Bonsoir,
Effectivement après relecture du document fourni par vos soins j'avais compris le principe de la stratégie.
En gros l'hystérésis soumis par Lagass à la façon DAIKIN.
La variation est entre 2.5 et 3.5° de plus que la consigne mais (car il y a toujours un mais
) cette dernière n'est pas linéaire, plus importante en cas de température extérieure clémente.
Sinon cela serait simple décalage de + ou -2° de la valeur de la sonde température comme indiqué dans le service manual.
Et oui on est bien d'accord pas d'apport de chaleur extérieur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Effectivement après relecture du document fourni par vos soins j'avais compris le principe de la stratégie.
En gros l'hystérésis soumis par Lagass à la façon DAIKIN.
La variation est entre 2.5 et 3.5° de plus que la consigne mais (car il y a toujours un mais

Sinon cela serait simple décalage de + ou -2° de la valeur de la sonde température comme indiqué dans le service manual.

Et oui on est bien d'accord pas d'apport de chaleur extérieur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 décembre 2021 à 20:51

Bonsoir,
Tout d’abord merci pour vos réponses.
Pour "lagass" je ne pense pas que cela vienne de l'hystérésis en effet le chauffage se coupe bien lors de l'apport de chaleur extérieur exemple pendant les préparations culinaire.
Pour "tam" je confirme qu'il y a bien qu'un seul split (console). Concernant la stratégie je ne comprends pas grand chose
mais il n'y a pas de thermostat extérieur installé.
Où avez-vous trouvé cette documentation ?
Le problème est que la consigne demandée n'est pas respectée toujours supérieure.
Tout d’abord merci pour vos réponses.
Pour "lagass" je ne pense pas que cela vienne de l'hystérésis en effet le chauffage se coupe bien lors de l'apport de chaleur extérieur exemple pendant les préparations culinaire.
Pour "tam" je confirme qu'il y a bien qu'un seul split (console). Concernant la stratégie je ne comprends pas grand chose

Où avez-vous trouvé cette documentation ?
Le problème est que la consigne demandée n'est pas respectée toujours supérieure.
12 décembre 2021 à 21:46

Bonjour.
J'ai exactement le même problème.
Le matériel est : FVXM35A + RXM35R
Je précise que le trou de passage tuyauterie a bien été bouché par l'installateur.
Le problème de sonde j'y ai pensée mais quand je regarde dans l’application Daikin la température intérieur est bien au dessus de la consigne.
22° intérieur au lieu de 19.5° de consigne.
Merci de vos conseilles.
:
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai exactement le même problème.
Le matériel est : FVXM35A + RXM35R
Je précise que le trou de passage tuyauterie a bien été bouché par l'installateur.
Le problème de sonde j'y ai pensée mais quand je regarde dans l’application Daikin la température intérieur est bien au dessus de la consigne.
22° intérieur au lieu de 19.5° de consigne.
Merci de vos conseilles.
:
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 décembre 2021 à 11:55