Bonjour,
Me revoilà.
Je ne sais pas si l'installation a été faite au pif, mais il n'existe pas une telle variété de puissance qui nécessite une étude thermique approfondie.
Dans mon cas, elle est installée dans une pièce de 22m², avec un chauffage électrique par plancher chauffant assurant une base de 10-12°.
Ce WE, j'ai essayé d'avoir une approche un peu plus "scientifique" .
J'ai affiché une température de consigne de 23°, avec vitesse du ventilateur en automatique et swing.
J'ai mesuré plusieurs fois la température au niveau de l'UI, et à 60 cm du sol à l'opposé de l'UI.
Au niveau de l'UI, j'avais 23°.
Dans la pièce, j'avais 21° dans la journée et 19° le matin au lever (ce qui peut s'expliquer par l'absence d'apports gratuits).
Mise à part une variation de la vitesse de soufflage, il n'y a jamais eu d'arrêt de l'UI, ni de l'UE.
Mais peut être est-ce normal (naïvement je pensais que la clim fonctionnais en mode tout ou rien comme un convecteur électrique).
Par contre sir Mr AIRTON lit ce forum, je lui suggère de faire une clim avec sonde déportable et non pas intégrée dans l'UI.
On pourrait alors afficher la t° désirée dans la pièce et intégrant les apports gratuits et non une t° intuitée pour obtenir une t° de confort dans la pièce.
Cordialement. rg33
Me revoilà.
Je ne sais pas si l'installation a été faite au pif, mais il n'existe pas une telle variété de puissance qui nécessite une étude thermique approfondie.
Dans mon cas, elle est installée dans une pièce de 22m², avec un chauffage électrique par plancher chauffant assurant une base de 10-12°.
Ce WE, j'ai essayé d'avoir une approche un peu plus "scientifique" .
J'ai affiché une température de consigne de 23°, avec vitesse du ventilateur en automatique et swing.
J'ai mesuré plusieurs fois la température au niveau de l'UI, et à 60 cm du sol à l'opposé de l'UI.
Au niveau de l'UI, j'avais 23°.
Dans la pièce, j'avais 21° dans la journée et 19° le matin au lever (ce qui peut s'expliquer par l'absence d'apports gratuits).
Mise à part une variation de la vitesse de soufflage, il n'y a jamais eu d'arrêt de l'UI, ni de l'UE.
Mais peut être est-ce normal (naïvement je pensais que la clim fonctionnais en mode tout ou rien comme un convecteur électrique).
Par contre sir Mr AIRTON lit ce forum, je lui suggère de faire une clim avec sonde déportable et non pas intégrée dans l'UI.
On pourrait alors afficher la t° désirée dans la pièce et intégrant les apports gratuits et non une t° intuitée pour obtenir une t° de confort dans la pièce.
Cordialement. rg33
18 novembre 2013 à 11:51

Re bonjour,
Bravo... test du glaçon réussi.
Après 2 minutes d'application d'un glaçon sur la sonde de l'UI, celle-ci s'est mise à souffler du chaud, donc la sonde fonctionne.
Je vais essayer de quantifier les températures que je juge d'inconfort (trop chaud ou trop froid).
Peut-être fais-je une erreur en baissant la consigne la nuit (22° au lieu de 24°).
A 22°, la température de la pièce ne descend peut-être pas assez pour que la clim redémarre, mais suffisamment pour que je ressente le froid.
Je vais faire un essai en laissant la consigne jour et nuit à 23° (à 24°, il fait trop chaud).
A suivre après les prochains essais.
Par contre, il est très dur d'atteindre la connectique de la sonde par la petite trappe de l'UI.
Faut-il une intervention plus lourde que simplement lever le capot et ouvrir la trappe de la connectique.
Rg33
Merci de suivre l'histoire de "rg33 et sa clim" et au prochain épisode.
Bravo... test du glaçon réussi.
Après 2 minutes d'application d'un glaçon sur la sonde de l'UI, celle-ci s'est mise à souffler du chaud, donc la sonde fonctionne.
Je vais essayer de quantifier les températures que je juge d'inconfort (trop chaud ou trop froid).
Peut-être fais-je une erreur en baissant la consigne la nuit (22° au lieu de 24°).
A 22°, la température de la pièce ne descend peut-être pas assez pour que la clim redémarre, mais suffisamment pour que je ressente le froid.
Je vais faire un essai en laissant la consigne jour et nuit à 23° (à 24°, il fait trop chaud).
A suivre après les prochains essais.
Par contre, il est très dur d'atteindre la connectique de la sonde par la petite trappe de l'UI.
Faut-il une intervention plus lourde que simplement lever le capot et ouvrir la trappe de la connectique.
Rg33
Merci de suivre l'histoire de "rg33 et sa clim" et au prochain épisode.
15 novembre 2013 à 15:09

Bonjour,
Je pense que cette dernière réponse met le doigt sur le problème.
Il semblerait que la sonde intérieure ne réagit pas.
Elle n'arrête pas la clim quand il y a surchauffe (malgré une température de consigne à 24°). Quand je dis surchauffe, ce n'est pas au vu d'une température intérieure mesurée avec une thermomètre précis, mais une température ressentie, c'est à dire que j'ai trop chaud, même en tee shirt.
Si je baisse la consigne à 22°, la nuit par exemple, la clim ne redémarre pas quand la température intérieure baisse (Je supporte une petite laine).
Je vais faire le test du rôti (ou du glaçon), pour tester la sonde.
Question subsidiaire : si le problème provient de la sonde intérieure, est-il possible de la changer ?
Merci pour vos contributions.
Rg33
Je pense que cette dernière réponse met le doigt sur le problème.
Il semblerait que la sonde intérieure ne réagit pas.
Elle n'arrête pas la clim quand il y a surchauffe (malgré une température de consigne à 24°). Quand je dis surchauffe, ce n'est pas au vu d'une température intérieure mesurée avec une thermomètre précis, mais une température ressentie, c'est à dire que j'ai trop chaud, même en tee shirt.
Si je baisse la consigne à 22°, la nuit par exemple, la clim ne redémarre pas quand la température intérieure baisse (Je supporte une petite laine).
Je vais faire le test du rôti (ou du glaçon), pour tester la sonde.
Question subsidiaire : si le problème provient de la sonde intérieure, est-il possible de la changer ?
Merci pour vos contributions.
Rg33
15 novembre 2013 à 09:50

La doc ne mentionne pas de code d'erreur, ni de les dans l'UE.
Depuis hier j'ai progressé un peu dans l'analyse du problème.
Quand j'affiche une température supérieure à 24°, l'UE démarre et l'UI souffle du chaud.
Par contre l'UI ne s'arrête jamais, et on a vite très chaud.
Aussi, si je baisse la température à 22°, l'UI s'arrête.
Mais elle ne redémarre pas automatiquement quand la température de la pièce baisse.
Il faut que je remonte sensiblement la température (plus de 24°) pour que l'UE redémarre et que l'UI démarre aussi et souffle à nouveau du chaud.
Bien sûr, je suis sur HEAT, sans timer, ni sleep.
Complexe n'est-ce pas ?
Depuis hier j'ai progressé un peu dans l'analyse du problème.
Quand j'affiche une température supérieure à 24°, l'UE démarre et l'UI souffle du chaud.
Par contre l'UI ne s'arrête jamais, et on a vite très chaud.
Aussi, si je baisse la température à 22°, l'UI s'arrête.
Mais elle ne redémarre pas automatiquement quand la température de la pièce baisse.
Il faut que je remonte sensiblement la température (plus de 24°) pour que l'UE redémarre et que l'UI démarre aussi et souffle à nouveau du chaud.
Bien sûr, je suis sur HEAT, sans timer, ni sleep.
Complexe n'est-ce pas ?
14 novembre 2013 à 18:11

Réponse à ALBRE37.
Il n'y a pas de messages d'erreur sur l'UI, et il n'y a pas de led visibles sur l'UE (au moins sur mon modèle).
J'ai démonté la plaque des branchements et la grille protégeant l'hélice, sans voir de led.
Il n'y a pas de messages d'erreur sur l'UI, et il n'y a pas de led visibles sur l'UE (au moins sur mon modèle).
J'ai démonté la plaque des branchements et la grille protégeant l'hélice, sans voir de led.
13 novembre 2013 à 20:15

Pour être précis, ma clim est de marque TCL réf TAC 12 CHSA/GI, j'en ai donc conclu que c'est une sous marque d'Airton, car la même référence existe chez eux.
Mais n'ayant pas la notice de cette clim, j'ai donc téléchargé celle d'Airton.
Où ça se complique c'est que ma télécommande ne correspond en rien à celle décrite chez Airton. Je n'ai pas de soleil, de glaçon, mais dans l'ordre : FEEL - COOL - DRY - FAN - HEAT.
J'ai donc fait mes essais en mode COOL, puis je suis passé en mode HEAT.
J'ai précisé "après un petit laps de temps" n'ayant pas noté toutes les étapes que vous décrivez (mais ça n'a pas mis 15mn).
Je suis passé de COOL (resté en fonctionnement très peu de temps), directement au mode HEAT. Je n'ai pas remarqué si l'UE s'est arrêté, mais il me semble bien que le ventilateur ait continué à fonctionner, sans s'arrêter.
Quand la clim ne produisait pas de chaud, le ventilateur de l'UI se mettait en fonctionnement dés que j'allumai la clim en soufflant l'air ambiant et ceux même si je la laissai allumé plus de 30mn.
Merci pour votre contribution.
Mais n'ayant pas la notice de cette clim, j'ai donc téléchargé celle d'Airton.
Où ça se complique c'est que ma télécommande ne correspond en rien à celle décrite chez Airton. Je n'ai pas de soleil, de glaçon, mais dans l'ordre : FEEL - COOL - DRY - FAN - HEAT.
J'ai donc fait mes essais en mode COOL, puis je suis passé en mode HEAT.
J'ai précisé "après un petit laps de temps" n'ayant pas noté toutes les étapes que vous décrivez (mais ça n'a pas mis 15mn).
Je suis passé de COOL (resté en fonctionnement très peu de temps), directement au mode HEAT. Je n'ai pas remarqué si l'UE s'est arrêté, mais il me semble bien que le ventilateur ait continué à fonctionner, sans s'arrêter.
Quand la clim ne produisait pas de chaud, le ventilateur de l'UI se mettait en fonctionnement dés que j'allumai la clim en soufflant l'air ambiant et ceux même si je la laissai allumé plus de 30mn.
Merci pour votre contribution.
13 novembre 2013 à 18:59

Bravo, très bon diagnostic.
J'ai revu les connexions. Une fiche semblait mal enfoncée.
Ensuite j'ai testé le froid, et l'unité extérieure a démarré.
J'ai ensuite basculé en mode chauffage.
Après un petit laps de temps, l'unité intérieure s'est mise à souffler le chaud.
Hourrrrrraaaaa.
A titre indicatif, combien coûte une recharge en gaz ? (j'ai une liaison de plus de 10 m).
Ne sachant pas à quand remonte la dernière révision et/ou la dernière recharge, il faudra que j'envisage d'en effectuer une.
Merci beaucoup pour cette réponse rapide.
rg33
J'ai revu les connexions. Une fiche semblait mal enfoncée.
Ensuite j'ai testé le froid, et l'unité extérieure a démarré.
J'ai ensuite basculé en mode chauffage.
Après un petit laps de temps, l'unité intérieure s'est mise à souffler le chaud.
Hourrrrrraaaaa.
A titre indicatif, combien coûte une recharge en gaz ? (j'ai une liaison de plus de 10 m).
Ne sachant pas à quand remonte la dernière révision et/ou la dernière recharge, il faudra que j'envisage d'en effectuer une.
Merci beaucoup pour cette réponse rapide.
rg33
13 novembre 2013 à 16:40

Bonjour,
J'ai acheté un appartement équipé avec une clim Airton Inverter TAC 12 CHSA/CI (je ne sais pas qui a fait l'installation, et à quelle date).
Jusqu'à présent la clim fonctionnait bien en mode chauffage et en mode froid.
Mais depuis quelque temps, impossible de la faire fonctionner en mode chauffage.
L'unité intérieure semble fonctionner (ventilateur souffle), mais le ventilateur de l'unité extérieure ne se déclenche pas et par conséquent pas de chaud produit (s'il y a rapport de cause à effet). J'ai monté la température demandée au maxi mais rien n'y fait.
Y a t-il une protection qu'il faut réarmer ? Cela provient-il d'un manque de fluide ?
A défaut, y a t-il un frigoriste ayant une connaissance des climatiseurs Airton dans la région de Bordeaux.
Merci pour vos précieux conseils.
J'ai acheté un appartement équipé avec une clim Airton Inverter TAC 12 CHSA/CI (je ne sais pas qui a fait l'installation, et à quelle date).
Jusqu'à présent la clim fonctionnait bien en mode chauffage et en mode froid.
Mais depuis quelque temps, impossible de la faire fonctionner en mode chauffage.
L'unité intérieure semble fonctionner (ventilateur souffle), mais le ventilateur de l'unité extérieure ne se déclenche pas et par conséquent pas de chaud produit (s'il y a rapport de cause à effet). J'ai monté la température demandée au maxi mais rien n'y fait.
Y a t-il une protection qu'il faut réarmer ? Cela provient-il d'un manque de fluide ?
A défaut, y a t-il un frigoriste ayant une connaissance des climatiseurs Airton dans la région de Bordeaux.
Merci pour vos précieux conseils.
13 novembre 2013 à 12:11