Bonsoir à tous,
Je viens d'avoir le même problème que vous sur la clim AUX AS-H18A4 de mon fils.
Le problème se situe sur la carte fournissant les tensions Basses tensions +12V-+9V-+5V.
Celles-ci sont basses et fluctuantes.
Dépannage effectué en remplaçant le CI.TOP223YN (celui qui a un petit radiateur), la diode zener Z201 (7,1V 1watt).
J'ai mis une 6,8V, C203 et E203.
Vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit entre la cathode de D406 et le neutre N (gros fil noir). Le neutre est différent du commun +12V et +9V.
Après cela, tout est OK.
Le cI TOP223YN est un circuit qui permet de bloquer sont circuit DS en fonction de la tension d'entrée.
Ce découpage permet au transformateur de travailler et donc il apparait des tensions aux secondaires, dont la valeur varie en fonction de la fréquence de découpage.
Cela permet de réguler les tensions en fonction de la variation de la tension de référence présente sur l'entrée C.