Bricovidéo question dépannage climatisation : Inverter LG FM30 pas de fonctionnement chaud

philippehenold
Membre inscrit
philippehenold
8 messages
Bonjour.

J'ai un inverter FM30 de LG avec 5 unités MS07, en mode chauffage, sur une des unités, à la mise en marche la led verte de mise marche s'allume et la dernière led verte (à droite) s'allume aussi et plus rien ne se passe, l'unité ne se met pas en marche.
Pas de message d'erreur.
En mode frais tout fonctionne bien.
Quel est le problème ? Merci.
10 novembre 2014 à 16:51
Réponse 1 Dépanner clim LG

Inverter LG FM30 pas de fonctionnement chaud

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Est-ce que le reste de l'installation fonctionne correctement (UE + 4 UI)? Rappel, sur un multi, toutes les UI doivent être dans le même mode (chaud ou froid).

Cordialement, Dom.
11 novembre 2014 à 00:09
Réponse 2 Dépanner clim LG

Inverter LG FM30 pas de fonctionnement chaud

philippehenold
Membre inscrit
philippehenold
8 messages
Bonjour,

Les quatre autres unités fonctionnent correctement, et tous sont en mode chauffage.
Cordialement.
11 novembre 2014 à 08:53
Réponse 3 Dépanner clim LG

Inverter LG FM30 pas de fonctionnement chaud

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Comme dit par Dom toutes les UI doivent être dans le même mode, chaud par exemple, ensuite, l'UI s'ouvre, souffle (parfois) 10 S, puis s’arrête, le compresseur se met en service, et une fois que la température atteint 37°C la ventilation de l'UI commence à souffler, cela le faire sur une UI la plus près de l'UE, ensuite démarrer l'UI la plus éloignée.
Nous dire ce qui se passe.
11 novembre 2014 à 09:04
Réponse 4 Dépanner clim LG

Inverter LG FM30 pas de fonctionnement chaud

philippehenold
Membre inscrit
philippehenold
8 messages
Bonjour.

Mon installation date de 2009, jamais eu ce problème.
Cette unité n'a pas l'air de passer en mode chauffage, elle a très bien marché en mode clim cet été, toutes les autres unités sont bien passées en mode chauffe et fonctionnent très bien.
Celle-ci se met en route normalement, les deux voyants verts allumés mais au bout de x secondes comme les autres elle ne se met pas en route et les deux voyants verts restent allumés.
Le code erreur est le 07, mais cela m'avance pas beaucoup.
Je l'ai débranché, niveau secteur, niveau carte pour faire éventuellement une remise à zéro, pas d'amélioration.
J'ai essayé de la mettre en route par le mode programmation, rien non plus. Toutes les autres fonctions fonctionnent.
Cordialement.
11 novembre 2014 à 17:35
Réponse 5 Dépanner clim LG

Inverter LG FM30 pas de fonctionnement chaud

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Défaut 07=Mode chaud froid simultané. Ce qui veut dire le votre UI est en mode froid, et que les autres sont en mode chaud ?
Il se peut que la réception et que l'ordre ne soit pas pris en compte.
Seulement sur cette UI faire un essai de fonctionnement : ventilation, froid chaud, Nous dire ce qui se passe.
11 novembre 2014 à 20:44
Réponse 6 Dépanner clim LG

Inverter LG FM30 pas de fonctionnement chaud

philippehenold
Membre inscrit
philippehenold
8 messages
Bonjour,
En mettant en marche uniquement cette UI, toutes les fonctions sont bonnes sauf la fonction en chauffe.
J'ai l'impression que l'ordre chaud n'est pas pris en compte.
J'ai déjà essayé de changer de télécommande (non filaire).
Il y a t-il un moyen de transmettre cet ordre sans passer par la télécommande, directement sur l'UI.
12 novembre 2014 à 07:14
Réponse 7 Dépanner clim LG

Inverter LG FM30 pas de fonctionnement chaud

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Oui normalement, je me rappelle plus avec LG.
Il doit y avoir un bouton de secours, en façade ou avec un "trombone" dans un petit trou, smile cela dépend des marques, en principe réglé sur 23 °C en mode automatique.
Et si cela fonctionne la carte de réception est probablement HS, vérifier quand même votre récepteur de l'UI incriminée avec une qui fonctionne normalement.
Pour la commande. Prendre votre smartphone, ou un appareil photo numérique mettre la commande devant celui-ci en mode photo, si en appuyant sur n'importe quel bouton vous voyez un led violet sur l’écran : la commande est OK, si non, changer les piles et faire à nouveau un essai.
Donc si le mode secours fonctionne, et la commande sans fils, il ne reste effectivement que le récepteur ???.
12 novembre 2014 à 18:15
Réponse 8 Dépanner clim LG

Inverter LG FM30 pas de fonctionnement chaud

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à tous.

Message pour PL, avec les smartphones cela ne fonctionne pas avec tous les modèles (surtout les nouveaux), certains sont équipés d'un filtre placé devant le capteur qui bloque les infrarouges, il en va de même avec les appareils photo numériques ou webcams.
Cordialement.
Patrice. Bricovidéo
12 novembre 2014 à 18:26
Réponse 9 Dépanner clim LG

Inverter LG FM30 pas de fonctionnement chaud

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir Patrice.
C'est vrai, vous aviez déjà évoqué ce "problème" sur le site.
Mais bon il se peut que l'on puisse faire avancer les choses.... shocked
12 novembre 2014 à 20:17
Réponse 10 Dépanner clim LG

Inverter LG FM30 pas de fonctionnement chaud

philippehenold
Membre inscrit
philippehenold
8 messages
Bonjour,
Donc pour résumer, l'UI fonctionne correctement en mode rafraichissement, et en mode déshumidification mais elle refuse de passer en mode chauffe. La télécommande est bonne, il ne me reste que la carte je pense.
UE est une FM30 et les UI sont quatre MS07 et une MS09.
C’est une MS07 qui est en panne.
Si quelqu'un avait un schéma de fonctionnement.
Merci.
13 novembre 2014 à 09:52
Réponse 11 Dépanner clim LG

Inverter LG FM30 pas de fonctionnement chaud

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Normalement il doit y avoir 4 vannes dans l'UE sur chaque départ des UI, mais comme ça fonctionne en mode froid, je verrais bien un problème sur la carte de l'UE qui ne donnerait pas l'ordre d'ouverture de la vanne du circuit concerné.
Faire un essai mettre ne fonctionnement une seule UI en mode chaud, qui fonctionne normalement, puis en faisant attention car cela peut être très chaud, toucher le gros tube de départ, cela permet aussi de repérer les circuits, être patient, attendre 10/15 minutes entre chaque intervention, ensuite une autre qui fonctionne normalement, jusque la dernière qui ne fonctionne pas, si n'arrive pas à chauffer on se rapproche du problème.
14 novembre 2014 à 15:14
Réponse 12 Dépanner clim LG

Inverter LG FM30 pas de fonctionnement chaud

philippehenold
Membre inscrit
philippehenold
8 messages
Bonjour,

Sur l'UE, j'ai deux vannes par UI , une aller et une retour. Lorsque je mets uniquement l'UI défectueuse en marche position chaud, l'UE ne démarre pas. Si je fais la même manipulation dans les autres fonctions froid l'UE démarre.

Lorsque je mets toutes les UI en fonctionnement chaud, toutes les sorties sont chaudes au niveau de l'UE.
16 novembre 2014 à 10:27
Réponse 13 Dépanner clim LG

Inverter LG FM30 pas de fonctionnement chaud

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Moyennement / très / Chaude ?
Pouvez-vous laisser vos doigts sur le gros tube ?
Il faudrait tester les sondes de l'UI concernée.
Clim LG valeurs sondes.pdf

16 novembre 2014 à 11:43
Réponse 14 Dépanner clim LG

Inverter LG FM30 pas de fonctionnement chaud

philippehenold
Membre inscrit
philippehenold
8 messages
Les quatre sorties, gros tubes de l'UE sont très chaudes.
Sur la carte de l'UI j'ai deux thermistors CN TH1 et CN TH2.
Comme je ne connais pas le fonctionnement de cette carte je ne sais pas à quoi ils correspondent ni leur fonction.
Il me semble qu'une est reliée directement sur tuyau cuivre (interne UI) et l'autre sur le "diffuseur" ou "radiateur".
16 novembre 2014 à 12:45
Réponse 15 Dépanner clim LG

Inverter LG FM30 pas de fonctionnement chaud

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
La sonde qui est dans un doigt de gant sur les tubes correspond à la sonde de tuyauterie dans le tableau, sert pour le démarrage de la ventilation UI en mode chaud et de sonde antigel en mode froid, il arrive souvent que cette sonde car elle travaille dans des plages importantes.
L'autre sonde en reprise d'air, sonde d'air dans le tableau sert à l'enclenchement du compresseur.
Donc il vous faut un appareil de mesure électronique positionné en ohmmètre, savoir la température de la sonde avec un thermomètre électronique si possible en fonction de celle-ci effectuer la mesure ohmique de la sonde par rapport au tableau.
16 novembre 2014 à 18:42
Réponse 16 Dépanner clim LG

Inverter LG FM30 pas de fonctionnement chaud

philippehenold
Membre inscrit
philippehenold
8 messages
Bonsoir,
La sonde sur le tube donne 6,37 Ohms et l'autre donne 12,80 comme je n'ai pas de thermomètre électronique je pense que la T° est aux alentours de 18° ce qui serait correct. Mais est-ce pour autant que cela élimine la panne des sondes ?
17 novembre 2014 à 18:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
    N°5708 : Bonjour, LG propose cette appli Mobile LGMV qui nécessite un module Wi-Fi PLGMVW100, je crois. Quel est votre avis sur cet outil ? Quelles autres solutions pour monitorer ? Merci pour vos retours.
  • 2. Clim Inverter LG neo plasma fait du froid mais pas du chaud
    N°2571 : Bonjour, Tout est dans le titre... mon climatiseur inverter fait du froid normalement mais si je passe en chaud après le clac de l'électrovanne de l'unité extérieure le compresseur s’arrête et le ventilateur...
  • 3. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 4. Monitorer le fonctionnement d'une climatisation
    N°6520 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Monitorer le fonctionnement d'une clim Cordialement, l'équipe du forum climatisation. À ce jour [nb_membres] internautes sont...
  • 5. Climatiseur LG Inverter plus de chaud et plus de froid
    N°1912 : Bonjour, Multisplit LG unité extérieure FM15AH + 2 MS09AH ne fait plus de chaud ni de froid. Quand je mets la clim en mode chaud, la vanne de sortie de l'unité extérieure est bien chaude mais celle de l'entrée reste...
  • 6. Panne clim inverter LG L1260NL
    N°5186 : Bonjour ! Je possède une clim LG L1260NL depuis 19 ans ! Je suis tombé en panne, le disjoncteur dédié à la clim a sauté ! - J'ai vérifié les composants de la carte mère du groupe tout était correct ! - J'ai vérifié...
  • 7. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 8. Problème PAC LG inverter code erreur 26
    N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
  • 9. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 10. Problème clim inverter LG Libero
    N°4564 : Bonjour à tous. J'ai un tri split LG, unité extérieure MU3M19 EU3, unité intérieure Libero 3.5kW et deux 2 kW mise en service OK, froid et chaud OK. Ensuite mise en sécurité du système, code défaut de communication -->...
>>> Résultats suivants pour : Inverter LG FM30 pas de fonctionnement chaud >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite