Bonjour,
Je vous remercie et vous dis bravo !
L'ampoule mise à la place des résistances de limitation de courant a permis de faire redémarrer ma clim, c'est incroyable, la lampe s’allume lorsque je met de courant, puis s’éteint progressivement. j avoue que je n'y croyais pas.
Je vais à présent commander le nécessaire ainsi qu'un IGBT pour Marielle par la même occasion.
j'aurais juste besoin d'un petit détail à propos de la commande de pièces, je souhaiterais savoir si ce type d'IGBT convient :
http://www.ebay.fr/itm/1x-Fairchild-G80N60UFD-SG80N60UFD-G80N60-Transistor-TO-3P-/321342382913?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ad17fa341
Pour information, la marquage sur le boitier est G80N60UF
Cordialement.
Philippe
Je vous remercie et vous dis bravo !
L'ampoule mise à la place des résistances de limitation de courant a permis de faire redémarrer ma clim, c'est incroyable, la lampe s’allume lorsque je met de courant, puis s’éteint progressivement. j avoue que je n'y croyais pas.
Je vais à présent commander le nécessaire ainsi qu'un IGBT pour Marielle par la même occasion.
j'aurais juste besoin d'un petit détail à propos de la commande de pièces, je souhaiterais savoir si ce type d'IGBT convient :
http://www.ebay.fr/itm/1x-Fairchild-G80N60UFD-SG80N60UFD-G80N60-Transistor-TO-3P-/321342382913?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ad17fa341
Pour information, la marquage sur le boitier est G80N60UF
Cordialement.
Philippe
24 mars 2014 à 11:18

Bonjour à tous !
C'est vrai je trouve également la photo un peu pâlichonne...
Un éclair au chocolat, une ampoule... Et ma clim va redémarrer avec ça ??
J'ai tout (fil électrique l'ampoule).
Merci beaucoup.
Cordialement,
Philippe
C'est vrai je trouve également la photo un peu pâlichonne...
Un éclair au chocolat, une ampoule... Et ma clim va redémarrer avec ça ??
J'ai tout (fil électrique l'ampoule).
Merci beaucoup.
Cordialement,
Philippe
20 mars 2014 à 14:26

Bonjour Marielle et Dom-Aom,
Si je peux faire quelque chose pour aider n'hésitez pas.
Et Merci encore.
Cordialement, Philippe
Si je peux faire quelque chose pour aider n'hésitez pas.
Et Merci encore.
Cordialement, Philippe
19 mars 2014 à 17:06

Bonjour Dom-Aom,
Merci beaucoup pour votre analyse, je corrige le mal entendu, Marielle est quelqu'un d'une gentillesse exceptionnelle, beaucoup d'humour, elle vie toujours à 100 à l'heure, jamais un mot plus haut que l'autre, rare chez la gente féminine ! Lol (comme elle dirait). Trêve de plaisanterie, je ne dis pas ceci seulement parce qu'elle est venu m'aider à faire les points de mesures que vous m'aviez indiqué, mais c'est une personne qui a vraiment le cœur sur la main comme on en voit peu...
Voici les mesures :
Matériel sous tension :
entre A et B 230VAC
entre C et B 230VAC
entre P1 et N : ZERO VAC et 2,23 VDC
entre C et D : 2.90VAC
entre C et E : 2.98VAC
entre P2 et N : 3.13 VDC
entre P3 et N : 2.91 VDC
Remerciements.
Cordialement.
Philippe
Merci beaucoup pour votre analyse, je corrige le mal entendu, Marielle est quelqu'un d'une gentillesse exceptionnelle, beaucoup d'humour, elle vie toujours à 100 à l'heure, jamais un mot plus haut que l'autre, rare chez la gente féminine ! Lol (comme elle dirait). Trêve de plaisanterie, je ne dis pas ceci seulement parce qu'elle est venu m'aider à faire les points de mesures que vous m'aviez indiqué, mais c'est une personne qui a vraiment le cœur sur la main comme on en voit peu...
Voici les mesures :
Matériel sous tension :
entre A et B 230VAC
entre C et B 230VAC
entre P1 et N : ZERO VAC et 2,23 VDC
entre C et D : 2.90VAC
entre C et E : 2.98VAC
entre P2 et N : 3.13 VDC
entre P3 et N : 2.91 VDC
Remerciements.
Cordialement.
Philippe
16 mars 2014 à 20:23

Bonjour Dom-Aom,
Je m’empresse de vous remercier (avant de m'attirer les foudres de Marielle) pour le travail d’analyse que vous avez fait pour moi.
Je ferai les tests que vous m'avez préconisés dès que possible.
Cordialement.
Philippe
Je m’empresse de vous remercier (avant de m'attirer les foudres de Marielle) pour le travail d’analyse que vous avez fait pour moi.
Je ferai les tests que vous m'avez préconisés dès que possible.
Cordialement.
Philippe
07 février 2014 à 10:11

Bonjour,
Je vous remercie pour votre réponse, je n'arrive pas très bien à localiser les points de contrôle que vous m'avez indiqués, car ce n'est pas la même carte.
Pourriez-vous m'aider à localiser ces points : ABCDEFGHJ svp,
Je vous remercie.
Cordialement,
Philippe
Voici les photos.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je vous remercie pour votre réponse, je n'arrive pas très bien à localiser les points de contrôle que vous m'avez indiqués, car ce n'est pas la même carte.
Pourriez-vous m'aider à localiser ces points : ABCDEFGHJ svp,
Je vous remercie.
Cordialement,
Philippe
Voici les photos.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


04 février 2014 à 16:42

Bonjour à tous,
Au risque de subir les représailles de Marielle, je suis allé faire le test que vous m'avez conseillé.
- j'ai mesuré sur les gros condensateurs une tension tension de 3V
- j'arrive à trouver du 220V alternatif sur ma carte principale
- aux bornes du pont redresseur, je ne retrouve pas cette tension de 220V
- j'ai fait le test de débrancher le ventilateur de mon UE et j'ai toujours pas de tension de 3V aux bornes de mes gros condensateurs.
En espérant que ceci puisse vous éclairer.
Merci.
Cordialement.
Philippe
Au risque de subir les représailles de Marielle, je suis allé faire le test que vous m'avez conseillé.
- j'ai mesuré sur les gros condensateurs une tension tension de 3V
- j'arrive à trouver du 220V alternatif sur ma carte principale
- aux bornes du pont redresseur, je ne retrouve pas cette tension de 220V
- j'ai fait le test de débrancher le ventilateur de mon UE et j'ai toujours pas de tension de 3V aux bornes de mes gros condensateurs.
En espérant que ceci puisse vous éclairer.
Merci.
Cordialement.
Philippe
02 février 2014 à 18:50

Bonjour à tous,
Ha, Marielle toujours le mot pour rire !... mais tu as raison j'aurais dû répondre plus tôt, désolé.
En fait je n'ai pas encore fait le test. J’appréhende un peu à l'idée d'aller mesurer du 300V sur ma carte.
Mais je vais le faire.
Je donne des nouvelles dès que c'est fait. Merci.
Cordialement.
Philippe
Ha, Marielle toujours le mot pour rire !... mais tu as raison j'aurais dû répondre plus tôt, désolé.
En fait je n'ai pas encore fait le test. J’appréhende un peu à l'idée d'aller mesurer du 300V sur ma carte.
Mais je vais le faire.
Je donne des nouvelles dès que c'est fait. Merci.
Cordialement.
Philippe
02 février 2014 à 16:02

Bonsoir,
Oui c'est bien cela, quelle coïncidence ! C'est justement elle qui m'a parlé de ce forum. Je suis très heureux de vous voir intervenir sur mon post, Marielle m'a parlé de vos excellentes compétences dans le domaine. Effectivement c'est une carte similaire à la sienne. Pardonnez-moi j'ai fait une erreur il s'agit d'une unité extérieure CRV96EH, avec une seule unité murale. Rien à voir avec les monstres de Marielle...
Je crois que l'igbt que j'ai retiré n'était pas mort. Au multimètre, une fois dé-soudé, les mesures aux différentes bornes n'étaient pas les même (j'ai pris connaissance de ce forum et de votre méthode de vérification de l'IGBT seulement après l'avoir changé).
Vous me suggérez donc de remettre la carte en place, et de mesurer les tensions aux bornes des gros condensateurs. Je dois donc mesurer environ 300V.
Si ce n'est pas le cas je débranche le ventilateur et je vérifie si j'ai ces 300 V en question.
Pouvez-vous me confirmer SVP ?
Merci.
Cordialement.
Oui c'est bien cela, quelle coïncidence ! C'est justement elle qui m'a parlé de ce forum. Je suis très heureux de vous voir intervenir sur mon post, Marielle m'a parlé de vos excellentes compétences dans le domaine. Effectivement c'est une carte similaire à la sienne. Pardonnez-moi j'ai fait une erreur il s'agit d'une unité extérieure CRV96EH, avec une seule unité murale. Rien à voir avec les monstres de Marielle...
Je crois que l'igbt que j'ai retiré n'était pas mort. Au multimètre, une fois dé-soudé, les mesures aux différentes bornes n'étaient pas les même (j'ai pris connaissance de ce forum et de votre méthode de vérification de l'IGBT seulement après l'avoir changé).
Vous me suggérez donc de remettre la carte en place, et de mesurer les tensions aux bornes des gros condensateurs. Je dois donc mesurer environ 300V.
Si ce n'est pas le cas je débranche le ventilateur et je vérifie si j'ai ces 300 V en question.
Pouvez-vous me confirmer SVP ?
Merci.
Cordialement.
26 janvier 2014 à 20:51

Bonsoir,
Je suis venu sur ce forum sur les conseils d'une amie parce que j'ai une panne sur mon climatiseur.
Alors je me permets de décrire mon défaut :
Ma cassette intérieure se met en défaut (voyant rouge allumé).
Mon dépanneur me dit que je dois changer la carte qui coûte quasiment le prix de mon matériel.
J'aimerais tenter une réparation avec votre aide si vous le voulez bien.
J'ai tenté une intervention mais sans succès : démontage de la carte, vérification de quelques composants au multimètre sans dessouder, pont de diodes... remplacement de l'IGBT, mais sans succès.
Voilà je suis prêt à me laisser guider...
Je vous remercie par avance.
Cordialement.
Je suis venu sur ce forum sur les conseils d'une amie parce que j'ai une panne sur mon climatiseur.
Alors je me permets de décrire mon défaut :
Ma cassette intérieure se met en défaut (voyant rouge allumé).
Mon dépanneur me dit que je dois changer la carte qui coûte quasiment le prix de mon matériel.
J'aimerais tenter une réparation avec votre aide si vous le voulez bien.
J'ai tenté une intervention mais sans succès : démontage de la carte, vérification de quelques composants au multimètre sans dessouder, pont de diodes... remplacement de l'IGBT, mais sans succès.
Voilà je suis prêt à me laisser guider...
Je vous remercie par avance.
Cordialement.
26 janvier 2014 à 18:01