Bonjour.
Après un mois de fonctionnement avec quelques soudures refaites et de la pâte thermique appliquée avec soin, plus de problème.
Après un mois de fonctionnement avec quelques soudures refaites et de la pâte thermique appliquée avec soin, plus de problème.
07 janvier 2015 à 10:39

Bonsoir et merci Dom-Aom
Du coup j'ai passé toutes les photos en revue et j'ai trouvé d'autres soudures dans cet état sur la gauche de 305 et 306, C17 deux soudures et au-dessus 1 et 2 idem.
Comme j'ai encore un peu de temps demain je vais démonter la carte de la deuxième unité qui elle a été remplacée en 2010 parce-que encore sous garantie. Histoire de voir si les composants sont les mêmes.
Du coup j'en ai parlé à mon frère qui me conseille de faire une mise en tropicalisation avec un ventilateur type UC de PC il aurait déjà rencontré ce genre de problème sur du matériel industriel.
Du coup j'ai passé toutes les photos en revue et j'ai trouvé d'autres soudures dans cet état sur la gauche de 305 et 306, C17 deux soudures et au-dessus 1 et 2 idem.
Comme j'ai encore un peu de temps demain je vais démonter la carte de la deuxième unité qui elle a été remplacée en 2010 parce-que encore sous garantie. Histoire de voir si les composants sont les mêmes.
Du coup j'en ai parlé à mon frère qui me conseille de faire une mise en tropicalisation avec un ventilateur type UC de PC il aurait déjà rencontré ce genre de problème sur du matériel industriel.
08 décembre 2014 à 20:08

Bon démontage effectué.
J'ai fait une série de photos, continué mes recherches.
Le problème est connu, ce serait le module de puissance qui est en cause soit les composants sont sous-dimensionnés ou le manque de patte thermique entre le module et le radiateur crée une surchauffe.
Réparation pour 60 € de pièce ou 5 € de composant pour les plus courageux.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




J'ai fait une série de photos, continué mes recherches.
Le problème est connu, ce serait le module de puissance qui est en cause soit les composants sont sous-dimensionnés ou le manque de patte thermique entre le module et le radiateur crée une surchauffe.
Réparation pour 60 € de pièce ou 5 € de composant pour les plus courageux.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




08 décembre 2014 à 14:26

Bonjour, et merci pour vos réponses.
Petite précision mais qui a son importance, j'ai deux groupes extérieurs identiques celui qui a des problème aujourd'hui, fonctionnent parfaitement avec la carte de l'autre appareil, donc on peut en conclure que seule la carte est en cause je pense.
Symptôme le ventilateur se lance, tourne à petite vitesse mais au moment où il doit passer en grande vitesse il y a comme un bruit de bobinage de relais et la U2 est mise en sécurité.
Petite précision mais qui a son importance, j'ai deux groupes extérieurs identiques celui qui a des problème aujourd'hui, fonctionnent parfaitement avec la carte de l'autre appareil, donc on peut en conclure que seule la carte est en cause je pense.
Symptôme le ventilateur se lance, tourne à petite vitesse mais au moment où il doit passer en grande vitesse il y a comme un bruit de bobinage de relais et la U2 est mise en sécurité.
06 décembre 2014 à 14:23

N'étant pas pro pour les tarifs, c'est tarif public voir 10 à 15% de remise.
Meilleur prix sur le net environ 700 TTC
Si c'est la même chose que pour la pompe à injection de ma voiture proposé à 2000€ en concession parce-qu'on ne détaille pas le boitier Bosch en cause qui vaut 650€ et la panne est en fait un transistor qui lâche, lui ne coûte que 2,5€.
Meilleur prix sur le net environ 700 TTC
Si c'est la même chose que pour la pompe à injection de ma voiture proposé à 2000€ en concession parce-qu'on ne détaille pas le boitier Bosch en cause qui vaut 650€ et la panne est en fait un transistor qui lâche, lui ne coûte que 2,5€.
04 décembre 2014 à 18:36

Aie aie non pas cette réponse, pas changer la carte.
Pour les appareils de mesure j'ai un testeur type standard et je peux demander à un ami électricien le sien qui a une pince ampèremétrique je démonte la carte demain pour vérifier si il n'y a pas de soudure froide ou de composants endommagés visibles à la loupe.
Pour mes connaissances en électricité elles sont très limitées.
Merci pour votre aide j'espère arriver à réparer sans avoir à changer cette foutue carte qui coûte un bras et une jambe.
Pour les appareils de mesure j'ai un testeur type standard et je peux demander à un ami électricien le sien qui a une pince ampèremétrique je démonte la carte demain pour vérifier si il n'y a pas de soudure froide ou de composants endommagés visibles à la loupe.
Pour mes connaissances en électricité elles sont très limitées.
Merci pour votre aide j'espère arriver à réparer sans avoir à changer cette foutue carte qui coûte un bras et une jambe.
03 décembre 2014 à 20:45

Bonjour.
J'ai une unité extérieure Daikin 4mxs68f2v1b, qui fonctionne bien en mode chaud, temps que la température extérieure n'est pas trop fraiche mais dès qu'il fait 0 à 1 degré j'ai le code erreur U2.
Bien sûr on me propose le remplacement de la carte Pièce à plus de 750 € et là ça pique plus que trop fort.
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème et s'il y a une autre solution que de remplacer la carte complète.
Merci.
J'ai une unité extérieure Daikin 4mxs68f2v1b, qui fonctionne bien en mode chaud, temps que la température extérieure n'est pas trop fraiche mais dès qu'il fait 0 à 1 degré j'ai le code erreur U2.
Bien sûr on me propose le remplacement de la carte Pièce à plus de 750 € et là ça pique plus que trop fort.
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème et s'il y a une autre solution que de remplacer la carte complète.
Merci.
03 décembre 2014 à 18:49