Bonjour Dom Aom.
Merci pour ce conseil de relevé de T°.
On peut écarter la fuite ou le manque de gaz si je suis au alentour des 50° ?
Par contre, les 4 sondes figurent bien sur le schéma électrique et sont bien répertoriées sur la PAC.
De visu , deux fils à proximité du compresseur, (pour moi), ce serait le contact HP ?
Ce contact, je l'ai déconnecté pendant l'arrêt de la PAC et l'alarme E01 est apparu à l'afficheur.
A l’ohmmètre le contact était fermé.
Cette machine n'a pas eu de maintenance depuis 2014 et je crains devoir accepter la visite d'un technicien.
Je vous remercie pour votre aide et pour nos échanges.
C'est important d'être accompagné quant on est dans "le brouillard".
Bien cordialement, Papydeil.
PS :Bonnes Fêtes de fin d'année.
Merci pour ce conseil de relevé de T°.
On peut écarter la fuite ou le manque de gaz si je suis au alentour des 50° ?
Par contre, les 4 sondes figurent bien sur le schéma électrique et sont bien répertoriées sur la PAC.
De visu , deux fils à proximité du compresseur, (pour moi), ce serait le contact HP ?
Ce contact, je l'ai déconnecté pendant l'arrêt de la PAC et l'alarme E01 est apparu à l'afficheur.
A l’ohmmètre le contact était fermé.
Cette machine n'a pas eu de maintenance depuis 2014 et je crains devoir accepter la visite d'un technicien.
Je vous remercie pour votre aide et pour nos échanges.
C'est important d'être accompagné quant on est dans "le brouillard".
Bien cordialement, Papydeil.
PS :Bonnes Fêtes de fin d'année.
22 décembre 2023 à 08:36

Bonjour Dom Aom.
La température de 48° a été relevée avec un thermomètre numérique à sonde.
La PAC a 4 sondes, je les ai repérés.
S 01 Entrée d'eau
S 02 Sortie d'eau
S 03 Dégivrage
S 04 Extérieur
Je ne vois pas de sonde en sortie de compresseur, j'arrête donc là mes recherches pour l'instant.
Au plaisir de vous lire.
Bien cordialement, Papydeil.
La température de 48° a été relevée avec un thermomètre numérique à sonde.
La PAC a 4 sondes, je les ai repérés.
S 01 Entrée d'eau
S 02 Sortie d'eau
S 03 Dégivrage
S 04 Extérieur
Je ne vois pas de sonde en sortie de compresseur, j'arrête donc là mes recherches pour l'instant.
Au plaisir de vous lire.
Bien cordialement, Papydeil.
21 décembre 2023 à 12:09

Bonjour Dom Aom.
La Température en sortie compresseur monte à plus de 48° en 4 minutes et coupure ensuite de la PAC.
Par contre, comment vérifier la qualité de la sonde en sortie du compresseur.
Merci pour cette précision, je reste à disposition pour plus de détails.
Bien cordialement, Papydeil.
P.S : Toujours des cycles de mise en route toutes les 15 minutes environ.
La Température en sortie compresseur monte à plus de 48° en 4 minutes et coupure ensuite de la PAC.
Par contre, comment vérifier la qualité de la sonde en sortie du compresseur.
Merci pour cette précision, je reste à disposition pour plus de détails.
Bien cordialement, Papydeil.
P.S : Toujours des cycles de mise en route toutes les 15 minutes environ.
19 décembre 2023 à 16:13

Bonjour.
J'ai reformulé ma question aujourd'hui 19/12/23 et j'ajoute un point important.
Je relève chaque jour le compteur Compresseur et je n'y vois pas d'explication?
Du 11/12 au 19/12: 0-2-8-9-11-19-23-30-37
Bien cordialement, papydeil,
J'ai reformulé ma question aujourd'hui 19/12/23 et j'ajoute un point important.
Je relève chaque jour le compteur Compresseur et je n'y vois pas d'explication?
Du 11/12 au 19/12: 0-2-8-9-11-19-23-30-37
Bien cordialement, papydeil,
19 décembre 2023 à 11:52

Bonjour.
Je renouvelle ma Question du 12/12/2023
J'ai des cycles de démarrage du compresseur toutes les 15 à 20mn pour une durée de 2mn à T12° exter, et
3mn aujourd'hui avec T 5° extérieur.
En fait la PAC air eau ,apporte très peu de calories.?
Dois je affiner les réglages pour meilleurs performances ?
Merci pour votre Avis, Papydeil,
Je renouvelle ma Question du 12/12/2023
J'ai des cycles de démarrage du compresseur toutes les 15 à 20mn pour une durée de 2mn à T12° exter, et
3mn aujourd'hui avec T 5° extérieur.
En fait la PAC air eau ,apporte très peu de calories.?
Dois je affiner les réglages pour meilleurs performances ?
Merci pour votre Avis, Papydeil,
19 décembre 2023 à 11:38

Bonjour.
Sur ma pompe à chaleur Technibel PHR 11 installée en 2006, je constate dernièrement des mises en route répétées, avec un cycle de 20 minutes du compresseur qui fonctionne environ 2 minutes. Aujourd'hui, la température extérieure est de 12°.
La pompe à chaleur air-eau est reliée au circuit de chauffage central.
En fait, la pompe à chaleur n'a pas le temps de monter en température dans les 2 minutes de fonction.
Cela signifie une surconsommation.
Nota : j'ai relevé deux valeurs sur l'afficheur de régulation.
Si je peux vous être utile :
Concernant le compteur OHr : Compteur comp.1 OH1 = 0 ; Compteur pompe OHP = 14,4.
Je souhaiterais avoir votre avis et savoir quoi faire ?
Merci pour votre aide. Bien cordialement.
Papydeil.
Sur ma pompe à chaleur Technibel PHR 11 installée en 2006, je constate dernièrement des mises en route répétées, avec un cycle de 20 minutes du compresseur qui fonctionne environ 2 minutes. Aujourd'hui, la température extérieure est de 12°.
La pompe à chaleur air-eau est reliée au circuit de chauffage central.
En fait, la pompe à chaleur n'a pas le temps de monter en température dans les 2 minutes de fonction.
Cela signifie une surconsommation.
Nota : j'ai relevé deux valeurs sur l'afficheur de régulation.
Si je peux vous être utile :
Concernant le compteur OHr : Compteur comp.1 OH1 = 0 ; Compteur pompe OHP = 14,4.
Je souhaiterais avoir votre avis et savoir quoi faire ?
Merci pour votre aide. Bien cordialement.
Papydeil.
12 décembre 2023 à 15:55