Merci beaucoup pour vos conseils.
Sur le schéma qu'il y a sur le capot le repère 63 H (pressostat) est bien un contact sec.
Je vais suivre vos conseils et recontrôler les valeurs des sondes.
Bien cordialement.
Sur le schéma qu'il y a sur le capot le repère 63 H (pressostat) est bien un contact sec.
Je vais suivre vos conseils et recontrôler les valeurs des sondes.
Bien cordialement.
04 octobre 2020 à 19:48

Bonjour PL.
Pour moi et d'après ce que j'ai pu trouver U1 est défaut "Pression Anormalement élevée" (fonctionnement de 63H qui est sur le schéma électrique le pressostat au dessus du compresseur).
La 1ère erreur était le code U4 court-circuit des thermistances de l'appareil ext. et le groupe ext ne fonctionnait pas.
Suite aux remplacements des thermistances il a marché mais au bout de quelques temps erreur U1.
J'ai contrôlé les sondes sur l'appareil intérieur les valeurs ohmiques sont correctes.
Est-ce que la sonde de reprise d'air est sur l'appareil Inter. ?
D'autre part j'ai levé le shunt qui avait été mis juste pour vérifier si cela pouvait venir du pressostat.
J'ai toujours le code U1, mais maintenant dès la mise en route le code apparait et le ventilateur ne démarre pas led 5 sur carte appareil Ext clignote 6 fois.
Pour moi et d'après ce que j'ai pu trouver U1 est défaut "Pression Anormalement élevée" (fonctionnement de 63H qui est sur le schéma électrique le pressostat au dessus du compresseur).
La 1ère erreur était le code U4 court-circuit des thermistances de l'appareil ext. et le groupe ext ne fonctionnait pas.
Suite aux remplacements des thermistances il a marché mais au bout de quelques temps erreur U1.
J'ai contrôlé les sondes sur l'appareil intérieur les valeurs ohmiques sont correctes.
Est-ce que la sonde de reprise d'air est sur l'appareil Inter. ?
D'autre part j'ai levé le shunt qui avait été mis juste pour vérifier si cela pouvait venir du pressostat.
J'ai toujours le code U1, mais maintenant dès la mise en route le code apparait et le ventilateur ne démarre pas led 5 sur carte appareil Ext clignote 6 fois.
03 octobre 2020 à 11:00

Bonjour.
Petit historique : Panne sur groupe extérieure après recherche sonde TH6 (outdoor 2 - phase pipe) en défaut.
Remplacement des 4 sondes par prévention (appareil de 2004) le groupe fonctionne.
Mais si j'ai un écart entre la température existante et demandée de 2° au bout d'environ 3/4 h il se met en erreur U1.
J'ai nettoyé les filtres, les palles du ventilateur, l'échangeur au jet d'eau le filtre dans le groupe intérieur.
Puis j'ai shunté le pressostat, le groupe a fonctionné avec une différence de 3° pendant plus d'une heure.
Puis je l'ai arrêté. Deux jours après je refais un test et l'erreur est revenu malgré le shunt.
Si je fais fonctionner ma clim avec 1° d'écart elle fonctionne bien.
L'erreur se fait en froid ou en chaud.
Problème de Gaz ou y aurait-il une sonde oubliée sur le groupe intérieur.
Merci de votre aide.
Petit historique : Panne sur groupe extérieure après recherche sonde TH6 (outdoor 2 - phase pipe) en défaut.
Remplacement des 4 sondes par prévention (appareil de 2004) le groupe fonctionne.
Mais si j'ai un écart entre la température existante et demandée de 2° au bout d'environ 3/4 h il se met en erreur U1.
J'ai nettoyé les filtres, les palles du ventilateur, l'échangeur au jet d'eau le filtre dans le groupe intérieur.
Puis j'ai shunté le pressostat, le groupe a fonctionné avec une différence de 3° pendant plus d'une heure.
Puis je l'ai arrêté. Deux jours après je refais un test et l'erreur est revenu malgré le shunt.
Si je fais fonctionner ma clim avec 1° d'écart elle fonctionne bien.
L'erreur se fait en froid ou en chaud.
Problème de Gaz ou y aurait-il une sonde oubliée sur le groupe intérieur.
Merci de votre aide.
01 octobre 2020 à 11:14