Profil du membre patrick94
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit patrick94 sur le forum Climatisation

a posté 6 messages sur le forum Climatisation :
J'ai donc changé le condensateur, et tout remarche. :)
Merci bien pour votre aide.
Merci bien pour votre aide.
29 juin 2019 à 21:01

Le condensateur était sous la carte imprimée et ressemble à ça :
J’étais bien en mode ohmmètre calibre 2000k.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J’étais bien en mode ohmmètre calibre 2000k.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 juin 2019 à 15:44

Merci pour vos infos précieuses.
Le condo est donc mort, il reste toujours sur 0 à l'ohmmètre, aucune valeur sur ses bornes.
Reste plus qu'à en trouver un maintenant, mais les boutiques physiques se font rares. :(
Le condo est donc mort, il reste toujours sur 0 à l'ohmmètre, aucune valeur sur ses bornes.
Reste plus qu'à en trouver un maintenant, mais les boutiques physiques se font rares. :(
29 juin 2019 à 12:50

En effet y a bien du courant entre orange et bleu lors du la mise en route de la clim.
Je vais démonter pour tester.
Je peux faire un branchement entre le fils orange et le bleu pour tester sur une alimentation 220v j'imagine ?
Et petite photo de la carte.
Merci encore.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vais démonter pour tester.
Je peux faire un branchement entre le fils orange et le bleu pour tester sur une alimentation 220v j'imagine ?
Et petite photo de la carte.
Merci encore.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 juin 2019 à 18:56

Merci de votre retour.
Sur le ventilateur, il y a cette étiquette là. Et ça me parle pas.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sur le ventilateur, il y a cette étiquette là. Et ça me parle pas.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 juin 2019 à 16:04

Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur ce forum et je ne connais pas grand chose dans les clim...
Mon installation pompe à chaleur air air LG FM 25 AH et 3 monosplits intérieurs, le tout installé depuis 12 ans sans aucun problème.
Depuis ce début de semaine, un défaut CH61 et CH62 s’affiche sur les splits intérieurs.
J'ai coupé le disjoncteur quelques heures et remis le courant, le groupe tourne, et au bout d'une 10 aine de minutes, le même défaut apparaît.
J'ai remarqué que le ventilateur ne tourne pas ...
Sur la carte, le voyant vert est allumé en permanence, et le voyant rouge clignote.
J'appelle des sociétés pour me dépanner, mais personne ne veut se bouger :(
Si vous avez des idées ?
Merci d'avance.
Patrick
Je suis nouveau sur ce forum et je ne connais pas grand chose dans les clim...
Mon installation pompe à chaleur air air LG FM 25 AH et 3 monosplits intérieurs, le tout installé depuis 12 ans sans aucun problème.
Depuis ce début de semaine, un défaut CH61 et CH62 s’affiche sur les splits intérieurs.
J'ai coupé le disjoncteur quelques heures et remis le courant, le groupe tourne, et au bout d'une 10 aine de minutes, le même défaut apparaît.
J'ai remarqué que le ventilateur ne tourne pas ...
Sur la carte, le voyant vert est allumé en permanence, et le voyant rouge clignote.
J'appelle des sociétés pour me dépanner, mais personne ne veut se bouger :(
Si vous avez des idées ?
Merci d'avance.
Patrick
28 juin 2019 à 12:11