Bonjour PL.
Le tirage au vide à été effectué mise en pression à l'azote à priori petite fuite sur valve de mesure.
Remplacement des 3 valves et remise en gaz R410 quantité 3 kg .
Quand le compresseur est à fond en chauffe nous avions 34 à 35 bars.
Hier j'ai fait des test électromagnétique OK pas alimentée en chaud et bien alimentée en 230V en froid.
Quand j'éteins tout et que je la redémarre en chaud , le groupe extérieur s'allume passe en dégivrage même si il n y a pas de givre ensuite le cycle s'inverse et le compresseur passe plusieurs vitesse et la ça chauffe.
Ensuite le compresseur redescend en vitesse et reste à la plus petite vitesse et le gainable souffle de l'air très tiède et la consigne n'est pas atteinte.
Fonctionnement pas normal.
Merci PL
Le tirage au vide à été effectué mise en pression à l'azote à priori petite fuite sur valve de mesure.
Remplacement des 3 valves et remise en gaz R410 quantité 3 kg .
Quand le compresseur est à fond en chauffe nous avions 34 à 35 bars.
Hier j'ai fait des test électromagnétique OK pas alimentée en chaud et bien alimentée en 230V en froid.
Quand j'éteins tout et que je la redémarre en chaud , le groupe extérieur s'allume passe en dégivrage même si il n y a pas de givre ensuite le cycle s'inverse et le compresseur passe plusieurs vitesse et la ça chauffe.
Ensuite le compresseur redescend en vitesse et reste à la plus petite vitesse et le gainable souffle de l'air très tiède et la consigne n'est pas atteinte.
Fonctionnement pas normal.
Merci PL
20 janvier 2025 à 13:04

Bonjour,
Gainable installé depuis, et je n'ai eu aucun souci depuis. Le gaz a été vérifié par un technicien et tout est en ordre.
Cependant, j'ai remarqué que l'unité extérieure ne passe pas en dégivrage automatique. Je suis donc obligé d'aller dans les réglages locaux et de mettre la température à 50 degrés pour forcer le dégivrage. Cela fonctionne très bien et fait un cycle de chauffe, mais cela givre petit à petit. Il fait -2 degrés et il y a beaucoup de brouillard.
J'ai pensé aux sondes de dégivrage défectueuse.
Merci.
Gainable installé depuis, et je n'ai eu aucun souci depuis. Le gaz a été vérifié par un technicien et tout est en ordre.
Cependant, j'ai remarqué que l'unité extérieure ne passe pas en dégivrage automatique. Je suis donc obligé d'aller dans les réglages locaux et de mettre la température à 50 degrés pour forcer le dégivrage. Cela fonctionne très bien et fait un cycle de chauffe, mais cela givre petit à petit. Il fait -2 degrés et il y a beaucoup de brouillard.
J'ai pensé aux sondes de dégivrage défectueuse.
Merci.
18 janvier 2025 à 21:24

Bonjour à tous.
J'ai un gainable Daikin avec UE RZQG71L8V1B et UI FBQ71C8VEB, ainsi qu'une télécommande BRC1E52A7 et une télécommande Delta Dore dans chaque chambre.
Mon problème est apparemment une fuite, après vérification du réseau à l'azote et remplacement des 3 valves de prise de pression, ainsi que la remise en gaz. Tout fonctionne très bien lorsque la température extérieure est positive, mais dès qu'elle descend en dessous de 3°C, mon gainable souffle de l'air tiède.
Lorsque j'arrête puis redémarre le groupe, le cycle se fait normalement et le gainable souffle de l'air chaud. Cependant, le compresseur descend en vitesse et ne produit plus de chaleur, et la consigne de température n'est pas atteinte.
Je pense que cela pourrait être dû à une sonde ou un pressostat défectueux. Qu'en pensez-vous s'il vous plaît ?
Merci.
J'ai un gainable Daikin avec UE RZQG71L8V1B et UI FBQ71C8VEB, ainsi qu'une télécommande BRC1E52A7 et une télécommande Delta Dore dans chaque chambre.
Mon problème est apparemment une fuite, après vérification du réseau à l'azote et remplacement des 3 valves de prise de pression, ainsi que la remise en gaz. Tout fonctionne très bien lorsque la température extérieure est positive, mais dès qu'elle descend en dessous de 3°C, mon gainable souffle de l'air tiède.
Lorsque j'arrête puis redémarre le groupe, le cycle se fait normalement et le gainable souffle de l'air chaud. Cependant, le compresseur descend en vitesse et ne produit plus de chaleur, et la consigne de température n'est pas atteinte.
Je pense que cela pourrait être dû à une sonde ou un pressostat défectueux. Qu'en pensez-vous s'il vous plaît ?
Merci.
18 janvier 2025 à 17:54