Membre inscrit Pilouski sur le forum Climatisation

Pilouski
a posté 6 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Merci Tam.

Malheureusement tout est dans la langue de Shakespeare.
Franchement je ne pense pas que mon anomalie soit traitée.
Cordialement.
24 novembre 2021 à 11:35
forum consulter ce sujet Anomalie carte sur RAS 167 SKV E3 ou sondes ?

Merci DOM AOM, vous avez tout à fait te raison.
Ca n'a pas marché hier avec la photo !!

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
sondes split Toshiba

22 novembre 2021 à 08:37
forum consulter ce sujet Anomalie carte sur RAS 167 SKV E3 ou sondes ?

Publicité

Non, l'autre machine fonctionne correctement et concernant une permutation, j'y ai pensé puisque moins gênant dans une véranda !
Mais cela ne changera pas le problème !
Avec difficulté, j'essaie de joindre un cliché, les sondes sont intégrées au split, mais non sur les ailettes.
J'apprécie vos commentaires et aides et je vous tiendrai au courant du devenir de ce problème.
21 novembre 2021 à 19:34
forum consulter ce sujet Anomalie carte sur RAS 167 SKV E3 ou sondes ?

Merci à vous de vous intéresser.

Mes 2 unités sont séparées, elle ont chacune leur groupe extérieur (j'aurai pu préciser).
Les 2 sondes ne sont pas sur les ailettes, elles sont bien déportées.
Peut être faudrait il que je teste les sondes avec un ohmmètre.
Mon installateur, en retraite aujourd'hui, me dit que la carte de régulation de l'UI serait à remplacer, mais j'ai un peu de difficultés à trouver sur les sites.
Merci à vous.

Je reste en attente d'autres avis. Comme dit précédemment, si achat carte neuve et après réparation de celle présumée défaillante, j'aurai une carte de rechange d'avance.
Cordialement.
21 novembre 2021 à 11:56
forum consulter ce sujet Anomalie carte sur RAS 167 SKV E3 ou sondes ?

Merci pour votre avis,
Non, tout va bien pour l'UE... au repos.
Il s'agit de l'UI... mais votre avis reste pertinent, à savoir une tension permanente, sans doute dû à un relais défaillant !
Je pense remplacer la carte de régulation, faire réparer l'actuelle et ainsi conserver une carte d'avance (présence de 2 UI).
20 novembre 2021 à 16:33
forum consulter ce sujet Anomalie carte sur RAS 167 SKV E3 ou sondes ?

Bonjour.

Lorsque l'UI est en repos, une continuation, en petit régime, de la ventilation se fait entendre.
Outre le bruit perceptible, sans doute une consommation, même infime, d'électricité.
Pensez-vous qu'un composant sur carte RAS 167 SKV E3 serait défectueux et laisserait passer une tension, ou serait-ce une des deux sondes défaillantes ?
Merci à vous. Cordialement.
18 novembre 2021 à 12:18
forum consulter ce sujet Anomalie carte sur RAS 167 SKV E3 ou sondes ?