Question Forum Dépannage Climatisation : Mise en route compresseur PAC durée de fonction
Bonjour.
Sur ma pompe à chaleur Technibel PHR 11 installée en 2006, je constate dernièrement des mises en route répétées, avec un cycle de 20 minutes du compresseur qui fonctionne environ 2 minutes. Aujourd'hui, la température extérieure est de 12°.
La pompe à chaleur air-eau est reliée au circuit de chauffage central.
En fait, la pompe à chaleur n'a pas le temps de monter en température dans les 2 minutes de fonction.
Cela signifie une surconsommation.
Nota : j'ai relevé deux valeurs sur l'afficheur de régulation.
Si je peux vous être utile :
Concernant le compteur OHr : Compteur comp.1 OH1 = 0 ; Compteur pompe OHP = 14,4.
Je souhaiterais avoir votre avis et savoir quoi faire ?
Merci pour votre aide. Bien cordialement.
Papydeil.
Sur ma pompe à chaleur Technibel PHR 11 installée en 2006, je constate dernièrement des mises en route répétées, avec un cycle de 20 minutes du compresseur qui fonctionne environ 2 minutes. Aujourd'hui, la température extérieure est de 12°.
La pompe à chaleur air-eau est reliée au circuit de chauffage central.
En fait, la pompe à chaleur n'a pas le temps de monter en température dans les 2 minutes de fonction.
Cela signifie une surconsommation.
Nota : j'ai relevé deux valeurs sur l'afficheur de régulation.
Si je peux vous être utile :
Concernant le compteur OHr : Compteur comp.1 OH1 = 0 ; Compteur pompe OHP = 14,4.
Je souhaiterais avoir votre avis et savoir quoi faire ?
Merci pour votre aide. Bien cordialement.
Papydeil.
12 décembre 2023 à 15:55
Réponse 1 forum-climatisation-climatiseurs
Mise en route compresseur PAC durée de fonction
Bonjour.
Je renouvelle ma Question du 12/12/2023
J'ai des cycles de démarrage du compresseur toutes les 15 à 20mn pour une durée de 2mn à T12° exter, et
3mn aujourd'hui avec T 5° extérieur.
En fait la PAC air eau ,apporte très peu de calories.?
Dois je affiner les réglages pour meilleurs performances ?
Merci pour votre Avis, Papydeil,
Je renouvelle ma Question du 12/12/2023
J'ai des cycles de démarrage du compresseur toutes les 15 à 20mn pour une durée de 2mn à T12° exter, et
3mn aujourd'hui avec T 5° extérieur.
En fait la PAC air eau ,apporte très peu de calories.?
Dois je affiner les réglages pour meilleurs performances ?
Merci pour votre Avis, Papydeil,
19 décembre 2023 à 11:38
Réponse 2 forum-climatisation-climatiseurs
Mise en route compresseur PAC durée de fonction
Bonjour.
J'ai reformulé ma question aujourd'hui 19/12/23 et j'ajoute un point important.
Je relève chaque jour le compteur Compresseur et je n'y vois pas d'explication?
Du 11/12 au 19/12: 0-2-8-9-11-19-23-30-37
Bien cordialement, papydeil,
J'ai reformulé ma question aujourd'hui 19/12/23 et j'ajoute un point important.
Je relève chaque jour le compteur Compresseur et je n'y vois pas d'explication?
Du 11/12 au 19/12: 0-2-8-9-11-19-23-30-37
Bien cordialement, papydeil,
19 décembre 2023 à 11:52
Réponse 3 forum-climatisation-climatiseurs
Mise en route compresseur PAC durée de fonction
Bonjour.
Il se pourrait que vous ayez un déficit de gaz suite à une fuite. Dans ce cas, le gaz qui reste monte très haut en température, et la régulation pourrait être amenée à couper le fonctionnement pour éviter une surchauffe dommageable à l'ensemble. Voyez si la sortie du compresseur devient brûlante rapidement.
Ou alors une sonde qui donnerait une alerte à mauvais escient. Normalement, il y en a une en sortie du compresseur.
Il se pourrait que vous ayez un déficit de gaz suite à une fuite. Dans ce cas, le gaz qui reste monte très haut en température, et la régulation pourrait être amenée à couper le fonctionnement pour éviter une surchauffe dommageable à l'ensemble. Voyez si la sortie du compresseur devient brûlante rapidement.
Ou alors une sonde qui donnerait une alerte à mauvais escient. Normalement, il y en a une en sortie du compresseur.
19 décembre 2023 à 14:59
Réponse 4 forum-climatisation-climatiseurs
Mise en route compresseur PAC durée de fonction
Bonjour Dom Aom.
La Température en sortie compresseur monte à plus de 48° en 4 minutes et coupure ensuite de la PAC.
Par contre, comment vérifier la qualité de la sonde en sortie du compresseur.
Merci pour cette précision, je reste à disposition pour plus de détails.
Bien cordialement, Papydeil.
P.S : Toujours des cycles de mise en route toutes les 15 minutes environ.
La Température en sortie compresseur monte à plus de 48° en 4 minutes et coupure ensuite de la PAC.
Par contre, comment vérifier la qualité de la sonde en sortie du compresseur.
Merci pour cette précision, je reste à disposition pour plus de détails.
Bien cordialement, Papydeil.
P.S : Toujours des cycles de mise en route toutes les 15 minutes environ.
19 décembre 2023 à 16:13
Réponse 5 forum-climatisation-climatiseurs
Mise en route compresseur PAC durée de fonction
Bonjour Papy.
"plus de 48°"... c'est vague, ça veut dire vers les 50 ou carrément brûlant? Vous arrivez à garder la main dessus 2 secondes ou c'est impossible même en l'effleurant 1/10ème de seconde? Une goutte d'eau mise sur le tuyau s'évapore-t-elle rapidement?
Si c'est bien aux alentours de 50, il n'y a pas de problème de fuite, je pense. Si c'est 80, alors oui.
Si vers les 50, vous pouvez essayer d'écarter un peu la sonde du tuyau sur lequel elle est fixée, mais ne dépassez pas 8 mn de fonctionnement si ça "remarche". Cette sonde doit rester opérationnelle pour protéger le compresseur, quitte à la changer si on a un soupçon.
"plus de 48°"... c'est vague, ça veut dire vers les 50 ou carrément brûlant? Vous arrivez à garder la main dessus 2 secondes ou c'est impossible même en l'effleurant 1/10ème de seconde? Une goutte d'eau mise sur le tuyau s'évapore-t-elle rapidement?
Si c'est bien aux alentours de 50, il n'y a pas de problème de fuite, je pense. Si c'est 80, alors oui.
Si vers les 50, vous pouvez essayer d'écarter un peu la sonde du tuyau sur lequel elle est fixée, mais ne dépassez pas 8 mn de fonctionnement si ça "remarche". Cette sonde doit rester opérationnelle pour protéger le compresseur, quitte à la changer si on a un soupçon.
20 décembre 2023 à 10:10
Réponse 6 forum-climatisation-climatiseurs
Mise en route compresseur PAC durée de fonction
Bonjour Dom Aom.
La température de 48° a été relevée avec un thermomètre numérique à sonde.
La PAC a 4 sondes, je les ai repérés.
S 01 Entrée d'eau
S 02 Sortie d'eau
S 03 Dégivrage
S 04 Extérieur
Je ne vois pas de sonde en sortie de compresseur, j'arrête donc là mes recherches pour l'instant.
Au plaisir de vous lire.
Bien cordialement, Papydeil.
La température de 48° a été relevée avec un thermomètre numérique à sonde.
La PAC a 4 sondes, je les ai repérés.
S 01 Entrée d'eau
S 02 Sortie d'eau
S 03 Dégivrage
S 04 Extérieur
Je ne vois pas de sonde en sortie de compresseur, j'arrête donc là mes recherches pour l'instant.
Au plaisir de vous lire.
Bien cordialement, Papydeil.
21 décembre 2023 à 12:09
Réponse 7 forum-climatisation-climatiseurs
Mise en route compresseur PAC durée de fonction
Bonjour.
Pour mesurer correctement une température avec un thermocouple, je plaque celui-ci sur le tuyau avec un petit bloc de polystyrène expansé (très faible capacité thermique), parce qu'un simple contact peut vous sous-estimer la température de 10 à 20°.
La sonde compresseur est peut être située dans un fourreau en cuivre, donc invisible, mais repérable par les 2 fils qui arrivent dessus.
Cordialement, Dom.
Pour mesurer correctement une température avec un thermocouple, je plaque celui-ci sur le tuyau avec un petit bloc de polystyrène expansé (très faible capacité thermique), parce qu'un simple contact peut vous sous-estimer la température de 10 à 20°.
La sonde compresseur est peut être située dans un fourreau en cuivre, donc invisible, mais repérable par les 2 fils qui arrivent dessus.
Cordialement, Dom.
21 décembre 2023 à 19:23
Réponse 8 forum-climatisation-climatiseurs
Mise en route compresseur PAC durée de fonction
Bonjour Dom Aom.
Merci pour ce conseil de relevé de T°.
On peut écarter la fuite ou le manque de gaz si je suis au alentour des 50° ?
Par contre, les 4 sondes figurent bien sur le schéma électrique et sont bien répertoriées sur la PAC.
De visu , deux fils à proximité du compresseur, (pour moi), ce serait le contact HP ?
Ce contact, je l'ai déconnecté pendant l'arrêt de la PAC et l'alarme E01 est apparu à l'afficheur.
A l’ohmmètre le contact était fermé.
Cette machine n'a pas eu de maintenance depuis 2014 et je crains devoir accepter la visite d'un technicien.
Je vous remercie pour votre aide et pour nos échanges.
C'est important d'être accompagné quant on est dans "le brouillard".
Bien cordialement, Papydeil.
PS :Bonnes Fêtes de fin d'année.
Merci pour ce conseil de relevé de T°.
On peut écarter la fuite ou le manque de gaz si je suis au alentour des 50° ?
Par contre, les 4 sondes figurent bien sur le schéma électrique et sont bien répertoriées sur la PAC.
De visu , deux fils à proximité du compresseur, (pour moi), ce serait le contact HP ?
Ce contact, je l'ai déconnecté pendant l'arrêt de la PAC et l'alarme E01 est apparu à l'afficheur.
A l’ohmmètre le contact était fermé.
Cette machine n'a pas eu de maintenance depuis 2014 et je crains devoir accepter la visite d'un technicien.
Je vous remercie pour votre aide et pour nos échanges.
C'est important d'être accompagné quant on est dans "le brouillard".
Bien cordialement, Papydeil.
PS :Bonnes Fêtes de fin d'année.
22 décembre 2023 à 08:36
Réponse 9 forum-climatisation-climatiseurs
Mise en route compresseur PAC durée de fonction
Bonjour.
Pour moi, oui, 50 VRAIS degrés n'indiquent pas un manque de gaz.
Je ne suis pas spécialisé dans les PAC air-eau ; il y a des protections spécifiques que je ne connais pas, comme celle en question 9164 : un manque d'eau arrêtait complètement la PAC. Mettez une photo du schéma électrique, ça ne mange pas de pain, peut-être que cela donnera une idée à un intervenant du forum.
Pour moi, oui, 50 VRAIS degrés n'indiquent pas un manque de gaz.
Je ne suis pas spécialisé dans les PAC air-eau ; il y a des protections spécifiques que je ne connais pas, comme celle en question 9164 : un manque d'eau arrêtait complètement la PAC. Mettez une photo du schéma électrique, ça ne mange pas de pain, peut-être que cela donnera une idée à un intervenant du forum.
22 décembre 2023 à 09:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 2. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 3. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 4. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 5. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 6. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 7. Consommation élevée PAC air air Mitsubishi
- N°4256 : Bonjour. J'ai installé il y a 1 an une pac air-air Mitsubishi Msz-sf42ve avec 3 splits (MSZ-EF35, 2xMSZ-EF18) dans une maison de 1982 avec combles isolés l'an passé également. Le confort thermique de cette PAC pendant...
- 8. Démarrage compresseur PAC Viessmann Vitocal
- N°3885 : Bonsoir. Je viens de faire l'acquisition d'une PAC Viessmann Vitocal 350 AWO120, elle est arrêtée depuis 2011 après avoir tourné 3 ans. Elle était sous dimensionnée pour la maison (660 m² de demeure, avec une Chaudière...
- 9. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 10. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite