Membre inscrit PJD sur le forum Climatisation

PJD
a posté 3 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour à tous, mon problème est résolu : lorsque j’ai supprimé la programmation horaire j’ai cru le faire pour toute les zones depuis la platine centrale... Or il restait bien une programmation horaire avec des consignes à 19 et 20 ° C pour le mode hivernal... C’est mon installateur qui par téléphone a fini par me trouver la solution...
Désolé pour le dérangement et merci pour votre aide.
Cordialement.
Pierre Jean
04 août 2020 à 10:17
forum consulter ce sujet Air zone allumage intempestif de zones

Bonjour et merci pour votre réponse.
Il y a en effet d’autres zones en fonctionnement lorsque le phénomène se passe.
J’ai essayé autre chose : ne pas éteindre mes 2 zones mais plutôt mettre une consigne de température élevée à 28 pour rester en mode "confort". Mais ce matin, les 2 zones soufflaient à 24 !
Concernant le by-pass, je ne pense pas qu’il y en ait un.
Mon installation comporte deux bouches de reprise, 6 bouches de soufflage asservies aux platines Airzone + 1 bouche qui souffle en permanence située dans la même zone que la platine principale filaire Airzone, à 4 m d’une reprise.
02 août 2020 à 11:13
forum consulter ce sujet Air zone allumage intempestif de zones

Publicité

Bonjour.

Un professionnel m’a installé en février 2019 une pompe à chaleur Haier avec système Airzone 6 zones ; la platine principale est filaire, les 5 autres sont sans fil.
En mode chauffage je n’ai pas constaté de problème particulier.
Mais en mode "froid", j’ai deux zones qui s’allument seules à des horaires qui me semblent aléatoires.
Pour info j’ai complètement supprimé toute programmation horaire que j’avais faite pour le mode chauffage (au début j’ai juste inhibé la prof, mais le problème persistant, j’ai carrément tout supprimé).
J’ai également veillé à ne pas utiliser les modes éco pour écarter une éventuelle subtilité pré programmée, mais toujours pareil : les 2 zones se remettent en route sur la température minimale réglée pour le mode froid du système.
Pour info, la platine d’interface de communication entre airzone et Haier a été changée (pour pallier notamment à un problème de commande de la puissance de ventilation, désormais possible manuellement avec la platine Haier) mais quoi qu’il en soit mon problème persiste... L’installateur ne trouve pas l’origine du problème...
Help svp !
Merci beaucoup.
30 juillet 2020 à 09:43
forum consulter ce sujet Air zone allumage intempestif de zones