Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4958
Question forum dépannage climatisation : Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
Bonjour,
Je possède une clim réversible Hitachi RAM90QH5 avec 5 splits intérieurs.
Je rencontre le problème suivant, lors de la mise en route d'un des splits, ou de plusieurs, ceux-ci semblent fonctionner comme habituellement. Cependant il ne font que souffler de l'air à température ambiante. Le ventilateur de l'unité extérieure ne fonctionne pas, et au bout d'un moment variable, soit le disjoncteur associé à la clim, soit le disjoncteur général de la maison saute.
J'ai essayé en mode chauffage ou clim, le problème reste le même.
Je me suis donc intéressé à l'unité extérieure.
Rien n'encombre le ventilateur, je peux le faire tourner à la main sans aucun accroc.
Au niveau électrique, on entend comme un grésillement, mais je ne sais pas exactement quel composant émet se bruit et si c'est normal.
Au niveau des diodes self-diagnostic, que ce soit à l'arrêt ou avec un split en route, la LED rouge LD301 s'allume pendant 0.25s puis s’éteint pendant 2s, ce qui correspond à un RESET STOP.
Une deuxième LED reste tout le temps allumé, il s'agit le la LED verte LD308, ce qui ne correspond à rien je crois au niveau self-diagnostic.
Je vous joins quelques photos en espérant qu'elles pourront éclaircir mon propos.
Je vous remercie ne serait-ce que de lire ce message.
Cordialement.
Vincent
Je possède une clim réversible Hitachi RAM90QH5 avec 5 splits intérieurs.
Je rencontre le problème suivant, lors de la mise en route d'un des splits, ou de plusieurs, ceux-ci semblent fonctionner comme habituellement. Cependant il ne font que souffler de l'air à température ambiante. Le ventilateur de l'unité extérieure ne fonctionne pas, et au bout d'un moment variable, soit le disjoncteur associé à la clim, soit le disjoncteur général de la maison saute.
J'ai essayé en mode chauffage ou clim, le problème reste le même.
Je me suis donc intéressé à l'unité extérieure.
Rien n'encombre le ventilateur, je peux le faire tourner à la main sans aucun accroc.
Au niveau électrique, on entend comme un grésillement, mais je ne sais pas exactement quel composant émet se bruit et si c'est normal.
Au niveau des diodes self-diagnostic, que ce soit à l'arrêt ou avec un split en route, la LED rouge LD301 s'allume pendant 0.25s puis s’éteint pendant 2s, ce qui correspond à un RESET STOP.
Une deuxième LED reste tout le temps allumé, il s'agit le la LED verte LD308, ce qui ne correspond à rien je crois au niveau self-diagnostic.
Je vous joins quelques photos en espérant qu'elles pourront éclaircir mon propos.
Je vous remercie ne serait-ce que de lire ce message.
Cordialement.
Vincent
20 août 2018 à 17:19
Problème climatisation dépannage 1
Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu les images que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Nous n'avons pas reçu les images que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
20 août 2018 à 18:08
Problème climatisation dépannage 2
Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
Bonjour.
La 308 qui marche à l'inverse des 304 à 307 indique qu'il y a un pb de communication entre l'UE et l'UI 5. Vérifiez que cette UI peut ventiler de l'air ambiant. Sinon, mesurez au bornier la tension entre les 2 fils qui partent vers elle, normalement 35V continus (comme pour les autres UI). On verra ensuite suivant vos résultats.
Cordialement, Dom.
La 308 qui marche à l'inverse des 304 à 307 indique qu'il y a un pb de communication entre l'UE et l'UI 5. Vérifiez que cette UI peut ventiler de l'air ambiant. Sinon, mesurez au bornier la tension entre les 2 fils qui partent vers elle, normalement 35V continus (comme pour les autres UI). On verra ensuite suivant vos résultats.
Cordialement, Dom.
20 août 2018 à 19:08
Problème climatisation dépannage 3
Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
Bonjour, voici les quatres premières images que je n'ai pas réussi à insérer lors de la création de ma question.
Merci.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.








Information les images que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum-climatisation
Merci.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.








Information les images que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum-climatisation
20 août 2018 à 19:26
Problème climatisation dépannage 4
Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
Bonjour,
Vous avez probablement soit le compresseur qui est en court jus, soit la résistance de carter défaillante.
Cordialement.
Vous avez probablement soit le compresseur qui est en court jus, soit la résistance de carter défaillante.
Cordialement.
21 août 2018 à 06:26
Problème climatisation dépannage 5
Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Dom-Aom : Je ne sais pas quelle est l'UI qui correspond à l'UI 5, cependant elles "fonctionnent" toutes dans les différents modes, ventilation, clim, chauffage,...
J'ai fait les relevés, au bornier, 35.5V partout sauf pour UI 5 qui est à 41.1V.
Il me semblait en suivant la notice en photo qu'une erreur de communication serait indiquée par une LED éteinte en LD308 et toutes les autres allumées ?
AAC : Comment savoir lequel des deux peut poser problème ?
Merci encore.
Cordialement.
Merci pour vos réponses.
Dom-Aom : Je ne sais pas quelle est l'UI qui correspond à l'UI 5, cependant elles "fonctionnent" toutes dans les différents modes, ventilation, clim, chauffage,...
J'ai fait les relevés, au bornier, 35.5V partout sauf pour UI 5 qui est à 41.1V.
Il me semblait en suivant la notice en photo qu'une erreur de communication serait indiquée par une LED éteinte en LD308 et toutes les autres allumées ?
AAC : Comment savoir lequel des deux peut poser problème ?
Merci encore.
Cordialement.
21 août 2018 à 09:45
Problème climatisation dépannage 6
Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
Bonjour,
Vous avez le régulateur de tension du transformateur tr1 qui ne voit pas la bonne tension.
Il faut mesurer les résistances R716, R717 et R718 qui se trouvent sur la carte power pwb ,photo 7 de la réponse 3.
Tr1 est le transformateur blanc du bas de la photo.
Cordialement, JIMA
Vous avez le régulateur de tension du transformateur tr1 qui ne voit pas la bonne tension.
Il faut mesurer les résistances R716, R717 et R718 qui se trouvent sur la carte power pwb ,photo 7 de la réponse 3.
Tr1 est le transformateur blanc du bas de la photo.
Cordialement, JIMA
21 août 2018 à 13:18
Problème climatisation dépannage 7
Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
Bonjour.
Pour l'éclairement des LEDs, je pense qu'il y a une inversion dans la doc, ainsi que sur votre photo. Raison pour laquelle j'avais dit prudemment que la 308 marchait à l'inverse des autres.
Pour identifier avec certitude l'UI 5, déconnectez un de ses fils au bornier, et voyez laquelle ne ventile plus.
L'alim de la 5 fabrique aussi diverses tensions pour les cartes de l'UE. Si un composant HS tire trop dessus, les tensions peuvent être modifiées, sauf le 5V, qui a son régulateur.
Pour déconnecter la résistance de chauffage, débranchez le câble qui arrive sur CN10 (bleu). Si ça ne saute plus, l'hypothèse d'AAC était bonne.
Autre manip intéressante : courant coupé, déconnectez le ventilateur. Remettez le jus et remesurez la tension qui part sur l'UI 5. Si elle revient à 35V, le ventilo aurait un problème. Et refaites la mesure en remettant le ventilo et en déconnectant la résistance. A chaque fois, surveillez la 308. ATTENTION : ne jamais manipuler le câble du ventilo avec la machine sous tension. Risque élevé de griller le moteur.
Jima : l'alim régule sur le 12V. Qui est très certainement à la bonne valeur.
Cordialement, Dom.
Pour l'éclairement des LEDs, je pense qu'il y a une inversion dans la doc, ainsi que sur votre photo. Raison pour laquelle j'avais dit prudemment que la 308 marchait à l'inverse des autres.
Pour identifier avec certitude l'UI 5, déconnectez un de ses fils au bornier, et voyez laquelle ne ventile plus.
L'alim de la 5 fabrique aussi diverses tensions pour les cartes de l'UE. Si un composant HS tire trop dessus, les tensions peuvent être modifiées, sauf le 5V, qui a son régulateur.
Pour déconnecter la résistance de chauffage, débranchez le câble qui arrive sur CN10 (bleu). Si ça ne saute plus, l'hypothèse d'AAC était bonne.
Autre manip intéressante : courant coupé, déconnectez le ventilateur. Remettez le jus et remesurez la tension qui part sur l'UI 5. Si elle revient à 35V, le ventilo aurait un problème. Et refaites la mesure en remettant le ventilo et en déconnectant la résistance. A chaque fois, surveillez la 308. ATTENTION : ne jamais manipuler le câble du ventilo avec la machine sous tension. Risque élevé de griller le moteur.
Jima : l'alim régule sur le 12V. Qui est très certainement à la bonne valeur.
Cordialement, Dom.
21 août 2018 à 14:22
Problème climatisation dépannage 8
Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
Jima :
En prenant comme commun le J35 indiqué sur la carte comme 0V j'obtiens :
11.84V R716 11.97V
2.45V R717 11.84V
2.45V R718 0.01V
Dom-Aom :
J'ai voulu déconnecté la résistance de chauffage qui arrive sur CN10 comme demandé, mais il n'y a pas de cable sur le CN10 (voir photo 7 message 3). J'ai peut être mal compris quelque chose.
J'ai déconnecté le ventilateur en débranchant CN30. Pas de changement, Sortie UI5 toujours à 41V. LD308 toujours allumée.
Je pense que le grésillement vient de T01 noté dessus rrmf3972 TDK x 0704 mais je suis pas certain.
Cordialement.
En prenant comme commun le J35 indiqué sur la carte comme 0V j'obtiens :
11.84V R716 11.97V
2.45V R717 11.84V
2.45V R718 0.01V
Dom-Aom :
J'ai voulu déconnecté la résistance de chauffage qui arrive sur CN10 comme demandé, mais il n'y a pas de cable sur le CN10 (voir photo 7 message 3). J'ai peut être mal compris quelque chose.
J'ai déconnecté le ventilateur en débranchant CN30. Pas de changement, Sortie UI5 toujours à 41V. LD308 toujours allumée.
Je pense que le grésillement vient de T01 noté dessus rrmf3972 TDK x 0704 mais je suis pas certain.
Cordialement.
21 août 2018 à 16:41
Problème climatisation dépannage 9
Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
Aux quais. J'ai une autre manip dans le même style :
Déconnectez la vanne 4 voies, qui, chose pas courante, est alimentée en 35V continus, et devinez... par la même alim que l'UI 5. Et voyez ce que devient le 41V et la 308. Si une spire de son bobinage touche la terre, ça expliquerait pas mal de choses.
Déconnectez la vanne 4 voies, qui, chose pas courante, est alimentée en 35V continus, et devinez... par la même alim que l'UI 5. Et voyez ce que devient le 41V et la 308. Si une spire de son bobinage touche la terre, ça expliquerait pas mal de choses.
21 août 2018 à 17:58
Problème climatisation dépannage 10
Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
OK, mais qu'est-ce que la vanne 4 voies ? quel connecteur je dois débrancher ?
Merci.
Merci.
21 août 2018 à 18:21
Problème climatisation dépannage 11
Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
C'est le connecteur CN4 de couleur rouge.
Cordialement, JIMA
Cordialement, JIMA
21 août 2018 à 20:44
Problème climatisation dépannage 12
Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
Ooops, j'avais oublié de mettre CN4. Merci à Jima d'avoir pris le relais pendant que je m'affalais devant la télé...
La V4V est la pièce qui entre autres aiguille le gaz chaud vers l'UI (en mode chaud) ou vers l'échangeur de l'UE (en mode froid).
La V4V est la pièce qui entre autres aiguille le gaz chaud vers l'UI (en mode chaud) ou vers l'échangeur de l'UE (en mode froid).
22 août 2018 à 00:55
Problème climatisation dépannage 13
Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
Chuttt!
Pendant que maître Dom attend votre réponse sur un autre quai.....:-)
Mesurez la tension entre votre point J35 et les pattes marquées par un trait gris ou blanc des diodes D707 et D708.
Le 5V est régulé, le 12V est régulé, le 35V n'est pas régulé et il déborde.
Cela permettra de savoir si un autre circuit déborde en tension.
Cordialement, JIMA
Pendant que maître Dom attend votre réponse sur un autre quai.....:-)
Mesurez la tension entre votre point J35 et les pattes marquées par un trait gris ou blanc des diodes D707 et D708.
Le 5V est régulé, le 12V est régulé, le 35V n'est pas régulé et il déborde.
Cela permettra de savoir si un autre circuit déborde en tension.
Cordialement, JIMA
22 août 2018 à 11:12
Problème climatisation dépannage 14
Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
Dom-Aom :
J'ai débranché le CN4, toujours 41V à l'UI5.
JIMA :
D707 : 17.2V
D708 : 14.4V
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Vincent.
J'ai débranché le CN4, toujours 41V à l'UI5.
JIMA :
D707 : 17.2V
D708 : 14.4V
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Vincent.
22 août 2018 à 11:38
Problème climatisation dépannage 15
Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
Bonjour Vincent,
Débranchez hors tension le connecteur du ventilateur CN30 puis le le connecteur CN31 à côté.
Remettre sous tension et mesure de nouveau la tension dc continu de D708.
Mesurez la tension sur le connecteur CN31 sur la partie qui est débranchée. ATTENTION c'est 340Volts que vous allez mesurer.
Normalement vous devez porter des lunettes de sécurité et des gants isolants 500 volts.
Cordialement, JIMA
Débranchez hors tension le connecteur du ventilateur CN30 puis le le connecteur CN31 à côté.
Remettre sous tension et mesure de nouveau la tension dc continu de D708.
Mesurez la tension sur le connecteur CN31 sur la partie qui est débranchée. ATTENTION c'est 340Volts que vous allez mesurer.
Normalement vous devez porter des lunettes de sécurité et des gants isolants 500 volts.
Cordialement, JIMA
23 août 2018 à 13:14
Problème climatisation dépannage 16
Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
Bonjour,
JIMA : J'ai déconnecté CN30 & CN31.
LD708 est toujours allumée et la sortie UI5 à 41V.
Pour CN31, j'ai mesuré la tension en connectant le COM à une broche et mon '+' à l'autre broche.
J'ai obtenu 0V sur le connecteur CN31 de la carte et 12V sur le câble se connectant à CN31.
En espérant avoir fait la bonne manip,
Cordialement,
Vincent.
JIMA : J'ai déconnecté CN30 & CN31.
LD708 est toujours allumée et la sortie UI5 à 41V.
Pour CN31, j'ai mesuré la tension en connectant le COM à une broche et mon '+' à l'autre broche.
J'ai obtenu 0V sur le connecteur CN31 de la carte et 12V sur le câble se connectant à CN31.
En espérant avoir fait la bonne manip,
Cordialement,
Vincent.
23 août 2018 à 16:49
Problème climatisation dépannage 17
Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
Bonsoir,
LD308 est une diode led ou voyant.
Il faut répéter la mesure de tension sur la diode D708 comme votre réponse 14.
Dans la photo 2 de la réponse 3 vous avez deux fils conjoints un jaune et un bleu qui sont raccordés sur deux cosses sur un carré noir d'où partent un fil rouge et un fil gris.
Vous devez mesurer en tension alternative ac la tension entre la cosse du fil jaune et la cosse du fil bleu.
Environ 230 volts.
Pour l'instant je laisse en standby la piste du 41 volts.
Dans votre 1er post vous avez écrit que les disjoncteurs clim ou général disjonctaient, est-ce encore le cas ?
Cordialement, JIMA
LD308 est une diode led ou voyant.
Il faut répéter la mesure de tension sur la diode D708 comme votre réponse 14.
Dans la photo 2 de la réponse 3 vous avez deux fils conjoints un jaune et un bleu qui sont raccordés sur deux cosses sur un carré noir d'où partent un fil rouge et un fil gris.
Vous devez mesurer en tension alternative ac la tension entre la cosse du fil jaune et la cosse du fil bleu.
Environ 230 volts.
Pour l'instant je laisse en standby la piste du 41 volts.
Dans votre 1er post vous avez écrit que les disjoncteurs clim ou général disjonctaient, est-ce encore le cas ?
Cordialement, JIMA
23 août 2018 à 21:15
Problème climatisation dépannage 18
Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
Bonsoir JIMA,
Je me suis mélangé les pinceaux entre LD308 et D708, je refais ça demain.
Désolé et encore merci.
Cordialement, Vincent.
Je me suis mélangé les pinceaux entre LD308 et D708, je refais ça demain.
Désolé et encore merci.
Cordialement, Vincent.
23 août 2018 à 22:23
Problème climatisation dépannage 19
Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
Bonjour,
Après avoir débranché CN30 & CN31, j'ai mesuré la tension côté trait gris de D707 et D708 en prenant pour COM le 0V J35.
D707 = 0V
D708 = 0V
J'ai mesuré la tension en AC entre les fils jaune et bleu = 0V
En fait du côté gauche de la plaque, j'ai fait quelques mesures au hasard, 0V partout.
Pour le disjoncteur, j'en ai deux reliés à ma pompe à chaleur.
Un gros 40A et un plus petit marqué D20. Quand ça saute, les deux disjonctent, voire parfois le disjoncteur général.
Pour réamorcer, je fais en premier le gros puis le petit, si je fais dans l'autre sens ou les deux en même temps ça fait sauter le disjoncteur général de la maison.
En espérant faire avancer le schmilblick...
Merci, Cordialement.
Vincent.
Après avoir débranché CN30 & CN31, j'ai mesuré la tension côté trait gris de D707 et D708 en prenant pour COM le 0V J35.
D707 = 0V
D708 = 0V
J'ai mesuré la tension en AC entre les fils jaune et bleu = 0V
En fait du côté gauche de la plaque, j'ai fait quelques mesures au hasard, 0V partout.
Pour le disjoncteur, j'en ai deux reliés à ma pompe à chaleur.
Un gros 40A et un plus petit marqué D20. Quand ça saute, les deux disjonctent, voire parfois le disjoncteur général.
Pour réamorcer, je fais en premier le gros puis le petit, si je fais dans l'autre sens ou les deux en même temps ça fait sauter le disjoncteur général de la maison.
En espérant faire avancer le schmilblick...
Merci, Cordialement.
Vincent.
24 août 2018 à 11:07
Problème climatisation dépannage 20
Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
Bonjour Vincent.
Débranchez les fils rouge et gris qui sont raccordés sur le boîtier carré sur lequel aboutissent les fils bleu et jaune puis remettez votre équipement sous tension.
Ce boîtier carré est un pont redresseur.
Vous devez retrouver vos tensions.
Cordialement, JIMA
Débranchez les fils rouge et gris qui sont raccordés sur le boîtier carré sur lequel aboutissent les fils bleu et jaune puis remettez votre équipement sous tension.
Ce boîtier carré est un pont redresseur.
Vous devez retrouver vos tensions.
Cordialement, JIMA
25 août 2018 à 09:06
Problème climatisation dépannage 21
Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
Bonjour,
Toujours 0V. J'ai fait un test de l'autre côté de la PAC, photo 7 réponse 3 tout en bas à droite pour vérifier que mon voltmètre marchait bien, j'ai obtenu 230V.
Cordialement.
Vincent.
Toujours 0V. J'ai fait un test de l'autre côté de la PAC, photo 7 réponse 3 tout en bas à droite pour vérifier que mon voltmètre marchait bien, j'ai obtenu 230V.
Cordialement.
Vincent.
25 août 2018 à 13:57
Problème climatisation dépannage 22
Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
Bonjour.
Sur cette machine, les alimentations sont câblées sur l'arrivée secteur de la carte, pas après le relais principal comme c'est souvent le cas. Si la carte se rend compte qu'il y a un problème, par ex une UI qui ne communique pas, il se peut que le relais (en fait 2, un pour la charge des condos, un pour libérer les chevaux) ne soit jamais activé. Sous réserves, tout de même.
Je suggère les manips suivantes puisque vous dites initialement que ça disjoncte au bout d'un certain temps. Débranchez les fils bleu et jaune puis mettez sous tension et voyez si tout se passe comme dans votre post initial, y compris la disjonction au bout d'un certain temps.
Si ça continue de disjoncter, ne touchez à rien mais déconnectez le fil de terre au niveau du tableau électrique et recommencez les observations. Quand c'est terminé, rebranchez le fil de terre pour des raisons de sécurité.
Cordialement, Dom.
Sur cette machine, les alimentations sont câblées sur l'arrivée secteur de la carte, pas après le relais principal comme c'est souvent le cas. Si la carte se rend compte qu'il y a un problème, par ex une UI qui ne communique pas, il se peut que le relais (en fait 2, un pour la charge des condos, un pour libérer les chevaux) ne soit jamais activé. Sous réserves, tout de même.
Je suggère les manips suivantes puisque vous dites initialement que ça disjoncte au bout d'un certain temps. Débranchez les fils bleu et jaune puis mettez sous tension et voyez si tout se passe comme dans votre post initial, y compris la disjonction au bout d'un certain temps.
Si ça continue de disjoncter, ne touchez à rien mais déconnectez le fil de terre au niveau du tableau électrique et recommencez les observations. Quand c'est terminé, rebranchez le fil de terre pour des raisons de sécurité.
Cordialement, Dom.
25 août 2018 à 18:06
Problème climatisation dépannage 23
Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
Bonjour,
Que les câbles jaunes et bleus soient branchés ou non, ça ne disjoncte plus.
J'ai laissé tourner pendant une vingtaine d'heures dans chaque configuration avec deux splits en fonctionnement en mode clim.
Cela étant dit, les split soufflaient de l'air ambiant et c'est tout. Le ventilo de l'UE ne marche toujours pas.
Je ne m'explique pas pourquoi ça disjoncte plus, peut-être les températures extérieures plus clémentes.
D'autres idées ?
Cordialement.
Vincent.
Que les câbles jaunes et bleus soient branchés ou non, ça ne disjoncte plus.
J'ai laissé tourner pendant une vingtaine d'heures dans chaque configuration avec deux splits en fonctionnement en mode clim.
Cela étant dit, les split soufflaient de l'air ambiant et c'est tout. Le ventilo de l'UE ne marche toujours pas.
Je ne m'explique pas pourquoi ça disjoncte plus, peut-être les températures extérieures plus clémentes.
D'autres idées ?
Cordialement.
Vincent.
28 août 2018 à 14:55
Problème climatisation dépannage 24
Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
Bonjour à toutes et à tous.
Information. La publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour compenser nos nombreuses charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts, rétribution de prestations de développement informatique...).
Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, et qui permet à beaucoup d'entre vous de se dépanner à peu de frais. Message à ceux qui utilisent un bloqueur de publicités : Nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums, c'est pour nous une question de survie, ou alors dans le futur ne soyez pas étonnés de ne plus trouver que des sites commerciaux, car nous ne serons plus là.
Cordialement l'équipe de Bricovideo.com
Information. La publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour compenser nos nombreuses charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts, rétribution de prestations de développement informatique...).
Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, et qui permet à beaucoup d'entre vous de se dépanner à peu de frais. Message à ceux qui utilisent un bloqueur de publicités : Nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums, c'est pour nous une question de survie, ou alors dans le futur ne soyez pas étonnés de ne plus trouver que des sites commerciaux, car nous ne serons plus là.
Cordialement l'équipe de Bricovideo.com
28 août 2018 à 15:18
Problème climatisation dépannage 25
Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
Bonjour.
Essayez de déconnecter l'UI 5 au bornier et voyez si tout le reste ne se remettrait pas à fonctionner normalement (par ex en froid).
Cordialement, Dom.
Essayez de déconnecter l'UI 5 au bornier et voyez si tout le reste ne se remettrait pas à fonctionner normalement (par ex en froid).
Cordialement, Dom.
28 août 2018 à 23:44
Problème climatisation dépannage 26
Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
Bonjour,
J'ai déconnecté l'UI5, plus de tension au bornier de l'UI5, les autres sont passé à 14.9V au lieu de 35,5V. La LD308 s'est éteinte, il ne reste plus que la LD301 rouge qui clignote comme avant. Le reste pas de changement, le ventilo de l'UE ne tourne pas et les quatre splits restant souffle de l'air ambiant.
Merci, cordialement.
Vincent.
J'ai déconnecté l'UI5, plus de tension au bornier de l'UI5, les autres sont passé à 14.9V au lieu de 35,5V. La LD308 s'est éteinte, il ne reste plus que la LD301 rouge qui clignote comme avant. Le reste pas de changement, le ventilo de l'UE ne tourne pas et les quatre splits restant souffle de l'air ambiant.
Merci, cordialement.
Vincent.
29 août 2018 à 15:56
Problème climatisation dépannage 28
Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
Bonjour.
Eh bien, quelle avalanche de mesures bizarres! Ou bien vous avez des problèmes de contact ou de fonctionnement au niveau de votre multimètre, ou bien un phénomène qui sort de l'ordinaire se produit sur votre carte. Car je vois mal les UI fonctionner avec seulement 15V au lieu de 35. Et en retirant l'UI 5 la tension sur l'UE tombe à 0V comme si c'était l'UI qui fournissait du courant à l'UE...
D'autre part les 3 alims de la carte prennent en charge les UI 1 et 2, les UI 3 et 4, et l'UI 5 respectivement. Le problème mystérieux affecteraient donc les 3 alims qui ne partagent que la haute tension continue (qui n'est pas celle qui sert au compresseur).
Je soupçonne donc la HT des alims d'avoir un problème. Une hypothèse qui me plairait assez serait le condo réservoir qui serait HS, comme déconnecté. Dans ce cas, la HT ne serait plus continue, mais présenterait des arches très marquées, comme un étage du pont du Gard... Pour vérifier cette hypothèse, mesurez la tension sur les broches 1 et 4 du pont de diodes DB1, à côté de C20. Si vous lisez 340V continus, fausse piste. Si vous lisez plutôt 220V, il faut changer le C20.
Cordialement, Dom.
Eh bien, quelle avalanche de mesures bizarres! Ou bien vous avez des problèmes de contact ou de fonctionnement au niveau de votre multimètre, ou bien un phénomène qui sort de l'ordinaire se produit sur votre carte. Car je vois mal les UI fonctionner avec seulement 15V au lieu de 35. Et en retirant l'UI 5 la tension sur l'UE tombe à 0V comme si c'était l'UI qui fournissait du courant à l'UE...
D'autre part les 3 alims de la carte prennent en charge les UI 1 et 2, les UI 3 et 4, et l'UI 5 respectivement. Le problème mystérieux affecteraient donc les 3 alims qui ne partagent que la haute tension continue (qui n'est pas celle qui sert au compresseur).
Je soupçonne donc la HT des alims d'avoir un problème. Une hypothèse qui me plairait assez serait le condo réservoir qui serait HS, comme déconnecté. Dans ce cas, la HT ne serait plus continue, mais présenterait des arches très marquées, comme un étage du pont du Gard... Pour vérifier cette hypothèse, mesurez la tension sur les broches 1 et 4 du pont de diodes DB1, à côté de C20. Si vous lisez 340V continus, fausse piste. Si vous lisez plutôt 220V, il faut changer le C20.
Cordialement, Dom.
30 août 2018 à 10:39
Problème climatisation dépannage 29
Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
Bonjour,
J'ai trouvé d'où venaient toutes ces mesures bizarres...
Elles sont le fruit d'un mec pas doué avec deux mains gauches...
Je me suis complètement foiré l'autre jour avec les mesures. En retirant l'UI5, on retrouve 41.9V au bornier de l'UI5 et 35.6V aux autres. Je sais pas comment j'ai fait mon compte l'autre jour, je m'y étais en plus repris à 2 fois au vu des mesures bizarres.
Pour DB1 je trouve 326V.
Désolé pour les erreurs et encore merci pour votre aide et le temps que vous m'accordez..
Cordialement.
Vincent
J'ai trouvé d'où venaient toutes ces mesures bizarres...
Elles sont le fruit d'un mec pas doué avec deux mains gauches...
Je me suis complètement foiré l'autre jour avec les mesures. En retirant l'UI5, on retrouve 41.9V au bornier de l'UI5 et 35.6V aux autres. Je sais pas comment j'ai fait mon compte l'autre jour, je m'y étais en plus repris à 2 fois au vu des mesures bizarres.
Pour DB1 je trouve 326V.
Désolé pour les erreurs et encore merci pour votre aide et le temps que vous m'accordez..
Cordialement.
Vincent
01 septembre 2018 à 09:37
Problème climatisation dépannage 30
Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
Bonjour.
Donc pas de problème de haute tension. Je suggère les manips suivantes, avec l'UI 5 déconnectée, car il y a un loup sur cette voie, à identifier plus tard.
Coupez le courant et déconnectez les UI 1 et 3 (enlever un seul fil par UI suffit). Il ne reste donc que les UI 2 et 4 opérationnelles. Remettez le jus et voyez si cela change quelque chose.
Recommencez la manip en ne laissant cette fois que les UI 1 et 3 opérationnelles, et mêmes observations.
On a vu dans le passé des problèmes d'UI sans code erreur qui bloquaient le système.
Cordialement, Dom.
Donc pas de problème de haute tension. Je suggère les manips suivantes, avec l'UI 5 déconnectée, car il y a un loup sur cette voie, à identifier plus tard.
Coupez le courant et déconnectez les UI 1 et 3 (enlever un seul fil par UI suffit). Il ne reste donc que les UI 2 et 4 opérationnelles. Remettez le jus et voyez si cela change quelque chose.
Recommencez la manip en ne laissant cette fois que les UI 1 et 3 opérationnelles, et mêmes observations.
On a vu dans le passé des problèmes d'UI sans code erreur qui bloquaient le système.
Cordialement, Dom.
01 septembre 2018 à 11:22
Problème climatisation dépannage 31
Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
Bonjour,
Désolé pour ces quinze jours de silence radio, la reprise du boulot a été compliqué.
J'ai donc fait les tests demandés mais rien ne change. Les UI débranchées ne fonctionnent pas évidemment et les autres brassent de l'air. Le ventilo de l'UE reste au point mort.
Cordialement, Vincent.
Désolé pour ces quinze jours de silence radio, la reprise du boulot a été compliqué.
J'ai donc fait les tests demandés mais rien ne change. Les UI débranchées ne fonctionnent pas évidemment et les autres brassent de l'air. Le ventilo de l'UE reste au point mort.
Cordialement, Vincent.
16 septembre 2018 à 15:32
Problème climatisation dépannage 32
Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
Bonjour.
A ce stade, je pense qu'il va falloir déposer les cartes pour inspecter soigneusement les soudures et les pistes de cuivre. Pour les soudures, recherchez une fissure +- circulaire autour de la queue d'un composant ; pour les pistes, recherchez des endroits qui seraient devenus marrons, ce qui dénoterait de la corrosion. On a eu le cas à plusieurs reprises sur ce forum. La corrosion peut couper une ou plusieurs pistes, la carte ne peut alors plus fonctionner, surtout si les coupures arrivent sur le microP (dans ce cas, bien malin celui qui pourra prédire les conséquences).
Cordialement, Dom.
A ce stade, je pense qu'il va falloir déposer les cartes pour inspecter soigneusement les soudures et les pistes de cuivre. Pour les soudures, recherchez une fissure +- circulaire autour de la queue d'un composant ; pour les pistes, recherchez des endroits qui seraient devenus marrons, ce qui dénoterait de la corrosion. On a eu le cas à plusieurs reprises sur ce forum. La corrosion peut couper une ou plusieurs pistes, la carte ne peut alors plus fonctionner, surtout si les coupures arrivent sur le microP (dans ce cas, bien malin celui qui pourra prédire les conséquences).
Cordialement, Dom.
17 septembre 2018 à 17:31
Problème climatisation dépannage 33
Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
Bonjour,
Je regarde ça dimanche, merci encore.
Cordialement.
Vincent
Je regarde ça dimanche, merci encore.
Cordialement.
Vincent
20 septembre 2018 à 15:32
Problème climatisation dépannage 34
Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
Bonjour,
J'ai regardé les cartes une à une en les déposant / déconnectant je ne vois pas de corrosion / rouille mise à part les marques noires sur le capot supérieur. Beaucoup d’araignées se baladent dans l'UE. J'ai nettoyé, mais rien.
Je pense faire appel à un pro qui vienne sur place, mais j'ai très peur de me faire arnaquer.
Le seul qui est venu en septembre à même pas ouvert l'UE et a dit "c'est un problème général faut tout changer, vous inquiétez pas on a des facilités de paiement" puis il m'a tendu un papier d'une société de crédit...
Je suis à Cergy dans le 95. Si vous avez des suggestions pour trouver autre chose qu'un arnaqueur, je suis preneur.
Encore merci pour toute l'aide que vous m'avez apportée, je vous suis grandement reconnaissant.
Cordialement.
Vincent
J'ai regardé les cartes une à une en les déposant / déconnectant je ne vois pas de corrosion / rouille mise à part les marques noires sur le capot supérieur. Beaucoup d’araignées se baladent dans l'UE. J'ai nettoyé, mais rien.
Je pense faire appel à un pro qui vienne sur place, mais j'ai très peur de me faire arnaquer.
Le seul qui est venu en septembre à même pas ouvert l'UE et a dit "c'est un problème général faut tout changer, vous inquiétez pas on a des facilités de paiement" puis il m'a tendu un papier d'une société de crédit...
Je suis à Cergy dans le 95. Si vous avez des suggestions pour trouver autre chose qu'un arnaqueur, je suis preneur.
Encore merci pour toute l'aide que vous m'avez apportée, je vous suis grandement reconnaissant.
Cordialement.
Vincent
23 octobre 2018 à 08:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne clim réversible Hitachi
- N°9014 : Bonjour. Depuis 2009 j'ai fait installer une clim réversible Hitachi composée de : 1 RAM130QH5 3 RAK18NH6 2 RAK35NH6 1TELECOMMANDE SPX WK71 BOITIER SPX DS T1 Hier soir, lorsque j'ai arrêté mon chauffage en appuyant sur...
- 2. Panne clim réversible Hitachi Ue RAK 50Nh4 avec Ui RAF 50nh4
- N°3736 : Bonjour, Je vous remercie d'avance pour votre aide et je souhaite mes meilleurs vœux à tous les forumeurs, ainsi qu'au webmaster. J'ai ma clim qui présente le défaut de 4 clignotements (blinks) sur lUi sur le voyant vert...
- 3. Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5
- N°2334 : Bonjour, J'ai acheté une maison avec une PAC Hitachi air air. Cette dernière a bien fonctionné jusqu'en mars 2013. J'ai fait venir un chauffagiste qui m'a changé la carte IPM, et c'est reparti jusqu'en novembre 2013...
- 4. Climatisation réversible Hitachi souffle tiède
- N°2367 : Bonjour à vous. J'ai fait un tour dans le forum, je pense avoir un aperçu des réponses, mais j'aurais besoin d'une confirmation... sur : - complément gaz ?? - changement carte électronique ?? qui selon le monteur ne se...
- 5. Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5
- N°5858 : Bonsoir et merci d'avance. Je dispose d'une pompe à chaleur Hitachi avec groupe extérieur RAM90QH5 avec 4 unités intérieures, depuis 2 jours le défaut 4 clignotants rouge sur horloge apparaît et impossible de relancer, sauf...
- 6. Recherche panne PAC Hitachi RAM90QH5 LED 301
- N°6049 : Bonjour à tous. Je suis en panne avec ma PAC air/air HITACHI RAM90QH5 LED 301 installée en 2012. La led 301 clignote 4 fois et les splits affichent un voyant orange en plus du vert. J'ai fait des recherches sur le forum et...
- 7. Problème panne clim réversible Carrera
- N°2173 : Bonjour. Au démarrage, l'unité interne de ma clim réversible démarre et rien ne se passe côté compresseur, pas de message, rien, pas de led allumée, pourtant il y a une présence tension, les fusibles sont ok. Merci pour...
- 8. Panne climatiseur réversible Ecoclim HFC R407C
- N°2106 : Bonjour. Je possède un climatiseur réversible Ecoclim, le ventilateur de l'échangeur extérieur démarre puis déclenche la clim au bout d'une dizaine de secondes. Je ne possède pas de schéma de séquence de démarrage,...
- 9. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
- N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
- 10. Seulement 2 splits sur 4 fonctionnent sur clim reversible Hitachi
- N°1770 : Bonjour, J'ai une climatisation réversible Hitachi avec 3 splits et une unité murale depuis 2008. Tout allait bien jusqu'à aujourd'hui, 2 des splits ne fonctionnent plus. Est-ce que quelqu’un saurait pourquoi ? Merci.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite