A toute fin utile, voilà la réponse de mon installateur :
"C’est dû au débit de fuite des détendeurs il faut couper la résistance (JR01) et sortir la sonde de l'appareil"
"C’est dû au débit de fuite des détendeurs il faut couper la résistance (JR01) et sortir la sonde de l'appareil"
13 mars 2024 à 21:02

Bonjour à tous,
En ce qui me concerne, le problème est réglé. L'entreprise qui m'avait installé les PAC a admis que c'était un problème connu et a modifié mes 3 unités gracieusement. Ils ont coupé le jumper et déplacé la sonde de sortie sur un côté du boîtier.
Je ne peux pas dire si cela a réduit la consommation, mais il est quand même essentiel, avec des appareils récents et de ce prix, d'avoir la température demandée. De plus, cela améliore la qualité du sommeil.
En ce qui me concerne, le problème est réglé. L'entreprise qui m'avait installé les PAC a admis que c'était un problème connu et a modifié mes 3 unités gracieusement. Ils ont coupé le jumper et déplacé la sonde de sortie sur un côté du boîtier.
Je ne peux pas dire si cela a réduit la consommation, mais il est quand même essentiel, avec des appareils récents et de ce prix, d'avoir la température demandée. De plus, cela améliore la qualité du sommeil.
18 février 2024 à 22:22

Bonjour.
Ah oui ce serait vraiment top !
Merci.
Ah oui ce serait vraiment top !
Merci.
19 novembre 2023 à 18:12

Bonjour à tous.
je suis rassuré par vos témoignages.
Je suis exactement dans la même configuration avec 3 chambres (MSZ-AP50VGK + 3 splits MSZ-AP15VGK ).
En mettant 19 dans le salon et 16 dans les chambres, je me retrouve avec 22-23 dans les chambres (ce qui est très inconfortable).
Je l'ai remonté à mon installateur qui m'a rétorqué que ce n'était pas possible et les thermomètres placés dans mes chambres devaient être de mauvaise qualité...
Cette situation est quand même inacceptable vu le budget que représente l'installation.
Faute de mieux je bidouille des coupures/relance pendant la nuit des différentes unités pour avoir quelque chose d'à peu près potable.
je suis rassuré par vos témoignages.
Je suis exactement dans la même configuration avec 3 chambres (MSZ-AP50VGK + 3 splits MSZ-AP15VGK ).
En mettant 19 dans le salon et 16 dans les chambres, je me retrouve avec 22-23 dans les chambres (ce qui est très inconfortable).
Je l'ai remonté à mon installateur qui m'a rétorqué que ce n'était pas possible et les thermomètres placés dans mes chambres devaient être de mauvaise qualité...
Cette situation est quand même inacceptable vu le budget que représente l'installation.
Faute de mieux je bidouille des coupures/relance pendant la nuit des différentes unités pour avoir quelque chose d'à peu près potable.
12 novembre 2023 à 16:56