FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre nono86

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit nono86 sur le forum Climatisation

nono86
a posté 3 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Merci PL.
Effectivement pour le 2ème code en mode test: c'est opération 10 fois et timer clignote rapidement.
Je viens d'ouvrir le split pour contrôler les deux sondes sur les connecteurs cn3 et cn4 semblent ok.
Par contre le connecteur CN6 était mal encliqueté (control board).
Depuis cela fonctionne, mais comme c'est un peu aléatoire.
A suivre.
01 novembre 2015 à 19:29
forum consulter ce sujet Problème split Fujitsu ASY9LMACW qui se met en défaut

Merci pour la réponse, je vais regarder la sonde intérieure.
Pour les leds du groupe, je n'ai pas vu de leds allumées, mais je regarderais d'un peu plus près.
A suivre donc.
01 novembre 2015 à 13:38
forum consulter ce sujet Problème split Fujitsu ASY9LMACW qui se met en défaut

Publicité

Bonjour.

J’ai un split Fujitsu ASY9LMACW qui se met en défaut.
Premier code : opération clignote rapidement et timer 2 fois.
Deuxième code en mode test : opération 2 fois et timer 10 fois.
Cela correspond à la sonde de température de la vanne 3 trois voies du groupe extérieur AOYA24LAT3
Les connexions semblent OK.
Contrôle des résistances OK.
Contrôle des tensions 5v à vide OK.
Inversion de la sonde avec une autre, idem.
Maintenant je sèche, est-ce un problème sur le split lui-même ou alors la carte électronique du groupe extérieur.

Merci d'avance pour votre aide.
01 novembre 2015 à 11:29
forum consulter ce sujet Problème split Fujitsu ASY9LMACW qui se met en défaut