Bonjour Dom.
C'est un corps plastique.
J'ai pu mesurer l'inductance avec un selfètre portable d'un ami environ 5000 Henri.
En ohmmètre 2.6 ohms résistance des fils de mesure comprises.
C'était une installation chauffage complète prêt gouvernement intéressant à l'époque.
On a cdé des igbt chez RS réf ihw40n120r3fksa1canal ne 80 A. J'espère être dans les spécifications.
Pour en revenir à la self si la 2e. Unité refonctionne avec l'igbt neuf je la
Essaierai sur la première après changement des composants de la carte de la première.
Je ne sais pas si ces mesures effectuées sont suffisantes pour dire que la self est en panne.
D'autre part la self encore en place mesure en ohms 1.9 ohms toujours fil de mesure compris. Il faisait +froid lors de la mesure
Je ne le ai pas tester en Henri. (pour la sortir ça va être encore galère le capot de protection est monté sur le châssis av installation du groupe. Je vais être obligé de le casser en partie.) La self mesurée en Henri est pas mal oxydée au niveau du bas des tôles.
Il n y a pas de fuites entre tôles et cuivre.
Cordialement Pierre.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
IGBT HS clim Sanyo

17 décembre 2018 à 13:48
forum consulter ce sujet Panne groupe Sanyo CMRV3144EH

Bonjour à tous.
Sur vos conseils, Dom j'ai démonté la grosse inductance à l'ohmmètre elle semble faire 2.6 ohms avec la résistance de fil du multimètre compris. Quelqu'un va la tester avec le mégohmmètre.
Comment connaître sa valeur originale ?
1 fois la carte démontée et dessoudé l'IGBT explosé celui-ci a détruit une partie des pistes cuivre sous lui.
ZD01 est en court-circuit. Je ne veux pas inverser la self au risque d'être en panne sur la 2e unité.
Le temps que je réponde au 2 décembre ma 2e clim a eu même punition. Disjoncteur pompe sautée.
L'IGBT est en cc sur 2 pattes.
Vérif sans dessouder l'IGBT la self connecteur débranchée mesure 1.9 ohms fil démesure compris.
Du coup pour le chauffage j'ai remis les convecteurs en marche.
Je vais essayer de réparer progressivement les 2 unités.
Je n'ai pas trouvé pour acheté 1 self neuve.
Cordialement. Pierre

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
IGBT clim Sanyo explosé

15 décembre 2018 à 19:53
forum consulter ce sujet Panne groupe Sanyo CMRV3144EH

Publicité

Bonjour à tous.
Merci à Dom.
J'ai bien resserré l'IGBT boîtier plastique sur le radiateur avec la pâte isolante (peu il est vrai) et sans la feuille de mica.
En lisant la réponse 2664 j'ai bien eu un problème d'inductance avant ma première panne indiquée sur le forum.
En froid le ventilateur ext ne tournait pas et les splits ventilaient sans faire de froid.
Pour 1 réparateur il fallait changer la carte.
En vérifiant j'avais 1 cosse de cassée (fil en l'air) sur la grosse self en bas à l'avant du groupe. J'ai ressoudé c'est reparti.
C'était dû sûrement aux vibrations du moteur sur le châssis. Le réparateur n'avait rien vu.
Ça a fonctionné pendant 2 ans environ. Aujourd'hui avec mes 3 IGBT HS peut-être des spires mal isolées ?
Cordialement. Pierre
01 décembre 2018 à 17:21
forum consulter ce sujet Panne groupe Sanyo CMRV3144EH

Bonjour.
Suite panne PAC Sanyo.
Après avoir changé ce sacré IGBT, essai en chauffage un seul split allumé, le ventilateur extérieur a tourné à peine 1 minute, suite à bruit plus odeur de brûlé.
Le disjoncteur de la pompe a sauté. En démontant l'IGBT a explosé.
30 novembre 2018 à 18:50
forum consulter ce sujet Panne groupe Sanyo CMRV3144EH

Merci pour cette réponse rapide.
Le IGBT changé est 1 g8on60 ufd à carcasse métallique fairchild marqué 1F35KA
Celui que je viens de recevoir est le même que l'original c'est à dire ac carcasse plastique et marqué g80n60uf
F39 datasheet du g8on60 uf : Imax collecteur à 25° 80 A À 100°40A.
Les 2 IGBT ont été commandés au même endroit mais je n'ai pas les caractéristiques de la carcasse métallique.
Je change le composant.
Cordialement Dom. Pier.
25 novembre 2018 à 11:47
forum consulter ce sujet Panne groupe Sanyo CMRV3144EH

Bonjour à tous.

J'ai 1 groupe Sanyo CMRV3144EH extérieur avec 4 splits intérieurs.
Panne en juillet cette année. Il fait chaud on demande le maximum à la climatisation.
Ça disjoncte au disjoncteur général du groupe.
Remis en marche le ventilateur ext et le compresseur ne tourne pas mais les 4 unités int ventilent.
Réparateur devis hors de prix. C'est la carte mère. Sans certitude on refera un devis si on a changé la carte et que c'est pas ça.
Devis carte 1500 euros.
En lisant les conseils de "Dom" sur le forum, je teste l'IGBT. Disjoncteur ext sur off j'ai un court jus franc sur les 3 pattes vérifié à l’ohmmètre. A priori il est bien mort. On le commande. Carcasse métallique donc mica + pâte thermique et pattes plus longues que l'original.
Démontage carte plus soudure composant. Je remonte tout.
Ça marche en climatisation et en chaud. Les 4 diodes de la carte mère étaient éteintes lors de la panne.
Ça fonctionne 1 quinzaine de jours en chaud. J'ai réparé vers le 15 octobre.
À nouveau panne il a fait plus froid. Le groupe disjoncte et les ventilateurs int ne fonctionnent pas, je teste l IGBT, il est en court-circuit sur les 3 pattes.
Je vais le changer mais avant je voudrais un avis pour voir ce qui a pu le détruire et le changer éventuellement.
Cordialement. pier77.