Bonjour à tous,
J'ai consulté récemment un professionnel pour équiper mon séjour d'une aérothermie air-air.
A noter que je me fiche de faire du froid, ce qui m'intéresse est bien le chauffage.
Celui ci fait 58m² + 7m² d'un couloir d'accès aux chambres que je souhaite couvrir aussi.
Donc en tout on parle de 65m² avec une hauteur classique de 2,5m.
Le professionnel me propose un Takao M2 de chez Atlantic, de puissance 900W-6300W-8700W (mini-nominale-maxi).
Je me pose légitimement la question du bon dimensionnement de ce mono-split, voulant éviter à la fois un sous dimensionnement et un surdimensionnement (je n'ai pas ses notes de calcul).
J'ai tenté un calcul de déperditions :
P=65x2.5x1.1x(19-(-13))
1.1 étant la valeur que je prends pour le coefficient d'isolation (car maison isolée des années 80) et -13 étant ma température de base de référence (je suis en région continentale et un peu en altitude).
Je trouve P=5720W.
La puissance nominale du Takao préconisée me semble convenir, mais ai-je oublié quelque chose dans mon raisonnement ?
Je voudrai notamment éviter le risque de surdimensionnement et le problème des cycles courts mais je ne veux pas non plus me geler (même si j'ai un autre moyen de chauffage pour cette pièce).
Merci par avance.
J'ai consulté récemment un professionnel pour équiper mon séjour d'une aérothermie air-air.
A noter que je me fiche de faire du froid, ce qui m'intéresse est bien le chauffage.
Celui ci fait 58m² + 7m² d'un couloir d'accès aux chambres que je souhaite couvrir aussi.
Donc en tout on parle de 65m² avec une hauteur classique de 2,5m.
Le professionnel me propose un Takao M2 de chez Atlantic, de puissance 900W-6300W-8700W (mini-nominale-maxi).
Je me pose légitimement la question du bon dimensionnement de ce mono-split, voulant éviter à la fois un sous dimensionnement et un surdimensionnement (je n'ai pas ses notes de calcul).
J'ai tenté un calcul de déperditions :
P=65x2.5x1.1x(19-(-13))
1.1 étant la valeur que je prends pour le coefficient d'isolation (car maison isolée des années 80) et -13 étant ma température de base de référence (je suis en région continentale et un peu en altitude).
Je trouve P=5720W.
La puissance nominale du Takao préconisée me semble convenir, mais ai-je oublié quelque chose dans mon raisonnement ?
Je voudrai notamment éviter le risque de surdimensionnement et le problème des cycles courts mais je ne veux pas non plus me geler (même si j'ai un autre moyen de chauffage pour cette pièce).
Merci par avance.