FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre Razor

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 064 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit Razor sur le forum Climatisation

Razor
a posté 2 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour PL.

Merci pour la réponse précise.
Mince je n'avais pas vue que les image de la plaque signalétique que j'avais sélectionnée étais absente dizzy

La marque c'est du GSS (Airwell) jais pue comprendre par la suite que c'était une marque à éviter. mad

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
caractéristique Split climatiseur GSSplaque signalétique climatiseur GSS

17 décembre 2024 à 14:27
forum consulter ce sujet Remplissage climatiseur et tirage au vide

Bonjour à tous.

Je vous contacte suite à plusieurs années de bataille avec mon installateur de climatisation.
J'aimerais savoir quel est le poids de gaz nécessaire pour recharger la climatisation, sachant que j'ai 8 mètres de tubes et qu'elle a été tirée à vide.

J'aurais également une question concernant la taille de climatisation la plus adaptée pour une surface de 36 m².
Pour vous donner un peu de contexte, il y a environ 3 ans, nous avons fait installer une climatisation de 9000 BTU pour un T2 de 36 m² (la climatisation est principalement utilisée dans une chambre de 9 m²).

La première année, tout s'est très bien passé avec une climatisation qui fonctionnait parfaitement.
Cependant, dès la deuxième année, nous avons rencontré des problèmes de fuite au niveau des raccords qui ont cédé. L'installateur a rapidement effectué les réparations, mais cela a été le début de nos ennuis.
Depuis ces événements, il y a eu des fuites tous les 3 mois et les raccords ont été changés 3 fois en un an.

Si cela s'était arrêté là, nous aurions été tranquilles, mais pendant toute cette année de galère, la climatisation n'a plus jamais eu la même puissance de refroidissement que la première année d'installation. J'ai signalé ces problèmes à mon installateur en climatisation, qui m'a dit que c'était normal car j'utilisais une climatisation trop petite pour une surface de 36 m².
S'en sont suivies des prises de bec pour lui faire comprendre qu'elle ne servait principalement qu'à la chambre de 9 m². Finalement, après un ultime contrôle du technicien sur la climatisation, il s'est rendu compte que le compresseur était percé.

Et c'est là que notre calvaire a commencé.
Le technicien m'a proposé de mettre en place une climatisation de 12000 BTU, car c'était selon lui la solution la plus rapide à mettre en place. Pour être tranquille, ma femme et moi avons accepté l'installation de la nouvelle climatisation de 12000 BTU, pour laquelle nous avons été facturés uniquement le prix de la climatisation, soit environ 350€.

Depuis, il s'est écoulé un peu plus d'un an et je vous écris aujourd'hui sur ce forum car nous n'avons jamais retrouvé les performances de refroidissement équivalentes à celles de l'ancienne climatisation de 9000 BTU.
Je n'ai pas non plus mentionné le fait que la carte mère du bloc extérieur a déjà été changée il y a 6 mois et que la climatisation a déjà été rechargée 2 fois.

L'autre problème est que malgré les remplissages répétés du technicien, je ne l'ai jamais vu utiliser de balance pour calculer la quantité de gaz qu'il rajoutait dans la climatisation.
Je suis donc très suspicieux quant au fait qu'il ait pu endommager la climatisation en ne respectant pas certaines règles.

Je vous remercie et m'excuse pour la longueur de ma question.
16 décembre 2024 à 19:05
forum consulter ce sujet Remplissage climatiseur et tirage au vide

Publicité