FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre Notrac81

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 066 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit Notrac81 sur le forum Climatisation

Notrac81
a posté 1 message sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour à tous.

Voilà mon problème. J’ai une pompe à chaleur modèle Airton star-12CHSA/ZI/11 avec des tuyaux qui étaient pré-chargés. Du coup je me dis qu’ils doivent être équipés de clapet non ?
Au démontage j’ai fait la manip pour envoyer le gaz dans le compresseur et en dévissant les tuyaux je n’ai entendu aucun bruit d’aspiration ou de pression. Du coup j’en viens à ma question.
Avec ce genre de tuyau, est-il toujours nécessaire de faire le vide avant mise en service ? Les tuyaux ne sont-ils pas déjà en sous pression due au pumpdown ?
Le truc c’est qu’une pompe à vide coûte un bras et à ce prix je préfère encore acheter de nouveaux tuyaux préchargés.
Du coup deuxième question, est-ce que je peux remettre des tuyaux préchargés pour éviter de devoir appeler un professionnel qui me fasse le vide ?
Est-ce que ça ne va pas faire trop de gaz ?
Merci d’avance à tous.
11 août 2022 à 23:11
forum consulter ce sujet Déplacement pompe à chaleur Airton sans pompe à vide