J'ai changé la sonde extérieure (celle à l'arrière de la zone de reprise).
Tout fonctionne à présent, ça venait bien d'elle. Pourtant quand j'ai pris la résistance de chacune d'elles à vide, elles étaient similaires. Je cherche à m'en procurer une neuve si vous avez une adresse ou info, je suis preneur (le groupe extérieur est un Hitachi RAC 50NH4).
Je vous remercie tous pour vos conseils et votre expertise avisée qui m'a permis d'avancer.
Merci encore !
17 octobre 2021 à 10:55
forum consulter ce sujet Clim Hitachi ne fonctionne pas en chaud

J'ai changé les deux sondes de l'unité intérieure batterie et ambiante, je vais regarder pour changer celle de température extérieure de l'unité extérieure, c'est celle qui est à l'arrière au milieu de la grille ?
16 octobre 2021 à 15:10
forum consulter ce sujet Clim Hitachi ne fonctionne pas en chaud

Publicité

Il y a du nouveau, je l'ai essayée en chaud ce matin (température extérieure 8 degrés) je ne l' avais jamais fait avant.
Elle marche en chaud (sortie d'air à 40° pour une consigne de 21°, soufflerie sur vitesse minimale).
Elle a fonctionné 1 heure puis s'est arrêtée, puis repartie 2-3 fois pendant 3 minutes.
Elle semblait réguler puis n'est plus repartie même si je monte la consigne de température...on dirait que le fait qu'il fasse plus froid dehors la fait marcher plus longtemps...
Je ne sais pas comment activer le mode test pour la forcer en chauffage (un bouton sur le groupe extérieur ?)

16 octobre 2021 à 10:16
forum consulter ce sujet Clim Hitachi ne fonctionne pas en chaud

Bonjour,
Merci pour votre réponse. Sur ces machines, les pièces n'existent plus, j'ai donc acheté la même machine (groupe extérieur + console) d'occasion qui fonctionnait avant démontage dans les règles par un frigoriste. J'ai changé la carte de la console intérieure (aucune évolution, la machine démarre an chaud 2-3 minutes puis s'arrête comme si elle avait atteint la température, je rappelle qu'elle fonctionne parfaitement en froid), j'ai changé les 2 sondes de l'unité intérieure (ça ne résout pas le problème). Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'il va falloir que je fasse des tests (changements) sur le groupe extérieur.
Par quoi commenceriez-vous la carte électronique directement ? Merci pour vos réponses.
15 octobre 2021 à 20:17
forum consulter ce sujet Clim Hitachi ne fonctionne pas en chaud

Qu'est-il finalement arrivé à votre climatisation ?
Je rencontre un problème similaire.
Merci.
09 octobre 2021 à 15:49
forum consulter ce sujet Clim Hitachi ne fonctionne plus en chaud

Bonjour.

J'ai une clim console double flux (RAF-50 NH4) sur un groupe extérieur RAC-50 NH4 installée en 2005 (a toujours parfaitement fonctionné).
Elle fonctionne dans tous les modes sauf le chaud (donc fait parfaitement du froid).
Elle ne renvoie pas de code défaut que ce soit sur l'unité extérieure ou intérieure.
Historique : Avant elle démarrait en chaud (si on la débranchait du réseau électrique avant) mais s'arrêtait au bout de 3 minutes comme si la température était atteinte.
A présent, elle ne démarre même plus en chaud (même si on la débranche avant).
J'ai testé les 2 résistances de l'unité intérieure, elles renvoient 12 K ohms environ, l'unité intérieure reçoit bien le 35v venant de l'unité extérieure en chaud.
Je suis preneur de vos remarques.
Merci.
09 octobre 2021 à 13:30