Profil du membre remim
Actuellement
10 021
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit remim sur le forum Climatisation

a posté 4 messages sur le forum Climatisation :
Bon ça n'a pas l'air simple tout ça, j'ai vu qu'il y a plusieurs types de sondes.
- Si ma sonde "ROOM" est une 5K la résistance donnée pour 24°C est la bonne.
J'ai fait un test en trempant la sonde dans de l'eau chaude et la résistance a baissé rapidement, donc la sonde "Room" ne semble pas être à l'origine du problème sauf si elle se comporte comme une 5K alors qu'elle devrait être une 20K.
- J'ai testé la sonde "pipe" et la résistance est comparable à celle de la "room" je n'ai trouvé nulle part la valeur de la sonde d'origine.
- Si ma sonde "ROOM" est une 5K la résistance donnée pour 24°C est la bonne.
J'ai fait un test en trempant la sonde dans de l'eau chaude et la résistance a baissé rapidement, donc la sonde "Room" ne semble pas être à l'origine du problème sauf si elle se comporte comme une 5K alors qu'elle devrait être une 20K.
- J'ai testé la sonde "pipe" et la résistance est comparable à celle de la "room" je n'ai trouvé nulle part la valeur de la sonde d'origine.
20 juin 2017 à 14:25

Bonjour.
Ma sonde marquée "Room" (j'en ai une autre marquée "Pipe") donne 5,2K Ohms à 24°C donc un chiffre très éloigné de ce que vous indiquez.
Si je veux la changer savez-vous ce que je dois acheter ?
Merci.
Ma sonde marquée "Room" (j'en ai une autre marquée "Pipe") donne 5,2K Ohms à 24°C donc un chiffre très éloigné de ce que vous indiquez.
Si je veux la changer savez-vous ce que je dois acheter ?
Merci.
20 juin 2017 à 11:54

Bonjour,
Lorsqu'elle part en mode froid elle ventile sans arrêt en intérieur, c'est son fonctionnement normal, c'est l'unité extérieure qui ne tourne pas.
Quand je passe en mode chaud, je mets la température à fond (32°C), le Split s'arrête, l'UE démarre mais pas en rotation maximale (c'est une inverter et il fait chaud) puis au bout de quelques minutes le Split se met en route et de l'air chaud est soufflé. J'entends le gaz circuler dans les tuyau reliant le Split à l'UC.
Aucun code défaut quoi que je fasse.
Je ne comprends pas "la sonde soit en dérive", que dois-je faire ? c'est une sonde Split ou UE ?
PL, je ne pense pas que ce soit une surchauffe du compresseur. Quand elle a remarché la première fois elle a fonctionné non stop pendant 6h. J’éteins la clim la nuit, et au matin vers 11h lorsque j'ai ressenti le besoin de la relancer l'UE n'est pas repartie.
L'UE tourne en froid un peu après un RESET, mais si je l'éteins puis la relance l'UE ne démarre pas.
Merci pour votre aide.
Lorsqu'elle part en mode froid elle ventile sans arrêt en intérieur, c'est son fonctionnement normal, c'est l'unité extérieure qui ne tourne pas.
Quand je passe en mode chaud, je mets la température à fond (32°C), le Split s'arrête, l'UE démarre mais pas en rotation maximale (c'est une inverter et il fait chaud) puis au bout de quelques minutes le Split se met en route et de l'air chaud est soufflé. J'entends le gaz circuler dans les tuyau reliant le Split à l'UC.
Aucun code défaut quoi que je fasse.
Je ne comprends pas "la sonde soit en dérive", que dois-je faire ? c'est une sonde Split ou UE ?
PL, je ne pense pas que ce soit une surchauffe du compresseur. Quand elle a remarché la première fois elle a fonctionné non stop pendant 6h. J’éteins la clim la nuit, et au matin vers 11h lorsque j'ai ressenti le besoin de la relancer l'UE n'est pas repartie.
L'UE tourne en froid un peu après un RESET, mais si je l'éteins puis la relance l'UE ne démarre pas.
Merci pour votre aide.
15 juin 2017 à 22:06

Bonjour.
Je suis nouveau sur le forum. J'ai un souci avec ma clim AUX 5k.
Dimanche j'ai eu un débordement d'eau de condensation dans le SPLIT car le tuyau d'évacuation était bouché par des racines. J'ai réglé le problème et la CLIM a bien fonctionné jusqu'au soir.
Lundi matin je la mets en marche et me rends compte au bout d'un moment qu'elle ne fait plus de froid : l'UE ne tourne plus...
Je coupe au compteur 20s et je remets le courant, je fais un RESET, rien n'y fait. Après le RESET l'UE tourne quelques secondes puis s'arrête si je suis en mode froid, sans message d'erreur.
Si je passe en mode chaud, tout fonctionne donc j'ai du gaz.
J'ai ouvert le SPLIT, vérifié la carte qui n'a pas été mouillée et là miracle ça a remarché jusqu'au lundi soir.
Mardi à la remise en route même problème que lundi matin le SPLIT tourne mais pas l'UE en mode froid, j'ai beau revérifier la carte je n'ai pas réussi à reproduire la mise en marche
Que dois-je regarder ?? Y a t-il un composant à contrôler ?
Merci pour votre aide.
Rémi
Je suis nouveau sur le forum. J'ai un souci avec ma clim AUX 5k.
Dimanche j'ai eu un débordement d'eau de condensation dans le SPLIT car le tuyau d'évacuation était bouché par des racines. J'ai réglé le problème et la CLIM a bien fonctionné jusqu'au soir.
Lundi matin je la mets en marche et me rends compte au bout d'un moment qu'elle ne fait plus de froid : l'UE ne tourne plus...
Je coupe au compteur 20s et je remets le courant, je fais un RESET, rien n'y fait. Après le RESET l'UE tourne quelques secondes puis s'arrête si je suis en mode froid, sans message d'erreur.
Si je passe en mode chaud, tout fonctionne donc j'ai du gaz.
J'ai ouvert le SPLIT, vérifié la carte qui n'a pas été mouillée et là miracle ça a remarché jusqu'au lundi soir.
Mardi à la remise en route même problème que lundi matin le SPLIT tourne mais pas l'UE en mode froid, j'ai beau revérifier la carte je n'ai pas réussi à reproduire la mise en marche
Que dois-je regarder ?? Y a t-il un composant à contrôler ?
Merci pour votre aide.
Rémi
15 juin 2017 à 18:39