Bonjour.
J'ai une clim console double flux (RAF-50 NH4) sur un groupe extérieur RAC-50 NH4 installée en 2005 (a toujours parfaitement fonctionné).
Elle fonctionne dans tous les modes sauf le chaud (donc fait parfaitement du froid).
Elle ne renvoie pas de code défaut que ce soit sur l'unité extérieure ou intérieure.
Historique : Avant elle démarrait en chaud (si on la débranchait du réseau électrique avant) mais s'arrêtait au bout de 3 minutes comme si la température était atteinte.
A présent, elle ne démarre même plus en chaud (même si on la débranche avant).
J'ai testé les 2 résistances de l'unité intérieure, elles renvoient 12 K ohms environ, l'unité intérieure reçoit bien le 35v venant de l'unité extérieure en chaud.
Je suis preneur de vos remarques.
Merci.
J'ai une clim console double flux (RAF-50 NH4) sur un groupe extérieur RAC-50 NH4 installée en 2005 (a toujours parfaitement fonctionné).
Elle fonctionne dans tous les modes sauf le chaud (donc fait parfaitement du froid).
Elle ne renvoie pas de code défaut que ce soit sur l'unité extérieure ou intérieure.
Historique : Avant elle démarrait en chaud (si on la débranchait du réseau électrique avant) mais s'arrêtait au bout de 3 minutes comme si la température était atteinte.
A présent, elle ne démarre même plus en chaud (même si on la débranche avant).
J'ai testé les 2 résistances de l'unité intérieure, elles renvoient 12 K ohms environ, l'unité intérieure reçoit bien le 35v venant de l'unité extérieure en chaud.
Je suis preneur de vos remarques.
Merci.
09 octobre 2021 à 13:30
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Clim Hitachi ne fonctionne pas en chaud
Bonjour.
Quand votre machine démarre, la température du gaz monte assez vite. Il arrive qu'une sonde se mette en court-circuit à chaud, ça pourrait être la cause de votre panne. Essayez de tester vos sondes à diverses températures (leur résistance baisse de 3% à chaque degré en plus).
Quand votre machine démarre, la température du gaz monte assez vite. Il arrive qu'une sonde se mette en court-circuit à chaud, ça pourrait être la cause de votre panne. Essayez de tester vos sondes à diverses températures (leur résistance baisse de 3% à chaque degré en plus).
11 octobre 2021 à 09:25
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Clim Hitachi ne fonctionne pas en chaud
Bonjour,
Merci pour votre réponse. Sur ces machines, les pièces n'existent plus, j'ai donc acheté la même machine (groupe extérieur + console) d'occasion qui fonctionnait avant démontage dans les règles par un frigoriste. J'ai changé la carte de la console intérieure (aucune évolution, la machine démarre an chaud 2-3 minutes puis s'arrête comme si elle avait atteint la température, je rappelle qu'elle fonctionne parfaitement en froid), j'ai changé les 2 sondes de l'unité intérieure (ça ne résout pas le problème). Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'il va falloir que je fasse des tests (changements) sur le groupe extérieur.
Par quoi commenceriez-vous la carte électronique directement ? Merci pour vos réponses.
Merci pour votre réponse. Sur ces machines, les pièces n'existent plus, j'ai donc acheté la même machine (groupe extérieur + console) d'occasion qui fonctionnait avant démontage dans les règles par un frigoriste. J'ai changé la carte de la console intérieure (aucune évolution, la machine démarre an chaud 2-3 minutes puis s'arrête comme si elle avait atteint la température, je rappelle qu'elle fonctionne parfaitement en froid), j'ai changé les 2 sondes de l'unité intérieure (ça ne résout pas le problème). Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'il va falloir que je fasse des tests (changements) sur le groupe extérieur.
Par quoi commenceriez-vous la carte électronique directement ? Merci pour vos réponses.
15 octobre 2021 à 20:17
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Clim Hitachi ne fonctionne pas en chaud
Bonjour.
Avez-vous essayé le mode test qui permet de forcer le chauffage pendant une certaine durée ?
Cela permettra de vérifier si c'est un autodiagnostic qui arrête la machine ou bien la consigne.
Dans quelles conditions faites-vous vos tests (consigne, ventilation, etc...) ?
Avez-vous essayé le mode test qui permet de forcer le chauffage pendant une certaine durée ?
Cela permettra de vérifier si c'est un autodiagnostic qui arrête la machine ou bien la consigne.
Dans quelles conditions faites-vous vos tests (consigne, ventilation, etc...) ?
16 octobre 2021 à 09:50
Réponse 4 du forum dépannage climatisation
Clim Hitachi ne fonctionne pas en chaud
Il y a du nouveau, je l'ai essayée en chaud ce matin (température extérieure 8 degrés) je ne l' avais jamais fait avant.
Elle marche en chaud (sortie d'air à 40° pour une consigne de 21°, soufflerie sur vitesse minimale).
Elle a fonctionné 1 heure puis s'est arrêtée, puis repartie 2-3 fois pendant 3 minutes.
Elle semblait réguler puis n'est plus repartie même si je monte la consigne de température...on dirait que le fait qu'il fasse plus froid dehors la fait marcher plus longtemps...
Je ne sais pas comment activer le mode test pour la forcer en chauffage (un bouton sur le groupe extérieur ?)
Elle marche en chaud (sortie d'air à 40° pour une consigne de 21°, soufflerie sur vitesse minimale).
Elle a fonctionné 1 heure puis s'est arrêtée, puis repartie 2-3 fois pendant 3 minutes.
Elle semblait réguler puis n'est plus repartie même si je monte la consigne de température...on dirait que le fait qu'il fasse plus froid dehors la fait marcher plus longtemps...
Je ne sais pas comment activer le mode test pour la forcer en chauffage (un bouton sur le groupe extérieur ?)
16 octobre 2021 à 10:16
Réponse 5 du forum dépannage climatisation
Clim Hitachi ne fonctionne pas en chaud
Bonjour,
Comme expliqué plus haut je pense que vous avez un problème de sonde, notamment celle de la batterie de votre UI, ou celle de la température extérieure de votre UE. A vérifier.
Comme expliqué plus haut je pense que vous avez un problème de sonde, notamment celle de la batterie de votre UI, ou celle de la température extérieure de votre UE. A vérifier.
16 octobre 2021 à 15:07
Réponse 6 du forum dépannage climatisation
Clim Hitachi ne fonctionne pas en chaud
J'ai changé les deux sondes de l'unité intérieure batterie et ambiante, je vais regarder pour changer celle de température extérieure de l'unité extérieure, c'est celle qui est à l'arrière au milieu de la grille ?
16 octobre 2021 à 15:10
Réponse 7 du forum dépannage climatisation
Clim Hitachi ne fonctionne pas en chaud
J'ai changé la sonde extérieure (celle à l'arrière de la zone de reprise).
Tout fonctionne à présent, ça venait bien d'elle. Pourtant quand j'ai pris la résistance de chacune d'elles à vide, elles étaient similaires. Je cherche à m'en procurer une neuve si vous avez une adresse ou info, je suis preneur (le groupe extérieur est un Hitachi RAC 50NH4).
Je vous remercie tous pour vos conseils et votre expertise avisée qui m'a permis d'avancer.
Merci encore !
Tout fonctionne à présent, ça venait bien d'elle. Pourtant quand j'ai pris la résistance de chacune d'elles à vide, elles étaient similaires. Je cherche à m'en procurer une neuve si vous avez une adresse ou info, je suis preneur (le groupe extérieur est un Hitachi RAC 50NH4).
Je vous remercie tous pour vos conseils et votre expertise avisée qui m'a permis d'avancer.
Merci encore !
17 octobre 2021 à 10:55
Réponse 8 du forum dépannage climatisation
Clim Hitachi ne fonctionne pas en chaud
Bonsoir.
Il existe un vendeur de pièces détachées dont le gérant se situe à Bastia, le site internet est très facile à utiliser, j'ai commandé une pièce il n'y a pas longtemps, sans problème.
cd
Il existe un vendeur de pièces détachées dont le gérant se situe à Bastia, le site internet est très facile à utiliser, j'ai commandé une pièce il n'y a pas longtemps, sans problème.
cd
18 octobre 2021 à 19:02
Réponse 9 du forum dépannage climatisation
Clim Hitachi ne fonctionne pas en chaud
Bonsoir, je me permets de poster en réponse à ce sujet.
Je possède une clim réversible Hitachi RAM55QH5 d'une douzaine d'années et localisée en bord de mer et j'avais exactement les mêmes symptômes qu'optimus l'hiver dernier.
Chaud très aléatoire, fonctionnement correct en froid, aucun défaut.
j'avais contrôlé la valeur de mes sondes, tout était correct.
Je suspectais donc la carte mère.
Ce week-end j'ai effectué un nettoyage de la carte à l'ipa tentant le tout pour le tout.
Lors du redémarrage aujourd'hui, affichage du voyant orange clignotant 4 fois sur ma console principale.
Je regarde donc le code défaut s'affichant sur mon UE. LED 1 fixe et led 2 clignotante 3 fois correspondant à un défaut sur CN7. C'est le connecteur de la sonde extérieure, je débranche et remesure la valeur de ma sonde qui est ok et là, mon groupe démarre..
Tenté plusieurs fois de rebranché la sonde et à chaque fois le groupe plante en suivant.
En débranchant, il redémarre relativement rapidement.
Je l'ai laissé débranché et j'ai regardé ce qu'il se passait sur les unités intérieures, tout paraît fonctionner normalement en chaud. (Pas essayé en froid)
Est-ce que des experts peuvent avoir une explication à ça ?
Je pense que ça confirme un soucis sur la carte..
Et quel est le risque de me servir de la machine avec cette sonde isolée ?
J'entends déjà celui de retomber en panne un jour ou l'autre.
Je possède une clim réversible Hitachi RAM55QH5 d'une douzaine d'années et localisée en bord de mer et j'avais exactement les mêmes symptômes qu'optimus l'hiver dernier.
Chaud très aléatoire, fonctionnement correct en froid, aucun défaut.
j'avais contrôlé la valeur de mes sondes, tout était correct.
Je suspectais donc la carte mère.
Ce week-end j'ai effectué un nettoyage de la carte à l'ipa tentant le tout pour le tout.
Lors du redémarrage aujourd'hui, affichage du voyant orange clignotant 4 fois sur ma console principale.
Je regarde donc le code défaut s'affichant sur mon UE. LED 1 fixe et led 2 clignotante 3 fois correspondant à un défaut sur CN7. C'est le connecteur de la sonde extérieure, je débranche et remesure la valeur de ma sonde qui est ok et là, mon groupe démarre..

Tenté plusieurs fois de rebranché la sonde et à chaque fois le groupe plante en suivant.
En débranchant, il redémarre relativement rapidement.
Je l'ai laissé débranché et j'ai regardé ce qu'il se passait sur les unités intérieures, tout paraît fonctionner normalement en chaud. (Pas essayé en froid)
Est-ce que des experts peuvent avoir une explication à ça ?
Je pense que ça confirme un soucis sur la carte..
Et quel est le risque de me servir de la machine avec cette sonde isolée ?
J'entends déjà celui de retomber en panne un jour ou l'autre.

15 novembre 2022 à 00:05
Réponse 10 du forum dépannage climatisation
Clim Hitachi ne fonctionne pas en chaud
Bonjour.
Connecteur débranché, quelle valeur de résistance trouvez-vous pour cette sonde? Et dites la température lors de la mesure.
Connecteur rebranché et clim sous tension, quelle tension mesurez-vous aux bornes de CN7?
Connecteur débranché, quelle valeur de résistance trouvez-vous pour cette sonde? Et dites la température lors de la mesure.
Connecteur rebranché et clim sous tension, quelle tension mesurez-vous aux bornes de CN7?
15 novembre 2022 à 09:29
Réponse 11 du forum dépannage climatisation
Clim Hitachi ne fonctionne pas en chaud
Bonjour, merci pour votre réponse.
Connecteur débranché, j'ai 3.2kohms sur la sonde pour 15 degrés de température extérieure.
Je n'ai pas mesuré la tension aux bornes de CN7. Je ferai ça ce soir.
Connecteur débranché, j'ai 3.2kohms sur la sonde pour 15 degrés de température extérieure.
Je n'ai pas mesuré la tension aux bornes de CN7. Je ferai ça ce soir.
15 novembre 2022 à 10:10
Réponse 12 du forum dépannage climatisation
Clim Hitachi ne fonctionne pas en chaud
Suite à mes mesures ce soir, j'ai la sonde à 2,97 kohms.
En la branchant, j'ai 0.08vdc à ses bornes.
En la branchant, j'ai 0.08vdc à ses bornes.
15 novembre 2022 à 19:10
Réponse 13 du forum dépannage climatisation
Clim Hitachi ne fonctionne pas en chaud
0.08V n'est pas normal. La sonde fait partie d'un pont diviseur entre le 5V et le 0V. La sonde est entre le 5V et le point milieu, lequel file vers le 0V à travers R303, qui fait 3.01kOhms. Vous devriez donc avoir environ 2.5V sur CN7 avec la sonde branchée.
Vérifiez R303, elle pourrait être coupée, dans ce cas un courant infime passe dans la sonde, d'où la tension faible. Une autre possibilité (plus gênante) serait que l'entrée 64 du microP ait grillé et donne maintenant du 5V au lieu de juste lire la tension de la sonde.
Vérifiez R303, elle pourrait être coupée, dans ce cas un courant infime passe dans la sonde, d'où la tension faible. Une autre possibilité (plus gênante) serait que l'entrée 64 du microP ait grillé et donne maintenant du 5V au lieu de juste lire la tension de la sonde.
16 novembre 2022 à 00:05
Réponse 14 du forum dépannage climatisation
Clim Hitachi ne fonctionne pas en chaud
J'ai contrôlé R303 et elle est plutôt vers les 400kohms.
Testé R302 pour vérifier ma mesure et je vois bien 3.1kohms.
Testé R302 pour vérifier ma mesure et je vois bien 3.1kohms.
16 novembre 2022 à 07:54
Réponse 15 du forum dépannage climatisation
Clim Hitachi ne fonctionne pas en chaud
Remesuré R303, je suis à 18Mohms.
16 novembre 2022 à 08:00
Réponse 16 du forum dépannage climatisation
Clim Hitachi ne fonctionne pas en chaud
Bon... ben voilà!... :-)
16 novembre 2022 à 14:06
Réponse 17 du forum dépannage climatisation
Clim Hitachi ne fonctionne pas en chaud
Merci pour votre analyse efficace. 
Comment réparer la carte ? En remplaçant cette résistance, j'imagine.
Par quel type de résistance la remplacer svp ?

Comment réparer la carte ? En remplaçant cette résistance, j'imagine.
Par quel type de résistance la remplacer svp ?
16 novembre 2022 à 14:53
Réponse 18 du forum dépannage climatisation
Clim Hitachi ne fonctionne pas en chaud
Il faut évidemment la remplacer. Les valeurs classiques série E12 sont 2.7k et 3.3k. 3.0k est une valeur plus rare (E24), mais néanmoins trouvable en magasin spécialisé ou sur le net. Je parle là de résistances avec queues, sachant que la vôtre est une CMS (composant monté en surface). Le plus simple pour quelqu'un qui n'est pas trop équipé est de virer la CMS en place et de la ponter par une résistance de secours avec queues (appelée traversante). Sur la photo, grattez le vernis en B, déposez de la soudure à l'endroit gratté, mettez en aussi un peu sur A. Puis soudez la ou les résistances montées en série entre A et B. Résistance 1/4 de watt.
Vous avez peut-être un appareil HS qui traîne, genre vieille télé ou magnétoscope... sur lequel vous trouverez probablement une 2.7k et une 270 (ou une 330) que vous mettrez en série pour faire les 3k requis. Sinon, achetez ce qu'il faut...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous avez peut-être un appareil HS qui traîne, genre vieille télé ou magnétoscope... sur lequel vous trouverez probablement une 2.7k et une 270 (ou une 330) que vous mettrez en série pour faire les 3k requis. Sinon, achetez ce qu'il faut...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 novembre 2022 à 16:40
Réponse 19 du forum dépannage climatisation
Clim Hitachi ne fonctionne pas en chaud
Super, j'ai tout compris.
J'ai trouvé une résistance de 3,3kohms dans un magasin spécialisé ce soir et effectué la réparation sur la carte dans la foulée.
Il fait un peu plus doux aujourd'hui, j'ai 2.7kohms sur ma sonde extérieure et 2.24vdc à ses bornes.
J'ai trouvé une résistance de 3,3kohms dans un magasin spécialisé ce soir et effectué la réparation sur la carte dans la foulée.
Il fait un peu plus doux aujourd'hui, j'ai 2.7kohms sur ma sonde extérieure et 2.24vdc à ses bornes.
16 novembre 2022 à 19:40
Réponse 20 du forum dépannage climatisation
Clim Hitachi ne fonctionne pas en chaud
Apparemment mon message n'est pas passé dans son intégralité. 
Suite à mes essais en mode chaud sur mon installation, tout fonctionne de nouveau.
Bravo à Dom Aom pour votre expertise et encore merci pour votre aide.

Suite à mes essais en mode chaud sur mon installation, tout fonctionne de nouveau.
Bravo à Dom Aom pour votre expertise et encore merci pour votre aide.

16 novembre 2022 à 21:07
Réponse 21 du forum dépannage climatisation
Clim Hitachi ne fonctionne pas en chaud
Goude.
Si j'étais vous, je monterais quand même à 3k (2ème paragraphe réponse 19). Ne mettre que 2.7k va tromper la carte de 1 à 2 degrés, ce qui pourrait avoir une incidence sur les dégivrages.
Si j'étais vous, je monterais quand même à 3k (2ème paragraphe réponse 19). Ne mettre que 2.7k va tromper la carte de 1 à 2 degrés, ce qui pourrait avoir une incidence sur les dégivrages.
17 novembre 2022 à 10:09
Réponse 22 du forum dépannage climatisation
Clim Hitachi ne fonctionne pas en chaud
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
17 novembre 2022 à 10:11
Réponse 23 du forum dépannage climatisation
Clim Hitachi ne fonctionne pas en chaud
Bonjour.
Je pense que l'on ne s'est pas compris.
C'est la valeur de ma sonde qui était à 2.7kohms hier soir.
La résistance montée en remplacement fait-elle 3.3kohms.
C'est bien OK comme ça ?
Je pense que l'on ne s'est pas compris.
C'est la valeur de ma sonde qui était à 2.7kohms hier soir.
La résistance montée en remplacement fait-elle 3.3kohms.
C'est bien OK comme ça ?
17 novembre 2022 à 10:29
Réponse 24 du forum dépannage climatisation
Clim Hitachi ne fonctionne pas en chaud
Exact, j'ai permuté les valeurs, j'avais surtout vu que vous n'aviez pas mis 3.0k. Mais ça revient au même avec 3.3k, on est à 10% de la valeur ciblée, sachant qu'une sonde varie d'environ 4% par degré. Donc si une 3.0 est introuvable, mettez une 2.7k + une 270/330 en série, ou alors 2 de 1.5k en série. Ou alors mettez une 33k en parallèle avec la 3.3, vous aurez pile 3.0.
17 novembre 2022 à 11:36
Réponse 25 du forum dépannage climatisation
Clim Hitachi ne fonctionne pas en chaud
Entendu.
Effectivement, j'ai bien demandé une résistance 3kohms au magasin.
En la contrôlant au montage, je me suis aperçu qu'elle fessait 3.3kohms.
Je vais voir pour refaire ça avec une de 3kohms alors.
Merci encore.
Effectivement, j'ai bien demandé une résistance 3kohms au magasin.
En la contrôlant au montage, je me suis aperçu qu'elle fessait 3.3kohms.
Je vais voir pour refaire ça avec une de 3kohms alors.
Merci encore.
17 novembre 2022 à 12:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 2. Clim Hitachi RAC-60NH4 ne fonctionne pas sur le mode chaud
- N°3707 : Bonjour. Sur ma clim Hitachi RAC-60NH4 le mode chaud ne fonctionne, plus la led 301 clignote 9 fois. Tous les autres modes fonctionnent, le code erreur indique : Erreur communication N ? (pas très explicite). Avez-vous une...
- 3. Clim Hitachi ne fonctionne plus en chaud
- N°5879 : Bonjour à tous. Voilà mon problème, mon climatiseur Hitachi RAC-25 NH4 (année 2004) ne fonctionne plus en chaud, le volet de l'unité intérieure s'ouvre mais le ventilateur ne tourne pas ni le groupe extérieur, alors que...
- 4. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 5. Thermoseme TE-72B Stop en froid mais fonctionne en chaud
- N°9622 : Bonjour à tous. J'ai une veille clim réversible Thermoseme TE-72B. Depuis cet été, en mode froid, l'unité extérieure s'arrête après environ 10 minutes de fonctionnement. Alors que l'unité intérieure continue de...
- 6. Panne clim Hitachi RAK-18QH8 ni froid ni chaud aucun voyant
- N°8079 : Bonjour à tous,. Je vous explique ma situation. J'ai décider cette après midi de faire un nettoyage des filtres de mes climatiseurs Hitachi. Réf: RAK-18QH8 (W). Je voulais enlever le capot histoire d'enlever un petit peu...
- 7. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
- N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
- 8. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
- N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
- 9. Pompe à chaleur Hitachi ne fait ni chaud ni froid
- N°4679 : Bonjour, J'ai une pompe à chaleur Hitachi Groupe extérieur ram 71qh5 et 3 split intérieur (1 rak 25qh8s et 2 rak 18nh6as). Au mois de décembre les problèmes ont commencé, elle ne soufflait plus de chaud, j'ai coupé au...
- 10. Problème sur clim Hitachi RAM53QH5
- N°6756 : Bonsoir. J'ai un problème avec mon tri split Hitachi RAM53QH5 qui ne fait plus de chaud depuis 15 jours. J'ai appelé un ami qui pose des clim qui m'a dit que j'avais un manque de gaz, il a recherché une éventuelle fuite,...