Question Forum Climatisation : Recherche avis PAC air/eau Carrier 61AF 014-7

Peter02
Membre inscrit
Peter02
2 messages
Bonjour à tous.

J'ai besoin de votre expertise sur ce sujet.
Ma PAC Carrier 61AF a été installée en 2017 et fonctionnait sans aucun souci jusqu'à présent. L'année dernière, le voyant de défaut s'allumait avec le code erreur CP A1 (P-16) qui indiquait un compresseur non démarré.
Après inspection, mon module de démarrage CSS-32U avait également son voyant interne indiquant un problème sur le condensateur de démarrage. J'ai donc remplacé le CSS complet en fin de saison.

Cette année, j'ai le même problème : ma PAC affiche exactement la même erreur, sauf que je me rends compte qu'elle fonctionne sans problème lors de temps humide ou la nuit.
Elle se met en défaut seulement vers 10h et/ou par temps sec.
Entre temps, j'ai installé des panneaux solaires en auto-consommation avec un onduleur 3Kw (maxi 20A).
Pensez-vous qu'il y ait une relation entre ces deux éléments ?

En effet, souvent par beau temps vers 9h30/10h, je suis en surplus de consommation (donc j'injecte gratuitement vers EDF).
Je me demande si le fait d'être en injection au lieu d'être en consommation, le courant d'appel du compresseur via le CSS-32U, ne le fait pas planter et donc ne démarre pas le compresseur ?
J'ai également remplacé le relais de commande 24v par mesure préventive et resserré les connexions accessibles.

En attente de vos réflexions éclairées, je cherche vraiment des pistes.
Dans l'attente de vous lire.
17 janvier 2024 à 14:50
Réponse 1 du forum climatisation climatiseurs

Recherche avis PAC air/eau Carrier 61AF 014-7

Peter02
Membre inscrit
Peter02
2 messages
Bonjour.

Je ne pense pas que cela soit lié à l'autoconsommation.
Hier, le temps était mauvais (pluie, neige, humidité), donc ma production solaire n'était pas en négatif et ma pompe à chaleur s'est coupée vers 13h.
Auriez-vous des suggestions ?

Cordialement.
18 janvier 2024 à 09:07
Réponse 2 du forum climatisation climatiseurs

Recherche avis PAC air/eau Carrier 61AF 014-7

PL
Membre inscrit
PL
13 521 messages
Bonjour.

Une éventuelle programmation ?
19 janvier 2024 à 18:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
  • 2. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 3. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 4. PAC Airwell avis manque de gaz ?
    N°4642 : Bonjour. Je possède une PAC et le technicien me dit qu'il y a un léger manque de gaz je voudrais vérifier la véracité de ses mesures : Le sous-refroidissement est un peu bas mais admissible (4C). L'écart de température...
  • 5. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 6. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
    N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
  • 7. Erreur 04 sur PAC air eau airpac Ophely Dc inverter 364 tri
    N°7437 : Bonjour à tous. J'ai un problème de communication entre UI et UE. Ma PAC démarre, fait 1 à 3 cycles puis cela disjoncte pas le différentiel. UE Winverter 364 2 leds allumées. UI 3 puis led 1 et 2 clignotent, seule la led...
  • 8. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 9. Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
    N°2103 : Bonjour, Y a t-il des personnes qui ont fait l’acquisition d'une pompe à chaleur air air (Altech atme-051ip15), pour retour d’expérience, pour l'instant je n'ai que de bons retours par les distributeurs de ce...
  • 10. Condenseur PAC Nexa-Carrier HS
    N°4168 : Bonjour. Comme beaucoup d'entre vous, croyant faire le bon choix, j'ai installé une PAC NEXA en relève de chaudière en février 2008. Type : 30RHX011 Monophasé : 230V – 11KW Suite à l'entretien annuel, le technicien a...
>>> Résultats suivants pour : Recherche avis PAC air/eau Carrier 61AF 014-7 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne compresseur pompe a chaleurpanne compresseur  climatisationpanne clim aux erreur e5raccord climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite