Bonjour.
Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces.
Voici la problématique de surchauffe dans les pièces :
1er cas : En mode chauffage (Soleil) pour l'ensemble des splits et ventilation (FAN) sur AUTO : La pièce dépasse largement la température de consigne et le chauffage est en continu (relance cycle court de chauffage) dans les pièces et il fait trop chaud, même en réglant à une température de consigne basse (15°C) dans la pièce.
2ème CAS : Retour d'expérience. En mode 4 Saisons (automatique), soi-disant pas conseillé car le groupe va alterner chauffage et refroidissement pour maintenir la température.
Normalement en hiver il fait froid, le groupe ne devrait pas basculer en froid !
3ème cas : Certains utilisateurs restent en mode froid pendant l'hiver (CLIM*).
En mode FROID (CLIM*), est-ce que ça chauffe correctement et y a-t-il des risques pour le groupe ?
Certains constructeurs restent sur ce mode pour le chauffage.
Merci de votre retour d'expérience sur le sujet.
Cordialement.
Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces.
Voici la problématique de surchauffe dans les pièces :
1er cas : En mode chauffage (Soleil) pour l'ensemble des splits et ventilation (FAN) sur AUTO : La pièce dépasse largement la température de consigne et le chauffage est en continu (relance cycle court de chauffage) dans les pièces et il fait trop chaud, même en réglant à une température de consigne basse (15°C) dans la pièce.
2ème CAS : Retour d'expérience. En mode 4 Saisons (automatique), soi-disant pas conseillé car le groupe va alterner chauffage et refroidissement pour maintenir la température.
Normalement en hiver il fait froid, le groupe ne devrait pas basculer en froid !
3ème cas : Certains utilisateurs restent en mode froid pendant l'hiver (CLIM*).
En mode FROID (CLIM*), est-ce que ça chauffe correctement et y a-t-il des risques pour le groupe ?
Certains constructeurs restent sur ce mode pour le chauffage.
Merci de votre retour d'expérience sur le sujet.
Cordialement.
28 septembre 2023 à 15:50
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Bonjour.
Le mode froid ne peut pas chauffer : Ce mode déclenche un rafraichissement si la température ambiante est supérieure à la consigne, sinon la machine est à l'arrêt.
Les unités murales avec télécommande infrarouge (c'est bien ça que vous avez ?) régulent par défaut la température ambiante en mesurant une température de l'air au niveau de l'unité murale.
Pour compenser la stratification thermique, l'appareil vise une température mesurée à cet endroit supérieure de 1 à 2°C à la consigne de la télécommande.
Si c'est une télécommande filaire, elle contient généralement une sonde qui permet une mesure plus fiable de la température ambiante mais il y a un réglage à faire pour sélectionner la sonde et modifier les compensations de température.
Si les splits se mettent en court cycle c'est que la machine sent bien quelque chose de la température ambiante sinon elle fonctionnerait sans arrêt... par contre, il faut trouver pourquoi elle se remet en route alors que la température est supérieure à la consigne. Essayez de repérer où se trouve la sonde sur l'appareil, placez une sonde de thermomètre électronique à côté et voyez ce que "sent" la sonde en allumant un seul appareil.
Il y a peut-être un courant d'air très froid qui arrive à cet endroit ? Si les températures restent élevées et que la machine redémarre quand même, il y a un problème sur la machine je pense.
Le mode froid ne peut pas chauffer : Ce mode déclenche un rafraichissement si la température ambiante est supérieure à la consigne, sinon la machine est à l'arrêt.
Les unités murales avec télécommande infrarouge (c'est bien ça que vous avez ?) régulent par défaut la température ambiante en mesurant une température de l'air au niveau de l'unité murale.
Pour compenser la stratification thermique, l'appareil vise une température mesurée à cet endroit supérieure de 1 à 2°C à la consigne de la télécommande.
Si c'est une télécommande filaire, elle contient généralement une sonde qui permet une mesure plus fiable de la température ambiante mais il y a un réglage à faire pour sélectionner la sonde et modifier les compensations de température.
Si les splits se mettent en court cycle c'est que la machine sent bien quelque chose de la température ambiante sinon elle fonctionnerait sans arrêt... par contre, il faut trouver pourquoi elle se remet en route alors que la température est supérieure à la consigne. Essayez de repérer où se trouve la sonde sur l'appareil, placez une sonde de thermomètre électronique à côté et voyez ce que "sent" la sonde en allumant un seul appareil.
Il y a peut-être un courant d'air très froid qui arrive à cet endroit ? Si les températures restent élevées et que la machine redémarre quand même, il y a un problème sur la machine je pense.
30 septembre 2023 à 07:04
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Bonjour.
Est-ce que vous constatez la surchauffe et les cycles "courts" dans toutes les pièces ou bien seulement les plus petites ?
En mode chauffage, les détendeurs doivent rester légèrement ouverts (~10%) même lorsque les splits sont à l'arrêt. De ce fait, si vous avez un seul split en fonctionnement, le fluide va quand même circuler dans les autres splits.
En parallèle, les splits à l'arrêt ventilent l'air périodiquement pour s'assurer de mesurer la bonne température de la pièce.
La combinaison des 2 fait que pendant cette période vos splits à l'arrêt chaufferont la pièce.
C'est censé être négligeable, mais si vous avez des splits sur-dimensionnés par rapport aux pièces (ce qui est souvent le cas dans les chambres), vous aurez ce que vous observez.
Enfin, si vous avez des chambres à l'étage, vous aurez aussi la chaleur montant naturellement du bas qui accentuera le phénomène.
Est-ce que vous constatez la surchauffe et les cycles "courts" dans toutes les pièces ou bien seulement les plus petites ?
En mode chauffage, les détendeurs doivent rester légèrement ouverts (~10%) même lorsque les splits sont à l'arrêt. De ce fait, si vous avez un seul split en fonctionnement, le fluide va quand même circuler dans les autres splits.
En parallèle, les splits à l'arrêt ventilent l'air périodiquement pour s'assurer de mesurer la bonne température de la pièce.
La combinaison des 2 fait que pendant cette période vos splits à l'arrêt chaufferont la pièce.
C'est censé être négligeable, mais si vous avez des splits sur-dimensionnés par rapport aux pièces (ce qui est souvent le cas dans les chambres), vous aurez ce que vous observez.
Enfin, si vous avez des chambres à l'étage, vous aurez aussi la chaleur montant naturellement du bas qui accentuera le phénomène.
30 septembre 2023 à 08:39
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Bonjour.
Mon installation est composée d'un split MSZ-AP50VGK (séjour) et 4 splits MSZ-AP15VGK (chambres).
Ce sont les chambres qui me posent problème avec les splits MSZ-AP15VGK, les chambres ont une superficie de 14 m².
Dans le séjours aucun problème, j’ai 50 m².
L'installateur m'a préconisé de mettre en vitesse 1 (FAN - Silence), le moins fort, dans les chambres, mais faut il pas mieux mettre le réglage Ventilation (FAN) : mode AUTO.
Cela change rien, toujours aussi chaud. La température au niveau du capteur est bien identique au thermomètre.
Même en mettant 15’C sur les télécommandes j’ai toujours 22’C.
Mon installation est composée d'un split MSZ-AP50VGK (séjour) et 4 splits MSZ-AP15VGK (chambres).
Ce sont les chambres qui me posent problème avec les splits MSZ-AP15VGK, les chambres ont une superficie de 14 m².
Dans le séjours aucun problème, j’ai 50 m².
L'installateur m'a préconisé de mettre en vitesse 1 (FAN - Silence), le moins fort, dans les chambres, mais faut il pas mieux mettre le réglage Ventilation (FAN) : mode AUTO.
Cela change rien, toujours aussi chaud. La température au niveau du capteur est bien identique au thermomètre.
Même en mettant 15’C sur les télécommandes j’ai toujours 22’C.
05 octobre 2023 à 17:57
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Bonjour.
Ne mettez surtout pas des splits en ventilateur pendant que d'autres sont en chauffage.
En effet, pour la raison que je vous expliquais, le fluide circule dans tous les splits en mode chaud, donc si vous mettez un split en ventilateur, il vous diffusera la chaleur du fluide en circulation !
Mon fils a fait l'expérience au début de notre installation car il avait lui aussi trop chaud avec le split de sa chambre (comme vous, réglé à 18°C, un split de 15kW dans une chambre de 14m² à l'étage) en plein hiver, il faisait 30°C dans sa chambre le matin au réveil (les autres splits avaient fonctionné toute la nuit).
Une hypothèse pourrait être que le split du salon est sous-dimensionné (50m²), donc il chauffe en permanence et fait circuler le fluide dans les autres splits, qui eux sont sur-dimensionnés, donc même ouverts à 10%, ils chauffent (voire, le tout est accentué si votre salon est moins bien isolé que les chambres, ou si les chambres sont à l'étage, et bénéficie de la chaleur montante en plus).
C'est un des gros points à connaitre avant de prendre du multisplit.
A le refaire, je prendrais un multisplit par étage par exemple pour limiter ces inconvénients.
Ne mettez surtout pas des splits en ventilateur pendant que d'autres sont en chauffage.
En effet, pour la raison que je vous expliquais, le fluide circule dans tous les splits en mode chaud, donc si vous mettez un split en ventilateur, il vous diffusera la chaleur du fluide en circulation !
Mon fils a fait l'expérience au début de notre installation car il avait lui aussi trop chaud avec le split de sa chambre (comme vous, réglé à 18°C, un split de 15kW dans une chambre de 14m² à l'étage) en plein hiver, il faisait 30°C dans sa chambre le matin au réveil (les autres splits avaient fonctionné toute la nuit).
Une hypothèse pourrait être que le split du salon est sous-dimensionné (50m²), donc il chauffe en permanence et fait circuler le fluide dans les autres splits, qui eux sont sur-dimensionnés, donc même ouverts à 10%, ils chauffent (voire, le tout est accentué si votre salon est moins bien isolé que les chambres, ou si les chambres sont à l'étage, et bénéficie de la chaleur montante en plus).
C'est un des gros points à connaitre avant de prendre du multisplit.
A le refaire, je prendrais un multisplit par étage par exemple pour limiter ces inconvénients.
05 octobre 2023 à 19:48
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Bonsoir,
Effectivement, j'avais fait un abaissement nocturne à -4°C sur le split du salon et j'avais remarqué que la température des chambres était conforme.
Je vais peut-être voir pour éteindre le split du salon la nuit et le rallumer une heure avant, ce qui pourra permettre une température plus correcte la nuit.
Comment avez-vous réglé votre problème de surchauffe ?
Effectivement, j'avais fait un abaissement nocturne à -4°C sur le split du salon et j'avais remarqué que la température des chambres était conforme.
Je vais peut-être voir pour éteindre le split du salon la nuit et le rallumer une heure avant, ce qui pourra permettre une température plus correcte la nuit.
Comment avez-vous réglé votre problème de surchauffe ?
05 octobre 2023 à 20:17
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Bonjour,
En effet, il semble que vous subissiez l'inconvénient des multisplits en chauffage.
Peut-être y a-t-il quelque chose à vérifier : arrêtez totalement les splits des chambres (en position OFF). La turbine s'arrêtera complètement et les volets se fermeront, ce qui devrait produire nettement moins de chaleur dans les pièces qu'en mode "on" à 15°C où la turbine tourne toujours à faible vitesse.
En effet, il semble que vous subissiez l'inconvénient des multisplits en chauffage.
Peut-être y a-t-il quelque chose à vérifier : arrêtez totalement les splits des chambres (en position OFF). La turbine s'arrêtera complètement et les volets se fermeront, ce qui devrait produire nettement moins de chaleur dans les pièces qu'en mode "on" à 15°C où la turbine tourne toujours à faible vitesse.
05 octobre 2023 à 21:13
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Bonjour.
Merci de vos réponses, si j'avais à refaire, je ferais comme le dit Lagass : multi-splits par étage.
Mais le problème est là, avec un seul groupe pour le RDC et l'étage.
Sinon, est-ce que certains ont coupé la résistance sur les splits Mitsubishi afin d'arrêter la soufflerie (brassage d'air) lorsqu'elle arrive à température ? Il paraît que ça éviterait le problème de surchauffe des chambres et la déperdition du compresseur qui continue de chauffer.
Sinon, je pensais aussi utiliser le mode "Automatique - 4 saisons", alternance de chaud et froid, mais il paraît que ça peut endommager le groupe, pourtant c'est bien prévu sur la télécommande.
Autrement, il me reste aussi la solution d'éteindre (OFF) le split du salon (RDC) la nuit et de le rallumer 2 heures avant le lever, mais je risque d'avoir une surconsommation d'électricité plutôt que de le laisser fonctionner en continu à 20°C.
Si d'autres idées, je suis preneur avant la remise en mode chauffage.
Merci de vos réponses, si j'avais à refaire, je ferais comme le dit Lagass : multi-splits par étage.
Mais le problème est là, avec un seul groupe pour le RDC et l'étage.
Sinon, est-ce que certains ont coupé la résistance sur les splits Mitsubishi afin d'arrêter la soufflerie (brassage d'air) lorsqu'elle arrive à température ? Il paraît que ça éviterait le problème de surchauffe des chambres et la déperdition du compresseur qui continue de chauffer.
Sinon, je pensais aussi utiliser le mode "Automatique - 4 saisons", alternance de chaud et froid, mais il paraît que ça peut endommager le groupe, pourtant c'est bien prévu sur la télécommande.
Autrement, il me reste aussi la solution d'éteindre (OFF) le split du salon (RDC) la nuit et de le rallumer 2 heures avant le lever, mais je risque d'avoir une surconsommation d'électricité plutôt que de le laisser fonctionner en continu à 20°C.
Si d'autres idées, je suis preneur avant la remise en mode chauffage.
06 octobre 2023 à 12:09
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Rebonjour,
Il y a t'il un retour d'expérience sur le mode AUTOMATIQUE pour le chauffage.
En mode 4 Saisons ( [] - automatique ) , soit disant pas conseillé car le groupe va alterner Chauffage et refroidissement pour maintenir la température. Normalement en hiver il fait froid, le groupe ne devrait pas basculer en froid !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il y a t'il un retour d'expérience sur le mode AUTOMATIQUE pour le chauffage.
En mode 4 Saisons ( [] - automatique ) , soit disant pas conseillé car le groupe va alterner Chauffage et refroidissement pour maintenir la température. Normalement en hiver il fait froid, le groupe ne devrait pas basculer en froid !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 octobre 2023 à 15:35
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Bonjour, le texte que vous avez posté dit que c'est "déconseillé" pour les multi-splits, donc dans votre cas.
Je ne vois pas d'intérêt à ce mode pour un usage résidentiel, ça peut juste rendre le comportement incompréhensible si l'un veut du chaud et l'autre du froid en même temps.
Essayez plutôt de mettre vos unités chambres sur OFF pour voir si ce n'est pas un peu mieux.
Cordialement.
Je ne vois pas d'intérêt à ce mode pour un usage résidentiel, ça peut juste rendre le comportement incompréhensible si l'un veut du chaud et l'autre du froid en même temps.
Essayez plutôt de mettre vos unités chambres sur OFF pour voir si ce n'est pas un peu mieux.
Cordialement.
07 octobre 2023 à 10:34
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Bonjour,
J’avais fait un essai dans une chambre, quand je coupe le split (OFF), la température descend à 13’C dans la chambre. Plus de chauffage.
C’est pour cela que je pensai à utiliser ce mode : AUTOMATIQUE - 4 saisons.
J’ai une PAC, mais surconsommation et surchauffe pour rien. Comment résoudre le problème ?
Le conseil de l’installateur, mettre en vitesse 1, ne résout rien sur le long terme, 24’C dans les chambres.
Couper des composants sur la carte des splits pour arrêter la soufflerie à température, je ne suis pas trop pour.
Je suppose que je ne suis pas le seul avec ce problème de surchauffe.
J’avais fait un essai dans une chambre, quand je coupe le split (OFF), la température descend à 13’C dans la chambre. Plus de chauffage.
C’est pour cela que je pensai à utiliser ce mode : AUTOMATIQUE - 4 saisons.
J’ai une PAC, mais surconsommation et surchauffe pour rien. Comment résoudre le problème ?
Le conseil de l’installateur, mettre en vitesse 1, ne résout rien sur le long terme, 24’C dans les chambres.
Couper des composants sur la carte des splits pour arrêter la soufflerie à température, je ne suis pas trop pour.
Je suppose que je ne suis pas le seul avec ce problème de surchauffe.

08 octobre 2023 à 11:30
Réponse 12 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Bonjour,
Vu ce que vous dites, ça peut valoir le coup de faire un essai en mode AUTO. Lisez bien la doc pour savoir quelle température de consigne il faut mettre sur la télécommande étant donnés les seuils de passage entre chaud et froid. Laisser l'unité du salon sur "chaud" par contre. On peut espérer que, si la température dans la chambre monte trop haut, le split se mette en mode "veille" et coupe totalement la turbine. J'ai quand même un doute que ça marche parce que, turbine coupée, le split n'a plus de mesure fiable de la température ambiante (l'échangeur va continuer à recevoir du fluide chaud), mais ça dépend où précisément se trouve la sonde de température ambiante. Essayez ça ne coûte rien.
C'est quand même très surprenant que la faible vitesse de turbine arrive à surchauffer vos chambres....
Vu ce que vous dites, ça peut valoir le coup de faire un essai en mode AUTO. Lisez bien la doc pour savoir quelle température de consigne il faut mettre sur la télécommande étant donnés les seuils de passage entre chaud et froid. Laisser l'unité du salon sur "chaud" par contre. On peut espérer que, si la température dans la chambre monte trop haut, le split se mette en mode "veille" et coupe totalement la turbine. J'ai quand même un doute que ça marche parce que, turbine coupée, le split n'a plus de mesure fiable de la température ambiante (l'échangeur va continuer à recevoir du fluide chaud), mais ça dépend où précisément se trouve la sonde de température ambiante. Essayez ça ne coûte rien.
C'est quand même très surprenant que la faible vitesse de turbine arrive à surchauffer vos chambres....
09 octobre 2023 à 14:28
Réponse 13 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Bonjour.
Vous avez peut-être aussi un switch configurable sur votre unité extérieure pour qu'elle ne fonctionne qu'en mode chauffage (ie plus de possibilité de faire du froid).
Ça éviterait que le mode automatique bascule de mode, mais est-ce qu'il basculerait en mode "off" (ce qui serait l'idéal pour vous) ? Et est-ce qu'il éviterait de passer en mode "fan" (ce qui serait pire pour vous !) ?
Vous avez peut-être aussi un switch configurable sur votre unité extérieure pour qu'elle ne fonctionne qu'en mode chauffage (ie plus de possibilité de faire du froid).
Ça éviterait que le mode automatique bascule de mode, mais est-ce qu'il basculerait en mode "off" (ce qui serait l'idéal pour vous) ? Et est-ce qu'il éviterait de passer en mode "fan" (ce qui serait pire pour vous !) ?
09 octobre 2023 à 20:01
Réponse 14 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Bonjour.
J’ai trouvé ça sur le forum !
Une idée si cela fonctionne mais ça date de 2009 :
Bonjour.
Problème de débit de fuite de FF (Fluide Frigorigène) sur les unités intérieures, quand une UI est en demande, un plus petit débit d'air sur les unités suffit à chauffer de petits volumes.
La solution consiste à supprimer le débit d'air permanent en coupant le switch PR01 sur la platine de contrôle et de faire sortir la sonde par un côté droit. GUI
20 février 2009.
J’ai trouvé ça sur le forum !
Une idée si cela fonctionne mais ça date de 2009 :
Bonjour.
Problème de débit de fuite de FF (Fluide Frigorigène) sur les unités intérieures, quand une UI est en demande, un plus petit débit d'air sur les unités suffit à chauffer de petits volumes.
La solution consiste à supprimer le débit d'air permanent en coupant le switch PR01 sur la platine de contrôle et de faire sortir la sonde par un côté droit. GUI
20 février 2009.
15 octobre 2023 à 11:05
Réponse 15 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Bonsoir.
Pas de réponse sur la méthode de couper un composant sur la carte du split.
Pas de réponse sur la méthode de couper un composant sur la carte du split.
18 octobre 2023 à 17:57
Réponse 17 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Bonsoir.
Oui, effectivement je suis en unité extérieur MXZ, donc déconseillé. Snifff
Pourtant je viens de faire un essais avec le mode AUTO pour chauffer et cela fonctionne correctement, j’ai passé l’ensemble des splits sur AUTO.
La température de consigne est bien respecté dans les pièces.
Oui, effectivement je suis en unité extérieur MXZ, donc déconseillé. Snifff
Pourtant je viens de faire un essais avec le mode AUTO pour chauffer et cela fonctionne correctement, j’ai passé l’ensemble des splits sur AUTO.
La température de consigne est bien respecté dans les pièces.
21 octobre 2023 à 22:47
Réponse 18 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Bonjour.
Je possède une Pompe à chaleur (PAC) Mitsubishi MXZ-5F102VF avec des unités intérieur MSZ-AP50VGK / MSZ-AP15VGK.
En mode chauffage (soleil), j’avais un problème de surchauffe des pièces - 19’C demandé pour 22’C réel dans les chambres.
Après 2 ans de renseignements et installateur, une autre Marque (Daikin) recommande le mode AUTO (4 saisons - alternance chaud ou froid ) … et miracle ça fonctionne parfaitement.
- Daikin recommande et favorise le mode AUTO pour respecter la température de consigne ( chauffage ou Clim ).
- Mitsubishi ne recommande pas le mode AUTO. Ce mode a résolu mon problème.
Lien de recommandation Daikin (mode AUTO) : Utiliser efficacement votre pompe à chaleur
Si cela peut aider, faite un retour pour confirmer :)
Je possède une Pompe à chaleur (PAC) Mitsubishi MXZ-5F102VF avec des unités intérieur MSZ-AP50VGK / MSZ-AP15VGK.
En mode chauffage (soleil), j’avais un problème de surchauffe des pièces - 19’C demandé pour 22’C réel dans les chambres.
Après 2 ans de renseignements et installateur, une autre Marque (Daikin) recommande le mode AUTO (4 saisons - alternance chaud ou froid ) … et miracle ça fonctionne parfaitement.
- Daikin recommande et favorise le mode AUTO pour respecter la température de consigne ( chauffage ou Clim ).
- Mitsubishi ne recommande pas le mode AUTO. Ce mode a résolu mon problème.
Lien de recommandation Daikin (mode AUTO) : Utiliser efficacement votre pompe à chaleur
Si cela peut aider, faite un retour pour confirmer :)
22 octobre 2023 à 11:10
Réponse 19 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Bonjour.
Petit Up sur la réponse
Petit Up sur la réponse

26 octobre 2023 à 15:45
Réponse 20 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
26 octobre 2023 à 16:44
Réponse 21 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Bonjour.
Moi chez Mitsubishi je rencontre un problème de surchauffe des pièces :(
Lien du post que j'ai mis et la solution envisagée : PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Avez vous le même souci que moi ?
Cordialement.
Moi chez Mitsubishi je rencontre un problème de surchauffe des pièces :(
Lien du post que j'ai mis et la solution envisagée : PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Avez vous le même souci que moi ?
Cordialement.
29 octobre 2023 à 17:14
Réponse 22 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Bonjour.
J'étais dans le même cas que vous de surchauffe.
Gros split au rdc et petits AP15 dans les chambres.
Comme évoqué précédemment, le fluide chaud circule dans les splits même éteints (fonctionnement normal) et comme la ventilation s'enclenche par moment pour brasser l'air, ben surchauffe alors que la consigne est à 16°C.
J'ai trouvé la solution avec de la domotique. J'ai installé un thermostat connecté dans chaque chambre qui remonte la température actuelle à ma box domotique Jeedom.
J'ai installé une passerelle wifi dans chaque split.
Comme ça Jeedom peut commander l'allumage et l'extinction du split en fonction de la température réelle.
Plus de surchauffe. Et pas de risque avec les allumages/extinctions pour le groupe extérieur car il tourne en permanence à cause du gros split qui est toujours en demande.
Après je l'avoue, il faut être un peu geek pour mettre cela en place.
Cordialement.
J'étais dans le même cas que vous de surchauffe.
Gros split au rdc et petits AP15 dans les chambres.
Comme évoqué précédemment, le fluide chaud circule dans les splits même éteints (fonctionnement normal) et comme la ventilation s'enclenche par moment pour brasser l'air, ben surchauffe alors que la consigne est à 16°C.
J'ai trouvé la solution avec de la domotique. J'ai installé un thermostat connecté dans chaque chambre qui remonte la température actuelle à ma box domotique Jeedom.
J'ai installé une passerelle wifi dans chaque split.
Comme ça Jeedom peut commander l'allumage et l'extinction du split en fonction de la température réelle.
Plus de surchauffe. Et pas de risque avec les allumages/extinctions pour le groupe extérieur car il tourne en permanence à cause du gros split qui est toujours en demande.
Après je l'avoue, il faut être un peu geek pour mettre cela en place.
Cordialement.
02 novembre 2023 à 12:29
Réponse 23 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Bonjour Dioche.
Merci pour votre retour sur le sujet, j’ai lu sur un site Mitsubishi (Canada) que des personnes utilise la fonction Protection hors Gel comme déclencheur de chauffage et donc le thermostat du split via l’application MELCoud comme vous via domotique.
À essayer.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci pour votre retour sur le sujet, j’ai lu sur un site Mitsubishi (Canada) que des personnes utilise la fonction Protection hors Gel comme déclencheur de chauffage et donc le thermostat du split via l’application MELCoud comme vous via domotique.
À essayer.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


02 novembre 2023 à 14:40
Réponse 24 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Bonsoir, effectivement cela me parait être une bonne idée.
A voir si le split s'éteint complètement pour que cela ne surchauffe pas.
Je ne pourrais pas tester car je n'utilise pas MelCloud.
N'aimant pas les interfaces propriétaires et ne voulant pas être lier à un cloud, mes 4 passerelles wifi sont à base d'ESP8266 branché sur le connecteur CN105. cela revient beaucoup moins cher que leur passerelle MelCloud, et ça réagit instantanément.
https://github.com/gysmo38/mitsubishi2MQTT
https://chrdavis.github.io/hacking-a-mitsubishi-heat-pump-Part-1
Cordialement.
A voir si le split s'éteint complètement pour que cela ne surchauffe pas.
Je ne pourrais pas tester car je n'utilise pas MelCloud.
N'aimant pas les interfaces propriétaires et ne voulant pas être lier à un cloud, mes 4 passerelles wifi sont à base d'ESP8266 branché sur le connecteur CN105. cela revient beaucoup moins cher que leur passerelle MelCloud, et ça réagit instantanément.
https://github.com/gysmo38/mitsubishi2MQTT
https://chrdavis.github.io/hacking-a-mitsubishi-heat-pump-Part-1
Cordialement.
02 novembre 2023 à 21:49
Réponse 25 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Bonjour Dioche.
Merci pour les informations. Je vais vérifier ce point. Mon installation est déjà équipée d'un module Wifi (installation récente) donc sous MELCloud. Je vais essayer sur un split.
Comme vous connaissez aussi bien le sujet, il existe aussi une autre technique, qui consiste à couper un composant sur la carte du split (JR01). Cela arrête la ventilation à température, donc la surchauffe. Mon installateur m'en a parlé et j'ai trouvé des informations sur le site Mitsubishi. Daikin, eux, c'est programmable sur la télécommande mais pas Mitsubishi.
Avez-vous déjà essayé cette manipulation ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci pour les informations. Je vais vérifier ce point. Mon installation est déjà équipée d'un module Wifi (installation récente) donc sous MELCloud. Je vais essayer sur un split.
Comme vous connaissez aussi bien le sujet, il existe aussi une autre technique, qui consiste à couper un composant sur la carte du split (JR01). Cela arrête la ventilation à température, donc la surchauffe. Mon installateur m'en a parlé et j'ai trouvé des informations sur le site Mitsubishi. Daikin, eux, c'est programmable sur la télécommande mais pas Mitsubishi.
Avez-vous déjà essayé cette manipulation ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


03 novembre 2023 à 10:38
Réponse 26 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Bonjour.
Installateur passé hier, vérification groupe extérieur : Branchement : aucune inversion , il n’a pas vérifié si inversion sur les splits. électrovanne : semble fonctionner. RAS d’après lui.
Il a constater que même en mode chauffage, consigne à 10’C sur les télécommande IR que les splits ventilent et reparte en chaud.
Pour lui, manque d’isolation dans le passage des câbles et le fois remonte au capteur des splits.
Solution d’isoler la gaine : mousse expansive. L’application MELCloud et thermomètre sont cohérents et pas de flux froid.
—> Problème toujours présent, l’isolation supplémentaire n’a rien fait.
Toujours 22’C dans les chambres. Voir courbes de MELCloud.
Le technicien qui est passé , m’a dit : on ne peut pas arrêter la ventilation à température, ça n’existe pas.
Un coup oui un coup non
Help…
Installateur passé hier, vérification groupe extérieur : Branchement : aucune inversion , il n’a pas vérifié si inversion sur les splits. électrovanne : semble fonctionner. RAS d’après lui.
Il a constater que même en mode chauffage, consigne à 10’C sur les télécommande IR que les splits ventilent et reparte en chaud.
Pour lui, manque d’isolation dans le passage des câbles et le fois remonte au capteur des splits.
Solution d’isoler la gaine : mousse expansive. L’application MELCloud et thermomètre sont cohérents et pas de flux froid.
—> Problème toujours présent, l’isolation supplémentaire n’a rien fait.
Toujours 22’C dans les chambres. Voir courbes de MELCloud.
Le technicien qui est passé , m’a dit : on ne peut pas arrêter la ventilation à température, ça n’existe pas.
Un coup oui un coup non

Help…
04 novembre 2023 à 14:11
Réponse 27 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Bonjour.
Malheureusement je n'ai pas d'info sur le jump JR1.
Il n'y a aucune information à ce sujet sur le service manual des MSZ-AP. (Il y a juste l'info de la coupure du JR07 qui permet de rallumer le split automatiquement après une coupure de courant.)
Après rien de vous empêche d'essayer sur un split, il faut juste couper de façon que l'on puisse le ressouder, pour faire marche arrière.
Vous avez essayé de paramétrer le mode hors gel sur Melcloud ? (Pour savoir si le Split s'éteint complètement).
Cordialement.
Malheureusement je n'ai pas d'info sur le jump JR1.
Il n'y a aucune information à ce sujet sur le service manual des MSZ-AP. (Il y a juste l'info de la coupure du JR07 qui permet de rallumer le split automatiquement après une coupure de courant.)
Après rien de vous empêche d'essayer sur un split, il faut juste couper de façon que l'on puisse le ressouder, pour faire marche arrière.
Vous avez essayé de paramétrer le mode hors gel sur Melcloud ? (Pour savoir si le Split s'éteint complètement).
Cordialement.
05 novembre 2023 à 12:19
Réponse 28 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Bonjour Dioche.
J’ai essayé la fonction hors gel, mais on ne peut pas aller plus de 14°C. Il s’éteint et se rallume tout seul.
Mais les valeurs sont trop basses.
En parallèle j’ai envoyé un e-mail à Mitsubishi pour savoir si la manipulation sur la carte électronique JR01 est validé par eux.
J’ai essayé la fonction hors gel, mais on ne peut pas aller plus de 14°C. Il s’éteint et se rallume tout seul.
Mais les valeurs sont trop basses.
En parallèle j’ai envoyé un e-mail à Mitsubishi pour savoir si la manipulation sur la carte électronique JR01 est validé par eux.
06 novembre 2023 à 10:05
Réponse 30 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Bonjour à tous.
je suis rassuré par vos témoignages.
Je suis exactement dans la même configuration avec 3 chambres (MSZ-AP50VGK + 3 splits MSZ-AP15VGK ).
En mettant 19 dans le salon et 16 dans les chambres, je me retrouve avec 22-23 dans les chambres (ce qui est très inconfortable).
Je l'ai remonté à mon installateur qui m'a rétorqué que ce n'était pas possible et les thermomètres placés dans mes chambres devaient être de mauvaise qualité...
Cette situation est quand même inacceptable vu le budget que représente l'installation.
Faute de mieux je bidouille des coupures/relance pendant la nuit des différentes unités pour avoir quelque chose d'à peu près potable.
je suis rassuré par vos témoignages.
Je suis exactement dans la même configuration avec 3 chambres (MSZ-AP50VGK + 3 splits MSZ-AP15VGK ).
En mettant 19 dans le salon et 16 dans les chambres, je me retrouve avec 22-23 dans les chambres (ce qui est très inconfortable).
Je l'ai remonté à mon installateur qui m'a rétorqué que ce n'était pas possible et les thermomètres placés dans mes chambres devaient être de mauvaise qualité...
Cette situation est quand même inacceptable vu le budget que représente l'installation.
Faute de mieux je bidouille des coupures/relance pendant la nuit des différentes unités pour avoir quelque chose d'à peu près potable.
12 novembre 2023 à 16:56
Réponse 31 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Bonjour Polochon.
Si besoin, je vous transmets l’e-mail de Mitsubishi avec le plan et procédure.
Je vais voir avec mon installateur pour qu’il fasse la procédure, installation sous garantie.
Ils connaissent tous la procédure, un technicien qui a installé m’en avait parlé, en me disant à voir cet hiver.
Maintenant qu’ils ont tout encaissé, comme par hasard, ça n’existe pas ou j’avais mal compris,
car il va devoir repasser (installation qui date de l’année dernière) et ça va prendre 2h.
Soi-disant ça va lui coûter de l’argent.
Si besoin, je vous transmets l’e-mail de Mitsubishi avec le plan et procédure.
Je vais voir avec mon installateur pour qu’il fasse la procédure, installation sous garantie.
Ils connaissent tous la procédure, un technicien qui a installé m’en avait parlé, en me disant à voir cet hiver.
Maintenant qu’ils ont tout encaissé, comme par hasard, ça n’existe pas ou j’avais mal compris,

Soi-disant ça va lui coûter de l’argent.
13 novembre 2023 à 10:00
Réponse 32 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Bonjour.
Ah oui ce serait vraiment top !
Merci.
Ah oui ce serait vraiment top !
Merci.
19 novembre 2023 à 18:12
Réponse 33 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Bonjour,
Après un moment d'essais, voici les meilleurs réglages concernant les splits Mitsubishi MSZ-AP15VGK (chambres d'environ 14 m²) pour le chauffage : j'espère que cela pourra aider la communauté du forum.
Réglage avec télécommande :
Mode : Soleil (chauffage)
Température : 18°C
FAN - Vitesse ventilation : Silence - débit 210 m3/h (supérieur à 5 fois le volume de la pièce)
Vane - orientation des volets : Auto
Grâce à cette configuration, je chauffe correctement toutes mes chambres en réduisant la facture d'électricité de 30 %
grâce au réglage de mon installateur.
Je m'interroge maintenant sur ce mode s'il peut y avoir un gain (mode nocturne).
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Après un moment d'essais, voici les meilleurs réglages concernant les splits Mitsubishi MSZ-AP15VGK (chambres d'environ 14 m²) pour le chauffage : j'espère que cela pourra aider la communauté du forum.
Réglage avec télécommande :
Mode : Soleil (chauffage)
Température : 18°C
FAN - Vitesse ventilation : Silence - débit 210 m3/h (supérieur à 5 fois le volume de la pièce)
Vane - orientation des volets : Auto
Grâce à cette configuration, je chauffe correctement toutes mes chambres en réduisant la facture d'électricité de 30 %

Je m'interroge maintenant sur ce mode s'il peut y avoir un gain (mode nocturne).
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

31 décembre 2023 à 16:51
Réponse 34 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Bonjour à tous,
En ce qui me concerne, le problème est réglé. L'entreprise qui m'avait installé les PAC a admis que c'était un problème connu et a modifié mes 3 unités gracieusement. Ils ont coupé le jumper et déplacé la sonde de sortie sur un côté du boîtier.
Je ne peux pas dire si cela a réduit la consommation, mais il est quand même essentiel, avec des appareils récents et de ce prix, d'avoir la température demandée. De plus, cela améliore la qualité du sommeil.
En ce qui me concerne, le problème est réglé. L'entreprise qui m'avait installé les PAC a admis que c'était un problème connu et a modifié mes 3 unités gracieusement. Ils ont coupé le jumper et déplacé la sonde de sortie sur un côté du boîtier.
Je ne peux pas dire si cela a réduit la consommation, mais il est quand même essentiel, avec des appareils récents et de ce prix, d'avoir la température demandée. De plus, cela améliore la qualité du sommeil.
18 février 2024 à 22:22
Réponse 35 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Bonjour Sébastienmax,
J'ai exactement le même problème que vous tous.
J'ai une climatisation récente installée, avec un MXZ-6F122 à l'extérieur et une unité MSZ-AP50 de 15AK et une autre de 35AK à l'intérieur.
Cependant, l'unité de salon régule parfaitement la température, tandis que les autres, même réglées à 11°, se retrouvent à 22°, ce qui est très désagréable.
Sébastienmax, pourriez-vous m'envoyer le mail de Mitsubishi contenant la procédure à suivre ?
Si vous avez des liens vers Mitsubishi qui traitent de ce problème, je suis preneur.
Merci.
J'ai exactement le même problème que vous tous.
J'ai une climatisation récente installée, avec un MXZ-6F122 à l'extérieur et une unité MSZ-AP50 de 15AK et une autre de 35AK à l'intérieur.
Cependant, l'unité de salon régule parfaitement la température, tandis que les autres, même réglées à 11°, se retrouvent à 22°, ce qui est très désagréable.
Sébastienmax, pourriez-vous m'envoyer le mail de Mitsubishi contenant la procédure à suivre ?
Si vous avez des liens vers Mitsubishi qui traitent de ce problème, je suis preneur.
Merci.
13 mars 2024 à 00:07
Réponse 36 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
A toute fin utile, voilà la réponse de mon installateur :
"C’est dû au débit de fuite des détendeurs il faut couper la résistance (JR01) et sortir la sonde de l'appareil"
"C’est dû au débit de fuite des détendeurs il faut couper la résistance (JR01) et sortir la sonde de l'appareil"
13 mars 2024 à 21:02
Réponse 37 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Bonjour Pelochon.
Merci pour la réponse.
Ce serait plus simple de montrer la procédure si mon installateur ne connaît pas.
Bonne soirée
Merci pour la réponse.
Ce serait plus simple de montrer la procédure si mon installateur ne connaît pas.
Bonne soirée
18 mars 2024 à 00:09
Réponse 38 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Bonjour,
En parcourant les commentaires de ce forum très bien documenté, je tiens à vous remercier tous pour vos contributions.
Je suis également concerné par cette anomalie avec mon équipement : une pompe MXZ-2F53VF dans le salon, une MSZ-LN35VG2W dans la cuisine, une MSZ-LN25VG2W dans la chambre et une MSZ-AP15VGK dans le bureau.
Toutes les unités intérieures sont équipées du Wifi et sont pilotées et contrôlées par l'application Mel cloud.
Le point de consigne de la chambre est réglé à 18°, mais en début de nuit, la température monte jusqu'à +22°, voire plus (j'ai même retrouvé une température de +27°). Ce problème survient lorsque la température extérieure descend en dessous de 0°. Au début, j'avais des doutes et des hypothèses : peut-être un décalage de 5° à 10° sur la sonde de reprise de l'unité intérieure par rapport à la température extérieure de 0° ? J'ai vérifié avec des thermomètres placés à la reprise et au soufflage de l'unité et j'ai comparé les relevés avec ceux de l'application Mel cloud.
J'ai également pensé à un problème de pont thermique avec le passage des tubes fluidiques et des câbles à travers le mur extérieur. Un technicien est intervenu pour vérifier l'isolation, qui s'est avérée défectueuse et a été corrigée.
Le technicien a contacté le service technique de Mitsubishi, qui lui a suggéré une piste concernant une possible interférence avec le boîtier Wifi de l'unité. Il lui a demandé de le débrancher pour effectuer des essais et prévoyait de remplacer la sonde de retour de l'unité.
Malheureusement, les essais n'ont pas été concluants et il n'y a pas eu d'amélioration significative (il faisait moins froid à l'extérieur, environ 10° la nuit). À aucun moment, le technicien ou le service technique de Mitsubishi n'ont évoqué la possibilité d'un problème de ventilation en mode de régulation. Cela est étonnant, car il s'agit d'un problème récurrent, comme en témoignent les plaintes et les commentaires sur ce forum. Je compte rappeler l'installateur pour en discuter.
En cherchant sur internet, j'ai également trouvé des informations (en anglais) sur la possibilité de neutraliser la ventilation, comme cela a été évoqué sur ce forum.
suppression ventilation m series.pdf
En parcourant les commentaires de ce forum très bien documenté, je tiens à vous remercier tous pour vos contributions.
Je suis également concerné par cette anomalie avec mon équipement : une pompe MXZ-2F53VF dans le salon, une MSZ-LN35VG2W dans la cuisine, une MSZ-LN25VG2W dans la chambre et une MSZ-AP15VGK dans le bureau.
Toutes les unités intérieures sont équipées du Wifi et sont pilotées et contrôlées par l'application Mel cloud.
Le point de consigne de la chambre est réglé à 18°, mais en début de nuit, la température monte jusqu'à +22°, voire plus (j'ai même retrouvé une température de +27°). Ce problème survient lorsque la température extérieure descend en dessous de 0°. Au début, j'avais des doutes et des hypothèses : peut-être un décalage de 5° à 10° sur la sonde de reprise de l'unité intérieure par rapport à la température extérieure de 0° ? J'ai vérifié avec des thermomètres placés à la reprise et au soufflage de l'unité et j'ai comparé les relevés avec ceux de l'application Mel cloud.
J'ai également pensé à un problème de pont thermique avec le passage des tubes fluidiques et des câbles à travers le mur extérieur. Un technicien est intervenu pour vérifier l'isolation, qui s'est avérée défectueuse et a été corrigée.
Le technicien a contacté le service technique de Mitsubishi, qui lui a suggéré une piste concernant une possible interférence avec le boîtier Wifi de l'unité. Il lui a demandé de le débrancher pour effectuer des essais et prévoyait de remplacer la sonde de retour de l'unité.
Malheureusement, les essais n'ont pas été concluants et il n'y a pas eu d'amélioration significative (il faisait moins froid à l'extérieur, environ 10° la nuit). À aucun moment, le technicien ou le service technique de Mitsubishi n'ont évoqué la possibilité d'un problème de ventilation en mode de régulation. Cela est étonnant, car il s'agit d'un problème récurrent, comme en témoignent les plaintes et les commentaires sur ce forum. Je compte rappeler l'installateur pour en discuter.
En cherchant sur internet, j'ai également trouvé des informations (en anglais) sur la possibilité de neutraliser la ventilation, comme cela a été évoqué sur ce forum.
suppression ventilation m series.pdf
18 mars 2024 à 12:29
Réponse 39 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Bonjour,
Je reviens vers vous concernant le problème de surchauffe et de régulation de la température. J'ai contacté le service technique de Mitsubishi.
Le technicien du support avant/après-vente m'a confirmé la modification à apporter sur la cassette MSZ-AP15VGK : "couper la résistance JR01 sur la platine et sortir la sonde de retour de température."
L'intervention a été réalisée par le SAV de l'installateur sans difficultés majeures. Il suffit d'utiliser une pince coupante à bec fin pour couper et écarter une patte de la résistance, en prenant soin de ne pas être trop près de la carte et de la résistance au cas où l'on souhaiterait remettre à l'original.
Après plusieurs jours d'utilisation, le résultat est concluant : la régulation de la température est respectée (avec un delta d'1 degré) et le confort est amélioré. En effet, il n'y a plus de sensation désagréable de ventilation en permanence et le bruit est diminué, voire absent, ce qui apporte un confort supplémentaire, notamment pour une chambre la nuit.
Il reste à voir lors de l'utilisation en mode climatisation...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je reviens vers vous concernant le problème de surchauffe et de régulation de la température. J'ai contacté le service technique de Mitsubishi.
Le technicien du support avant/après-vente m'a confirmé la modification à apporter sur la cassette MSZ-AP15VGK : "couper la résistance JR01 sur la platine et sortir la sonde de retour de température."
L'intervention a été réalisée par le SAV de l'installateur sans difficultés majeures. Il suffit d'utiliser une pince coupante à bec fin pour couper et écarter une patte de la résistance, en prenant soin de ne pas être trop près de la carte et de la résistance au cas où l'on souhaiterait remettre à l'original.
Après plusieurs jours d'utilisation, le résultat est concluant : la régulation de la température est respectée (avec un delta d'1 degré) et le confort est amélioré. En effet, il n'y a plus de sensation désagréable de ventilation en permanence et le bruit est diminué, voire absent, ce qui apporte un confort supplémentaire, notamment pour une chambre la nuit.
Il reste à voir lors de l'utilisation en mode climatisation...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

31 mars 2024 à 16:12
Réponse 40 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Voici le document procédure transmis par Mitsubishi.
Arrêt ventilation en chaud MSZ Mitsubishi
Arrêt ventilation en chaud MSZ Mitsubishi
31 mars 2024 à 21:09
Réponse 41 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Bonjour à tous.
J’ai les mêmes que vous, j’en ai parlé à mon installateur qui va contacter Mitsubishi…
J’ai une question, l’intervention a été faite uniquement sur les splits AY des chambres ?
Rien sur celui du salon LN ?
J’ai les mêmes que vous, j’en ai parlé à mon installateur qui va contacter Mitsubishi…
J’ai une question, l’intervention a été faite uniquement sur les splits AY des chambres ?
Rien sur celui du salon LN ?
29 octobre 2024 à 16:11
Réponse 42 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Bonjour Newbe.
Je n’avais le souci de régulation que sur le splits AY de la chambre.
Les 2 split LN étant placés dans des pièces plus grande (salon et coin repas cuisine), la régulation, vitesse sur ces split me semble mieux gérées je n’ai pas eu le besoin de demander à Mitsubishi.
Cordialement.
Je n’avais le souci de régulation que sur le splits AY de la chambre.
Les 2 split LN étant placés dans des pièces plus grande (salon et coin repas cuisine), la régulation, vitesse sur ces split me semble mieux gérées je n’ai pas eu le besoin de demander à Mitsubishi.
Cordialement.
29 octobre 2024 à 23:31
Réponse 43 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Bonjour Newbe, je reposte ma réponse (je ne l’ai pas vue sur forum ?).
N’ayant rencontré le souci uniquement dans une chambre avec les les splits AY.
Sur les autre pièces (salon coin repas cuisine) équipée des splits LN, la régulation me semble plus fine donc pas demandé à Mitsubishi.
Cordialement.
N’ayant rencontré le souci uniquement dans une chambre avec les les splits AY.
Sur les autre pièces (salon coin repas cuisine) équipée des splits LN, la régulation me semble plus fine donc pas demandé à Mitsubishi.
Cordialement.
30 octobre 2024 à 00:06
Réponse 44 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
J'ai également une autre question :
Dans une installation multi-splits, toutes les unités intérieures sont indépendantes.
Chez moi, j'ai 5 unités intérieures, 1 dans le salon et 4 dans les chambres.
Toutes mes unités intérieures semblent être reliées entre elles, les volets s'ouvrent et se ferment tous en même temps.
Ce comportement me semble étrange.
Merci d'avance.
Merci pour votre réponse.
J'ai également une autre question :
Dans une installation multi-splits, toutes les unités intérieures sont indépendantes.
Chez moi, j'ai 5 unités intérieures, 1 dans le salon et 4 dans les chambres.
Toutes mes unités intérieures semblent être reliées entre elles, les volets s'ouvrent et se ferment tous en même temps.
Ce comportement me semble étrange.
Merci d'avance.
31 octobre 2024 à 12:58
Réponse 45 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Bonjour.
Pour mon installation, toutes les unités sont indépendantes.
Cela peut poser problème lorsqu'on utilise une télécommande (commune à toutes les unités) et qu'on la dirige vers plusieurs unités simultanément.
Les volets recevront alors le même ordre et s'ouvriront ou se fermeront ensemble.
Il en va de même si les unités sont pilotées par le logiciel (Melcloud) sur lequel une demande on/off générale a été programmée, ainsi que des réglages communs.
Cordialement.
Pour mon installation, toutes les unités sont indépendantes.
Cela peut poser problème lorsqu'on utilise une télécommande (commune à toutes les unités) et qu'on la dirige vers plusieurs unités simultanément.
Les volets recevront alors le même ordre et s'ouvriront ou se fermeront ensemble.
Il en va de même si les unités sont pilotées par le logiciel (Melcloud) sur lequel une demande on/off générale a été programmée, ainsi que des réglages communs.
Cordialement.
06 novembre 2024 à 17:47
Réponse 46 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Bonjour.
J’utilise l’appli MELCloud mais pas de on/off général …
Je ne comprends pas pourquoi mes splits agissent de la sorte …
J’utilise l’appli MELCloud mais pas de on/off général …
Je ne comprends pas pourquoi mes splits agissent de la sorte …
07 novembre 2024 à 14:21
Réponse 47 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
En fait les volets des splits s’ouvrent et se mettent à l’horizontal tous en même temps !
Ils sont synchronisés…
Ils sont synchronisés…
07 novembre 2024 à 14:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Réglage vitesse ventilation en chauffage PAC Mitsubishi
- N°9077 : Bonjour. Je possède une PAC Mitsubishi MXZ-5F102VF avec des unités intérieur MSZ-AP50VGK / MSZ-AP15VGK. J'aimerai votre avis et retour d'expérience sur le réglage de la vitesse de ventilation (FAN) en mode chauffage. On...
- 2. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
- N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
- 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 4. Consommation élevée PAC air air Mitsubishi
- N°4256 : Bonjour. J'ai installé il y a 1 an une pac air-air Mitsubishi Msz-sf42ve avec 3 splits (MSZ-EF35, 2xMSZ-EF18) dans une maison de 1982 avec combles isolés l'an passé également. Le confort thermique de cette PAC pendant...
- 5. Installation PAC Air Air maison 100m² plain-pied
- N°5981 : Bonjour, Tout d'abord, c'est la première fois que je m'inscris ici après avoir lu souvent, et pour mon premier post j'ai cherché en vain une rubrique "présentation", s'il faut le faire avant de poster veuillez m'en excuser et...
- 6. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
- N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
- 7. PAC Mitsubishi consigne non respectée
- N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
- 8. Programmation PAC Air/Air Mitshubishi
- N°9024 : Bonjour à tous. Notre salon était chauffé par 2 radiateurs à inertie avec la programmation suivante : * Chauffage confort à partir de 6h30 * Chauffage éco à partir de 22h30. La température baissait lentement la nuit...
- 9. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 10. Bruit type bouilloire sur PAC air air Mitsubishi
- N°6611 : Bonjour, Comme précisé dans le titre, ce post est la suite de mon bruit "type bouilloire" (que vous pouvez retrouver en faisant une recherche). J'ai donc fait appel au technicien qui m'a mis en service ma PAC en lui ayant...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite