Bonjour à tous,
Après pas mal de recherche je m'adresse au forum climatisation car je suis dans une impasse.
Mes enfants ont pris en location un local commercial qui demande pas mal de réfection.
Ce local est équipé d'un compresseur CIAT 24 HK et d'un split Ciat 24 HD en R410A qui ont été totalement débranchés électriquement.
Le bornier du compresseur a les indications suivantes L1, N, T, 3 et 4 et le bornier du split L1, N, T, 3 et 4 je pensais donc relier la Phase au L1 du split et du compresseur, le Neutre au N du split et du compresseur ainsi que la Terre au T du split et du compresseur. Ensuite de relier le 3 du split au 3 du compresseur et le 4 du split au 4 du compresseur.
Je trouve déjà bizarre d'alimenter le split et le compresseur avec phase neutre + terre. Je ne sais pas si jusque là j'ai bon.
Mais en plus sur le split il y a un câble supplémentaire (de section 3x 2,5) qui n'est pas relié au bornier mais directement sur la platine électronique ! Je ne sais plus quoi brancher je suis perdu.
Merci par avance pour votre aide.
Après pas mal de recherche je m'adresse au forum climatisation car je suis dans une impasse.
Mes enfants ont pris en location un local commercial qui demande pas mal de réfection.
Ce local est équipé d'un compresseur CIAT 24 HK et d'un split Ciat 24 HD en R410A qui ont été totalement débranchés électriquement.
Le bornier du compresseur a les indications suivantes L1, N, T, 3 et 4 et le bornier du split L1, N, T, 3 et 4 je pensais donc relier la Phase au L1 du split et du compresseur, le Neutre au N du split et du compresseur ainsi que la Terre au T du split et du compresseur. Ensuite de relier le 3 du split au 3 du compresseur et le 4 du split au 4 du compresseur.
Je trouve déjà bizarre d'alimenter le split et le compresseur avec phase neutre + terre. Je ne sais pas si jusque là j'ai bon.
Mais en plus sur le split il y a un câble supplémentaire (de section 3x 2,5) qui n'est pas relié au bornier mais directement sur la platine électronique ! Je ne sais plus quoi brancher je suis perdu.
Merci par avance pour votre aide.
30 mars 2014 à 10:00
Forum dépannage climatisation Réponse 1
Invité

Clim CIAT débranché électriquement
Invité

Bonjour et bonne journée à tous.
En règle générale l'alimentation se fait en 3G 2, 5 lorsque c'est du mono. Donc 2 cas de figure :
1 = on alimente l'unité extérieure puis de là on part avec un 4 G 1, 5 pour alimenter l'unité intérieure et la communication.
2 = très rare et souvent rencontré sur des mono split de bas de gamme. On alimente l'unité intérieure avec un 3G 2, 5 puis on repart avec un 4 G 2, 5 pour alimenter l'unité extérieure.
Chez vous il semblerait d’après votre descriptif que l'alimentation se fait séparément sur l'ue et sur l'ui cas de figure utilisable sur beaucoup de grosses installations mais je n'en connais pas en mon split. Le 3 et 4 c est pour la communication.
Pouvez-vous joindre une photo des schémas électriques ?
Cela nous permettra de mieux vous aider.
Cordialement.
Adelclimatisation
En règle générale l'alimentation se fait en 3G 2, 5 lorsque c'est du mono. Donc 2 cas de figure :
1 = on alimente l'unité extérieure puis de là on part avec un 4 G 1, 5 pour alimenter l'unité intérieure et la communication.
2 = très rare et souvent rencontré sur des mono split de bas de gamme. On alimente l'unité intérieure avec un 3G 2, 5 puis on repart avec un 4 G 2, 5 pour alimenter l'unité extérieure.
Chez vous il semblerait d’après votre descriptif que l'alimentation se fait séparément sur l'ue et sur l'ui cas de figure utilisable sur beaucoup de grosses installations mais je n'en connais pas en mon split. Le 3 et 4 c est pour la communication.
Pouvez-vous joindre une photo des schémas électriques ?
Cela nous permettra de mieux vous aider.
Cordialement.
Adelclimatisation
30 mars 2014 à 11:49
Forum dépannage climatisation Réponse 3
Clim CIAT débranché électriquement
Bonjour.
Effectivement et si mes souvenirs sont bons, il faut alimenter l'UE et l'UI en puissance, en 3 et 4 pour la commande.
Le schéma serait un plus.
Effectivement et si mes souvenirs sont bons, il faut alimenter l'UE et l'UI en puissance, en 3 et 4 pour la commande.
Le schéma serait un plus.
31 mars 2014 à 18:10
Forum dépannage climatisation Réponse 4
Invité

Clim CIAT débranché électriquement
Invité

Bonne journée à tous.
D’après les photos le troisième câble c'est l'alimentation principale.
Donc on ramène les 220V sur l'unité intérieure, puis de l'unité intérieure on repart avec un 5 G 2, 5 phase - neutre - terre puis 2 fils pour la communication.
Si sur l'unité extérieure, il n y a que les borniers PH / N / terre / puis 3 et 4. Alors vous câblez comme dit précédemment.
Cordialement.
Adelclimatisation
D’après les photos le troisième câble c'est l'alimentation principale.
Donc on ramène les 220V sur l'unité intérieure, puis de l'unité intérieure on repart avec un 5 G 2, 5 phase - neutre - terre puis 2 fils pour la communication.
Si sur l'unité extérieure, il n y a que les borniers PH / N / terre / puis 3 et 4. Alors vous câblez comme dit précédemment.
Cordialement.
Adelclimatisation
02 avril 2014 à 06:45
Forum dépannage climatisation Réponse 5
Clim CIAT débranché électriquement
Bonjour.
L’interprétation du schéma sur l'UE est : 1 (L=phase) 2 (N=neutre) 3 et 4 communication UI/UE alors suivant les constructeurs c'est un renvoi phase/neutre pour enclenchement puissance compresseur venant de l'UI avec une alimentation sur celle-ci, avec un relais ou contacteur dans l'UE.
Ou encore plus moderne, une COM 220 binaire entre UI/UE, mais alimentation quand même sur UI, à part, ou encore une alimentation 230 V sur UE et câble alimentation + com avec un 3 ou 4 fils entre UI / UE (le plus classique en ce moment).
L’interprétation du schéma sur l'UE est : 1 (L=phase) 2 (N=neutre) 3 et 4 communication UI/UE alors suivant les constructeurs c'est un renvoi phase/neutre pour enclenchement puissance compresseur venant de l'UI avec une alimentation sur celle-ci, avec un relais ou contacteur dans l'UE.
Ou encore plus moderne, une COM 220 binaire entre UI/UE, mais alimentation quand même sur UI, à part, ou encore une alimentation 230 V sur UE et câble alimentation + com avec un 3 ou 4 fils entre UI / UE (le plus classique en ce moment).
02 avril 2014 à 17:16
Forum dépannage climatisation Réponse 6
Clim CIAT débranché électriquement
Bonjour,
Un grand merci pour toutes vos réponses, je commence à y voir plus clair.
J'ai essayé: en alimentant en 230V l'UI et l'UE et en reliant 3 et 4 UI/UE (sans tenir compte du 3ème câble).
L'UI ne réagit pas, aucun voyant de façade ne s'allume, aucun bip et le compresseur de l'UE ronronne, le ventilateur ne tourne pas.
Effectivement sur l'UE il n'y a que L, N, T, et 3, 4.
Vu que je n'ai pas d'autre solution de branchement sur l'UE.
Je vais tester d'alimenter en 230V le troisième câble qui est branché directement à la carte et de relier les deux borniers UI/UE avec un 5 G 2,5.
Un grand merci pour toutes vos réponses, je commence à y voir plus clair.
J'ai essayé: en alimentant en 230V l'UI et l'UE et en reliant 3 et 4 UI/UE (sans tenir compte du 3ème câble).
L'UI ne réagit pas, aucun voyant de façade ne s'allume, aucun bip et le compresseur de l'UE ronronne, le ventilateur ne tourne pas.
Effectivement sur l'UE il n'y a que L, N, T, et 3, 4.
Vu que je n'ai pas d'autre solution de branchement sur l'UE.
Je vais tester d'alimenter en 230V le troisième câble qui est branché directement à la carte et de relier les deux borniers UI/UE avec un 5 G 2,5.
03 avril 2014 à 07:50
Forum dépannage climatisation Réponse 7
Invité

Clim CIAT débranché électriquement
Invité

Bonjour et bonne journée à tous.
Alors vous câblez comme dit précédemment.
220 sur ce que vous appelez le 3ème câble. Ensuite le 5 G 2,5 ce n'est pas obligatoire.
C'est juste pour éviter de retirer 2 câbles différents.
En fait il faut un 3G 2, 5 pour la puissance du compresseur, et un 3G 1, 5 pour la commande "bornier 3 et 4".
Pour éviter de vous retrouver à retirer 2 fois la même longueur et acheter 2 couronnes de câble différentes, vous prenez directement un 5 G 2,5 et ça fera l'affaire.
Qu'en est-il du reste ? Fluide ? Tirage au vide etc. ?
Cordialement. Adelclimatisation
Alors vous câblez comme dit précédemment.
220 sur ce que vous appelez le 3ème câble. Ensuite le 5 G 2,5 ce n'est pas obligatoire.
C'est juste pour éviter de retirer 2 câbles différents.
En fait il faut un 3G 2, 5 pour la puissance du compresseur, et un 3G 1, 5 pour la commande "bornier 3 et 4".
Pour éviter de vous retrouver à retirer 2 fois la même longueur et acheter 2 couronnes de câble différentes, vous prenez directement un 5 G 2,5 et ça fera l'affaire.
Qu'en est-il du reste ? Fluide ? Tirage au vide etc. ?
Cordialement. Adelclimatisation
04 avril 2014 à 07:37
Forum dépannage climatisation Réponse 8
Clim CIAT débranché électriquement
Bonjour,
C'est bon j'ai alimenté le "3ème câble" et relié les borniers de l'ue et de l'ui ; tout a démarré.
La tuyauterie des fluides n'a pas été débranchée, mais je vais faire contrôler la charge par un pro.
Merci à tous pour m'avoir aidé.
Cordialement.
C'est bon j'ai alimenté le "3ème câble" et relié les borniers de l'ue et de l'ui ; tout a démarré.
La tuyauterie des fluides n'a pas été débranchée, mais je vais faire contrôler la charge par un pro.
Merci à tous pour m'avoir aidé.
Cordialement.
06 avril 2014 à 10:13
Forum dépannage climatisation Réponse 9
Clim CIAT débranché électriquement
Bonjour.
Tant mieux, super.
Avant de faire intervenir un pro, si vous avez la possibilité, sans mettre des manomètres, un truc simple, effectuer un démarrage en froid à fond température la plus basse sur la commande et la vitesse de ventilation la forte (GV), laisser travailler 10 minutes environ, puis avec un thermomètre assez fiable prendre la température de soufflage et celle de la reprise sur l'UI sur le delta T°C est entre 10 et 15°C pas nécessaire de faire venir un technicien du moins pour le moment, puis celle sur la plus grosse tuyauterie au niveau de la vanne sur l'UE.
Sinon l'intervention vous coûtera dans les 120€ TTC.
Tant mieux, super.
Avant de faire intervenir un pro, si vous avez la possibilité, sans mettre des manomètres, un truc simple, effectuer un démarrage en froid à fond température la plus basse sur la commande et la vitesse de ventilation la forte (GV), laisser travailler 10 minutes environ, puis avec un thermomètre assez fiable prendre la température de soufflage et celle de la reprise sur l'UI sur le delta T°C est entre 10 et 15°C pas nécessaire de faire venir un technicien du moins pour le moment, puis celle sur la plus grosse tuyauterie au niveau de la vanne sur l'UE.
Sinon l'intervention vous coûtera dans les 120€ TTC.
07 avril 2014 à 16:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne PAC air/eau carte électronique UE ne répond plus
- N°2445 : Bonjour à tous, Depuis longtemps je rêvais de posséder une PAC air/eau mais vu mes faibles moyens j'hésitais. Grâce à ma prime de retraite je me suis payé une PAC discount achetée en Chine. J'ai réussi à l'installer...
- 2. Composants grillés sur PAC CIAT AGEO + 50HT
- N°5232 : Bonsoir tout le monde, Ma maman m'a appelé avant-hier matin pour dire qu'elle n'avait plus de chauffage. Je débarque chez elle en trombe. Je teste l'arrivée du courant jusqu'à la PAC. Celui-ci est bien là. J'ouvre le...
- 3. Climatiseur Ciat mode chauffage air sort chaud 3 mn puis groupe s'arrête
- N°877 : Bonjour, ce jour 30 mars 2009, après une longue absence, je mets en service ma climatisation Ciat 12A en mode chauffage, le compresseur démarre et au bout de quelques instants l'unité intérieure débite de l'air chaud. Mais...
- 4. Pac Daikin fait sauter le différentiel
- N°7240 : Bonjour à tous. J'ai lu sur ce forum des problèmes similaires au lien mais solution visiblement différente... Je vous expose mon problème : Ma pompe à chaleur Air/Air Daikin 4MXS80E7V3B1 de 2006 qui fonctionnait très bien...
- 5. Clim CIAT roller 18 voyants OK mais pas de froid
- N°580 : Bonjour... Je viens de récupérer une clim CIAT, modèle Roller 18, qui est restée entreposée un mois. Tous le voyants indiquent un fonctionnement normal hormis qu'il n'y a aucune trace de froid ! Il n'y aurait plus de gaz...
- 6. Notice télécommande CIAT
- N°327 : Bonjour a tous J'ai besoin de votre aide ! En fait je viens d'acquérir un appartement faisant partie d'une ancienne chaîne hôtelière dans lequel se trouve un climatiseur CIAT assez ancien avec une télécommande reliée au...
- 7. Problème pompe à chaleur Ciat Yuna 6
- N°3722 : Bonjour à tous. J'ai une PAC de la marque Ciat, modèle Yuna 6, la carte de l'unité intérieure s'allume et s'éteint, ça me coupe la télécommande qui est à l'intérieur de l’unité intérieure, le groupe extérieur...
- 8. Comment débrancher électriquement une unité Hitachi RAK-18NH6A
- N°3792 : Bonjour, J'ai 4 splits Hitachi RAK-18NH6A qui sont branchés dans mon tableau électrique central. Depuis quelques temps ils font disjoncter mon différentiel sans pour autant que leur fusible ne disjoncte. Ce phénomène se...
- 9. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 10. Problème CIAT Yuna coupure groupe extérieur Sanyo SPW-C366VH
- N°7299 : Bonjour, D'avance, je tiens à remercier les différents interlocuteurs qui pourront m'aider à résoudre ce problème. Je me permets de vous contacter car j'ai un système de chauffage CIAT YUNA (module intérieur) associé...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite