Question Dépannage Climatisation : Problème split Fujitsu ASY9LMACW qui se met en défaut

nono86
Membre inscrit
nono86
3 messages
Bonjour.

J’ai un split Fujitsu ASY9LMACW qui se met en défaut.
Premier code : opération clignote rapidement et timer 2 fois.
Deuxième code en mode test : opération 2 fois et timer 10 fois.
Cela correspond à la sonde de température de la vanne 3 trois voies du groupe extérieur AOYA24LAT3
Les connexions semblent OK.
Contrôle des résistances OK.
Contrôle des tensions 5v à vide OK.
Inversion de la sonde avec une autre, idem.
Maintenant je sèche, est-ce un problème sur le split lui-même ou alors la carte électronique du groupe extérieur.

Merci d'avance pour votre aide.
01 novembre 2015 à 11:29
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Problème split Fujitsu ASY9LMACW qui se met en défaut

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Image du jour BricoVidéo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Ligne 14. Photo Patrice Faro. Le métro a bien changé depuis mon enfance, la ligne 14 entièrement automatisée démarre de la gare Saint-Lazare et se termine à la station Olympiades. L'architecture est futuriste rien à voir avec l'époque du Poinçonneur des Lilas. Cela commence à ressembler à l'an 2000 dont on nous parlait dans notre enfance, ceci est valable en fonction de votre âge. Photo numérique Fuji X100
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
01 novembre 2015 à 11:49
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Problème split Fujitsu ASY9LMACW qui se met en défaut

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Après vérification votre code erreur indique une erreur sonde température d'ambiance donc sur l'unité intérieure.
Attention Fujitsu a plusieurs modèles et l'on peut se tromper.
J'ai pris le code erreur pour les modèles ASY 7 9 12 LMACW.

Par ailleurs il faudrait regarder les leds du groupe extérieur et indiquer comment elles sont allumées, éteintes, clignotantes et si oui combien de fois et ce pour les led A, B et C.

Cordialement.
www.maclimatisation.com
01 novembre 2015 à 12:13
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Problème split Fujitsu ASY9LMACW qui se met en défaut

nono86
Membre inscrit
nono86
3 messages
Merci pour la réponse, je vais regarder la sonde intérieure.
Pour les leds du groupe, je n'ai pas vu de leds allumées, mais je regarderais d'un peu plus près.
A suivre donc.
01 novembre 2015 à 13:38
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Problème split Fujitsu ASY9LMACW qui se met en défaut

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Citation :
Premier code : opération clignote rapidement et timer 2 fois.
OK = erreur sonde sur unité extérieure et non intérieure.
Citation :
Deuxième code en mode test : opération 2 fois et timer 10 fois.
Par contre là il y a une incohérence, pour opération qui clignote 2 X OK mais timer clignote constamment mais pas 10 X, ce qui nous amènerait à = erreur sonde de temp de refoulement Température (°C) 0
Résistance (kΩ) 168,0, 5°C= 130.7, 10°C=102.2 etc.
01 novembre 2015 à 18:27
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Problème split Fujitsu ASY9LMACW qui se met en défaut

nono86
Membre inscrit
nono86
3 messages
Merci PL.
Effectivement pour le 2ème code en mode test: c'est opération 10 fois et timer clignote rapidement.
Je viens d'ouvrir le split pour contrôler les deux sondes sur les connecteurs cn3 et cn4 semblent ok.
Par contre le connecteur CN6 était mal encliqueté (control board).
Depuis cela fonctionne, mais comme c'est un peu aléatoire.
A suivre.
01 novembre 2015 à 19:29
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Problème split Fujitsu ASY9LMACW qui se met en défaut

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Opération 10 X et clignotement continu erreur sonde de température de la vanne 3 voies.
Donc pour le reste on attend la suite.
01 novembre 2015 à 20:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut
    N°4766 : Bonjour. Je possède une clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B qui se met en défaut peu de temps après l'avoir mise en route. Le compresseur vient juste d'être changé avec le condensateur, mise en pression d'azote pour...
  • 2. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
    N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
  • 3. Clim Fujitsu ASY12LMACW qui se met en défaut
    N°3629 : Bonjour. J'ai une clim 2 unités int. Fujitsu ASY12LMACW, 1 unité ext. Fujitsu aoy24lmam2 qui se met en défaut à la mise en service le voyant rouge s'allume et est fixe mais la clim ne démarre pas. Après un certain temps...
  • 4. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 5. Code défaut 22 clim tri-Split Fujitsu aoyg24lat3
    N°5646 : Bonjour à tous. J'ai fait installer un clim tri-Split Fujitsu aoyg24lat3 avec comme UI une asyg14 une asyg12 et une asyg7. Lorsque tout est branché mes UI se mettent en sécurité code défaut 22 "erreur de capacité de...
  • 6. Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
    N°4083 : Bonjour, Je suis très déçu de ma toute nouvelle installation de climatisation : Atlantic Fujitsu, pompe extérieure AOYG 18 LAT3 5,4kW et 2 splits LMCE : ASYG 14 LMCE de 4,2 kW pour la salle / salon de 35 m et ASYG 7 LMCE de...
  • 7. Problème climatiseur bi-split Atlantic Fujitsu
    N°9052 : Bonjour. Je suis nouvellement inscrit et j'ai lu pas mal de posts sur les problèmes de climatisation. Je me dis que peut-être quelqu'un de professionnel pourrait m'aider. J'ai une climatisation bi-split Atlantic Fujitsu et,...
  • 8. Problème split Fujitsu qui ne fonctionne pas ensemble
    N°3182 : Bonjour, J'ai 2 splits Fujitsu au salon qui me pose un souci... impossible de faire fonctionner les 2 splits en même temps. En fait seul le 1er split allumé va souffler (chaud en ce moment) l'autre est allumé mais ne souffle...
  • 9. Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
    N°3399 : Bonjour. Je suis confronté à une panne qui semble classique lorsque l'on parcourt les différents sites ou forums. L'UI se met au bout de quelques minutes en mode erreur. Tout d'abord voyant "opération" fixe et voyant...
  • 10. Panne défaut 9 split Carrier 42adf025
    N°1795 : Bonjour à tous, Voilà, depuis hier mon split split Carrier 42adf025 affiche le défaut 9 : défaut sur le retour de ligne de l'alimentation. Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut m’éclaircir sur ce défaut ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème split Fujitsu ASY9LMACW qui se met en défaut >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite