J’essaierai avec la même référence de transistor voir si ça change, dans tous les cas je vous remercie amplement pour l'aide que vous m'avez accordé et vous tiendrais au courant pour la suite des événements.
S'il y en a une.
03 mars 2015 à 18:17
forum consulter ce sujet Problème carte Daikin rx35jv1nb9

Bonjour.
Voici les relevés :
1 : entre enroulement 208V (je sais mauvaise tension EDF c'est en cours...).
2 : la résistance r11 une 10 Ohms et pas 40 Ohms, j'ai mis la même puissance et même résistance 10 Ohms 5W.
3 : la tension entre les 2 strap sont de 290V (ma tension EDF a dû légèrement monter entre temps).
4 : tension au borne de la zener 3,4V dc
5: tension aux bornes de c19 1,8V dc

Et l'autre câble du multimètre et volant.

Remplacement équivalent :
Transistor bu2508af
Diode zener 5v6
03 mars 2015 à 14:38
forum consulter ce sujet Problème carte Daikin rx35jv1nb9

Publicité

Bonsoir.

J'ai trouvé l'équivalent, cependant il y a toujours le même problème pas de tension 12v et 5v, en sortie de db2 par contre maintenant j'ai 280v (entre j144 et j143), autre chose quand je laisse un câble du voltmètre sur le strap du 5v ou du Gand ou du 12v j'ai une tension de 5v environ.
02 mars 2015 à 20:01
forum consulter ce sujet Problème carte Daikin rx35jv1nb9

Re,
Il est marqué dessus : C3751
02 mars 2015 à 14:20
forum consulter ce sujet Problème carte Daikin rx35jv1nb9

Bonjour.

Je n'arrive pas à trouver le transistor en France avez-vous une idée s'il y a un équivalent svp ?
02 mars 2015 à 11:36
forum consulter ce sujet Problème carte Daikin rx35jv1nb9

Bonsoir
R11 est donc HS, elle est marquée 40 Ohms (c'est pour cela que je n'ai pas de Gnd et de + 5 v ?).
Par contre il s'agit bien de r13 de HS, et pas de r12 la Zener remplacée est OK.
Db2 est OK y a t-il autre chose pensez-vous ?
28 février 2015 à 21:34
forum consulter ce sujet Problème carte Daikin rx35jv1nb9

Concernant r13 oui elle a bien sauté elle est bien HS.
28 février 2015 à 13:07
forum consulter ce sujet Problème carte Daikin rx35jv1nb9

Bonjour

Concernant juste R11 je peux le mesurer comme une résistance normale car je ne connais pas celui-ci de composant c'est juste une résistance ?
28 février 2015 à 13:05
forum consulter ce sujet Problème carte Daikin rx35jv1nb9

Bonjour.

Pas de souci pour le temps de réponse, quant à la réparation sur la carte pour le transistor il n'y est plus car il est HS (en commande), le strap concerne le problème du fait que j'étais précipité de savoir si elle marchait après avoir repéré plusieurs composants HS alors j'ai fait à la va vite et voilà mais bon ce n'est pas un problème j'arrangerai ça plus tard.

Concernant D1 C11 et R12 il apparait que R12 est bien en HS.

Concernant la Zener il s’agit bien de zd1, et il y avait aussi d2 en court-circuit tout le reste a été testé et le petit transistor je l'ai changé par un neuf équivalent.

Concernant le +5V et le ground après changement toujours rien.
28 février 2015 à 12:03
forum consulter ce sujet Problème carte Daikin rx35jv1nb9

Bonjour.

Je vous renvoie d'autres photos, concernant l'appareil photo j'en ai pas d'autre et le fait que vous me dites qu'elles sont floues me rend fou car vu le prix du téléphone d'une certaine grande marque très connue me fait regretter mon achat. :(






27 février 2015 à 11:11
forum consulter ce sujet Problème carte Daikin rx35jv1nb9

Photos suite :

26 février 2015 à 15:00
forum consulter ce sujet Problème carte Daikin rx35jv1nb9

Bonjour.
Voici les photos :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


26 février 2015 à 13:30
forum consulter ce sujet Problème carte Daikin rx35jv1nb9

Bonjour.

Merci de vous intéresser à mon problème je renvoie des photos de bien meilleure qualité.
Merci de votre aide.
26 février 2015 à 06:57
forum consulter ce sujet Problème carte Daikin rx35jv1nb9

J'ai envoyé un mail ça devrait pas tarder...

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
depannage carte clim daikin rx35jv1nb9 01depannage carte clim daikin rx35jv1nb9 02depannage carte clim daikin rx35jv1nb9 03

25 février 2015 à 20:32
forum consulter ce sujet Problème carte Daikin rx35jv1nb9

Quel type de photo est pris en charge par le forum car jpg ça ne veut pas.
25 février 2015 à 17:45
forum consulter ce sujet Problème carte Daikin rx35jv1nb9

Re.
Voici les photos, pour le transistor il s'agit d'un c3751

926091image.jpg
25 février 2015 à 14:03
forum consulter ce sujet Problème carte Daikin rx35jv1nb9

Bonjour.

La carte est éteinte le problème vient bien de la carte.

J'ai actuellement un problème avec cette carte la zener est HS ainsi que le transistor marqué C.
Je n'ai pas de ground quand je mesure le +5v et le +12v j'ai 0 v avec le ground, cependant quand je mesure avec le neutre du 220v j'ai 5v entre le neutre et le ground et aussi avec le 5v et le 12v.
Tous les condensateurs ont été testés, ils marchent d'ailleurs, il y en avait un qui fuyait.
Pouvez-vous m'aider ? Merci.
25 février 2015 à 10:21
forum consulter ce sujet Problème carte Daikin rx35jv1nb9