Questions dépannage climatiseur : Clim marche en chaud en froid tourne 20s et s'arrête

remim
Membre inscrit
remim
4 messages
Bonjour.

Je suis nouveau sur le forum. J'ai un souci avec ma clim AUX 5k.
Dimanche j'ai eu un débordement d'eau de condensation dans le SPLIT car le tuyau d'évacuation était bouché par des racines. J'ai réglé le problème et la CLIM a bien fonctionné jusqu'au soir.
Lundi matin je la mets en marche et me rends compte au bout d'un moment qu'elle ne fait plus de froid : l'UE ne tourne plus...
Je coupe au compteur 20s et je remets le courant, je fais un RESET, rien n'y fait. Après le RESET l'UE tourne quelques secondes puis s'arrête si je suis en mode froid, sans message d'erreur.
Si je passe en mode chaud, tout fonctionne donc j'ai du gaz.
J'ai ouvert le SPLIT, vérifié la carte qui n'a pas été mouillée et là miracle ça a remarché jusqu'au lundi soir.
Mardi à la remise en route même problème que lundi matin le SPLIT tourne mais pas l'UE en mode froid, j'ai beau revérifier la carte je n'ai pas réussi à reproduire la mise en marche
Que dois-je regarder ?? Y a t-il un composant à contrôler ?
Merci pour votre aide.
Rémi
15 juin 2017 à 18:39
Réponse 1 forum dépannage climatisation

Clim marche en chaud en froid tourne 20s et s'arrête


Invité
invité
Bonne soirée à tous.
Produit-elle du chaud lorsqu'elle part ?
En mode chaud ?
Aucun code défaut ?
Si oui, il se pourrait que la sonde soit en dérive.
Cordialement.
15 juin 2017 à 20:16
Réponse 2 forum dépannage climatisation

Clim marche en chaud en froid tourne 20s et s'arrête

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Elle démarre en chaud avec les températures actuelles en extérieur ?
J'ai un doute, plutôt une sensation ?
Je dirais un manque de gaz, surchauffe du compresseur et la sécurité (klicson) s'est mise en fonctionnement ce pourquoi, la clim fonctionne de temps en temps suite à un refroidissement du compresseur.
15 juin 2017 à 20:36
Réponse 3 forum dépannage climatisation

Clim marche en chaud en froid tourne 20s et s'arrête

remim
Membre inscrit
remim
4 messages
Bonjour,
Lorsqu'elle part en mode froid elle ventile sans arrêt en intérieur, c'est son fonctionnement normal, c'est l'unité extérieure qui ne tourne pas.
Quand je passe en mode chaud, je mets la température à fond (32°C), le Split s'arrête, l'UE démarre mais pas en rotation maximale (c'est une inverter et il fait chaud) puis au bout de quelques minutes le Split se met en route et de l'air chaud est soufflé. J'entends le gaz circuler dans les tuyau reliant le Split à l'UC.
Aucun code défaut quoi que je fasse.
Je ne comprends pas "la sonde soit en dérive", que dois-je faire ? c'est une sonde Split ou UE ?

PL, je ne pense pas que ce soit une surchauffe du compresseur. Quand elle a remarché la première fois elle a fonctionné non stop pendant 6h. J’éteins la clim la nuit, et au matin vers 11h lorsque j'ai ressenti le besoin de la relancer l'UE n'est pas repartie.
L'UE tourne en froid un peu après un RESET, mais si je l'éteins puis la relance l'UE ne démarre pas.
Merci pour votre aide.
15 juin 2017 à 22:06
Réponse 4 forum dépannage climatisation

Clim marche en chaud en froid tourne 20s et s'arrête

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Notre invité a peut-être raison, une sonde en "dérive" notamment celle de reprise de votre UI veut dire que celle-ci ne donne pas les bonnes infos, qu'elle est décalée par exemple cette sonde doit donner 25 K ohms pour 20°C et 20 K ohms pour 25°C.
Donc déjà effectuer cette vérification.
17 juin 2017 à 11:19
Réponse 5 forum dépannage climatisation

Clim marche en chaud en froid tourne 20s et s'arrête

remim
Membre inscrit
remim
4 messages
Bonjour.
Ma sonde marquée "Room" (j'en ai une autre marquée "Pipe") donne 5,2K Ohms à 24°C donc un chiffre très éloigné de ce que vous indiquez.
Si je veux la changer savez-vous ce que je dois acheter ?
Merci.
20 juin 2017 à 11:54
Réponse 6 forum dépannage climatisation

Clim marche en chaud en froid tourne 20s et s'arrête

remim
Membre inscrit
remim
4 messages
Bon ça n'a pas l'air simple tout ça, j'ai vu qu'il y a plusieurs types de sondes.
- Si ma sonde "ROOM" est une 5K la résistance donnée pour 24°C est la bonne.
J'ai fait un test en trempant la sonde dans de l'eau chaude et la résistance a baissé rapidement, donc la sonde "Room" ne semble pas être à l'origine du problème sauf si elle se comporte comme une 5K alors qu'elle devrait être une 20K.
- J'ai testé la sonde "pipe" et la résistance est comparable à celle de la "room" je n'ai trouvé nulle part la valeur de la sonde d'origine.
20 juin 2017 à 14:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 2. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 3. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 4. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 5. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 6. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 7. Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
    N°7043 : Bonjour. J'ai recherché dans le forum et pas vu la solution. Donc le ventilateur extérieur ne tourne plus ni en chauffage ni en froid. C'est arrivé sans rien faire, un matin ça ne tournait plus. J'ai tout éteint,...
  • 8. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
    N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
  • 9. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 10. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
    N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...
>>> Résultats suivants pour : Clim marche en chaud en froid tourne 20s et s'arrête >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installer une climatisation reversiblebricovideo forumsinstallation climatisation toiturebranchement climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite