Multi-Forums

Bonjour,

Suite du problème...
Un réparateur est venu et me dit que c'est soit le compresseur soit la carte IPM.
Je veux bien tenter de faire contrôler/réparer la carte mais je n'ai pas les coordonnées de ALBRE37.
Est-ce que peux avoir ses coordonnées SVP.
Merci
11 août 2016 à 21:44
forum consulter ce sujet Comportement suspect et bruit strident sur clim AIRTON star-h18n4/suvr1di-eu

Bonjour à toutes et tous.

Merci adelclimatisation pour vos explications et votre analyse.
Je vais essayer de trouver dans mon département (Aveyron) un installateur capable de résoudre cette panne.
C'est pas gagné de trouver quelqu'un en Aveyron !
Si un installateur en Aveyron lit ce message et veut bien se charger de la mission, qu'il se manifeste.
S'il pêche il peut emporter ses cannes avec lui, ici il y a de quoi pêcher. biggrin

Bonne journée.
07 mai 2016 à 09:15
forum consulter ce sujet Comportement suspect et bruit strident sur clim AIRTON star-h18n4/suvr1di-eu

Publicité

Bonjour PL,
Vous dites "Ah Airton" et je suis d'accord avec votre allusion mais sachez que j'avais ma précédente habitation équipée tout en DAIKIN et je peux vous dire que j'ai eu aussi pas mal de problèmes qui n'ont d'ailleurs jamais été résolus en totalité puisque c'était des défauts de conception/fabrication.
Entre autre esthétique puisque tous les volets des split ont jauni mais pas les carter, ça faisait vraiment moche et tous les crans des capots d'accès aux filtres cassés.
Remplacement des capots sous garantie mais ils se sont à nouveau cassés malgré nos précautions à l'ouverture et à la fermeture. Sans compter une fuite sur un bi-split, là ça se voyait de l'huile ayant coulé d'un split.
Et pour finir j'ai dû remplacer tous les moyeux de fixation des fan blade des UE au bout de 5 ans.
Bonjour la fiabilité et le prix.
Et à part des bruits de fluide dans les split surtout dans ceux qui étaient éteints et des craquements de capots de ceux-ci (pour dormir dans ces conditions il vaut mieux mettre des bouchons d'oreilles, ou éteindre) je n'ai pas eu d'autres soucis. sad
Comme quoi les "ont dit" ont la vie dure.

Je reviens à mes moutons, il me faut donc trouver un spécialiste en clim afin qu'il fasse la réparation. sweat
07 mai 2016 à 03:32
forum consulter ce sujet Comportement suspect et bruit strident sur clim AIRTON star-h18n4/suvr1di-eu

Merci pbm pour votre réponse.
Cependant pensez-vous que des incondensables auraient pu s'introduire au fil du temps ?
Mais alors pourquoi ce matin après avoir posté, la clim a fonctionné sans bruit et parfaitement, sans s'arrêter comme expliqué dans mon premier post ?
J'ai vérifié mes liaisons et elles ne sont ni écrasées, ni pliées.
Et cette panne est survenue depuis le début du printemps et ça fait 2 ans que nous nous en servons sans vraiment de problèmes.

J'en ai profité pour faire 3 mesures de température.
En mode chaud, consigne à 24° depuis 15 minutes, la température de sortie d'air chaud sous l'UI est de 56°, celle du gros tuyau en sortie de l'UE est à 21.6° et celle du petit à 14°. Température extérieure 9°.
Ces températures sont-elles cohérentes (j'ai été étonné des 21.6° mesurés) j'ai posé les doigts et ça semble être à cette température, en tout cas ce n'est pas brûlant.
Les mesures sont prises avec un thermomètre à infrarouge.

Merci de vous intéresser à ma panne. Cordialement.
06 mai 2016 à 14:07
forum consulter ce sujet Comportement suspect et bruit strident sur clim AIRTON star-h18n4/suvr1di-eu

Bonjour à toutes et à tous,

Depuis deux ans maintenant j'ai posé un clim Airton star-h18n4/suvr1di-eu avec liaison ready clim qui a toujours plus ou moins bien rempli la mission que nous lui demandons, à savoir nous chauffer. Je dis plus ou moins car au plus fort de l'hiver elle a du mal à nous chauffer mais ça je le savais.
On est en rénovation donc ce moyen de chauffage est temporaire.
C'est un mono-split 5200w alimenté en 230 volts.

Depuis quelques mois mais là ça devient vraiment insupportable, le groupe extérieur se met à siffler très fortement au niveau de la liaison frigorifique du bas (gros tuyau).
Pour faire cesser ce bruit soit j'attrape fermement au niveau du raccord et je secoue le tube en sortie du raccord (pas fort bien sûr) et là le sifflement strident cesse ou diminue puis s'arrête (pas toujours). Soit je demande une consigne de T° bien inférieure en décrémentant grâce à la télécommande de 23° je passe rapidement pour demander 16° et j'incrémente à nouveau sur 23° par exemple et le bruit disparaît pour revenir un peu plus tard.
Soit j’éteins par la télécommande.
Mais parfois ça ne suffit pas à résoudre lors d'un autre démarrage.
Seule solution trouvée pour le moment, tout arrêter, débrancher l'alimentation, attendre un moment et rebrancher puis redémarrer l'installation.
Ce problème se produit depuis que la température extérieure est un peu plus clémente, en ce moment par exemple T° extérieure 9° température de consigne 23° T° dans le salon où se trouve l'UI 19°.
J'ai demandé d'autre T° de consignes sans grand succès.
Ça c'était le premier gros problème.

Deuxième problème qui semble étroitement lié puisque c'est apparu à peu près en même temps mais impossible d'en être sûr à 100% car je ne m'en souviens plus, si je démarre la clim comme à l'instant avec 19° dans la pièce 9° dehors et consigne de 23°, l'UE démarre, commence à compresser, l'UI se met alors en route puis au bout de quelques minutes disons 1 minute, l'UI cesse de souffler, l'UE s'arrête.
Ensuite après de longue minutes, l'UE recommence à compresser, mais l'UI ne souffle pas, et j’entends le compresseur grogner doucement puis s'arrête puis re-grogne doucement quelques secondes et s'arrête à nouveau.
Ce cycle se reproduit à l'infini tant que je n'arrête pas la clim par la télécommande.
Si je veux que ça reparte correctement hormis que le sifflement risque de se reproduire, je dois débrancher du secteur après avoir éteint par la télécommande.
Lors de mes essais je me suis aperçu que si je n'ai pas éteint d'abord avec la télécommande avant de débrancher du secteur, la panne revient au prochain re-branchement sur le secteur.

Un autre problème parfois lorsque ça fait ce cycle infernal, le compresseur se met à trembler très fort au point de secouer toute la carcasse, ça fout la trouille. Heureusement les quelques fois où c'est arrivé dans la journée nous avons pu débrancher l'alimentation.
On a attendu quelques minutes, rebranché, et la clim s'est remise à fonctionner.
Je précise que l'UE est posée sur le balcon sur des tampons en caoutchouc et qu'elle n'a jamais bougé de place depuis son installation.

3 fois en 1 mois le code panne F1 est apparu sur l'UI.
D'après le manuel il faut remplacer l'IPM (défaut INVERTER POWER MODULE), sauf que la plupart du temps ça fonctionne donc panne erratique.

Si quelqu'un peut m'aiguiller ce serait super.
A moins que ça relève de la compétence d'un technicien qui doit venir sur place.
Je vous remercie et vous souhaite à toutes et tous une bonne journée.
06 mai 2016 à 05:56
forum consulter ce sujet Comportement suspect et bruit strident sur clim AIRTON star-h18n4/suvr1di-eu