philippehenold
a posté 8 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonsoir,
La sonde sur le tube donne 6,37 Ohms et l'autre donne 12,80 comme je n'ai pas de thermomètre électronique je pense que la T° est aux alentours de 18° ce qui serait correct. Mais est-ce pour autant que cela élimine la panne des sondes ?
17 novembre 2014 à 18:32
forum consulter ce sujet Inverter LG FM30 pas de fonctionnement chaud

Les quatre sorties, gros tubes de l'UE sont très chaudes.
Sur la carte de l'UI j'ai deux thermistors CN TH1 et CN TH2.
Comme je ne connais pas le fonctionnement de cette carte je ne sais pas à quoi ils correspondent ni leur fonction.
Il me semble qu'une est reliée directement sur tuyau cuivre (interne UI) et l'autre sur le "diffuseur" ou "radiateur".
16 novembre 2014 à 12:45
forum consulter ce sujet Inverter LG FM30 pas de fonctionnement chaud

Publicité

Bonjour,

Sur l'UE, j'ai deux vannes par UI , une aller et une retour. Lorsque je mets uniquement l'UI défectueuse en marche position chaud, l'UE ne démarre pas. Si je fais la même manipulation dans les autres fonctions froid l'UE démarre.

Lorsque je mets toutes les UI en fonctionnement chaud, toutes les sorties sont chaudes au niveau de l'UE.
16 novembre 2014 à 10:27
forum consulter ce sujet Inverter LG FM30 pas de fonctionnement chaud

Bonjour,
Donc pour résumer, l'UI fonctionne correctement en mode rafraichissement, et en mode déshumidification mais elle refuse de passer en mode chauffe. La télécommande est bonne, il ne me reste que la carte je pense.
UE est une FM30 et les UI sont quatre MS07 et une MS09.
C’est une MS07 qui est en panne.
Si quelqu'un avait un schéma de fonctionnement.
Merci.
13 novembre 2014 à 09:52
forum consulter ce sujet Inverter LG FM30 pas de fonctionnement chaud

Bonjour,
En mettant en marche uniquement cette UI, toutes les fonctions sont bonnes sauf la fonction en chauffe.
J'ai l'impression que l'ordre chaud n'est pas pris en compte.
J'ai déjà essayé de changer de télécommande (non filaire).
Il y a t-il un moyen de transmettre cet ordre sans passer par la télécommande, directement sur l'UI.
12 novembre 2014 à 07:14
forum consulter ce sujet Inverter LG FM30 pas de fonctionnement chaud

Bonjour.

Mon installation date de 2009, jamais eu ce problème.
Cette unité n'a pas l'air de passer en mode chauffage, elle a très bien marché en mode clim cet été, toutes les autres unités sont bien passées en mode chauffe et fonctionnent très bien.
Celle-ci se met en route normalement, les deux voyants verts allumés mais au bout de x secondes comme les autres elle ne se met pas en route et les deux voyants verts restent allumés.
Le code erreur est le 07, mais cela m'avance pas beaucoup.
Je l'ai débranché, niveau secteur, niveau carte pour faire éventuellement une remise à zéro, pas d'amélioration.
J'ai essayé de la mettre en route par le mode programmation, rien non plus. Toutes les autres fonctions fonctionnent.
Cordialement.
11 novembre 2014 à 17:35
forum consulter ce sujet Inverter LG FM30 pas de fonctionnement chaud

Bonjour,

Les quatre autres unités fonctionnent correctement, et tous sont en mode chauffage.
Cordialement.
11 novembre 2014 à 08:53
forum consulter ce sujet Inverter LG FM30 pas de fonctionnement chaud

Bonjour.

J'ai un inverter FM30 de LG avec 5 unités MS07, en mode chauffage, sur une des unités, à la mise en marche la led verte de mise marche s'allume et la dernière led verte (à droite) s'allume aussi et plus rien ne se passe, l'unité ne se met pas en marche.
Pas de message d'erreur.
En mode frais tout fonctionne bien.
Quel est le problème ? Merci.
10 novembre 2014 à 16:51
forum consulter ce sujet Inverter LG FM30 pas de fonctionnement chaud