Bonjour.
Je ne pense pas que cela soit lié à l'autoconsommation.
Hier, le temps était mauvais (pluie, neige, humidité), donc ma production solaire n'était pas en négatif et ma pompe à chaleur s'est coupée vers 13h.
Auriez-vous des suggestions ?
Cordialement.
Je ne pense pas que cela soit lié à l'autoconsommation.
Hier, le temps était mauvais (pluie, neige, humidité), donc ma production solaire n'était pas en négatif et ma pompe à chaleur s'est coupée vers 13h.
Auriez-vous des suggestions ?
Cordialement.
18 janvier 2024 à 09:07

Bonjour à tous.
J'ai besoin de votre expertise sur ce sujet.
Ma PAC Carrier 61AF a été installée en 2017 et fonctionnait sans aucun souci jusqu'à présent. L'année dernière, le voyant de défaut s'allumait avec le code erreur CP A1 (P-16) qui indiquait un compresseur non démarré.
Après inspection, mon module de démarrage CSS-32U avait également son voyant interne indiquant un problème sur le condensateur de démarrage. J'ai donc remplacé le CSS complet en fin de saison.
Cette année, j'ai le même problème : ma PAC affiche exactement la même erreur, sauf que je me rends compte qu'elle fonctionne sans problème lors de temps humide ou la nuit.
Elle se met en défaut seulement vers 10h et/ou par temps sec.
Entre temps, j'ai installé des panneaux solaires en auto-consommation avec un onduleur 3Kw (maxi 20A).
Pensez-vous qu'il y ait une relation entre ces deux éléments ?
En effet, souvent par beau temps vers 9h30/10h, je suis en surplus de consommation (donc j'injecte gratuitement vers EDF).
Je me demande si le fait d'être en injection au lieu d'être en consommation, le courant d'appel du compresseur via le CSS-32U, ne le fait pas planter et donc ne démarre pas le compresseur ?
J'ai également remplacé le relais de commande 24v par mesure préventive et resserré les connexions accessibles.
En attente de vos réflexions éclairées, je cherche vraiment des pistes.
Dans l'attente de vous lire.
J'ai besoin de votre expertise sur ce sujet.
Ma PAC Carrier 61AF a été installée en 2017 et fonctionnait sans aucun souci jusqu'à présent. L'année dernière, le voyant de défaut s'allumait avec le code erreur CP A1 (P-16) qui indiquait un compresseur non démarré.
Après inspection, mon module de démarrage CSS-32U avait également son voyant interne indiquant un problème sur le condensateur de démarrage. J'ai donc remplacé le CSS complet en fin de saison.
Cette année, j'ai le même problème : ma PAC affiche exactement la même erreur, sauf que je me rends compte qu'elle fonctionne sans problème lors de temps humide ou la nuit.
Elle se met en défaut seulement vers 10h et/ou par temps sec.
Entre temps, j'ai installé des panneaux solaires en auto-consommation avec un onduleur 3Kw (maxi 20A).
Pensez-vous qu'il y ait une relation entre ces deux éléments ?
En effet, souvent par beau temps vers 9h30/10h, je suis en surplus de consommation (donc j'injecte gratuitement vers EDF).
Je me demande si le fait d'être en injection au lieu d'être en consommation, le courant d'appel du compresseur via le CSS-32U, ne le fait pas planter et donc ne démarre pas le compresseur ?
J'ai également remplacé le relais de commande 24v par mesure préventive et resserré les connexions accessibles.
En attente de vos réflexions éclairées, je cherche vraiment des pistes.
Dans l'attente de vous lire.
17 janvier 2024 à 14:50