FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Problème clim LG Mu5m40 avec gainable IDU en ventilation

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 066 questions dans le forum climatisation


5493

Question Forum Dépannage Climatisation : Problème clim LG Mu5m40 avec gainable IDU en ventilation

Ramo
Membre inscrit
Ramo
5 messages
Bonjour.

J'ai une climatisation LG MU5M40 40 kbtu multi avec 2 splits 9000 chacun et 2 cb18 gainable 18 k btu chacun.
Tout fonctionne bien si toutes les unités sont en marche.
Dès que les splits sont éteints les gainables soufflent uniquement de l'air, à noter qu'il n y a aucune message d'erreur affiché.
J'attends avec impatience vos réponses.
Merci d'avance.
12 juillet 2019 à 13:03
Réponse 1 du forum climatisation

Problème clim LG Mu5m40 avec gainable IDU en ventilation

PL
Membre inscrit
PL
13 521 messages
Bonjour.
Vous voulez dire que vous avez une UE (unité extérieure) et 4 UI (unité intérieure) ?
Si c'est bien cela, cela sent l'inversion de câble de commande, enfin j'espère que ce n'est que cela, donc, il va falloir, vérifier ces câblages entre l'UE et chaque UI, voir si la clim 1 correspond bien au circuit frigo 1 etc.
Mais dans un 1er temps mettre la clim 1 en demande de froid à fond en grande vitesse de ventilation et mettre les 3 autres en ventilation seule, attendre 10/15 minutes et voir si c'est bien celle demandée en froid qui fournit bien du froid, si OK, laisser la 1 en froid et mettez la 2 en froid etc.
Nous dire ce qui se passe.
12 juillet 2019 à 18:11
Réponse 2 du forum climatisation

Problème clim LG Mu5m40 avec gainable IDU en ventilation

Ramo
Membre inscrit
Ramo
5 messages
Votre réponse m'a été d'une aide précieuse, j'ai réussi à faire marcher chaque unité indépendamment des autres, sauf un gainable, l'air qui souffle n'est pas vraiment de l'air froid comparé aux autres unités, j'ai soupçonné l'électrovanne mais le cuivre de sortie de l'unité extérieure est froid, tout ceci bien sûr sans message d'erreur sur la télécommande.
J'ai aussi soupçonné une inversion dans le réseau du gaz mais là aussi si c'était le cas j'aurais 2 unités à l'arrêt, bref je suis à bout de supposition.
13 juillet 2019 à 22:02
Réponse 3 du forum climatisation

Problème clim LG Mu5m40 avec gainable IDU en ventilation

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonjour.
Avez-vous regardé sur les LEDs du groupe ?
Lorsque vous faites de la demande individuellement, le compresseur et ventilateur démarrent-ils ou pas ?
Il faut faire unité par unité. Vous mettez la A en route les autres étant à l'arrêt.
Vous voyez si le compresseur et ventilateur démarrent ou pas. Si oui dans quelle liaison le fluide est envoyé ?
Vous coupez la A puis vous passez à la B, ainsi de suite.
Avez-vous un multimètre ?
Quel type de télécommande avez-vous ?
Éventuellement le schéma électrique du groupe serait un bon support pour vous dire quoi et où mesurer.
Cordialement.
14 juillet 2019 à 09:04
Réponse 4 du forum climatisation

Problème clim LG Mu5m40 avec gainable IDU en ventilation

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Bonsoir,
Je suis moi-même l'heureux, hmm le propriétaire d'une MU5M40, mais avec 5 splits (pas de gainables).
J'ai d'autres types de soucis (voir mes différentes questions), mais du coup j'ai de la doc sur ce groupe.
Je vous joins le service manual avec les différents schémas (frigo, électrique, etc...) si ça peut vous aider.

Il y a aussi un mode test d'inversion du câblage des UI au niveau du groupe extérieur.

Enfin, vous dites que le cuivre de sortie de l'UE est froid, vous parlez bien du petit tube correspondant à votre UI ? Et qu'en est-il du gros tube dans ce cas (le retour de l'unité) ?
Quand vous faites fonctionner les autres UI, une par une, est-ce que vous n'avez bien que les 2 tubes (petit et gros) de cette unité qui sont froids ?
Cordialement.

** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
17 juillet 2019 à 21:39
Réponse 5 du forum climatisation

Problème clim LG Mu5m40 avec gainable IDU en ventilation

Ramo
Membre inscrit
Ramo
5 messages
Bonjour.

Je remercie toutes les réactions à ce sujet, que j'ai pu en tirer beaucoup d'informations même si cela ne résout toujours pas le problème.
On a tout de même réussi à trouver le souci, qui malheureusement restera sans solution, on s'est rendu compte que le propriétaire de l'appartement a apporté des changements sans nous consulter rendant ainsi le gainable sous dimensionné, au départ ils étaient 2 x18 kbtu pour un open space de 74m², puis il a fait une séparation faisant donc un 18 kbtu sur une surface de 22m² et une pièce de 52 m² avec l'autre 18 kbtu.
La température du soufflage du gainable sous dimensionné est sensiblement plus élevée que l'autre en raison de le la reprise, l'air repris est beaucoup plus chaud.
L'unité extérieure est à sa limite d'utilisation, impossible de remplacer le 18 kbtu en question par un 24, à moins qu'on change l'autre 18 par un 12, c'est assez risqué vu que cet espace est une cuisine, bref.
Je me suis lancé à l'installation du hvac récemment, actuellement je suis sur une installation VRV multi V5, vous allez sûrement me revoir sur ce forum pour d'autres éventuels problèmes.
Merci pour vos réactions.
18 juillet 2019 à 14:31
Réponse 6 du forum climatisation

Problème clim LG Mu5m40 avec gainable IDU en ventilation

Ramo
Membre inscrit
Ramo
5 messages
Re bonjour !
Je suis allé voir la question de lagass.
Ce que j'ai pu voir de sûr est que vous avez des givres partout.
J'aurais moi-même vérifié la pression sur UE, en mettant tous les splits en marche, vous devez avoir 8 bars, la machine vous aurait affiché CH35 mais uniquement en cas d'absence de gaz.
Si la pression est bonne, débranchez les sorties du cuivre pair par pair (petit et gros 1/4, 3/8 normalement) et envoyez du 410 et voir si vous avez le retour sur le bon tube, si c'est le cas le réseau du cuivre est bon.
18 juillet 2019 à 15:22
Réponse 7 du forum climatisation

Problème clim LG Mu5m40 avec gainable IDU en ventilation

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Bonjour Ramo.
Merci pour avoir jeté un coup d’œil. loveliness
Vu qu'on a le même groupe et si ça n'est pas trop vous demander, est-ce que vous pourriez filmer le groupe extérieur en fonctionnement (par ex. à fond et avec une petite demande, ainsi que le démarrage du compresseur).
Je voudrais comparer si vous avez les mêmes bruits que moi (bruit de compresseur très plutôt métallique, et parfois l'impression d'avoir un avion qui passe, ou une tondeuse cry).
J'ai aussi la vanne de gaz chaud qui se déclenche à chaque démarrage pendant plusieurs minutes, et ensuite en fonctionnement de manière aléatoire (parfois plusieurs 10aines de fois en 1 minute !).
Son bruit est caractéristique : on entend le gaz tourner en rond dans le groupe quand elle est active (pshhhh), en plus du bruit du compresseur...
J'ai plusieurs vidéos de ces phénomènes / bruits, si ça vous intéresse un jour.
Cordialement.
18 juillet 2019 à 17:45
Réponse 8 du forum climatisation

Problème clim LG Mu5m40 avec gainable IDU en ventilation

Ramo
Membre inscrit
Ramo
5 messages
Bonsoir lagass.

Je vous enverrais des vidéos avec plaisir, juste me dire où, comment.
En fait vous avez branché 5 muraux sur l'UE, quelles sont les puissances, c'est important de voir si la combinaison de ce que vous avez branché est acceptée.
Concernant le bruit, à plein vitesse il fait un bruit bien sûr mais au point qu'il soit assourdissant les électrovannes ne devraient pas se déclencher de la façon que vous avez décrit.
Et si je comprends bien vous n'avez pas de télécommandes murales (on peut y lire des codes d'erreurs) je me demandais justement s'il n'y a aucun clignotement sur vos muraux (split) si les LED sur la face du split clignote vous devrez les compter.
Dernière question votre système est-il nouvellement installé, ou est-ce que c'est ancien et si ça le cas depuis quand, il a tout de même une durée de vie.
18 juillet 2019 à 23:57
Réponse 9 du forum climatisation

Problème clim LG Mu5m40 avec gainable IDU en ventilation

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonsoir Ramo.
Le problème n'est pas tout à fait insoluble.
Il vous faudrait mettre un plénum avec 3 sortie sur le soufflage du gainable qui se trouve dans la plus petite pièce.
Mettre 2 bouche dans le faux plafond de la grande pièce.
Ensuite en fonction de l'utilisation des deux espaces on pourrait proposer un système de régulation adéquat.
Par contre bien que le 2ème gainable soit pas assez puissant.
L'air en sortie doit être frais.
Il continuera à avoir un bon delta sur l'air sauf qu'il n'arrivera pas à climatiser le volume.
Si ce n'est pas le cas c'est qu'il y a un problème supplémentaire à résoudre.
Cordialement.
19 juillet 2019 à 01:23
Réponse 10 du forum climatisation

Problème clim LG Mu5m40 avec gainable IDU en ventilation

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Bonjour Ramo,
Merci c'est gentil.
Vous pouvez les mettre sur youtube, ça marche bien. Il y a un icône en haut à droite (une caméra avec un + dedans). Par contre, je crois que vous devez avoir un compte youtube (à créer).
Ensuite une fois la vidéo postée, ils vous donnent une adresse URL à copier/Coller ici.

L'installation date de Octobre dernier et la combinaison est bien dans le tableau de la doc LG (3x 09 + 2x 05).
Sinon, je n'ai aucun code d'erreur pour m'orienter malheureusement.
19 juillet 2019 à 07:44
Réponse 11 du forum climatisation

Problème clim LG Mu5m40 avec gainable IDU en ventilation

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Bonjour Ramo,
Avez-vous eu le temps de prendre une vidéo du bruit de votre groupe extérieur ?
Cela me serait très utile pour comparer avec la mienne, notamment est-ce que vous entendez plutôt les ventilateurs (un bruit de soufflement), ou plutôt le compresseur (j'ai chez moi un bruit métallique, comme une mobylette qui force, ou un avion qui passe lors des changements de fréquence du compresseur sad)
Cordialement.
26 août 2019 à 08:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Suite investigations clim LG MU5M40
    N°6702 : Bonjour adelclim ainsi qu'à tous. Je joins ici un extrait des acquisitions que j'ai pu faire avec l'outil LGMV sur mon installation multisplit LG alors qu'il faisait -3°C à l'extérieur, tous les splits en mode chauffage à...
  • 2. PAC inverter gainable LG turbine du plenum ne se lance plus automatiquement
    N°2580 : Bonjour. Sur une pompe à chaleur inverter gainable LG la turbine du plenum UB36 est devenue manuelle c'est-à-dire qu'elle se lance en faisant tourner la turbine à la main de quelques tours, c'est un peu gênant de monter dans...
  • 3. Problème ventilation clim gainable LG UU 36
    N°4402 : Bonjour. J'ai une climatisation gainable LG UU 36 Ma ventilation marche que sur 1 vitesse et je ne sais pas si c'est la petite ou la grande, alors que sur ma télécommande thermostat les 3 vitesses défilent. Comment trouver...
  • 4. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 5. Arrêt ventilation à température souhaitée clim réversible gainable Daikin
    N°3608 : Bonjour, Après avoir pas mal parcouru le forum, je m'aperçois que mon problème reste "assez commun". Une fois en température souhaitée, ma clim réversible gainable Daikin se met à souffler de l'air légèrement frais....
  • 6. Réglage ventilation gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
    N°827 : Bonjour, je voudrais couper la ventilation de mon gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP lorsque j'arrive à température car il assèche trop l'air, la manipulation est de touche le switch sw1 puis... Que faire ? Merci.
  • 7. Panne clim réversible gainable UU18 - LG
    N°1920 : Bonjour, Lors d'une coupure de courant et à la remise sous tension l'unité ne redémarre pas. Chez LG on m'a dit de procéder comme suit : A la remise sous tension et pendant les trois premières minutes appuyez 3 fois de...
  • 8. Sensation de froid clim Daikin gainable
    N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
  • 9. Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
    N°5708 : Bonjour, LG propose cette appli Mobile LGMV qui nécessite un module Wi-Fi PLGMVW100, je crois. Quel est votre avis sur cet outil ? Quelles autres solutions pour monitorer ? Merci pour vos retours.
  • 10. Clim LG multisplit MU5M40.UO2 + PM05SP/PM09SP bruyante
    N°5189 : Bonjour à tous, J'ai une installation LG récente de 5 splits et je la trouve assez bruyante en chauffage comparativement à des installations Daikin ou Mitsubishi que j'ai pu voir ailleurs. J'ai plusieurs types de bruits : -...
>>> Résultats suivants pour : Problème clim LG Mu5m40 avec gainable IDU en ventilation >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite