Profil du membre ouillouille
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit ouillouille sur le forum Climatisation

a posté 2 messages sur le forum Climatisation :
Merci Dom-Aom pour cette réponse !
Ça confirme que c'est bien des roulements, et si je comprends bien, les roulements sont intégré au moteur, et de l'autre côté il n'y a pas de roulement.
Il semble, après recherche sur le net, que la réf du moteur serait "2P520008-1". Qu'on trouve à environ 200€ (ouch).
D'après vous, il est possible de changer les roulements sur ce modèle ?
Ça confirme que c'est bien des roulements, et si je comprends bien, les roulements sont intégré au moteur, et de l'autre côté il n'y a pas de roulement.
Il semble, après recherche sur le net, que la réf du moteur serait "2P520008-1". Qu'on trouve à environ 200€ (ouch).
D'après vous, il est possible de changer les roulements sur ce modèle ?
20 décembre 2024 à 18:14

Bonjour.
Modèle : ATXC35B
La ventilation de l'unité intérieure s'est mise à faire un bruit aigu, plus ou moins fort selon la vitesse de ventilation.
Je pense à un roulement/palier.
La clim est difficile d'accès (en hauteur, au dessus d'un escalier tournant...).
J'aimerais ne pas avoir à la démonter deux fois, et donc commander la pièce à l'avance.
Je n'arrive pas à identifier si ça vient du côté gauche ou droit.
Je me remets donc à vous.
Je pose ici un enregistrement du bruit.
Commence en vitesse lente, puis moyenne, puis rapide...
Merci pour vos lumières.
Bruit ventilation unité intérieure Daikin
Modèle : ATXC35B
La ventilation de l'unité intérieure s'est mise à faire un bruit aigu, plus ou moins fort selon la vitesse de ventilation.
Je pense à un roulement/palier.
La clim est difficile d'accès (en hauteur, au dessus d'un escalier tournant...).
J'aimerais ne pas avoir à la démonter deux fois, et donc commander la pièce à l'avance.
Je n'arrive pas à identifier si ça vient du côté gauche ou droit.
Je me remets donc à vous.

Je pose ici un enregistrement du bruit.
Commence en vitesse lente, puis moyenne, puis rapide...
Merci pour vos lumières.
Bruit ventilation unité intérieure Daikin
20 décembre 2024 à 13:59