Conseils Forum Climatisation Climatiseurs : Gainable Daikin givre

Nouno
Membre inscrit
Nouno
3 messages
Bonjour à tous.

J'ai un gainable Daikin avec UE RZQG71L8V1B et UI FBQ71C8VEB, ainsi qu'une télécommande BRC1E52A7 et une télécommande Delta Dore dans chaque chambre.

Mon problème est apparemment une fuite, après vérification du réseau à l'azote et remplacement des 3 valves de prise de pression, ainsi que la remise en gaz. Tout fonctionne très bien lorsque la température extérieure est positive, mais dès qu'elle descend en dessous de 3°C, mon gainable souffle de l'air tiède.

Lorsque j'arrête puis redémarre le groupe, le cycle se fait normalement et le gainable souffle de l'air chaud. Cependant, le compresseur descend en vitesse et ne produit plus de chaleur, et la consigne de température n'est pas atteinte.

Je pense que cela pourrait être dû à une sonde ou un pressostat défectueux. Qu'en pensez-vous s'il vous plaît ?
Merci.
18 janvier 2025 à 17:54
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Gainable Daikin givre

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Avez-vous effectué un bilan thermique ?

Cordialement,
maclimatisation.com
18 janvier 2025 à 19:26
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Gainable Daikin givre

Nouno
Membre inscrit
Nouno
3 messages
Bonjour,
Gainable installé depuis, et je n'ai eu aucun souci depuis. Le gaz a été vérifié par un technicien et tout est en ordre.

Cependant, j'ai remarqué que l'unité extérieure ne passe pas en dégivrage automatique. Je suis donc obligé d'aller dans les réglages locaux et de mettre la température à 50 degrés pour forcer le dégivrage. Cela fonctionne très bien et fait un cycle de chauffe, mais cela givre petit à petit. Il fait -2 degrés et il y a beaucoup de brouillard.

J'ai pensé aux sondes de dégivrage défectueuse.
Merci.
18 janvier 2025 à 21:24
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Gainable Daikin givre

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Si le technicien à simplement mis les manomètres on le redit cela ne sert à rien, il faut retirer le gaz avec un groupe de transfert et une bouteille de transfert.
"Cependant, j'ai remarqué que l'unité extérieure ne passe pas en dégivrage automatique."
Le fait de passer en dégivrage peut se faire, mais peut être que par manque de gaz la température ne monte pas suffisamment pour dégivrer rapidement. L’humidité avec le brouillard plus le froid abaisse un peu la puissance.
20 janvier 2025 à 10:41
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Gainable Daikin givre

Nouno
Membre inscrit
Nouno
3 messages
Bonjour PL.

Le tirage au vide à été effectué mise en pression à l'azote à priori petite fuite sur valve de mesure.
Remplacement des 3 valves et remise en gaz R410 quantité 3 kg .

Quand le compresseur est à fond en chauffe nous avions 34 à 35 bars.
Hier j'ai fait des test électromagnétique OK pas alimentée en chaud et bien alimentée en 230V en froid.
Quand j'éteins tout et que je la redémarre en chaud , le groupe extérieur s'allume passe en dégivrage même si il n y a pas de givre ensuite le cycle s'inverse et le compresseur passe plusieurs vitesse et la ça chauffe.

Ensuite le compresseur redescend en vitesse et reste à la plus petite vitesse et le gainable souffle de l'air très tiède et la consigne n'est pas atteinte.
Fonctionnement pas normal.
Merci PL
20 janvier 2025 à 13:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème clim gainable Daikin
    N°6594 : Bonjour, J'ai un souci (gros) avec mon installation de chauffage Clim gainable Daikin qui ne veut plus démarrer. L'unité intérieure est de type FHYB60FKV1 et date de l'année 2002 (approximativement). Elle fonctionnait très...
  • 2. Sensation de froid clim Daikin gainable
    N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
  • 3. Problème Gainable Daikin RZQ 125 et FBQ 125
    N°3677 : Bonjour à toutes et tous, Je suis nouveau sur le forum et je remercie chacun de vous pour vos aides et conseils. J'ai une PAC installé en 2006 Daikin UE RZQ 125B8W1B et l'UI (gainable) FBQ 125B8V3B en 380v tri. Elle n'a pas...
  • 4. Information sur le fonctionnement d'une clim DAIKIN
    N°3018 : Bonsoir, J'ai acheté une maison équipée d'une clim réversible gainable DAIKIN. Tout fonctionne mode clim, mode chauffage. Mais, question, arrivé à la température souhaitée en mode chauffage la clim ralentie, jusque...
  • 5. Arrêt ventilation à température souhaitée clim réversible gainable Daikin
    N°3608 : Bonjour, Après avoir pas mal parcouru le forum, je m'aperçois que mon problème reste "assez commun". Une fois en température souhaitée, ma clim réversible gainable Daikin se met à souffler de l'air légèrement frais....
  • 6. Conseils dépannage gainable Daikin
    N°8431 : Bonjour. J'ai besoin d'aide pour mon gainable Daikin. Ça fait plusieurs mois que je n'ai que des soucis avec et les frais devienne important. Pour résumer, mon dépanneur a changé les cartes UE et UI ainsi que le air zone...
  • 7. Problème chauffage gainable Daikin Airzone
    N°6869 : Bonjour. J'ai un souci avec mon installation gainable Daikin. Il s'agit d'une unité extérieure Daikin SkyAir Active-series AZAS100MV1 (10.8 kW) avec unité intérieure fba100a + airzone 7 sorties, 4 reprises. J'ai fait...
  • 8. Erreur A3 gainable Daikin
    N°4938 : Bonjour à tous. Je viens d'installer une climatisation gainable Daikin, il y a un défaut direct a3 qui correspond au dysfonctionnement provoqué par le circuit de contrôle du niveau d'évacuation, le problème c'est qu'il n'y...
  • 9. Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable
    N°2528 : Bonjour, J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Daikin. Elle a 5 ans. Elle chauffe mais il n'y a plus de ventilation. Elle n'affiche aucun message d'erreur mais quand j'appuie sur le bouton test de dispositif de contrôle...
  • 10. Réduction écart température clim Daikin gainable
    N°4423 : Bonjour, Après avoir cherché au maximum une information concernant mon problème sur le forum, je ne trouve pas... Alors, voici mon problème : J'ai une clim gainable Daikin. Pompe extérieure : RZQSG100L7V1B Unité...
  • 11. Problème air froid au démarrage gainable Daikin
    N°3092 : Bonjour. J'ai chez moi un gainable air air Daikin chaud et froid, mon problème, si c'est un problème :shocked: quand le chauffage se met en route et ventile par les bouches il sort dans les premières secondes de l'air très...
>>> Résultats suivants pour : Gainable Daikin givre >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
precarite energetiquecapacimetre mesure des capacitesremplacement climatiseurcomposant electronique cms



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite