Bonsoir lagass.
Je vous enverrais des vidéos avec plaisir, juste me dire où, comment.
En fait vous avez branché 5 muraux sur l'UE, quelles sont les puissances, c'est important de voir si la combinaison de ce que vous avez branché est acceptée.
Concernant le bruit, à plein vitesse il fait un bruit bien sûr mais au point qu'il soit assourdissant les électrovannes ne devraient pas se déclencher de la façon que vous avez décrit.
Et si je comprends bien vous n'avez pas de télécommandes murales (on peut y lire des codes d'erreurs) je me demandais justement s'il n'y a aucun clignotement sur vos muraux (split) si les LED sur la face du split clignote vous devrez les compter.
Dernière question votre système est-il nouvellement installé, ou est-ce que c'est ancien et si ça le cas depuis quand, il a tout de même une durée de vie.
Je vous enverrais des vidéos avec plaisir, juste me dire où, comment.
En fait vous avez branché 5 muraux sur l'UE, quelles sont les puissances, c'est important de voir si la combinaison de ce que vous avez branché est acceptée.
Concernant le bruit, à plein vitesse il fait un bruit bien sûr mais au point qu'il soit assourdissant les électrovannes ne devraient pas se déclencher de la façon que vous avez décrit.
Et si je comprends bien vous n'avez pas de télécommandes murales (on peut y lire des codes d'erreurs) je me demandais justement s'il n'y a aucun clignotement sur vos muraux (split) si les LED sur la face du split clignote vous devrez les compter.
Dernière question votre système est-il nouvellement installé, ou est-ce que c'est ancien et si ça le cas depuis quand, il a tout de même une durée de vie.
18 juillet 2019 à 23:57

Re bonjour !
Je suis allé voir la question de lagass.
Ce que j'ai pu voir de sûr est que vous avez des givres partout.
J'aurais moi-même vérifié la pression sur UE, en mettant tous les splits en marche, vous devez avoir 8 bars, la machine vous aurait affiché CH35 mais uniquement en cas d'absence de gaz.
Si la pression est bonne, débranchez les sorties du cuivre pair par pair (petit et gros 1/4, 3/8 normalement) et envoyez du 410 et voir si vous avez le retour sur le bon tube, si c'est le cas le réseau du cuivre est bon.
Je suis allé voir la question de lagass.
Ce que j'ai pu voir de sûr est que vous avez des givres partout.
J'aurais moi-même vérifié la pression sur UE, en mettant tous les splits en marche, vous devez avoir 8 bars, la machine vous aurait affiché CH35 mais uniquement en cas d'absence de gaz.
Si la pression est bonne, débranchez les sorties du cuivre pair par pair (petit et gros 1/4, 3/8 normalement) et envoyez du 410 et voir si vous avez le retour sur le bon tube, si c'est le cas le réseau du cuivre est bon.
18 juillet 2019 à 15:22

Bonjour.
Je remercie toutes les réactions à ce sujet, que j'ai pu en tirer beaucoup d'informations même si cela ne résout toujours pas le problème.
On a tout de même réussi à trouver le souci, qui malheureusement restera sans solution, on s'est rendu compte que le propriétaire de l'appartement a apporté des changements sans nous consulter rendant ainsi le gainable sous dimensionné, au départ ils étaient 2 x18 kbtu pour un open space de 74m², puis il a fait une séparation faisant donc un 18 kbtu sur une surface de 22m² et une pièce de 52 m² avec l'autre 18 kbtu.
La température du soufflage du gainable sous dimensionné est sensiblement plus élevée que l'autre en raison de le la reprise, l'air repris est beaucoup plus chaud.
L'unité extérieure est à sa limite d'utilisation, impossible de remplacer le 18 kbtu en question par un 24, à moins qu'on change l'autre 18 par un 12, c'est assez risqué vu que cet espace est une cuisine, bref.
Je me suis lancé à l'installation du hvac récemment, actuellement je suis sur une installation VRV multi V5, vous allez sûrement me revoir sur ce forum pour d'autres éventuels problèmes.
Merci pour vos réactions.
Je remercie toutes les réactions à ce sujet, que j'ai pu en tirer beaucoup d'informations même si cela ne résout toujours pas le problème.
On a tout de même réussi à trouver le souci, qui malheureusement restera sans solution, on s'est rendu compte que le propriétaire de l'appartement a apporté des changements sans nous consulter rendant ainsi le gainable sous dimensionné, au départ ils étaient 2 x18 kbtu pour un open space de 74m², puis il a fait une séparation faisant donc un 18 kbtu sur une surface de 22m² et une pièce de 52 m² avec l'autre 18 kbtu.
La température du soufflage du gainable sous dimensionné est sensiblement plus élevée que l'autre en raison de le la reprise, l'air repris est beaucoup plus chaud.
L'unité extérieure est à sa limite d'utilisation, impossible de remplacer le 18 kbtu en question par un 24, à moins qu'on change l'autre 18 par un 12, c'est assez risqué vu que cet espace est une cuisine, bref.
Je me suis lancé à l'installation du hvac récemment, actuellement je suis sur une installation VRV multi V5, vous allez sûrement me revoir sur ce forum pour d'autres éventuels problèmes.
Merci pour vos réactions.
18 juillet 2019 à 14:31

Votre réponse m'a été d'une aide précieuse, j'ai réussi à faire marcher chaque unité indépendamment des autres, sauf un gainable, l'air qui souffle n'est pas vraiment de l'air froid comparé aux autres unités, j'ai soupçonné l'électrovanne mais le cuivre de sortie de l'unité extérieure est froid, tout ceci bien sûr sans message d'erreur sur la télécommande.
J'ai aussi soupçonné une inversion dans le réseau du gaz mais là aussi si c'était le cas j'aurais 2 unités à l'arrêt, bref je suis à bout de supposition.
J'ai aussi soupçonné une inversion dans le réseau du gaz mais là aussi si c'était le cas j'aurais 2 unités à l'arrêt, bref je suis à bout de supposition.
13 juillet 2019 à 22:02

Bonjour.
J'ai une climatisation LG MU5M40 40 kbtu multi avec 2 splits 9000 chacun et 2 cb18 gainable 18 k btu chacun.
Tout fonctionne bien si toutes les unités sont en marche.
Dès que les splits sont éteints les gainables soufflent uniquement de l'air, à noter qu'il n y a aucune message d'erreur affiché.
J'attends avec impatience vos réponses.
Merci d'avance.
J'ai une climatisation LG MU5M40 40 kbtu multi avec 2 splits 9000 chacun et 2 cb18 gainable 18 k btu chacun.
Tout fonctionne bien si toutes les unités sont en marche.
Dès que les splits sont éteints les gainables soufflent uniquement de l'air, à noter qu'il n y a aucune message d'erreur affiché.
J'attends avec impatience vos réponses.
Merci d'avance.