Clim Daikin 4mxs68f2v1b problème fonctionnement par temps froid
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2552
Question dépannage climatisation : Clim Daikin 4mxs68f2v1b problème fonctionnement par temps froid
Bonjour.
J'ai une unité extérieure Daikin 4mxs68f2v1b, qui fonctionne bien en mode chaud, temps que la température extérieure n'est pas trop fraiche mais dès qu'il fait 0 à 1 degré j'ai le code erreur U2.
Bien sûr on me propose le remplacement de la carte Pièce à plus de 750 € et là ça pique plus que trop fort.
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème et s'il y a une autre solution que de remplacer la carte complète.
Merci.
J'ai une unité extérieure Daikin 4mxs68f2v1b, qui fonctionne bien en mode chaud, temps que la température extérieure n'est pas trop fraiche mais dès qu'il fait 0 à 1 degré j'ai le code erreur U2.
Bien sûr on me propose le remplacement de la carte Pièce à plus de 750 € et là ça pique plus que trop fort.
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème et s'il y a une autre solution que de remplacer la carte complète.
Merci.
03 décembre 2014 à 18:49
Réponse 1 Dépanner clim Daikin
Clim Daikin 4mxs68f2v1b problème fonctionnement par temps froid
Bonsoir.
U2 = tension d'alimentation électrique défectueuse ou panne de courant instantanée.
"Côtoyant" ce genre de panne régulièrement, carte inverter HS, voire le compresseur.
Avez-vous un appareil de mesure électronique, et avez-vous quelques connaissances électriques ?
Nous pourrions faire quelques mesures de contrôle.
U2 = tension d'alimentation électrique défectueuse ou panne de courant instantanée.
"Côtoyant" ce genre de panne régulièrement, carte inverter HS, voire le compresseur.

Avez-vous un appareil de mesure électronique, et avez-vous quelques connaissances électriques ?
Nous pourrions faire quelques mesures de contrôle.

03 décembre 2014 à 20:29
Réponse 2 Dépanner clim Daikin
Clim Daikin 4mxs68f2v1b problème fonctionnement par temps froid
Aie aie non pas cette réponse, pas changer la carte.
Pour les appareils de mesure j'ai un testeur type standard et je peux demander à un ami électricien le sien qui a une pince ampèremétrique je démonte la carte demain pour vérifier si il n'y a pas de soudure froide ou de composants endommagés visibles à la loupe.
Pour mes connaissances en électricité elles sont très limitées.
Merci pour votre aide j'espère arriver à réparer sans avoir à changer cette foutue carte qui coûte un bras et une jambe.
Pour les appareils de mesure j'ai un testeur type standard et je peux demander à un ami électricien le sien qui a une pince ampèremétrique je démonte la carte demain pour vérifier si il n'y a pas de soudure froide ou de composants endommagés visibles à la loupe.
Pour mes connaissances en électricité elles sont très limitées.
Merci pour votre aide j'espère arriver à réparer sans avoir à changer cette foutue carte qui coûte un bras et une jambe.
03 décembre 2014 à 20:45
Réponse 3 Dépanner clim Daikin
Clim Daikin 4mxs68f2v1b problème fonctionnement par temps froid
Bonsoir.
Vous pouvez toutefois demander un prix avec Daikin directement et l'installer vous-même, si vous pouvez la démonter vous pouvez la remonter, Non ? Ce sera moins cher qu'avec une société, mais par contre ne garantit rien.
Vous pouvez toutefois demander un prix avec Daikin directement et l'installer vous-même, si vous pouvez la démonter vous pouvez la remonter, Non ? Ce sera moins cher qu'avec une société, mais par contre ne garantit rien.
04 décembre 2014 à 17:53
Réponse 4 Dépanner clim Daikin
Clim Daikin 4mxs68f2v1b problème fonctionnement par temps froid
N'étant pas pro pour les tarifs, c'est tarif public voir 10 à 15% de remise.
Meilleur prix sur le net environ 700 TTC
Si c'est la même chose que pour la pompe à injection de ma voiture proposé à 2000€ en concession parce-qu'on ne détaille pas le boitier Bosch en cause qui vaut 650€ et la panne est en fait un transistor qui lâche, lui ne coûte que 2,5€.
Meilleur prix sur le net environ 700 TTC
Si c'est la même chose que pour la pompe à injection de ma voiture proposé à 2000€ en concession parce-qu'on ne détaille pas le boitier Bosch en cause qui vaut 650€ et la panne est en fait un transistor qui lâche, lui ne coûte que 2,5€.
04 décembre 2014 à 18:36
Réponse 5 Dépanner clim Daikin
Clim Daikin 4mxs68f2v1b problème fonctionnement par temps froid
Bonjour.
Dans ce cas si vous avez de très belles photos de la carte avec vraiment de très belles photos de cette carte, recto/verso, si Dom passe par là, éventuellement je pense qu'il pourra certainement vous répondre mieux que moi sur les contrôles et vérifications simples à effectuer.
Dans ce cas si vous avez de très belles photos de la carte avec vraiment de très belles photos de cette carte, recto/verso, si Dom passe par là, éventuellement je pense qu'il pourra certainement vous répondre mieux que moi sur les contrôles et vérifications simples à effectuer.
05 décembre 2014 à 15:24
Réponse 6 Dépanner clim Daikin
Clim Daikin 4mxs68f2v1b problème fonctionnement par temps froid
... sauf que là la carte n'est pas vraiment en panne puisqu'elle fonctionne dans certaines conditions. Diagnostiquer un problème marginal ou intermittent est en général assez laborieux et demande plus qu'un multimètre pour trouver le défaut...
Cordialement, Dom, qui passait (encore) par là! :-)
Cordialement, Dom, qui passait (encore) par là! :-)
05 décembre 2014 à 23:08
Réponse 7 Dépanner clim Daikin
Clim Daikin 4mxs68f2v1b problème fonctionnement par temps froid
Bonjour, et merci pour vos réponses.
Petite précision mais qui a son importance, j'ai deux groupes extérieurs identiques celui qui a des problème aujourd'hui, fonctionnent parfaitement avec la carte de l'autre appareil, donc on peut en conclure que seule la carte est en cause je pense.
Symptôme le ventilateur se lance, tourne à petite vitesse mais au moment où il doit passer en grande vitesse il y a comme un bruit de bobinage de relais et la U2 est mise en sécurité.
Petite précision mais qui a son importance, j'ai deux groupes extérieurs identiques celui qui a des problème aujourd'hui, fonctionnent parfaitement avec la carte de l'autre appareil, donc on peut en conclure que seule la carte est en cause je pense.
Symptôme le ventilateur se lance, tourne à petite vitesse mais au moment où il doit passer en grande vitesse il y a comme un bruit de bobinage de relais et la U2 est mise en sécurité.
06 décembre 2014 à 14:23
Réponse 8 Dépanner clim Daikin
Clim Daikin 4mxs68f2v1b problème fonctionnement par temps froid
Bonsoir.
Donc si tout fonctionne avec la carte de l'autre appareil, le problème est bien le changement de celle-ci, et d'après Dom il n'y a pas d'autres alternatives.
Donc si tout fonctionne avec la carte de l'autre appareil, le problème est bien le changement de celle-ci, et d'après Dom il n'y a pas d'autres alternatives.
06 décembre 2014 à 19:06
Réponse 9 Dépanner clim Daikin
Clim Daikin 4mxs68f2v1b problème fonctionnement par temps froid
Bon démontage effectué.
J'ai fait une série de photos, continué mes recherches.
Le problème est connu, ce serait le module de puissance qui est en cause soit les composants sont sous-dimensionnés ou le manque de patte thermique entre le module et le radiateur crée une surchauffe.
Réparation pour 60 € de pièce ou 5 € de composant pour les plus courageux.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




J'ai fait une série de photos, continué mes recherches.
Le problème est connu, ce serait le module de puissance qui est en cause soit les composants sont sous-dimensionnés ou le manque de patte thermique entre le module et le radiateur crée une surchauffe.
Réparation pour 60 € de pièce ou 5 € de composant pour les plus courageux.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




08 décembre 2014 à 14:26
Réponse 10 Dépanner clim Daikin
Clim Daikin 4mxs68f2v1b problème fonctionnement par temps froid
Bonjour.
Très belles photos. Effectivement, les résistances 305 et 306 sont sous-dimensionnées. Elles chauffent au delà du raisonnable, au point de faire changer de couleur le circuit imprimé, et surtout de faire fondre leurs soudures. Elles doivent surement dépasser les 300 degrés!...
Je vous suggère vivement de remplacer ces résistances par des versions 3 ou 5W, les photos ne permettent pas de donner leur valeur, mais si vous dessoudez une patte à chaque, vous allez pouvoir les mesurer (sinon c'est marqué dessus, mais pas forcément de manière très explicite). Elles ont à priori la même valeur, qui pourrait être très faible (moins d'un ohm). Avant la mesure, court-circuitez les fils de votre multimètre pour voir ce qu'il affiche pour une résistance de 0.00 ohm.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Très belles photos. Effectivement, les résistances 305 et 306 sont sous-dimensionnées. Elles chauffent au delà du raisonnable, au point de faire changer de couleur le circuit imprimé, et surtout de faire fondre leurs soudures. Elles doivent surement dépasser les 300 degrés!...
Je vous suggère vivement de remplacer ces résistances par des versions 3 ou 5W, les photos ne permettent pas de donner leur valeur, mais si vous dessoudez une patte à chaque, vous allez pouvoir les mesurer (sinon c'est marqué dessus, mais pas forcément de manière très explicite). Elles ont à priori la même valeur, qui pourrait être très faible (moins d'un ohm). Avant la mesure, court-circuitez les fils de votre multimètre pour voir ce qu'il affiche pour une résistance de 0.00 ohm.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 décembre 2014 à 18:07
Réponse 11 Dépanner clim Daikin
Clim Daikin 4mxs68f2v1b problème fonctionnement par temps froid
Bonsoir et merci Dom-Aom
Du coup j'ai passé toutes les photos en revue et j'ai trouvé d'autres soudures dans cet état sur la gauche de 305 et 306, C17 deux soudures et au-dessus 1 et 2 idem.
Comme j'ai encore un peu de temps demain je vais démonter la carte de la deuxième unité qui elle a été remplacée en 2010 parce-que encore sous garantie. Histoire de voir si les composants sont les mêmes.
Du coup j'en ai parlé à mon frère qui me conseille de faire une mise en tropicalisation avec un ventilateur type UC de PC il aurait déjà rencontré ce genre de problème sur du matériel industriel.
Du coup j'ai passé toutes les photos en revue et j'ai trouvé d'autres soudures dans cet état sur la gauche de 305 et 306, C17 deux soudures et au-dessus 1 et 2 idem.
Comme j'ai encore un peu de temps demain je vais démonter la carte de la deuxième unité qui elle a été remplacée en 2010 parce-que encore sous garantie. Histoire de voir si les composants sont les mêmes.
Du coup j'en ai parlé à mon frère qui me conseille de faire une mise en tropicalisation avec un ventilateur type UC de PC il aurait déjà rencontré ce genre de problème sur du matériel industriel.
08 décembre 2014 à 20:08
Réponse 12 Dépanner clim Daikin
Clim Daikin 4mxs68f2v1b problème fonctionnement par temps froid
Bonjour.
Après un mois de fonctionnement avec quelques soudures refaites et de la pâte thermique appliquée avec soin, plus de problème.
Après un mois de fonctionnement avec quelques soudures refaites et de la pâte thermique appliquée avec soin, plus de problème.
07 janvier 2015 à 10:39
Réponse 13 Dépanner clim Daikin
Invité

Clim Daikin 4mxs68f2v1b problème fonctionnement par temps froid
Invité

Bonjour,
Je voulais savoir si ça fonctionne toujours bien votre réparation ?
Je voulais savoir si ça fonctionne toujours bien votre réparation ?
15 juillet 2017 à 10:34
Réponse 14 Dépanner clim Daikin
Invité

Clim Daikin 4mxs68f2v1b problème fonctionnement par temps froid
Invité

Salut, je suis nouveau donc bonjour.
J'ai un souci avec ma clim Mitsubishi modèle MXZ-2DM40VA en double split.
Voilà quand je l'ai monté il y a un an, octobre 2017, j'ai passé l'hiver parfait, cet été elle ne passait pas en clim, j'ai donc regardé et je suis arrivé à bouger la position d'un switch sur une toute petite carte électronique, parfait ça m'a fait la clim tout l'été.
Là mon petit de 3 ans est fort malade et je voulais la repasser en chaud, donc j'ai voulu faire le même procédé mais là plus rien ne marche le groupe extérieur ne se déclenche plus et les deux splits intérieurs clignotent tout le temps.
Faut dire que j'ai essayé de changer la position du switch avec un tournevis, clim allumée et ça m'a fait un petit arc au niveau juste en dessous de l'écriture 01, donc je pense que j'ai touché des connexions en même temps, en tout cas ça m'a fait disjoncter le général tableau électrique de l'appartement.
Donc j'ai enlevé les capots du groupe extérieur et j'ai contrôlé les fusibles en verre, rien n'a claqué.
Quelqu'un pourrait me dire ce qu'il peut arriver.
Je pense pas que j'ai flashé la carte électronique en faisant juste un contact avec cette petite carte, je vous la mets en photo.
Merci si quelqu'un pouvait me répondre.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai un souci avec ma clim Mitsubishi modèle MXZ-2DM40VA en double split.
Voilà quand je l'ai monté il y a un an, octobre 2017, j'ai passé l'hiver parfait, cet été elle ne passait pas en clim, j'ai donc regardé et je suis arrivé à bouger la position d'un switch sur une toute petite carte électronique, parfait ça m'a fait la clim tout l'été.
Là mon petit de 3 ans est fort malade et je voulais la repasser en chaud, donc j'ai voulu faire le même procédé mais là plus rien ne marche le groupe extérieur ne se déclenche plus et les deux splits intérieurs clignotent tout le temps.
Faut dire que j'ai essayé de changer la position du switch avec un tournevis, clim allumée et ça m'a fait un petit arc au niveau juste en dessous de l'écriture 01, donc je pense que j'ai touché des connexions en même temps, en tout cas ça m'a fait disjoncter le général tableau électrique de l'appartement.
Donc j'ai enlevé les capots du groupe extérieur et j'ai contrôlé les fusibles en verre, rien n'a claqué.
Quelqu'un pourrait me dire ce qu'il peut arriver.
Je pense pas que j'ai flashé la carte électronique en faisant juste un contact avec cette petite carte, je vous la mets en photo.
Merci si quelqu'un pouvait me répondre.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 octobre 2018 à 18:14
Réponse 15 Dépanner clim Daikin
Clim Daikin 4mxs68f2v1b problème fonctionnement par temps froid
Bonsoir,
Et bien oui je crois que vous avez flashé une ou plusieurs cartes électroniques.
Déjà lorsque l'on bouge un switch on le fait TOUJOURS hors tension.
Vous avez probablement mis cet été en mode froid seul.
On peut essayer de voir si ce n'est pas grillé.
Pour cela vous allez HORS TENSION positionner les curseurs 1 et 2 (le 3 s'il est en haut c'est pour la réduction de bruit) des SW1 et SW2 en mode off (en bas) puis remettez le courant.
Si cela ne fonctionne pas il est fort probable qu'il y ait une ou plusieurs cartes à changer.
Cordialement.
maclimatisation.com
Et bien oui je crois que vous avez flashé une ou plusieurs cartes électroniques.
Déjà lorsque l'on bouge un switch on le fait TOUJOURS hors tension.
Vous avez probablement mis cet été en mode froid seul.
On peut essayer de voir si ce n'est pas grillé.
Pour cela vous allez HORS TENSION positionner les curseurs 1 et 2 (le 3 s'il est en haut c'est pour la réduction de bruit) des SW1 et SW2 en mode off (en bas) puis remettez le courant.
Si cela ne fonctionne pas il est fort probable qu'il y ait une ou plusieurs cartes à changer.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 octobre 2018 à 20:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 2. Clim Daikin unités extérieures 4mxs68f2v1b détendeurs
- N°5394 : Bonjour. J'ai une clim Daikin avec 2 Unités extérieures une pour l’étage (celle qui me pose soucis) et 4 splits dessus. Il y a quelques jours sur un des spilt voyant vert clignote avec peu de froid, les autres avaient l'air...
- 3. Information sur le fonctionnement d'une clim DAIKIN
- N°3018 : Bonsoir, J'ai acheté une maison équipée d'une clim réversible gainable DAIKIN. Tout fonctionne mode clim, mode chauffage. Mais, question, arrivé à la température souhaitée en mode chauffage la clim ralentie, jusque...
- 4. Groupe Daikin 4MXS68F2V1B disjoncte
- N°4825 : Bonjour, J'ai 2 groupes extérieurs Daikin 4MXS68F2V1B et 3MXS52E3V1B de 2007 et 6 splits intérieurs donc 3 sur chaque groupe dès que je mets en route un des splits du groupe 4MXS68F2V1B, au bout d'une minute environ le...
- 5. Sensation de froid clim Daikin gainable
- N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
- 6. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
- N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
- 7. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 8. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 9. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 10. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite