Bonjour,

C'est bon j'ai alimenté le "3ème câble" et relié les borniers de l'ue et de l'ui ; tout a démarré.
La tuyauterie des fluides n'a pas été débranchée, mais je vais faire contrôler la charge par un pro.

Merci à tous pour m'avoir aidé.
Cordialement.
06 avril 2014 à 10:13
forum consulter ce sujet Clim CIAT débranché électriquement

Bonjour,

Un grand merci pour toutes vos réponses, je commence à y voir plus clair.
J'ai essayé: en alimentant en 230V l'UI et l'UE et en reliant 3 et 4 UI/UE (sans tenir compte du 3ème câble).
L'UI ne réagit pas, aucun voyant de façade ne s'allume, aucun bip et le compresseur de l'UE ronronne, le ventilateur ne tourne pas.
Effectivement sur l'UE il n'y a que L, N, T, et 3, 4.
Vu que je n'ai pas d'autre solution de branchement sur l'UE.
Je vais tester d'alimenter en 230V le troisième câble qui est branché directement à la carte et de relier les deux borniers UI/UE avec un 5 G 2,5.
03 avril 2014 à 07:50
forum consulter ce sujet Clim CIAT débranché électriquement

Publicité

Bonjour et merci pour votre réponse. Je vous joints les photos que j'ai de l'UE.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Brancher électriquement PAC CiatBranchement électrique PAC CiatBranchement électrique PACbranchement électrique PAC Ciatbrancher électriquement PAC Ciat

31 mars 2014 à 08:10
forum consulter ce sujet Clim CIAT débranché électriquement

Bonjour à tous,

Après pas mal de recherche je m'adresse au forum climatisation car je suis dans une impasse.
Mes enfants ont pris en location un local commercial qui demande pas mal de réfection.
Ce local est équipé d'un compresseur CIAT 24 HK et d'un split Ciat 24 HD en R410A qui ont été totalement débranchés électriquement.

Le bornier du compresseur a les indications suivantes L1, N, T, 3 et 4 et le bornier du split L1, N, T, 3 et 4 je pensais donc relier la Phase au L1 du split et du compresseur, le Neutre au N du split et du compresseur ainsi que la Terre au T du split et du compresseur. Ensuite de relier le 3 du split au 3 du compresseur et le 4 du split au 4 du compresseur.
Je trouve déjà bizarre d'alimenter le split et le compresseur avec phase neutre + terre. Je ne sais pas si jusque là j'ai bon.
Mais en plus sur le split il y a un câble supplémentaire (de section 3x 2,5) qui n'est pas relié au bornier mais directement sur la platine électronique ! Je ne sais plus quoi brancher je suis perdu.
Merci par avance pour votre aide.
30 mars 2014 à 10:00
forum consulter ce sujet Clim CIAT débranché électriquement