Bonjour Dom-Aom.
Merci pour votre réactivité.
BINGO vous avez mis en plein dans le centre de la cible.
J'ai effectivement testé les 2 petits fils (blanc et marron dans le boitier) et U = 0 volt...
En fait le panneau n'était plus alimenté.
Comme un apprenti, j'ai "remonté" les fils jusqu'à l'origine, un disjoncteur indépendant du disjoncteur qui
alimente l'U.E.
Le fil marron était complétement sorti de la cosse.
Je l'ai rebranché et resserré les autres bornes au cas où et l'écran du panneau s'est rallumé.
Tous les petits écrans ont également fonctionné et j'ai pu remettre en marche la CLIM.
J'étais prêt à incriminer une carte électronique (nous avons eu de forts orages??
J'ai consulté mes factures (j'avais également fait poser un ECODAN) et les garanties de l'installateur
sont 5 ans pour le compresseur et 3 ans pour les cartes. Donc la garantie est finie depuis le mois de mars.
Mais si je n'avais pas trouvé, votre post m'aurait mis sur la bonne voie et j'aurais dépanné.
Merci beaucoup pour votre coup de main avisé.
Si j'ai encore un soucis je n'hésiterai pas à vous recontacter via le site.
Bon week-end.
RAMBO5
Merci pour votre réactivité.
BINGO vous avez mis en plein dans le centre de la cible.
J'ai effectivement testé les 2 petits fils (blanc et marron dans le boitier) et U = 0 volt...
En fait le panneau n'était plus alimenté.
Comme un apprenti, j'ai "remonté" les fils jusqu'à l'origine, un disjoncteur indépendant du disjoncteur qui
alimente l'U.E.
Le fil marron était complétement sorti de la cosse.
Je l'ai rebranché et resserré les autres bornes au cas où et l'écran du panneau s'est rallumé.
Tous les petits écrans ont également fonctionné et j'ai pu remettre en marche la CLIM.
J'étais prêt à incriminer une carte électronique (nous avons eu de forts orages??
J'ai consulté mes factures (j'avais également fait poser un ECODAN) et les garanties de l'installateur
sont 5 ans pour le compresseur et 3 ans pour les cartes. Donc la garantie est finie depuis le mois de mars.
Mais si je n'avais pas trouvé, votre post m'aurait mis sur la bonne voie et j'aurais dépanné.
Merci beaucoup pour votre coup de main avisé.
Si j'ai encore un soucis je n'hésiterai pas à vous recontacter via le site.
Bon week-end.
RAMBO5
19 juillet 2024 à 08:25

Re-bonsoir.
J'ai oublié de préciser que mon unité extérieure est une Mitsubishi SUZ-M71VA.
L'écran de contrôle principal ne s'allume plus et tous les petits écrans des chambres indiquent une erreur 1.
Pour une installation de 2021, je suis abasourdi, d'autant plus qu'il commence à faire très chaud.
Merci beaucoup pour votre aide.
Amicalement.
JMR
J'ai oublié de préciser que mon unité extérieure est une Mitsubishi SUZ-M71VA.
L'écran de contrôle principal ne s'allume plus et tous les petits écrans des chambres indiquent une erreur 1.
Pour une installation de 2021, je suis abasourdi, d'autant plus qu'il commence à faire très chaud.
Merci beaucoup pour votre aide.
Amicalement.
JMR
18 juillet 2024 à 22:48

Bonsoir à tous.
Je suis nouveau ici et je vous présente mes salutations les plus amicales.
Je suis présent sur ce forum en raison d'un problème avec ma climatisation réversible Gainable Airzone Mitsubishi, installée en mars 2021.
Ce soir, j'ai essayé de la mettre en marche mais l'écran principal est complètement éteint.
Il m'est donc impossible d'afficher quoi que ce soit.
Tous les écrans de contrôle des pièces sont allumés et indiquent une erreur 1.
Je suis complètement perdu.
J'ai simplement vérifié le disjoncteur dédié et il y a bien du 230V.
Je vous remercie par avance pour votre aide et je m'excuse si j'ai "déterré" un vieux sujet.
Bonne soirée.
Je suis nouveau ici et je vous présente mes salutations les plus amicales.
Je suis présent sur ce forum en raison d'un problème avec ma climatisation réversible Gainable Airzone Mitsubishi, installée en mars 2021.
Ce soir, j'ai essayé de la mettre en marche mais l'écran principal est complètement éteint.
Il m'est donc impossible d'afficher quoi que ce soit.
Tous les écrans de contrôle des pièces sont allumés et indiquent une erreur 1.
Je suis complètement perdu.
J'ai simplement vérifié le disjoncteur dédié et il y a bien du 230V.
Je vous remercie par avance pour votre aide et je m'excuse si j'ai "déterré" un vieux sujet.
Bonne soirée.
18 juillet 2024 à 22:42