Bonjour.

Petit historique : Panne sur groupe extérieure après recherche sonde TH6 (outdoor 2 - phase pipe) en défaut.
Remplacement des 4 sondes par prévention (appareil de 2004) le groupe fonctionne.
Mais si j'ai un écart entre la température existante et demandée de 2° au bout d'environ 3/4 h il se met en erreur U1.

J'ai nettoyé les filtres, les palles du ventilateur, l'échangeur au jet d'eau le filtre dans le groupe intérieur.
Puis j'ai shunté le pressostat, le groupe a fonctionné avec une différence de 3° pendant plus d'une heure.
Puis je l'ai arrêté. Deux jours après je refais un test et l'erreur est revenu malgré le shunt.
Si je fais fonctionner ma clim avec 1° d'écart elle fonctionne bien.
L'erreur se fait en froid ou en chaud.
Problème de Gaz ou y aurait-il une sonde oubliée sur le groupe intérieur.

Merci de votre aide.
01 octobre 2020 à 11:14
Réponse 1 forum dépannage climatisation

Erreur U1 clim gainable réversible groupe extérieure PUHZ-RP3 VHA

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
"erreur U1" c'est quoi votre définition de ce code erreur ?
"j'ai shunté le pressostat," Pourquoi ?
"Si je fais fonctionner ma clim avec 1° d'écart elle fonctionne bien."
Et "si j'ai un écart entre la température existante et demandée de 2° au bout d'environ 3/4 h il se met en erreur U1."
Quel est le but de votre manœuvre ?
Car si je comprend bien, c'est sur la commande filaire que vous demandez cette fonction, et dans ce cas c'est la sonde de reprise d'air qui gère celle-ci.
Je ne vois donc pas la nécessité de shunter un pressostat et le quel est-ce ?
Et aviez vous ce défaut avant le remplacement des sondes ?
03 octobre 2020 à 07:04
Réponse 2 forum dépannage climatisation

Erreur U1 clim gainable réversible groupe extérieure PUHZ-RP3 VHA

Ovale13
Membre inscrit
Ovale13
3 messages
Bonjour PL.
Pour moi et d'après ce que j'ai pu trouver U1 est défaut "Pression Anormalement élevée" (fonctionnement de 63H qui est sur le schéma électrique le pressostat au dessus du compresseur).
La 1ère erreur était le code U4 court-circuit des thermistances de l'appareil ext. et le groupe ext ne fonctionnait pas.
Suite aux remplacements des thermistances il a marché mais au bout de quelques temps erreur U1.

J'ai contrôlé les sondes sur l'appareil intérieur les valeurs ohmiques sont correctes.
Est-ce que la sonde de reprise d'air est sur l'appareil Inter. ?

D'autre part j'ai levé le shunt qui avait été mis juste pour vérifier si cela pouvait venir du pressostat.
J'ai toujours le code U1, mais maintenant dès la mise en route le code apparait et le ventilateur ne démarre pas led 5 sur carte appareil Ext clignote 6 fois.
03 octobre 2020 à 11:00
Réponse 3 forum dépannage climatisation

Erreur U1 clim gainable réversible groupe extérieure PUHZ-RP3 VHA

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
La sonde dont je parle est à l'aspiration de votre UI, mais il y en a une autre qui est la sonde de batterie, celle-ci sert en mode froid de sécurité antigel, en mode chaud au démarrage de la ventilation à partir de 37°C.
Vérifier quand même si les sondes UE sont bien branchées et au bon endroit.
Par contre le fait de shunter un pressostat que je ne vois pas sur le schéma, c'est une sonde apparemment, et si vous avez fait cela à mon avis le risque est soit de cramer la carte soit la sonde car les valeurs ohmiques servent pour donner les infos à la carte.
04 octobre 2020 à 11:59
Réponse 4 forum dépannage climatisation

Erreur U1 clim gainable réversible groupe extérieure PUHZ-RP3 VHA

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonjour.
Il faut contrôler la vitesse de rotation du ventilateur extérieur et l'état du condenseur.
Faites un nettoyage au jet d'eau assez soutenu histoire de bien dégager les saletés accrochées en profondeur en ayant coupé le jus évidemment.
Remettre en service puis contrôler la montée en régime du ventilateur extérieur et celle du compresseur.
Si les deux sont bonnes, et que la charge fluidique est correcte, c'est forcément un capteur qui merde.
Sonde mâle placée et ou mal alimentée par la carte de gestion.
La pose de mano est nécessaire pour le diagnostic.
Bien qu'elles soient neuves il est judicieux de contrôler les valeurs ohmiques des sondes, mais également que les broches soient bien enfoncées, qu'elles soient au bon endroit.
Cordialement.
04 octobre 2020 à 12:46
Réponse 5 forum dépannage climatisation

Erreur U1 clim gainable réversible groupe extérieure PUHZ-RP3 VHA

Ovale13
Membre inscrit
Ovale13
3 messages
Merci beaucoup pour vos conseils.

Sur le schéma qu'il y a sur le capot le repère 63 H (pressostat) est bien un contact sec.
Je vais suivre vos conseils et recontrôler les valeurs des sondes.
Bien cordialement.
04 octobre 2020 à 19:48
Réponse 6 forum dépannage climatisation

Erreur U1 clim gainable réversible groupe extérieure PUHZ-RP3 VHA

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?

Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.

C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums

En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
04 octobre 2020 à 20:29
Réponse 7 forum dépannage climatisation

Erreur U1 clim gainable réversible groupe extérieure PUHZ-RP3 VHA

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Re.
Un pressostat de sécurité HP / BP est toujours un contact sec.
Bien qu'il soit en majorité écrasante un contact NF (Normalement fermé) chez certains constructeurs il est NO.
Le fait de shunter le pressostat ne sert à rien si y a d'autres capteurs de type transducteurs et/ou si ce sont des impulsions qui le traversent.
Le pressostat HP est le dernier rempart, disons que c'est la dernière carte jouée lorsque la carte de gestion ne réagit pas à d'autres capteurs.
Si chez vous le pressostat n'est pas à l'origine du défaut (ne change pas d'état) c'est forcément soit le transducteur HP s'il y en a un soit sonde de refoulement, sonde aspi etc.
Cas rare mais qui est plausible le contact est non alimenté par la carte ou défectueux sur la piste imprimée.
En combien de temps le défaut apparaît après coupure de jus et redémarrage du compresseur ?
Cordialement.
05 octobre 2020 à 17:05
Réponse 8 forum dépannage climatisation

Erreur U1 clim gainable réversible groupe extérieure PUHZ-RP3 VHA

jcl
Membre inscrit
jcl
12 messages
A plusieurs reprises depuis quelques semaines j'ai un problème.
Code défaut U1
Défaut unité UE
Sur mon système climatisation gainable réversible Mitsubishi
Ext PUHZ-SHW80VHA Gainable PEADM71JA
Pack Easyzone Airzone IB6
Télécommande murale PAR-40MMA.
Le défaut est affiché sur la télécommande murale, le voyant clignote et la PAC est arrêtée.
Ce système installé fin septembre 2020 dans une habitation secondaire et donc ne fonctionne pas en continu.
Mon installateur contacté m'a demandé à chaque reprise d'arrêter la PAC et de la relancer au bout de 15'.
J'ai pu redémarrer le système à chaque fois mais ce problème est très ennuyeux et d'après ce que je lis sur le forum cela n'est pas très évident car les réponses sont diverses.
Merci de vos informations et votre aide.
09 mars 2021 à 15:12
Réponse 9 forum dépannage climatisation

Erreur U1 clim gainable réversible groupe extérieure PUHZ-RP3 VHA

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Le code U1 signifie :
"U1Défaut haute pression Ecodan Généralement causé par un débit d'eau anormal sur le circuit primaire.
Vérifier le débit sur le régulateur / capteur de débit, vérifier le fonctionnement des pompes et des vannes de zone, vérifier la pression d'eau et d'air dans le circuit d'eau primaire.

U1 DÉFAUT HAUTE PRESSION : Le pressostat haute pression (63H) s'active pendant le fonctionnement de l'unité.
Vérifiez le débit correct sur le régulateur de débit. Vérifiez tout problème de circulation de l'eau, comme une panne de la pompe, des écluses d'air ou des blocages. Vérifier la continuité sur le pressostat haute pression.

Conseil MELSMART : Utilisez SW2 dips 1,3,5 pour surveiller la pression dans le système. S'il monte à environ 63° C et se déclenche, le problème est probablement le circuit d'eau. S'il se déclenche avant d'atteindre la marque 60c, vérifiez s'il y a des problèmes avec le pressostat haute pression."

Cordialement.
maclimatisation.com
09 mars 2021 à 17:50
Réponse 10 forum dépannage climatisation

Erreur U1 clim gainable réversible groupe extérieure PUHZ-RP3 VHA

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Re,
Désolé JCL cela ne vous concerne pas car vous êtes en configuration air/air, ici je répondais pour la suite du premier post.

J'effectue les recherches et vous tiens informé.
Maclimatisation.com
09 mars 2021 à 17:53
Réponse 11 forum dépannage climatisation

Erreur U1 clim gainable réversible groupe extérieure PUHZ-RP3 VHA

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Re JCL,

Pour votre cas : Vérifiez la propreté de votre filtre de grille de reprise.
Vérifiez que le connecteur 622 de la carte contrôleur extérieur n'est pas déconnecté.

Cordialement.
maclimatisation.com
09 mars 2021 à 18:04
Réponse 12 forum dépannage climatisation

Erreur U1 clim gainable réversible groupe extérieure PUHZ-RP3 VHA

jcl
Membre inscrit
jcl
12 messages
Bonjour AAC,
Ces deux derniers jours, la PAC s'est mise en route sur le matin normalement (vers 6h) sans défaut, la température extérieure étant entre 0° et 5° et la température intérieure souhaitée 20°.
Par contre je trouve le groupe extérieur assez bruyant (environ 60dB mesuré sur mon smartphone), mais je n'ai pas l'habitude de ce type de climatisation, c'est nouveau pour moi !
La grille de reprise doit être propre car installée depuis 4 mois et très peu marché.
J'ai averti mon installateur, mais il ne pourra venir que dans une semaine (cas contact Covid).
Je joins une photo de la PAC.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
erreur U1 clim gainable

10 mars 2021 à 08:03
Réponse 13 forum dépannage climatisation

Erreur U1 clim gainable réversible groupe extérieure PUHZ-RP3 VHA

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Est-ce une installation dans une maison neuve ? Car si c'est le cas changez le filtre, car dans une maison neuve beaucoup de saletés sont en suspension. Et il est classique de changer un filtre la première fois au bout de trois à quatre mois.

Cordialement.
maclimatisation.com
10 mars 2021 à 19:01
Réponse 14 forum dépannage climatisation

Erreur U1 clim gainable réversible groupe extérieure PUHZ-RP3 VHA

jcl
Membre inscrit
jcl
12 messages
L'installateur est venu, il semblerait que le défaut ait été généré par une surpression dans l'unité interne, car la zone prévue dans le caisson Airzone pour équilibrer la pression dans cette situation n'avait pas été programmée lors de l'installation.
Voilà je vous livre les explications telles que je les ai eues par le professionnel.
26 mars 2021 à 09:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
    N°2270 : Bonjour. Voilà je possède un climatiseur réversible inverter modèle SDH 1035MW, j'ai déjà eu des soucis avec code P4, carte du groupe extérieur le fusible a lâché. La cause, l'installateur n'a pas mis assez de gaz dans...
  • 2. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 3. Problème clim réversible gainable Toshiba codes erreur P19 ou L29 H01
    N°2191 : Bonjour, J'ai une clim réversible gainable Toshiba RAV-SP564 AT-E, elle n'a fonctionné que 3 mois, j'ai des codes erreur P19 L29 et H01, Toshiba a changé sous garantie les 2 circuits électronique (ext & int), vanne 3 voies,...
  • 4. Clim réversible Fujitsu Atlantic ne fonctionne plus code erreur 11
    N°6457 : Bonjour, Ma climatisation Fujitsu Atlantic asyg 12 lmca ne fonctionne plus et me met un code erreur 11 c'est-à-dire un problème de communication série. J'ai déjà vérifié la pression de gaz et elle est toujours chargée ;...
  • 5. Besoin d'aide installation clim réversible
    N°3058 : Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide, pour vos conseils. J'ai acheté 2 clim réversibles Inverter Electrolux EXI12HL1W ainsi que loué tout le matériel nécessaire pour leurs installations. Je sais qu'il aurait...
  • 6. Code erreur U1 sur climatisation gainable Mitsubishi
    N°1380 : Bonjour, Le boîtier de commande de ma climatisation gainable clignote et le code erreur U1 apparaît. J'ai lu les remarques de la question #687. Apparemment U1 signifie défaut haute pression. J'ai nettoyé le filtre du...
  • 7. Choix d'une climatisation gainable réversible
    N°5058 : Bonjour, Nous avons une maison de 1989 près de Valence (exposition sud) avec combles perdus et environ 100 m² à chauffer et climatiser. Nous sommes très intéressés par le gainable car fonctionnel et...
  • 8. Consommation électrique excessive gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
    N°1842 : Bonjour J'habite ma nouvelle maison depuis moins de 3 mois. Et j'ai fait installer un gainable air-air de marque Mitsubishi (les références, je ne les ai pas sous la main mais je peux vous les donner). Je chauffe 120 m² de...
  • 9. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 10. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
    N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
>>> Résultats suivants pour : Erreur U1 clim gainable réversible groupe extérieure PUHZ-RP3 VHA >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite