Comportement suspect et bruit strident sur clim AIRTON star-h18n4/suvr1di-eu

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


3308

Problème climatisation : Comportement suspect et bruit strident sur clim AIRTON star-h18n4/suvr1di-eu

peral
Membre inscrit
peral
5 messages
Bonjour à toutes et à tous,

Depuis deux ans maintenant j'ai posé un clim Airton star-h18n4/suvr1di-eu avec liaison ready clim qui a toujours plus ou moins bien rempli la mission que nous lui demandons, à savoir nous chauffer. Je dis plus ou moins car au plus fort de l'hiver elle a du mal à nous chauffer mais ça je le savais.
On est en rénovation donc ce moyen de chauffage est temporaire.
C'est un mono-split 5200w alimenté en 230 volts.

Depuis quelques mois mais là ça devient vraiment insupportable, le groupe extérieur se met à siffler très fortement au niveau de la liaison frigorifique du bas (gros tuyau).
Pour faire cesser ce bruit soit j'attrape fermement au niveau du raccord et je secoue le tube en sortie du raccord (pas fort bien sûr) et là le sifflement strident cesse ou diminue puis s'arrête (pas toujours). Soit je demande une consigne de T° bien inférieure en décrémentant grâce à la télécommande de 23° je passe rapidement pour demander 16° et j'incrémente à nouveau sur 23° par exemple et le bruit disparaît pour revenir un peu plus tard.
Soit j’éteins par la télécommande.
Mais parfois ça ne suffit pas à résoudre lors d'un autre démarrage.
Seule solution trouvée pour le moment, tout arrêter, débrancher l'alimentation, attendre un moment et rebrancher puis redémarrer l'installation.
Ce problème se produit depuis que la température extérieure est un peu plus clémente, en ce moment par exemple T° extérieure 9° température de consigne 23° T° dans le salon où se trouve l'UI 19°.
J'ai demandé d'autre T° de consignes sans grand succès.
Ça c'était le premier gros problème.

Deuxième problème qui semble étroitement lié puisque c'est apparu à peu près en même temps mais impossible d'en être sûr à 100% car je ne m'en souviens plus, si je démarre la clim comme à l'instant avec 19° dans la pièce 9° dehors et consigne de 23°, l'UE démarre, commence à compresser, l'UI se met alors en route puis au bout de quelques minutes disons 1 minute, l'UI cesse de souffler, l'UE s'arrête.
Ensuite après de longue minutes, l'UE recommence à compresser, mais l'UI ne souffle pas, et j’entends le compresseur grogner doucement puis s'arrête puis re-grogne doucement quelques secondes et s'arrête à nouveau.
Ce cycle se reproduit à l'infini tant que je n'arrête pas la clim par la télécommande.
Si je veux que ça reparte correctement hormis que le sifflement risque de se reproduire, je dois débrancher du secteur après avoir éteint par la télécommande.
Lors de mes essais je me suis aperçu que si je n'ai pas éteint d'abord avec la télécommande avant de débrancher du secteur, la panne revient au prochain re-branchement sur le secteur.

Un autre problème parfois lorsque ça fait ce cycle infernal, le compresseur se met à trembler très fort au point de secouer toute la carcasse, ça fout la trouille. Heureusement les quelques fois où c'est arrivé dans la journée nous avons pu débrancher l'alimentation.
On a attendu quelques minutes, rebranché, et la clim s'est remise à fonctionner.
Je précise que l'UE est posée sur le balcon sur des tampons en caoutchouc et qu'elle n'a jamais bougé de place depuis son installation.

3 fois en 1 mois le code panne F1 est apparu sur l'UI.
D'après le manuel il faut remplacer l'IPM (défaut INVERTER POWER MODULE), sauf que la plupart du temps ça fonctionne donc panne erratique.

Si quelqu'un peut m'aiguiller ce serait super.
A moins que ça relève de la compétence d'un technicien qui doit venir sur place.
Je vous remercie et vous souhaite à toutes et tous une bonne journée.
06 mai 2016 à 05:56
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Comportement suspect et bruit strident sur clim AIRTON star-h18n4/suvr1di-eu

pbm
Membre inscrit
pbm
291 messages
Bonjour,
D'abord à savoir que contrairement à ce qu'on vous fait croire, les liaisons readyclim ne garantissent pas l'absence de fuites et l'absence d'un tirage au vide à la mise en service.
J'en ai fait l'expérience, par curiosité avec manomètre branché lors des connexions d'un kit readyclim et oh surprise ! l'aiguille n'a pas bougée et est restée à 0 donc l'installation n'étais pas tirée au vide. dizzy
Donc la personne qui n'a pas la pompe à vide et qui fait confiance à ce kit introduit de l'air dans le circuit frigorifique avec casse prochaine du compresseur.
Est-ce une stratégie pour vendre encore plus de machine avec un genre d'obsolescence programmée ? Je ne sais pas shy Et le plus gros tuyau est du 1/2", soi-disant aisé à cintrer alors qu'en réalité, même en tant que pro, il peut nous arriver de les plier quand on n'utilise pas la cintreuse.

Donc pour moi causes possibles de votre problème.
- Tuyau gaz (1/2" le plus gros) pincé à un ou plusieurs endroits : à contrôler
- Introduction d'incondensables dans le circuit
- Fuite menant à un manque de charge.

Pour info, je suis intervenu sur une Airton il y a peu de temps en dépannage, bruit strident sur l'unité extérieure et bruit de fluide insupportable à l'UI. Installation avec ce fameux kit readyclim. Bizarrement j'ai récupéré la charge, tiré au vide et chargé avec du gaz neuf et là plus aucun problème. titter
Donc ça confirme que des incondensables sont introduits dans le circuit. titter

Cordialement.
06 mai 2016 à 11:20
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Comportement suspect et bruit strident sur clim AIRTON star-h18n4/suvr1di-eu

peral
Membre inscrit
peral
5 messages
Merci pbm pour votre réponse.
Cependant pensez-vous que des incondensables auraient pu s'introduire au fil du temps ?
Mais alors pourquoi ce matin après avoir posté, la clim a fonctionné sans bruit et parfaitement, sans s'arrêter comme expliqué dans mon premier post ?
J'ai vérifié mes liaisons et elles ne sont ni écrasées, ni pliées.
Et cette panne est survenue depuis le début du printemps et ça fait 2 ans que nous nous en servons sans vraiment de problèmes.

J'en ai profité pour faire 3 mesures de température.
En mode chaud, consigne à 24° depuis 15 minutes, la température de sortie d'air chaud sous l'UI est de 56°, celle du gros tuyau en sortie de l'UE est à 21.6° et celle du petit à 14°. Température extérieure 9°.
Ces températures sont-elles cohérentes (j'ai été étonné des 21.6° mesurés) j'ai posé les doigts et ça semble être à cette température, en tout cas ce n'est pas brûlant.
Les mesures sont prises avec un thermomètre à infrarouge.

Merci de vous intéresser à ma panne. Cordialement.
06 mai 2016 à 14:07
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Comportement suspect et bruit strident sur clim AIRTON star-h18n4/suvr1di-eu

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Ah Airton !!! cry cry cry souvent dans ce cas et d'après vos explications manque de gaz = fuites.
06 mai 2016 à 20:34
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Comportement suspect et bruit strident sur clim AIRTON star-h18n4/suvr1di-eu

peral
Membre inscrit
peral
5 messages
Bonjour PL,
Vous dites "Ah Airton" et je suis d'accord avec votre allusion mais sachez que j'avais ma précédente habitation équipée tout en DAIKIN et je peux vous dire que j'ai eu aussi pas mal de problèmes qui n'ont d'ailleurs jamais été résolus en totalité puisque c'était des défauts de conception/fabrication.
Entre autre esthétique puisque tous les volets des split ont jauni mais pas les carter, ça faisait vraiment moche et tous les crans des capots d'accès aux filtres cassés.
Remplacement des capots sous garantie mais ils se sont à nouveau cassés malgré nos précautions à l'ouverture et à la fermeture. Sans compter une fuite sur un bi-split, là ça se voyait de l'huile ayant coulé d'un split.
Et pour finir j'ai dû remplacer tous les moyeux de fixation des fan blade des UE au bout de 5 ans.
Bonjour la fiabilité et le prix.
Et à part des bruits de fluide dans les split surtout dans ceux qui étaient éteints et des craquements de capots de ceux-ci (pour dormir dans ces conditions il vaut mieux mettre des bouchons d'oreilles, ou éteindre) je n'ai pas eu d'autres soucis. sad
Comme quoi les "ont dit" ont la vie dure.

Je reviens à mes moutons, il me faut donc trouver un spécialiste en clim afin qu'il fasse la réparation. sweat
07 mai 2016 à 03:32
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Comportement suspect et bruit strident sur clim AIRTON star-h18n4/suvr1di-eu


Invité
invité
Bonne journée à toutes et à tous.

Vos relevés sont incohérents. Il est impossible de souffler de l'air chaud à 56c, en ayant un fluide à 21c.
En mode chaud le gros tube c'est le gaz comprimé et donc doit avoir la même température que le refoulement compresseur.
Entre 65 et 90 c, en fonction de la fréquence du compresseur.
Mais vu que vous avez 56 en soufflage, on peut en déduire que vous aviez un refoulement de plus au moins 80c.
Il est possible, qu'entre le moment où vous avez relevé le soufflage à l’intérieur, et que vous êtes parti à l’extérieur, le groupe s’était mis en dégivrage.
Ou que la v4v est défaillante.
En tout cas les mesures sur les deux tubes correspondent à ceux d'un mode clim et non au mode chauffage.
Un compresseur qui grogne peut avoir, 3 origines distinctes :
- Fluidique : bouchon, surcharge , mauvais débit, retour liquide.
Redémarrage avec pressions hp/bp non équilibrées, clapets unidirectionnels bloqués, etc.
- Électrique : manque de phase. Tensions non équilibrées. Faux contact sur une des phases, là le compresseur grogne, et dans certains cas vibre au point de faire vibrer tout le reste.
- Mécanique : début de grippage mécanique. Là le compresseur tremble fortement, c'est extrêmement impressionnant.
Bref, un frigolo vous dira avec certitude ce qu'il en est, s'il a un minimum de connaissance.
Le fait que cela le fasse que par intermittence, pourrait être dû à une phase qui a un mauvais contact.
Le code défaut que vous avez, pourrait coller avec cette piste.
Aussi un clapet antiretour qui fait des siennes.
Un bouchon, mauvais débit de fluide, cela correspond au sifflement dans les tuyaux.
Il suffit de peu de mesures pour être fixe. Espérons que vous puissiez trouver un bon frigolo.
Quant à marque haut de gamme, moyenne gamme, sous marque hé bien il n'y a pas une règle établie et pas de logique non plus.
On peut avoir des hauts de gamme qui ont un fort potentiel à panne.
Des sous marques qui tiennent la route longtemps.
Perso, cela fait quelques années que je mets en garde contre la série RZQ, la série RR, la série MX de chez Daikin.
Je leur préférerai une LG que beaucoup prennent pour une bouse.
La différence se situe dans le bilan thermique, la compétence de celui qui vous fera l'installation, de celui qui vous fera l'entretien, de celui qui vous expliquera comment tirer le meilleur de votre installation sans la mettre en situation précaire.
Je connais des installations de 30 ans d'âge et qui doivent être remplacées à cause des normes actuelles.
Tout comme j'interviens en dépannage sur des installations à peine sortie de garantie.
Cordialement.
adelclimatisation
07 mai 2016 à 07:27
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Comportement suspect et bruit strident sur clim AIRTON star-h18n4/suvr1di-eu

peral
Membre inscrit
peral
5 messages
Bonjour à toutes et tous.

Merci adelclimatisation pour vos explications et votre analyse.
Je vais essayer de trouver dans mon département (Aveyron) un installateur capable de résoudre cette panne.
C'est pas gagné de trouver quelqu'un en Aveyron !
Si un installateur en Aveyron lit ce message et veut bien se charger de la mission, qu'il se manifeste.
S'il pêche il peut emporter ses cannes avec lui, ici il y a de quoi pêcher. biggrin

Bonne journée.
07 mai 2016 à 09:15
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Comportement suspect et bruit strident sur clim AIRTON star-h18n4/suvr1di-eu

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Oui je redis "Ah airton !" faites le tour des questions et le % est élevé pour les insatisfactions avec cette marque.
Pour votre Daikin, pas de chance car c'est une bonne marque ou société qui vous a effectué l'installation vous a bien eu avec une mauvaise série ou des appareils en stock dans le fond d'un local.
Bref, vous pouvez installer du Airton ou toutes autres marques du moment qu'elle soit bien installée là est le secret.
N'importe quelle machine fera du froid/chaud avec plus ou moins de performances mais l'impératif est l'installation.
Un circuit frigo étanche et rempli suivant toutes les préconisations constructeurs vous mènera certainement assez loin dans le temps et l'amortissement sera là.
07 mai 2016 à 17:22
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Comportement suspect et bruit strident sur clim AIRTON star-h18n4/suvr1di-eu


Invité
invité
Bonsoir à toutes et à tous.
Cela m'étonnerait qu'il n'y ait pas de frigoriste sur votre région. Si c'est le cas confirmez-moi le et je viens me mettre à mon compte. loveliness
Pour la partie électrique, vous pouvez faire déjà des contrôles visuels.
Vous coupez le jus, puis vous voyez si vous avez des traces de charbonnage sur les cosses, pistes détériorées sur la carte, si vous avez un multimètre contrôlez la continuité sur les câblages qui sortent de la carte vers le CP.
Sur le CP vérifiez que les cosses sont fermement fixées sur les pico du CP. Profitez pour mesurer les valeurs ohmiques du CP.
Si tout est OK, coupez le jus puis mettez votre pince ampèremètre sur le CP. Relevez l'intensité sur les 3 phases.
Contrôlez aussi que vous ayez la même tension sur les 3 phases (une différence de 10v entre phase est considérée comme le seuil de tolérance pour remplacer la carte).
Vérifiez visuellement la carte de puissance.
Pour le reste, un frigolo sera indispensable.
P. S. : ne cherchez pas un installateur mais un dépanneur frigoriste. Vous pouvez trouver de très bons installateurs mais qui n'ont pas les bagages nécessaires pour faire du diagnostic.
Et inversement un bon dépanneur n'est pas toujours un bon monteur.
Sauf les petits artisans qui font tout eux-mêmes.
Cordialement.
Adelclimatisation
07 mai 2016 à 19:53
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Comportement suspect et bruit strident sur clim AIRTON star-h18n4/suvr1di-eu

peral
Membre inscrit
peral
5 messages
Bonjour,

Suite du problème...
Un réparateur est venu et me dit que c'est soit le compresseur soit la carte IPM.
Je veux bien tenter de faire contrôler/réparer la carte mais je n'ai pas les coordonnées de ALBRE37.
Est-ce que peux avoir ses coordonnées SVP.
Merci
11 août 2016 à 21:44
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Comportement suspect et bruit strident sur clim AIRTON star-h18n4/suvr1di-eu

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour peral.
Après accord d'ALBRE37 nous vous ferons parvenir ses coordonnées.
Cordialement.
11 août 2016 à 23:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Code erreur E5 clim Airton STAR-H12N4/SUVR1DI-EU
    N°7551 : Bonjour. Ma climatisation Airton STAR-H12N4/SUVR1DI-EU indique un code défaut E5 qui correspond d’après Airton a un défaut de liaison ou d'un problème de carte de l'unité extérieure. Sur la carte inverter j'ai du 220v ac...
  • 2. Reset UI Airton STAR-H12U4/SUVR1DI-EU
    N°4492 : Bonjour. J'ai eu un petit souci sur une clim Airton, suite à une programmation en mode timer (démarrage différé). La télécommande n'était pas dirigée vers l'UI. Le matin en me levant, j'avais erreur code E5. J'ai...
  • 3. Unité intérieure bruyante à petite vitesse clim Airton Star-H09N4
    N°3152 : Bonjour à tous, Je possède une clim Airton Star-H09N4, installée depuis une année. Je la trouve bruyante. L’unité intérieure fait comme un bruit de relais, un grognement. Ce n’est pas très fort, le bruit généré...
  • 4. Climatiseur Airton bruit sifflement insupportable
    N°2843 : Bonjour, Je possède un climatiseur Bi-Split - DC INVERTER AIRTON : Unité extérieure : STAR-21I2HA/DVO Unité intérieure : Le salit intérieur fait un bruit insupportable, comme si un ventilateur sifflait, on entend quelque...
  • 5. Où trouver pièces détachées Airton STAR-H12U4/SUVR1DI-EU
    N°5524 : Bonjour, Excusez-moi pour mon français, je suis Néerlandais. Le transformateur de mon "power unit" est défectueux. Je cherche un fournisseur des pièces détachées pour le transformateur (BCK-098B, j'ai trouvé a Aliexpress...
  • 6. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
    N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
  • 7. Code erreur E0 clim Airton DC INVERTER STAR 09CHSA/ZI
    N°2788 : Bonsoir. Problème climatisation Airton modèle DC inverter STAR 09CHSA/ZI Problème de code erreur E0 suite à un appel au SAV, pas moyen de réinitialiser la télécommande et je n'arrive plus à les joindre... Le code...
  • 8. Erreur F7 ou F3 clim Airton Star H09 A4
    N°6537 : Bonjour, Je possède une climatisation Airton Star-H09A4/SFR1DI qui a déjà quelques années. Depuis quelques jours, elle affiche systématiquement à l'écran le message F7 ou F3. Pouvez-vous me guider pour la signification...
  • 9. Schémas de câblage moteur clim Airton Star H09A4/EQBR1-T
    N°2029 : Bonjour. Je viens d'installer une climatisation Airton Star H09A4/EQBR1-T et je souhaiterai installer un variateur de vitesse ou résistance sur la vitesse lente de manière à réduire le bruit la nuit (la clim est dans ma...
  • 10. Bruit unité intérieure ventilateur tourne et émet des vibrations Airton DC inverter
    N°2662 : Bonjour, Voici mon problème sur les deux unités intérieures. Lors d'un démarrage des unités à froid aucun bruit puis au bout de 2 heures environ elles se mettent à émettre des vibrations et un son désagréable. Dans un...
>>> Résultats suivants pour : Comportement suspect et bruit strident sur clim AIRTON star-h18n4/suvr1di-eu >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
raccorder climatisationclimatisationfixation climatiseurspanne compresseur clim mitsubishi



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite