Question Dépannage Climatisation : Anomalie carte sur RAS 167 SKV E3 ou sondes ?

Pilouski
Membre inscrit
Pilouski
6 messages
Bonjour.

Lorsque l'UI est en repos, une continuation, en petit régime, de la ventilation se fait entendre.
Outre le bruit perceptible, sans doute une consommation, même infime, d'électricité.
Pensez-vous qu'un composant sur carte RAS 167 SKV E3 serait défectueux et laisserait passer une tension, ou serait-ce une des deux sondes défaillantes ?
Merci à vous. Cordialement.
18 novembre 2021 à 12:18
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Anomalie carte sur RAS 167 SKV E3 ou sondes ?

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
Si vous êtes certain que le ventilo extérieur tourne continuellement même à l'arrêt complet de votre installation, il serait plus probable que la carte fasse des siennes par un relai éventuel qui resterait collé, à vérifier.
20 novembre 2021 à 14:38
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Anomalie carte sur RAS 167 SKV E3 ou sondes ?

Pilouski
Membre inscrit
Pilouski
6 messages
Merci pour votre avis,
Non, tout va bien pour l'UE... au repos.
Il s'agit de l'UI... mais votre avis reste pertinent, à savoir une tension permanente, sans doute dû à un relais défaillant !
Je pense remplacer la carte de régulation, faire réparer l'actuelle et ainsi conserver une carte d'avance (présence de 2 UI).
20 novembre 2021 à 16:33
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Anomalie carte sur RAS 167 SKV E3 ou sondes ?

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Chez certaines marques, les UI continuent à ventiler très doucement pour que la sonde soit en permanence au contact de l'air ambiant. En effet la sonde est souvent fixée sur les ailettes de l'échangeur ; du coup, en fin de chauffe, il pourrait rester un peu de chaleur dans celui-ci et en absence de ventilation cela induirait la carte en erreur au niveau de la température supposée de la pièce.

Vos 2 UI font pareil, ou uniquement une? Quelles sont les puissances de chaque?
21 novembre 2021 à 09:39
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Anomalie carte sur RAS 167 SKV E3 ou sondes ?

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
Oui bonne réflexion de la part de Dom, j'avais mal lu votre post cela concerne donc une ou plusieurs UI.
21 novembre 2021 à 10:26
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Anomalie carte sur RAS 167 SKV E3 ou sondes ?

Pilouski
Membre inscrit
Pilouski
6 messages
Merci à vous de vous intéresser.

Mes 2 unités sont séparées, elle ont chacune leur groupe extérieur (j'aurai pu préciser).
Les 2 sondes ne sont pas sur les ailettes, elles sont bien déportées.
Peut être faudrait il que je teste les sondes avec un ohmmètre.
Mon installateur, en retraite aujourd'hui, me dit que la carte de régulation de l'UI serait à remplacer, mais j'ai un peu de difficultés à trouver sur les sites.
Merci à vous.

Je reste en attente d'autres avis. Comme dit précédemment, si achat carte neuve et après réparation de celle présumée défaillante, j'aurai une carte de rechange d'avance.
Cordialement.
21 novembre 2021 à 11:56
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Anomalie carte sur RAS 167 SKV E3 ou sondes ?

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Il nous manque encore des infos.

Sur vos 2 systèmes, les 2 UI font-elles pareil? Si oui, ce n'est pas un problème de carte.
Les sondes sont déportées... ailleurs DANS le split? Ou à l'extérieur du split (si oui, à quelle distance?)

Si une seule a le problème et si les UI ont le même type de carte, vous pouvez tenter une permutation, en ayant coupé le jus 2 mn avant, cela va sans dire.
21 novembre 2021 à 17:59
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation

Anomalie carte sur RAS 167 SKV E3 ou sondes ?

Pilouski
Membre inscrit
Pilouski
6 messages
Non, l'autre machine fonctionne correctement et concernant une permutation, j'y ai pensé puisque moins gênant dans une véranda !
Mais cela ne changera pas le problème !
Avec difficulté, j'essaie de joindre un cliché, les sondes sont intégrées au split, mais non sur les ailettes.
J'apprécie vos commentaires et aides et je vous tiendrai au courant du devenir de ce problème.
21 novembre 2021 à 19:34
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation

Anomalie carte sur RAS 167 SKV E3 ou sondes ?

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Je ne proposais pas de permuter définitivement les cartes, mais juste à titre expérimental pour savoir si la carte est responsable ou non, car il me semble que ce n'est pas prouvé à ce jour.
22 novembre 2021 à 08:22
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation

Anomalie carte sur RAS 167 SKV E3 ou sondes ?

Pilouski
Membre inscrit
Pilouski
6 messages
Merci DOM AOM, vous avez tout à fait te raison.
Ca n'a pas marché hier avec la photo !!

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
sondes split Toshiba

22 novembre 2021 à 08:37
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation

Anomalie carte sur RAS 167 SKV E3 ou sondes ?

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour, pour Pilouski.

Si vous ne les avez pas déjà consultés le manuel, Toshiba donne toutes les infos utiles.
Je mets les mots clés à chercher : d'abord "toshiba user manual" et si besoin "toshiba service manual RAS-167SKV-E3".
23 novembre 2021 à 12:52
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation

Anomalie carte sur RAS 167 SKV E3 ou sondes ?

Pilouski
Membre inscrit
Pilouski
6 messages
Merci Tam.

Malheureusement tout est dans la langue de Shakespeare.
Franchement je ne pense pas que mon anomalie soit traitée.
Cordialement.
24 novembre 2021 à 11:35
Réponse 12 d'un contributeur du forum-climatisation

Anomalie carte sur RAS 167 SKV E3 ou sondes ?

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour Pilouski.

Malheureusement avec maxi 4% de la population mondiale qui utilise le français, je comprends que les constructeurs publient leurs manuels de maintenance en anglais.
Cordialement.
24 novembre 2021 à 14:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème climatiseur Toshiba RAS 167 SKV E3
    N°7699 : Bonjour. Je suis locataire d'une maison ou dans la pièce principale il y a un seul corps de chauffe un split inverter Toshiba RAS 167 SKV E3. Les diodes suivantes clignotent : filter / Timer / Opération La diode Pre Def...
  • 2. Recherche carte électronique climatisation RAS-M10UKV-E3 Toshiba
    N°9246 : Bonjour. Je suis à la recherche désespérément d'une carte mère pour le modèle de climatiseur Toshiba RAS-M10UKV-E3. Merci.
  • 3. Code 07 clim Toshiba RAS-10UKV-E3
    N°5905 : Bonjour. Depuis 2 jours j'ai ma clim Toshiba RAS-10UKV-E3 qui clignote comme un sapin de noël. J'ai fait la manipulation avec la télécommande, j'ai un code 07. Pouvez-vous m'expliquer ou voir si je peux réparer ? Merci.
  • 4. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 5. Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04
    N°4763 : Bonjour. Je rencontre le même problème qu'Ector question 4705 : Recherche carte pour une clim Toshiba. J'ai changé le STRL 472. Mais ça ne marche toujours pas. JIMA dans la réponse parle de réveiller le composant. Je...
  • 6. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
    N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
  • 7. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
    N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
  • 8. Anomalie gestion mode froid clim bi-split Mitsubishi
    N°4967 : Bonjour, Je lance une nouvelle question car je me rends compte que la première était mal expliquée n°4937. J'ai installé un bi-split Mitsubishi avec Split 1 3500W et Split 2 2500W (series AP). En mode Froid seul 1 des...
  • 9. Dépannage carte électronique climatisation inverter
    N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
  • 10. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
>>> Résultats suivants pour : Anomalie carte sur RAS 167 SKV E3 ou sondes ? >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite