Question Forum Climatisation : Fonctionnement clim Daikin fraichement installée
Bonjour à toutes et à tous.
Tout d'abord merci pour vos conseils, j'ai opté donc pour une Daikin RXM25 en unité extérieure et un FVXM25 en unité intérieure en console : https://www.daikin.fr/fr_fr/products/fvxm-a---rxm-r.html (3,4kW en chaud).
La mise en service a été effectuée par Enedis il y a maintenant 3 semaines.
Je suis bien content de la machine elle chauffe rapidement ma pièce de 35 m², le souci c'est qu'elle ne s'arrête jamais !!!
Je règle la température de consigne à 20 degrés (actuellement la température extérieure est entre -2 et 7), une fois la température atteinte... bah elle continue à souffler jusqu'à 22 voire plus et ne s'arrête pas, je suis donc obligé de l'arrêter manuellement et de relancer, c'est pas top niveau confort. J'ai même pensé à la programmer pour un fonctionnement de 1h et un arrêt de 30 minutes.
Mes questions c'est déjà, est-ce que c'est normal ? car quand je remets une température de consigne à 17 ou 18 le ventilo diminue la cadence ? donc la sonde fonctionne bien.
Est-ce une bonne idée de l'histoire de la programmation par heure ?
Question peut être bête mais je la pose quand même
comment peut on reconnaitre un cycle court ? est ce que le ventilo doit obligatoirement s'arrêter ?
Et dernière question, si je l'arrête pas, et que je règle la température de consigne à 19 et que je laisse toute la journée est-ce qu'il y a un risque ?
Pourriez-vous m'éclairer ?
I.D
Tout d'abord merci pour vos conseils, j'ai opté donc pour une Daikin RXM25 en unité extérieure et un FVXM25 en unité intérieure en console : https://www.daikin.fr/fr_fr/products/fvxm-a---rxm-r.html (3,4kW en chaud).
La mise en service a été effectuée par Enedis il y a maintenant 3 semaines.
Je suis bien content de la machine elle chauffe rapidement ma pièce de 35 m², le souci c'est qu'elle ne s'arrête jamais !!!
Je règle la température de consigne à 20 degrés (actuellement la température extérieure est entre -2 et 7), une fois la température atteinte... bah elle continue à souffler jusqu'à 22 voire plus et ne s'arrête pas, je suis donc obligé de l'arrêter manuellement et de relancer, c'est pas top niveau confort. J'ai même pensé à la programmer pour un fonctionnement de 1h et un arrêt de 30 minutes.
Mes questions c'est déjà, est-ce que c'est normal ? car quand je remets une température de consigne à 17 ou 18 le ventilo diminue la cadence ? donc la sonde fonctionne bien.
Est-ce une bonne idée de l'histoire de la programmation par heure ?
Question peut être bête mais je la pose quand même

Et dernière question, si je l'arrête pas, et que je règle la température de consigne à 19 et que je laisse toute la journée est-ce qu'il y a un risque ?
Pourriez-vous m'éclairer ?
I.D
01 décembre 2021 à 16:34
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Fonctionnement clim Daikin fraichement installée
Bonjour PDI15.
Vous constatez un dépassement anormal de la consigne ambiante de chauffage.
Ce dysfonctionnement pourrait s'expliquer par une mesure de l'ambiante (par l'UI) inférieure à la réalité.
Déjà vérifier la présence anormale d'une entrée d'air extérieur au niveau de la pénétration des canalisations de l'UI.
Vous constatez un dépassement anormal de la consigne ambiante de chauffage.
Ce dysfonctionnement pourrait s'expliquer par une mesure de l'ambiante (par l'UI) inférieure à la réalité.
Déjà vérifier la présence anormale d'une entrée d'air extérieur au niveau de la pénétration des canalisations de l'UI.
02 décembre 2021 à 17:28
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Fonctionnement clim Daikin fraichement installée
Bonjour,
Comme tam, souvent les installateurs "oublient" de boucher ce trou de passage des tubes dans le mur donc les conséquences sont que la sonde reprend l'air extérieur et donc pour elle il fait froid, et inversement en été.
Comme tam, souvent les installateurs "oublient" de boucher ce trou de passage des tubes dans le mur donc les conséquences sont que la sonde reprend l'air extérieur et donc pour elle il fait froid, et inversement en été.
04 décembre 2021 à 11:20
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Fonctionnement clim Daikin fraichement installée
Bonjour, et merci tam et PL pour vos réponses.
Effectivement ça semble être ça (de plus lUI en console est encastrée au mur).
Ça va bien être chiant à reboucher car il faudrait reboucher tout le rectangle du mur pas juste le trou.
En attendant, est-ce que c'est mauvais de la laisser tourner toute la journée en programmation manuelle ?
C'est à dire laisser chauffer 2h puis arrêter 30 minutes par exemple.
Ou sinon laisser tourner toute la journée en régime bas ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Effectivement ça semble être ça (de plus lUI en console est encastrée au mur).
Ça va bien être chiant à reboucher car il faudrait reboucher tout le rectangle du mur pas juste le trou.
En attendant, est-ce que c'est mauvais de la laisser tourner toute la journée en programmation manuelle ?
C'est à dire laisser chauffer 2h puis arrêter 30 minutes par exemple.
Ou sinon laisser tourner toute la journée en régime bas ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 décembre 2021 à 15:29
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Fonctionnement clim Daikin fraichement installée
Bonjour.
J'ai exactement le même problème.
Le matériel est : FVXM35A + RXM35R
Je précise que le trou de passage tuyauterie a bien été bouché par l'installateur.
Le problème de sonde j'y ai pensée mais quand je regarde dans l’application Daikin la température intérieur est bien au dessus de la consigne.
22° intérieur au lieu de 19.5° de consigne.
Merci de vos conseilles.
:
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai exactement le même problème.
Le matériel est : FVXM35A + RXM35R
Je précise que le trou de passage tuyauterie a bien été bouché par l'installateur.
Le problème de sonde j'y ai pensée mais quand je regarde dans l’application Daikin la température intérieur est bien au dessus de la consigne.
22° intérieur au lieu de 19.5° de consigne.
Merci de vos conseilles.
:
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 décembre 2021 à 11:55
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Fonctionnement clim Daikin fraichement installée
Bonjour.
Il y a un hystérésis autour du point de consigne.
La clim va démarrer lorsque la température est <= à la consigne et s'arrêter lorsque la température ambiante sera >= la consigne + hystérésis.
En fonction des appareils/marque, cet hystérésis peut être entre 2 et 3°C.
Il y a un hystérésis autour du point de consigne.
La clim va démarrer lorsque la température est <= à la consigne et s'arrêter lorsque la température ambiante sera >= la consigne + hystérésis.
En fonction des appareils/marque, cet hystérésis peut être entre 2 et 3°C.
12 décembre 2021 à 12:47
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Fonctionnement clim Daikin fraichement installée
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
12 décembre 2021 à 20:43
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Fonctionnement clim Daikin fraichement installée
Bonsoir,
Tout d’abord merci pour vos réponses.
Pour "lagass" je ne pense pas que cela vienne de l'hystérésis en effet le chauffage se coupe bien lors de l'apport de chaleur extérieur exemple pendant les préparations culinaire.
Pour "tam" je confirme qu'il y a bien qu'un seul split (console). Concernant la stratégie je ne comprends pas grand chose
mais il n'y a pas de thermostat extérieur installé.
Où avez-vous trouvé cette documentation ?
Le problème est que la consigne demandée n'est pas respectée toujours supérieure.
Tout d’abord merci pour vos réponses.
Pour "lagass" je ne pense pas que cela vienne de l'hystérésis en effet le chauffage se coupe bien lors de l'apport de chaleur extérieur exemple pendant les préparations culinaire.
Pour "tam" je confirme qu'il y a bien qu'un seul split (console). Concernant la stratégie je ne comprends pas grand chose

Où avez-vous trouvé cette documentation ?
Le problème est que la consigne demandée n'est pas respectée toujours supérieure.
12 décembre 2021 à 21:46
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
Fonctionnement clim Daikin fraichement installée
Bonsoir Priska.
Ok pour le mono split (console), vous n'êtes donc pas concerné par l'inter-dépendance des splits qui aurait pu expliquer un dépassement de consigne.
La documentation que j'ai sous la main est un "service manual" destiné aux techniciens assurant la maintenance Daikin. Il vous suffit de chercher celui de votre clim sur le web avec sa référence et ces 2 mots clés.
Daikin peut y dévoiler certaines particularité de fonctionnement afin justement qu'un technicien soit en mesure de répondre à une question comme la votre ou faire face à une panne...
J'ai mis cet extrait car il peut illustrer la remarque de Lagass. Votre chauffage pourrait se couper dès qu'il mesure une ambiante dépassant votre consigne + 1,5°. D'où ma suggestion "à vérifier" pour comprendre la situation de votre photo ci-dessus.
Ceci dit, je ne crois pas avoir lu si votre dépassement de consigne est constant dans le temps ou s'il oscille.
Si oui entre quelles valeurs ? (On est bien d'accord que ce dépassement n'est pas lié à un apport de chaleur extérieur à la clim).
Ok pour le mono split (console), vous n'êtes donc pas concerné par l'inter-dépendance des splits qui aurait pu expliquer un dépassement de consigne.
La documentation que j'ai sous la main est un "service manual" destiné aux techniciens assurant la maintenance Daikin. Il vous suffit de chercher celui de votre clim sur le web avec sa référence et ces 2 mots clés.
Daikin peut y dévoiler certaines particularité de fonctionnement afin justement qu'un technicien soit en mesure de répondre à une question comme la votre ou faire face à une panne...
J'ai mis cet extrait car il peut illustrer la remarque de Lagass. Votre chauffage pourrait se couper dès qu'il mesure une ambiante dépassant votre consigne + 1,5°. D'où ma suggestion "à vérifier" pour comprendre la situation de votre photo ci-dessus.
Ceci dit, je ne crois pas avoir lu si votre dépassement de consigne est constant dans le temps ou s'il oscille.
Si oui entre quelles valeurs ? (On est bien d'accord que ce dépassement n'est pas lié à un apport de chaleur extérieur à la clim).
13 décembre 2021 à 19:57
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation
Fonctionnement clim Daikin fraichement installée
Bonsoir,
Effectivement après relecture du document fourni par vos soins j'avais compris le principe de la stratégie.
En gros l'hystérésis soumis par Lagass à la façon DAIKIN.
La variation est entre 2.5 et 3.5° de plus que la consigne mais (car il y a toujours un mais
) cette dernière n'est pas linéaire, plus importante en cas de température extérieure clémente.
Sinon cela serait simple décalage de + ou -2° de la valeur de la sonde température comme indiqué dans le service manual.
Et oui on est bien d'accord pas d'apport de chaleur extérieur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Effectivement après relecture du document fourni par vos soins j'avais compris le principe de la stratégie.
En gros l'hystérésis soumis par Lagass à la façon DAIKIN.
La variation est entre 2.5 et 3.5° de plus que la consigne mais (car il y a toujours un mais

Sinon cela serait simple décalage de + ou -2° de la valeur de la sonde température comme indiqué dans le service manual.

Et oui on est bien d'accord pas d'apport de chaleur extérieur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 décembre 2021 à 20:51
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation
Fonctionnement clim Daikin fraichement installée
Bonjour.
Effectivement la régulation est liée à plusieurs paramètres.
La solution donnée à la page ci-dessous a le mérite d'exister.
Ce réglage est-il accessible sur votre matériel ? Si oui améliore-t-il votre fonctionnement ?
Effectivement la régulation est liée à plusieurs paramètres.
La solution donnée à la page ci-dessous a le mérite d'exister.
Ce réglage est-il accessible sur votre matériel ? Si oui améliore-t-il votre fonctionnement ?
14 décembre 2021 à 10:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 2. Information sur le fonctionnement d'une clim DAIKIN
- N°3018 : Bonsoir, J'ai acheté une maison équipée d'une clim réversible gainable DAIKIN. Tout fonctionne mode clim, mode chauffage. Mais, question, arrivé à la température souhaitée en mode chauffage la clim ralentie, jusque...
- 3. Clim Daikin 4mxs68f2v1b problème fonctionnement par temps froid
- N°2552 : Bonjour. J'ai une unité extérieure Daikin 4mxs68f2v1b, qui fonctionne bien en mode chaud, temps que la température extérieure n'est pas trop fraiche mais dès qu'il fait 0 à 1 degré j'ai le code erreur U2. Bien sûr on me...
- 4. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 5. Unité extérieure Daikin installée dans vide sanitaire givre
- N°785 : Bonjour à tous. Mon problème, est que l'unité extérieure de marque Daikin 5mxs90e givre. Elle a été installée dans mon vide sanitaire par un professionnel. Quelle solution pouvez-vous m'apporter ? Merci par avance.
- 6. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 7. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
- N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
- 8. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
- N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
- 9. Fiabilité clim et méthode à préconiser pour une bonne durée de fonctionnement
- N°2542 : Bonjour à tous, Je suis possesseur d'une clim ALTECH air/air de 5.20 kW qui me permet de chauffer mes 98 m², et installée par une société qui installe des systèmes de chauffage dans la région bordelaise. En tant que...
- 10. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite