Profil du membre Rainico
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit Rainico sur le forum Climatisation

a posté 4 messages sur le forum Climatisation :
Je voulais rajouter à ma demande sur le bruit du split.
Celui-ci se met à démarrer quelques secondes / 1 minute puis il finit par s’éteindre. Jusque là rien d’anormal mais il se déclenche à 24 degrés alors que le split est réglé à la télécommande à 27 degrés. Comment ça se fait ?
Pour faire le lien avec le bruit c’est toujours quand il fonctionne avant la température demandée que le bruit se présente.
Pour information c’est un split Stylish FTXA35 avec un groupe Multisplit 4MXM68 (les 3 autres splits qui fonctionnent parfaitement sont des CTXA15).
Celui-ci se met à démarrer quelques secondes / 1 minute puis il finit par s’éteindre. Jusque là rien d’anormal mais il se déclenche à 24 degrés alors que le split est réglé à la télécommande à 27 degrés. Comment ça se fait ?
Pour faire le lien avec le bruit c’est toujours quand il fonctionne avant la température demandée que le bruit se présente.
Pour information c’est un split Stylish FTXA35 avec un groupe Multisplit 4MXM68 (les 3 autres splits qui fonctionnent parfaitement sont des CTXA15).
14 juillet 2021 à 20:25

Je ne sais pas… je n’arrive pas à identifier car le bruit semble bien être présent avant ventilation.
Ce qui est étonnant c’est que les 3 autres splits ne posent pas ce problème… mais tout le câblage et tuyaux de gaz sont neufs.
Pour celui qui pose ce problème, les tuyaux de gaz sont de l’ancien en R410A et tous les splits sont maintenant en R32.
Si le bruit est avant, cela ne peut pas être dû à l’arrivée du gaz dans le split ? Si oui, quelles seraient les raisons ?
Merci.
Ce qui est étonnant c’est que les 3 autres splits ne posent pas ce problème… mais tout le câblage et tuyaux de gaz sont neufs.
Pour celui qui pose ce problème, les tuyaux de gaz sont de l’ancien en R410A et tous les splits sont maintenant en R32.
Si le bruit est avant, cela ne peut pas être dû à l’arrivée du gaz dans le split ? Si oui, quelles seraient les raisons ?
Merci.
11 juillet 2021 à 17:17

Bonjour.
Je sais la bande son est compliquée mais le bruit ne dure en moyenne que 2/3 s maximum. Il n’est donc pas simple de tomber au moment où le bruit se produit (surtout que c’est pas à tous les déclenchement du split).
Non pas que je sache, car les tuyaux partent directement dans le placo et descendent dans le vide sanitaire pour ressortir à l’extérieur.
Pour les autres splits, ils passent par le toit.
Je sais la bande son est compliquée mais le bruit ne dure en moyenne que 2/3 s maximum. Il n’est donc pas simple de tomber au moment où le bruit se produit (surtout que c’est pas à tous les déclenchement du split).
Non pas que je sache, car les tuyaux partent directement dans le placo et descendent dans le vide sanitaire pour ressortir à l’extérieur.
Pour les autres splits, ils passent par le toit.
11 juillet 2021 à 09:31

Bonjour,
Voilà environ 2 mois que j’ai installé une climatisation Daikin.
Dans cette installation j’ai fait mettre 4 splits dont 1 qui a été en remplacement d’un ancien split.
Tous les splits fonctionnent parfaitement. Ils chauffent bien et refroidissent bien.
Par contre dans celui qui a remplacé un précédent split, il y a un bruit anormal que je n’arrive pas à analyser.
En fait lors du démarrage du split avant la soufflerie, on entend un bruit comme si un élément frotté, ou de gaz dans les tuyaux (environ 2/3 secondes). Une fois la soufflerie déclenchée, plus aucun bruit, même lors de l’arrêt.
Dernier point, ce problème survient principalement le soir ou début de journée, quand le split se déclenche pour très peu de temps.
Ce bruit ne se fait qu’en froid et pas en chauffage.
Lien du bruit : https://drive.google.com/file/d/1kK7xRbXj7Ge1KBpwa4Et4q7bhn1NsJ5o/view?usp=drivesdk
Merci par avance de votre aide.
Voilà environ 2 mois que j’ai installé une climatisation Daikin.
Dans cette installation j’ai fait mettre 4 splits dont 1 qui a été en remplacement d’un ancien split.
Tous les splits fonctionnent parfaitement. Ils chauffent bien et refroidissent bien.
Par contre dans celui qui a remplacé un précédent split, il y a un bruit anormal que je n’arrive pas à analyser.
En fait lors du démarrage du split avant la soufflerie, on entend un bruit comme si un élément frotté, ou de gaz dans les tuyaux (environ 2/3 secondes). Une fois la soufflerie déclenchée, plus aucun bruit, même lors de l’arrêt.
Dernier point, ce problème survient principalement le soir ou début de journée, quand le split se déclenche pour très peu de temps.
Ce bruit ne se fait qu’en froid et pas en chauffage.
Lien du bruit : https://drive.google.com/file/d/1kK7xRbXj7Ge1KBpwa4Et4q7bhn1NsJ5o/view?usp=drivesdk
Merci par avance de votre aide.
10 juillet 2021 à 09:55