Problème carte Daikin rx35jv1nb9
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2687
Question forum dépannage climatisation : Problème carte Daikin rx35jv1nb9
Bonjour.
La carte est éteinte le problème vient bien de la carte.
J'ai actuellement un problème avec cette carte la zener est HS ainsi que le transistor marqué C.
Je n'ai pas de ground quand je mesure le +5v et le +12v j'ai 0 v avec le ground, cependant quand je mesure avec le neutre du 220v j'ai 5v entre le neutre et le ground et aussi avec le 5v et le 12v.
Tous les condensateurs ont été testés, ils marchent d'ailleurs, il y en avait un qui fuyait.
Pouvez-vous m'aider ? Merci.
La carte est éteinte le problème vient bien de la carte.
J'ai actuellement un problème avec cette carte la zener est HS ainsi que le transistor marqué C.
Je n'ai pas de ground quand je mesure le +5v et le +12v j'ai 0 v avec le ground, cependant quand je mesure avec le neutre du 220v j'ai 5v entre le neutre et le ground et aussi avec le 5v et le 12v.
Tous les condensateurs ont été testés, ils marchent d'ailleurs, il y en avait un qui fuyait.
Pouvez-vous m'aider ? Merci.
25 février 2015 à 10:21
Réponse 1 forum dépannage clim
Problème carte Daikin rx35jv1nb9
Bonjour.
Il n'est pas impossible que l'alim ait plusieurs secondaires isolés entre eux, certaines tensions étant référencées à la terre, d'autres au secteur : si vous mesurez des tensions en mettant les fils du voltmètre sur des domaines isolés entre eux, il sera normal de lire 0.
Zener HS, transistor marqué C... z'auriez pas oublié de mettre une photo? Je n'ai ni les schémas ni des cartes Daikin sous les yeux, sans des photos de votre part je ne peux rien faire. De préférence recto ET verso.
Cordialement, Dom.
Il n'est pas impossible que l'alim ait plusieurs secondaires isolés entre eux, certaines tensions étant référencées à la terre, d'autres au secteur : si vous mesurez des tensions en mettant les fils du voltmètre sur des domaines isolés entre eux, il sera normal de lire 0.
Zener HS, transistor marqué C... z'auriez pas oublié de mettre une photo? Je n'ai ni les schémas ni des cartes Daikin sous les yeux, sans des photos de votre part je ne peux rien faire. De préférence recto ET verso.
Cordialement, Dom.
25 février 2015 à 12:20
Réponse 2 forum dépannage clim
Problème carte Daikin rx35jv1nb9
Re.
Voici les photos, pour le transistor il s'agit d'un c3751
926091image.jpg
Voici les photos, pour le transistor il s'agit d'un c3751
926091image.jpg
25 février 2015 à 14:03
Réponse 3 forum dépannage clim
Problème carte Daikin rx35jv1nb9
Bonjour,
Problème sur l'image que vous mentionnez dans votre réponse.
Cordialement. Patrice
Problème sur l'image que vous mentionnez dans votre réponse.
Cordialement. Patrice
25 février 2015 à 15:27
Réponse 4 forum dépannage clim
Problème carte Daikin rx35jv1nb9
Quel type de photo est pris en charge par le forum car jpg ça ne veut pas.
25 février 2015 à 17:45
Réponse 5 forum dépannage clim
Problème carte Daikin rx35jv1nb9
Bonjour.
Pas de problème pour les fichiers images jpg
Pour envoyer vos photos en répondant à ce message :
Proposer une réponse, utiliser la fonction ajouter nouveau fichier - puis suivre les instructions - à la fin faire un aperçu pour voir si les photos sont présentes - ensuite vous cliquez sur envoyer cette réponse).
Vous pouvez aussi nous les faire parvenir vos images en pièce jointe par mail à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
Pas de problème pour les fichiers images jpg
Pour envoyer vos photos en répondant à ce message :
Proposer une réponse, utiliser la fonction ajouter nouveau fichier - puis suivre les instructions - à la fin faire un aperçu pour voir si les photos sont présentes - ensuite vous cliquez sur envoyer cette réponse).
Vous pouvez aussi nous les faire parvenir vos images en pièce jointe par mail à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
25 février 2015 à 17:53
Réponse 6 forum dépannage clim
Problème carte Daikin rx35jv1nb9
Si vous envoyez directement d'un portable, vous ne serez pas le 1er à avoir des problèmes. Le plus sûr est de passer par un vrai ordi. Vous pouvez aussi les envoyer en PJ à :
images.bricolage@gmail.com
images.bricolage@gmail.com
25 février 2015 à 18:01
Réponse 8 forum dépannage clim
Problème carte Daikin rx35jv1nb9
Je corrige mon post 1, ayant lu trop vite votre post initial : l'alim est HS, le 12V et le 5V sont bien à 0. Maintenant, référencer le voltmètre au neutre EDF pour mesurer des secondaires référencés à la terre n'a aucun sens. Vous lisez 5V comme vous auriez pu lire 100 ou 150.
Dans le même post, je sous-entendais aussi que les photos sont mon outil de travail pour faire un diagnostic. Ce n'est pas pour me faire un fond d'écran! Elles me servent à lire des inscriptions, suivre des pistes de cuivre pour au final reconstruire le schéma de l'alim et voir ce qu'il faut changer. Vos photos ne permettent cela en aucun cas. Trop floues, trop faible définition (à moins qu'un modérateur les ait réduites), et en plus un toron cache la partie la plus intéressante... Quant à la photo du milieu, no comment.
La photo 1 montre aussi des barrettes hybrides noires, pour lesquelles seuls les designers Daikin connaissent le contenu. Si l'alim a claqué à cause de l'une d'elles, la carte sera irréparable...
Dans le même post, je sous-entendais aussi que les photos sont mon outil de travail pour faire un diagnostic. Ce n'est pas pour me faire un fond d'écran! Elles me servent à lire des inscriptions, suivre des pistes de cuivre pour au final reconstruire le schéma de l'alim et voir ce qu'il faut changer. Vos photos ne permettent cela en aucun cas. Trop floues, trop faible définition (à moins qu'un modérateur les ait réduites), et en plus un toron cache la partie la plus intéressante... Quant à la photo du milieu, no comment.
La photo 1 montre aussi des barrettes hybrides noires, pour lesquelles seuls les designers Daikin connaissent le contenu. Si l'alim a claqué à cause de l'une d'elles, la carte sera irréparable...
26 février 2015 à 00:01
Réponse 9 forum dépannage clim
Problème carte Daikin rx35jv1nb9
Bonsoir Dom,
Images non réduites, ce sont les images que Remy13 nous a fait parvenir par email.
Cordialement. Patrice
Images non réduites, ce sont les images que Remy13 nous a fait parvenir par email.
Cordialement. Patrice
26 février 2015 à 00:28
Réponse 10 forum dépannage clim
Problème carte Daikin rx35jv1nb9
Bonjour.
Merci de vous intéresser à mon problème je renvoie des photos de bien meilleure qualité.
Merci de votre aide.
Merci de vous intéresser à mon problème je renvoie des photos de bien meilleure qualité.
Merci de votre aide.
26 février 2015 à 06:57
Réponse 13 forum dépannage clim
Problème carte Daikin rx35jv1nb9
Bonjour.
Il y a un mieux au niveau photos, mais ce n'est pas encore le top, en tous cas pour que je puisse opérer "confortablement". Je soupçonne que vous ayez pris vos photos avec un téléphone, ce qui laisse du flou. Si vous avez un petit appareil photo à 80 €, utilisez le, ce sera bien mieux.
D'autre part, comme je vous l'ai dit, la zone intéressante est en plein centre, autour du transfo, et elle est en partie masquée par le toron de fils. Coupez l'attache plastique du bas et écartez les fils de cette zone. Et faites un plan plus rapproché recto ET verso.
Cordialement, Dom.
Il y a un mieux au niveau photos, mais ce n'est pas encore le top, en tous cas pour que je puisse opérer "confortablement". Je soupçonne que vous ayez pris vos photos avec un téléphone, ce qui laisse du flou. Si vous avez un petit appareil photo à 80 €, utilisez le, ce sera bien mieux.
D'autre part, comme je vous l'ai dit, la zone intéressante est en plein centre, autour du transfo, et elle est en partie masquée par le toron de fils. Coupez l'attache plastique du bas et écartez les fils de cette zone. Et faites un plan plus rapproché recto ET verso.
Cordialement, Dom.
26 février 2015 à 15:27
Réponse 15 forum dépannage clim
Problème carte Daikin rx35jv1nb9
Bonjour.
Désolé pour ma réponse tardive, j'ai de la famille ce WE, cela m'a occupé cet AM et je ne peux me pencher sur vos photos qu'en pointillés. Déjà apparemment la carte présente des traces d'une réparation antérieure, ou au moins d'une intervention : je ne parle pas du transistor enlevé récemment, mais au moins d'un strap (pas très bien réalisé), et de résistances (res)soudées côté pistes. Qu'avait eu la carte à ce moment là (quand?) et quelle réparation avait été faite?
Une alim à découpage sans régulateur spécialisé est un dispositif qui est en permanence sur le fil du rasoir, et dès qu'un composant dérive (condensateur chimique, par ex), les points de fonctionnement sont changés et l'alim peut donner plus de tension que prévu (voire beaucoup plus). Je dis cela parce qu'une zone a pas mal noirci, signe révélateur d'une surchauffe qui a duré un certain temps. On ne roussit pas un circuit imprimé en 10 secondes, mais plutôt 10 heures, 10 jours ou 10 mois (Céline).
Par ex les 3 composants qui atténuent les pics de commutation sur le collecteur du transistor enlevé, à savoir D1, C11 et R12. D1 et R12 sont-elles toujours bonnes?
Vous parlez d'une zener HS. Serait-ce ZD1? Avez-vous testé toutes les diodes de la zone, ainsi que toutes les résistances? Et sur le petit transistor, trouvez vous une diode entre B et E, ainsi qu'entre B et C, mais sans court-circuit entre E et C?
Le transfo comporte beaucoup de secondaires. 3 d'entre eux, isolés entre eux, sont dévolus au pilotage des 3 transistors hauts de l'IPM (ceux reliés à la haute tension, les 3 reliés au 0V de la HT n'ont pas besoin d'un enroulement pour chacun, mais il leur faudra quand même un 15V pour les composants qui vont attaquer leur grille (ce sont des IGBT, et sont inclus dans l'IPM)). Les 3 enroulements mènent à D7-8-9. Testez ces 3 diodes, et aussi leur charge, en mesurant la résistance aux bornes des condensateurs reliés aux cathodes de ces diodes. Si vous vous lancez dans la réparation, il faudra aussi changer le condo C19, car il aura chauffé aussi et pourra s'être dégradé.
Conclusion provisoire : il y a pas mal de dommages, mais si la source du pb n'est pas dans les barrettes hybrides, cela peut se réparer. En revanche, si vous n'avez que des notions sommaires d'électronique, ce n'est pas gagné.
Concernant vos photos floues de l'autre fois, j'ai discuté avec un véritable Mozart de la photo, il dit que la lumière est capitale, si elle est faible, la photo sera quelconque. Et la bonne lumière est celle du soleil, pas celle d'un flash.
Cordialement, Dom.
Désolé pour ma réponse tardive, j'ai de la famille ce WE, cela m'a occupé cet AM et je ne peux me pencher sur vos photos qu'en pointillés. Déjà apparemment la carte présente des traces d'une réparation antérieure, ou au moins d'une intervention : je ne parle pas du transistor enlevé récemment, mais au moins d'un strap (pas très bien réalisé), et de résistances (res)soudées côté pistes. Qu'avait eu la carte à ce moment là (quand?) et quelle réparation avait été faite?
Une alim à découpage sans régulateur spécialisé est un dispositif qui est en permanence sur le fil du rasoir, et dès qu'un composant dérive (condensateur chimique, par ex), les points de fonctionnement sont changés et l'alim peut donner plus de tension que prévu (voire beaucoup plus). Je dis cela parce qu'une zone a pas mal noirci, signe révélateur d'une surchauffe qui a duré un certain temps. On ne roussit pas un circuit imprimé en 10 secondes, mais plutôt 10 heures, 10 jours ou 10 mois (Céline).
Par ex les 3 composants qui atténuent les pics de commutation sur le collecteur du transistor enlevé, à savoir D1, C11 et R12. D1 et R12 sont-elles toujours bonnes?
Vous parlez d'une zener HS. Serait-ce ZD1? Avez-vous testé toutes les diodes de la zone, ainsi que toutes les résistances? Et sur le petit transistor, trouvez vous une diode entre B et E, ainsi qu'entre B et C, mais sans court-circuit entre E et C?
Le transfo comporte beaucoup de secondaires. 3 d'entre eux, isolés entre eux, sont dévolus au pilotage des 3 transistors hauts de l'IPM (ceux reliés à la haute tension, les 3 reliés au 0V de la HT n'ont pas besoin d'un enroulement pour chacun, mais il leur faudra quand même un 15V pour les composants qui vont attaquer leur grille (ce sont des IGBT, et sont inclus dans l'IPM)). Les 3 enroulements mènent à D7-8-9. Testez ces 3 diodes, et aussi leur charge, en mesurant la résistance aux bornes des condensateurs reliés aux cathodes de ces diodes. Si vous vous lancez dans la réparation, il faudra aussi changer le condo C19, car il aura chauffé aussi et pourra s'être dégradé.
Conclusion provisoire : il y a pas mal de dommages, mais si la source du pb n'est pas dans les barrettes hybrides, cela peut se réparer. En revanche, si vous n'avez que des notions sommaires d'électronique, ce n'est pas gagné.
Concernant vos photos floues de l'autre fois, j'ai discuté avec un véritable Mozart de la photo, il dit que la lumière est capitale, si elle est faible, la photo sera quelconque. Et la bonne lumière est celle du soleil, pas celle d'un flash.
Cordialement, Dom.
28 février 2015 à 01:51
Réponse 16 forum dépannage clim
Problème carte Daikin rx35jv1nb9
Bonjour.
Pas de souci pour le temps de réponse, quant à la réparation sur la carte pour le transistor il n'y est plus car il est HS (en commande), le strap concerne le problème du fait que j'étais précipité de savoir si elle marchait après avoir repéré plusieurs composants HS alors j'ai fait à la va vite et voilà mais bon ce n'est pas un problème j'arrangerai ça plus tard.
Concernant D1 C11 et R12 il apparait que R12 est bien en HS.
Concernant la Zener il s’agit bien de zd1, et il y avait aussi d2 en court-circuit tout le reste a été testé et le petit transistor je l'ai changé par un neuf équivalent.
Concernant le +5V et le ground après changement toujours rien.
Pas de souci pour le temps de réponse, quant à la réparation sur la carte pour le transistor il n'y est plus car il est HS (en commande), le strap concerne le problème du fait que j'étais précipité de savoir si elle marchait après avoir repéré plusieurs composants HS alors j'ai fait à la va vite et voilà mais bon ce n'est pas un problème j'arrangerai ça plus tard.
Concernant D1 C11 et R12 il apparait que R12 est bien en HS.
Concernant la Zener il s’agit bien de zd1, et il y avait aussi d2 en court-circuit tout le reste a été testé et le petit transistor je l'ai changé par un neuf équivalent.
Concernant le +5V et le ground après changement toujours rien.
28 février 2015 à 12:03
Réponse 17 forum dépannage clim
Problème carte Daikin rx35jv1nb9
Bonjour.
Pour que l'alim puisse démarrer, il lui faut de la HT. Avez-vous vérifié sa présence? Elle vient du petit pont DB2, qui a le secteur en entrée et donne du +340 sur C10. Il faut aussi que R11 soit en bon état, ce qui n'est pas acquis car elle a pu faire fusible...
Concernant R12, on et bien d'accord qu'elle fait nominalement 100 kOhms, il faut la tester en calibre 200k minimum. Si elle EST morte, c'est la preuve que l'alim a fourni des tensions au moins doubles pendant un certain temps avant qu'elle ne claque. En espérant que les différents 15V augmentés n'aient pas fait dégager plein de choses ailleurs : IPM, barrettes hybrides... :-(
Cordialement, Dom.
Pour que l'alim puisse démarrer, il lui faut de la HT. Avez-vous vérifié sa présence? Elle vient du petit pont DB2, qui a le secteur en entrée et donne du +340 sur C10. Il faut aussi que R11 soit en bon état, ce qui n'est pas acquis car elle a pu faire fusible...
Concernant R12, on et bien d'accord qu'elle fait nominalement 100 kOhms, il faut la tester en calibre 200k minimum. Si elle EST morte, c'est la preuve que l'alim a fourni des tensions au moins doubles pendant un certain temps avant qu'elle ne claque. En espérant que les différents 15V augmentés n'aient pas fait dégager plein de choses ailleurs : IPM, barrettes hybrides... :-(
Cordialement, Dom.
28 février 2015 à 12:44
Réponse 18 forum dépannage clim
Problème carte Daikin rx35jv1nb9
Bonjour
Concernant juste R11 je peux le mesurer comme une résistance normale car je ne connais pas celui-ci de composant c'est juste une résistance ?
Concernant juste R11 je peux le mesurer comme une résistance normale car je ne connais pas celui-ci de composant c'est juste une résistance ?
28 février 2015 à 13:05
Réponse 19 forum dépannage clim
Problème carte Daikin rx35jv1nb9
Concernant r13 oui elle a bien sauté elle est bien HS.
28 février 2015 à 13:07
Réponse 20 forum dépannage clim
Problème carte Daikin rx35jv1nb9
Oui, R11 (onze) est bien une résistance, dite de puissance. Elle doit faire entre 40 et 200 ohms, je pense, mais sa valeur est marquée dessus, normalement. Elle a la forme d'un long carré de sucre...
Si R12 (douze, pas treize) est coupée, cela confirme mon hypothèse d'alimentation qui serait devenue folle. Bien remplacer le condo chimique C19. J'espère que vous avez commandé une zener de la bonne valeur. Normalement, elle est marquée dessus. R13 a effectivement pu lâcher aussi car elle voit passer le même courant que le gros transistor, courant qui devient très violent lorsque naît le court-circuit.
Vérifiez aussi que le pont DB2 a bien ses 4 diodes en bonne santé. Comme c'est un pont de faible capacité en courant (500mA), il a pu dégager lorsque le gros transistor a lâché.
Bonne chance, Dom.
Si R12 (douze, pas treize) est coupée, cela confirme mon hypothèse d'alimentation qui serait devenue folle. Bien remplacer le condo chimique C19. J'espère que vous avez commandé une zener de la bonne valeur. Normalement, elle est marquée dessus. R13 a effectivement pu lâcher aussi car elle voit passer le même courant que le gros transistor, courant qui devient très violent lorsque naît le court-circuit.
Vérifiez aussi que le pont DB2 a bien ses 4 diodes en bonne santé. Comme c'est un pont de faible capacité en courant (500mA), il a pu dégager lorsque le gros transistor a lâché.
Bonne chance, Dom.
28 février 2015 à 20:19
Réponse 21 forum dépannage clim
Problème carte Daikin rx35jv1nb9
Bonsoir
R11 est donc HS, elle est marquée 40 Ohms (c'est pour cela que je n'ai pas de Gnd et de + 5 v ?).
Par contre il s'agit bien de r13 de HS, et pas de r12 la Zener remplacée est OK.
Db2 est OK y a t-il autre chose pensez-vous ?
R11 est donc HS, elle est marquée 40 Ohms (c'est pour cela que je n'ai pas de Gnd et de + 5 v ?).
Par contre il s'agit bien de r13 de HS, et pas de r12 la Zener remplacée est OK.
Db2 est OK y a t-il autre chose pensez-vous ?
28 février 2015 à 21:34
Réponse 22 forum dépannage clim
Problème carte Daikin rx35jv1nb9
Si R11 est open, la HT ne peut pas arriver jusqu'à l'alim proprement dite et vous n'aurez rien en sortie, bien évidemment. Pour info, "j'ai pas de gnd" ne veut rien dire. gnd par rapport à quoi? En fait, vous mettez un fil du voltmètre sur la gnd et seulement après vous dites "j'ai du 5V, j'ai du 12V (ou non)."
Si vous avez un transfo qui donne du 110V, voire un peu moins, vous pouvez tenter d'alimenter la carte sur table avec cette tension plus faible, les effets pyrotechniques seront moins violents s'il reste un problème quelque part.
Mon pronostic sur la réparation? Je ne sais pas trop : si la source du pb est sur un des circuits desservis par l'alim, vous risquez de la griller à nouveau. Si en revanche les 5 et 12V sont corrects, cela peut repartir, avec un peu de chance.
Si vous avez un transfo qui donne du 110V, voire un peu moins, vous pouvez tenter d'alimenter la carte sur table avec cette tension plus faible, les effets pyrotechniques seront moins violents s'il reste un problème quelque part.
Mon pronostic sur la réparation? Je ne sais pas trop : si la source du pb est sur un des circuits desservis par l'alim, vous risquez de la griller à nouveau. Si en revanche les 5 et 12V sont corrects, cela peut repartir, avec un peu de chance.
01 mars 2015 à 16:50
Réponse 23 forum dépannage clim
Problème carte Daikin rx35jv1nb9
Bonjour.
Je n'arrive pas à trouver le transistor en France avez-vous une idée s'il y a un équivalent svp ?
Je n'arrive pas à trouver le transistor en France avez-vous une idée s'il y a un équivalent svp ?
02 mars 2015 à 11:36
Réponse 24 forum dépannage clim
Problème carte Daikin rx35jv1nb9
Qu'est-il marqué dessus? NB : je vais m'absenter jusqu'à ce soir
02 mars 2015 à 13:25
Réponse 25 forum dépannage clim
Problème carte Daikin rx35jv1nb9
Re,
Il est marqué dessus : C3751
Il est marqué dessus : C3751
02 mars 2015 à 14:20
Réponse 26 forum dépannage clim
Problème carte Daikin rx35jv1nb9
Bonsoir.
J'ai trouvé l'équivalent, cependant il y a toujours le même problème pas de tension 12v et 5v, en sortie de db2 par contre maintenant j'ai 280v (entre j144 et j143), autre chose quand je laisse un câble du voltmètre sur le strap du 5v ou du Gand ou du 12v j'ai une tension de 5v environ.
J'ai trouvé l'équivalent, cependant il y a toujours le même problème pas de tension 12v et 5v, en sortie de db2 par contre maintenant j'ai 280v (entre j144 et j143), autre chose quand je laisse un câble du voltmètre sur le strap du 5v ou du Gand ou du 12v j'ai une tension de 5v environ.
02 mars 2015 à 20:01
Réponse 27 forum dépannage clim
Problème carte Daikin rx35jv1nb9
Bonjour.
On va prendre dans l'ordre!
1/ Quelle tension AC entre les 2 enroulements de L2, juste avant R11?
2/ Quelle valeur de résistance avez-vous mise à la place de la 40 ohms R11?
3/ Quelle tension DC entre J143 et J144? Cette tension DC devrait faire 1.4 fois celle AC mesurée en 1/ Autrement dit, vos 280V sont trop faibles, à moins que R11 soit nettement plus forte que 40 ohms, ou que le gros transistor soit partiellement passant en continu.
4/ Quelle tension aux bornes de la zener rouge? Quelle est la valeur écrite dessus?
5/ Quelle tension aux bornes du condo C19?
Essayez de nettoyer la zone à l'acétone pour enlever les résidus de flux et voir s'il n'y aurait pas une bille de soudure qui court-circuite 2 pistes... J'espère aussi que vous avez mis le gros transistor dans la bonne orientation!
Dans votre phrase "autre chose", où mettez-vous L'AUTRE câble du multimètre?
Cordialement, Dom.
On va prendre dans l'ordre!
1/ Quelle tension AC entre les 2 enroulements de L2, juste avant R11?
2/ Quelle valeur de résistance avez-vous mise à la place de la 40 ohms R11?
3/ Quelle tension DC entre J143 et J144? Cette tension DC devrait faire 1.4 fois celle AC mesurée en 1/ Autrement dit, vos 280V sont trop faibles, à moins que R11 soit nettement plus forte que 40 ohms, ou que le gros transistor soit partiellement passant en continu.
4/ Quelle tension aux bornes de la zener rouge? Quelle est la valeur écrite dessus?
5/ Quelle tension aux bornes du condo C19?
Essayez de nettoyer la zone à l'acétone pour enlever les résidus de flux et voir s'il n'y aurait pas une bille de soudure qui court-circuite 2 pistes... J'espère aussi que vous avez mis le gros transistor dans la bonne orientation!
Dans votre phrase "autre chose", où mettez-vous L'AUTRE câble du multimètre?
Cordialement, Dom.
03 mars 2015 à 00:32
Réponse 28 forum dépannage clim
Problème carte Daikin rx35jv1nb9
Bonjour.
Voici les relevés :
1 : entre enroulement 208V (je sais mauvaise tension EDF c'est en cours...).
2 : la résistance r11 une 10 Ohms et pas 40 Ohms, j'ai mis la même puissance et même résistance 10 Ohms 5W.
3 : la tension entre les 2 strap sont de 290V (ma tension EDF a dû légèrement monter entre temps).
4 : tension au borne de la zener 3,4V dc
5: tension aux bornes de c19 1,8V dc
Et l'autre câble du multimètre et volant.
Remplacement équivalent :
Transistor bu2508af
Diode zener 5v6
Voici les relevés :
1 : entre enroulement 208V (je sais mauvaise tension EDF c'est en cours...).
2 : la résistance r11 une 10 Ohms et pas 40 Ohms, j'ai mis la même puissance et même résistance 10 Ohms 5W.
3 : la tension entre les 2 strap sont de 290V (ma tension EDF a dû légèrement monter entre temps).
4 : tension au borne de la zener 3,4V dc
5: tension aux bornes de c19 1,8V dc
Et l'autre câble du multimètre et volant.
Remplacement équivalent :
Transistor bu2508af
Diode zener 5v6
03 mars 2015 à 14:38
Réponse 29 forum dépannage clim
Problème carte Daikin rx35jv1nb9
Effectivement, un secteur normal est plutôt vers 235V! Mais 208 x 1.4 donne 291, c'est cohérent.
Le fait que votre voltmètre donne une tension avec un seul fil (le noir) serait révélateur d'une oscillation à haute fréquence dans le circuit. C'est peut-être là qu'est l'explication du problème. L'utilisation d'un oscilloscope serait du plus haut intérêt vérifier cela. Si c'est le cas, cela peut venir d'un transistor mal adapté au schéma du concepteur. Votre alim est du type flyback sans optocoupleur de retour ; d'habitude il n'y a qu'un seul transistor, le gros. Ici, on vous en a ajouté un 2ème certainement pour gonfler le gain en courant qui est assez faible aussi bien pour le 2SC3751 que le BU2508. Le petit que vous avez mis pourrait avoir trop de gain et faire osciller l'ensemble à une fréquence beaucoup trop haute pour les autres composants de l'alim...
N'ayant pas la carte devant moi, je ne peux guère aller plus loin...
Le fait que votre voltmètre donne une tension avec un seul fil (le noir) serait révélateur d'une oscillation à haute fréquence dans le circuit. C'est peut-être là qu'est l'explication du problème. L'utilisation d'un oscilloscope serait du plus haut intérêt vérifier cela. Si c'est le cas, cela peut venir d'un transistor mal adapté au schéma du concepteur. Votre alim est du type flyback sans optocoupleur de retour ; d'habitude il n'y a qu'un seul transistor, le gros. Ici, on vous en a ajouté un 2ème certainement pour gonfler le gain en courant qui est assez faible aussi bien pour le 2SC3751 que le BU2508. Le petit que vous avez mis pourrait avoir trop de gain et faire osciller l'ensemble à une fréquence beaucoup trop haute pour les autres composants de l'alim...
N'ayant pas la carte devant moi, je ne peux guère aller plus loin...
03 mars 2015 à 15:55
Réponse 30 forum dépannage clim
Invité

Problème carte Daikin rx35jv1nb9
Invité

J'avais cette carte HS il y a 15 jours, suite à une erreur U4 sur la télécommande.
Je l'ai faite réparer. Coût : 13€ port + 120€ réparation + 20€ port + 4€ Paypal
La carte fonctionne maintenant, mais pas le compresseur... aucun bruit.
Donc retour à la case départ -> changer l'ensemble pour Samsung.
Daikin .... j'y crois plus.
Je l'ai faite réparer. Coût : 13€ port + 120€ réparation + 20€ port + 4€ Paypal
La carte fonctionne maintenant, mais pas le compresseur... aucun bruit.
Donc retour à la case départ -> changer l'ensemble pour Samsung.
Daikin .... j'y crois plus.

03 mars 2015 à 16:47
Réponse 31 forum dépannage clim
Problème carte Daikin rx35jv1nb9
Re,
J’essaierai avec la même référence de transistor voir si ça change, dans tous les cas je vous remercie amplement pour l'aide que vous m'avez accordé et vous tiendrais au courant pour la suite des événements.
S'il y en a une.
J’essaierai avec la même référence de transistor voir si ça change, dans tous les cas je vous remercie amplement pour l'aide que vous m'avez accordé et vous tiendrais au courant pour la suite des événements.
S'il y en a une.
03 mars 2015 à 18:17
Réponse 32 forum dépannage clim
Invité

Problème carte Daikin rx35jv1nb9
Invité

Bonjour remy13,
Si vous avez eu une solution à votre problème, ce serait super cool de partager, j'ai exactement le même souci.
J'ai les mêmes composants grillés, mais j'ai pas la fin de votre souci.
Michel.
Si vous avez eu une solution à votre problème, ce serait super cool de partager, j'ai exactement le même souci.
J'ai les mêmes composants grillés, mais j'ai pas la fin de votre souci.
Michel.
18 août 2016 à 18:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème carte PC0419 Défaut E7 Daikin
- N°7348 : Bonjour à tous. Je possède une PAC Ajtech avec une unité extérieure Daikin RZQ140, et récemment un défaut E7 s'est affiché sur le pupitre de mon unité intérieur. Je fais toutes les vérifications d'usages à partir de...
- 2. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
- N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
- 3. Problème clim gainable Daikin
- N°6594 : Bonjour, J'ai un souci (gros) avec mon installation de chauffage Clim gainable Daikin qui ne veut plus démarrer. L'unité intérieure est de type FHYB60FKV1 et date de l'année 2002 (approximativement). Elle fonctionnait très...
- 4. Référence composant carte pcb clim Daikin FVXS35BVMB
- N°7905 : Bonjour. Sur ma clim Daikin FVXS35BVMB, la bobine de la carte pcb 2, je crois (celle où le 230V arrive) a cramé et impossible de voir la référence. J’ai fait contrôler la carte, tout est nickel mis à part cette...
- 5. Panne clim Daikin quelle est la carte à changer
- N°2152 : Bonjour. Je suis en panne avec ma clim Daikin, le voyant vert clignote j'ai vérifié le code erreur "manque de réfrigérant". Un technicien est intervenu, a vérifié la charge "pas de souci d'après lui il ne manque pas de...
- 6. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 7. Clim Daikin R32 fait sauter le disjoncteur divisionnaire
- N°9384 : Bonjour. J'ai parcouru ce forum à la recherche de solutions pour ma panne. Et j'ai suivi les conseils pour la détecter, mais je n'ai rien trouvé qui puisse résoudre mon problème. Installation : Daikin R32 Inverter...
- 8. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 9. Groupe Daikin 4MXS68F2V1B disjoncte
- N°4825 : Bonjour, J'ai 2 groupes extérieurs Daikin 4MXS68F2V1B et 3MXS52E3V1B de 2007 et 6 splits intérieurs donc 3 sur chaque groupe dès que je mets en route un des splits du groupe 4MXS68F2V1B, au bout d'une minute environ le...
- 10. Réparation carte de clim Daikin RXD50J département de l'Aude
- N°2978 : Bonjour. Je demeure près de Narbonne et la carte mère de ma clim Daikin RXD50J (installée fin 2002) est HS donc plus de froid, plus de chaud, rien que de l'air ! Changer la clim est trop cher (1600/2000 euros) je...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite