Bonjour,

J'ai regardé les cartes une à une en les déposant / déconnectant je ne vois pas de corrosion / rouille mise à part les marques noires sur le capot supérieur. Beaucoup d’araignées se baladent dans l'UE. J'ai nettoyé, mais rien.

Je pense faire appel à un pro qui vienne sur place, mais j'ai très peur de me faire arnaquer.
Le seul qui est venu en septembre à même pas ouvert l'UE et a dit "c'est un problème général faut tout changer, vous inquiétez pas on a des facilités de paiement" puis il m'a tendu un papier d'une société de crédit...

Je suis à Cergy dans le 95. Si vous avez des suggestions pour trouver autre chose qu'un arnaqueur, je suis preneur.
Encore merci pour toute l'aide que vous m'avez apportée, je vous suis grandement reconnaissant.
Cordialement.
Vincent
23 octobre 2018 à 08:36
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5

Bonjour,

Je regarde ça dimanche, merci encore.
Cordialement.
Vincent
20 septembre 2018 à 15:32
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5

Publicité

Bonjour,

Désolé pour ces quinze jours de silence radio, la reprise du boulot a été compliqué.

J'ai donc fait les tests demandés mais rien ne change. Les UI débranchées ne fonctionnent pas évidemment et les autres brassent de l'air. Le ventilo de l'UE reste au point mort.

Cordialement, Vincent.
16 septembre 2018 à 15:32
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5

Bonjour,

J'ai trouvé d'où venaient toutes ces mesures bizarres...
Elles sont le fruit d'un mec pas doué avec deux mains gauches...
Je me suis complètement foiré l'autre jour avec les mesures. En retirant l'UI5, on retrouve 41.9V au bornier de l'UI5 et 35.6V aux autres. Je sais pas comment j'ai fait mon compte l'autre jour, je m'y étais en plus repris à 2 fois au vu des mesures bizarres.

Pour DB1 je trouve 326V.

Désolé pour les erreurs et encore merci pour votre aide et le temps que vous m'accordez..

Cordialement.

Vincent
01 septembre 2018 à 09:37
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5

Au passage j'ai remarqué des traces noires sur le capot couvrant les circuits électriques, je met en photo au cas où cela puisse indiquer quelque chose.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
traces noires sur capot climatisation

29 août 2018 à 16:01
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5

Bonjour,

J'ai déconnecté l'UI5, plus de tension au bornier de l'UI5, les autres sont passé à 14.9V au lieu de 35,5V. La LD308 s'est éteinte, il ne reste plus que la LD301 rouge qui clignote comme avant. Le reste pas de changement, le ventilo de l'UE ne tourne pas et les quatre splits restant souffle de l'air ambiant.

Merci, cordialement.

Vincent.
29 août 2018 à 15:56
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5

Bonjour,

Que les câbles jaunes et bleus soient branchés ou non, ça ne disjoncte plus.
J'ai laissé tourner pendant une vingtaine d'heures dans chaque configuration avec deux splits en fonctionnement en mode clim.
Cela étant dit, les split soufflaient de l'air ambiant et c'est tout. Le ventilo de l'UE ne marche toujours pas.
Je ne m'explique pas pourquoi ça disjoncte plus, peut-être les températures extérieures plus clémentes.
D'autres idées ?
Cordialement.
Vincent.
28 août 2018 à 14:55
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5

Bonjour,
Toujours 0V. J'ai fait un test de l'autre côté de la PAC, photo 7 réponse 3 tout en bas à droite pour vérifier que mon voltmètre marchait bien, j'ai obtenu 230V.

Cordialement.
Vincent.
25 août 2018 à 13:57
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5

Bonjour,

Après avoir débranché CN30 & CN31, j'ai mesuré la tension côté trait gris de D707 et D708 en prenant pour COM le 0V J35.
D707 = 0V
D708 = 0V

J'ai mesuré la tension en AC entre les fils jaune et bleu = 0V
En fait du côté gauche de la plaque, j'ai fait quelques mesures au hasard, 0V partout.

Pour le disjoncteur, j'en ai deux reliés à ma pompe à chaleur.
Un gros 40A et un plus petit marqué D20. Quand ça saute, les deux disjonctent, voire parfois le disjoncteur général.
Pour réamorcer, je fais en premier le gros puis le petit, si je fais dans l'autre sens ou les deux en même temps ça fait sauter le disjoncteur général de la maison.

En espérant faire avancer le schmilblick...
Merci, Cordialement.
Vincent.
24 août 2018 à 11:07
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5

Bonsoir JIMA,
Je me suis mélangé les pinceaux entre LD308 et D708, je refais ça demain.
Désolé et encore merci.
Cordialement, Vincent.
23 août 2018 à 22:23
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5

Bonjour,

JIMA : J'ai déconnecté CN30 & CN31.
LD708 est toujours allumée et la sortie UI5 à 41V.
Pour CN31, j'ai mesuré la tension en connectant le COM à une broche et mon '+' à l'autre broche.
J'ai obtenu 0V sur le connecteur CN31 de la carte et 12V sur le câble se connectant à CN31.

En espérant avoir fait la bonne manip,
Cordialement,
Vincent.
23 août 2018 à 16:49
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5

Dom-Aom :
J'ai débranché le CN4, toujours 41V à l'UI5.

JIMA :
D707 : 17.2V
D708 : 14.4V

Merci pour votre aide.
Cordialement.
Vincent.
22 août 2018 à 11:38
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5

OK, mais qu'est-ce que la vanne 4 voies ? quel connecteur je dois débrancher ?
Merci.
21 août 2018 à 18:21
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5

Jima :
En prenant comme commun le J35 indiqué sur la carte comme 0V j'obtiens :
11.84V R716 11.97V
2.45V R717 11.84V
2.45V R718 0.01V

Dom-Aom :
J'ai voulu déconnecté la résistance de chauffage qui arrive sur CN10 comme demandé, mais il n'y a pas de cable sur le CN10 (voir photo 7 message 3). J'ai peut être mal compris quelque chose.
J'ai déconnecté le ventilateur en débranchant CN30. Pas de changement, Sortie UI5 toujours à 41V. LD308 toujours allumée.
Je pense que le grésillement vient de T01 noté dessus rrmf3972 TDK x 0704 mais je suis pas certain.

Cordialement.
21 août 2018 à 16:41
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5

Bonjour,
Merci pour vos réponses.

Dom-Aom : Je ne sais pas quelle est l'UI qui correspond à l'UI 5, cependant elles "fonctionnent" toutes dans les différents modes, ventilation, clim, chauffage,...
J'ai fait les relevés, au bornier, 35.5V partout sauf pour UI 5 qui est à 41.1V.
Il me semblait en suivant la notice en photo qu'une erreur de communication serait indiquée par une LED éteinte en LD308 et toutes les autres allumées ?
AAC : Comment savoir lequel des deux peut poser problème ?

Merci encore.
Cordialement.
21 août 2018 à 09:45
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5

Bonjour, voici les quatres premières images que je n'ai pas réussi à insérer lors de la création de ma question.
Merci.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
panne clim re versible hitachi ram90qh5 04panne clim re versible hitachi ram90qh5 01panne clim re versible hitachi ram90qh5 02panne clim re versible hitachi ram90qh5 03


panne clim re versible hitachi ram90qh5 07panne clim re versible hitachi ram90qh5 06panne clim re versible hitachi ram90qh5 05panne clim re versible hitachi ram90qh5 08

Information les images que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum-climatisation
20 août 2018 à 19:26
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5

Bonjour,

Je possède une clim réversible Hitachi RAM90QH5 avec 5 splits intérieurs.

Je rencontre le problème suivant, lors de la mise en route d'un des splits, ou de plusieurs, ceux-ci semblent fonctionner comme habituellement. Cependant il ne font que souffler de l'air à température ambiante. Le ventilateur de l'unité extérieure ne fonctionne pas, et au bout d'un moment variable, soit le disjoncteur associé à la clim, soit le disjoncteur général de la maison saute.
J'ai essayé en mode chauffage ou clim, le problème reste le même.

Je me suis donc intéressé à l'unité extérieure.
Rien n'encombre le ventilateur, je peux le faire tourner à la main sans aucun accroc.
Au niveau électrique, on entend comme un grésillement, mais je ne sais pas exactement quel composant émet se bruit et si c'est normal.
Au niveau des diodes self-diagnostic, que ce soit à l'arrêt ou avec un split en route, la LED rouge LD301 s'allume pendant 0.25s puis s’éteint pendant 2s, ce qui correspond à un RESET STOP.
Une deuxième LED reste tout le temps allumé, il s'agit le la LED verte LD308, ce qui ne correspond à rien je crois au niveau self-diagnostic.

Je vous joins quelques photos en espérant qu'elles pourront éclaircir mon propos.
Je vous remercie ne serait-ce que de lire ce message.
Cordialement.
Vincent
20 août 2018 à 17:19
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5