Question panne clim réversible : Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI

rg33
Membre inscrit
rg33
8 messages
Bonjour,

J'ai acheté un appartement équipé avec une clim Airton Inverter TAC 12 CHSA/CI (je ne sais pas qui a fait l'installation, et à quelle date).
Jusqu'à présent la clim fonctionnait bien en mode chauffage et en mode froid.
Mais depuis quelque temps, impossible de la faire fonctionner en mode chauffage.
L'unité intérieure semble fonctionner (ventilateur souffle), mais le ventilateur de l'unité extérieure ne se déclenche pas et par conséquent pas de chaud produit (s'il y a rapport de cause à effet). J'ai monté la température demandée au maxi mais rien n'y fait.
Y a t-il une protection qu'il faut réarmer ? Cela provient-il d'un manque de fluide ?
A défaut, y a t-il un frigoriste ayant une connaissance des climatiseurs Airton dans la région de Bordeaux.
Merci pour vos précieux conseils.
13 novembre 2013 à 12:11
Conseil dépannage clim 1

Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Est-ce qu'aujourd'hui elle continue à fonctionner en mode froid ? Si oui, il y a des chances pour que ce soit effectivement un manque de gaz. En mode chaud, entendez-vous le compresseur démarrer, et sentez-vous le gros tuyau de cuivre tiédir en sortie de l'unité extérieure ? En mode froid, le petit tuyau doit devenir glacial.

A tout hasard, courant coupé au tableau électrique, déconnectez et remettez plusieurs fois les câbles qui arrivent sur la platine électronique de l'unité extérieure. Il arrive qu'un film d'oxyde dégrade les contacts. Puis remettez le courant et essayez.

Cordialement, Dom.
13 novembre 2013 à 14:49
Conseil dépannage clim 2

Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI

rg33
Membre inscrit
rg33
8 messages
Bravo, très bon diagnostic.

J'ai revu les connexions. Une fiche semblait mal enfoncée.
Ensuite j'ai testé le froid, et l'unité extérieure a démarré.
J'ai ensuite basculé en mode chauffage.
Après un petit laps de temps, l'unité intérieure s'est mise à souffler le chaud.
Hourrrrrraaaaa.

A titre indicatif, combien coûte une recharge en gaz ? (j'ai une liaison de plus de 10 m).
Ne sachant pas à quand remonte la dernière révision et/ou la dernière recharge, il faudra que j'envisage d'en effectuer une.

Merci beaucoup pour cette réponse rapide.
rg33
13 novembre 2013 à 16:40
Conseil dépannage clim 3

Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.

P. S. : Dom en mode froid c'est le gros tube qui doit être frais au toucher, le petit tube est pré-détendu, puis la longueur des tubes fait le reste, en termes simples.
Si la ventilation de l'UI fonctionne voir la suite. sleepy
Pour le chauffage êtes-vous bien en mode chaud sur le soleil, ou Heat. Car le fonctionnement que vous nous décrivez ne correspond pas ! shocked, en effet en mode chaud il faut être un peu patient, faire une demande chauffage avec une température supérieure à celle de votre pièce à chauffer, sur l'UI la ventilation est donc stoppée, puis attendre 5 min environ, une fois l'UE démarrée attendre encore 2/3 min avant que la température monte dans l'UI ainsi la ventilation va commencer seulement à démarrer, il faut attendre 15 à 20 minutes avant un rendement optimal de votre installation.
Si cela ne fonctionne pas le problème est ailleurs. smile
13 novembre 2013 à 17:15
Conseil dépannage clim 4

Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Un entretien doit être effectué, certes, mais une recharge de gaz = NON sinon c'est du vol mad, c'est comme pour votre voiture quelqu'un qui vous dit ça, c'est un voleur et changez de garage de suite.
Un circuit doit être étanche au départ, de plus la société doit détenir une attestation de capacité et le technicien une attestation d’aptitude, sinon risque d'amende allant de 1500 à 10000 € pour les deux parties, et interdiction d'exercer pour la société. biggrin
13 novembre 2013 à 18:44
Conseil dépannage clim 5

Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI

rg33
Membre inscrit
rg33
8 messages
Pour être précis, ma clim est de marque TCL réf TAC 12 CHSA/GI, j'en ai donc conclu que c'est une sous marque d'Airton, car la même référence existe chez eux.
Mais n'ayant pas la notice de cette clim, j'ai donc téléchargé celle d'Airton.
Où ça se complique c'est que ma télécommande ne correspond en rien à celle décrite chez Airton. Je n'ai pas de soleil, de glaçon, mais dans l'ordre : FEEL - COOL - DRY - FAN - HEAT.
J'ai donc fait mes essais en mode COOL, puis je suis passé en mode HEAT.
J'ai précisé "après un petit laps de temps" n'ayant pas noté toutes les étapes que vous décrivez (mais ça n'a pas mis 15mn).
Je suis passé de COOL (resté en fonctionnement très peu de temps), directement au mode HEAT. Je n'ai pas remarqué si l'UE s'est arrêté, mais il me semble bien que le ventilateur ait continué à fonctionner, sans s'arrêter.
Quand la clim ne produisait pas de chaud, le ventilateur de l'UI se mettait en fonctionnement dés que j'allumai la clim en soufflant l'air ambiant et ceux même si je la laissai allumé plus de 30mn.
Merci pour votre contribution.
13 novembre 2013 à 18:59
Conseil dépannage clim 6

Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI

ALBRE37
Membre inscrit
ALBRE37
259 messages
Bonsoir,
S'il y a une anomalie vous devez avoir un code erreur qui s'affiche sur le split, sinon il faut ouvrir le groupe extérieur et visualiser l'état des leds (voyants).
Les codes commence par E ou P avec un chiffre de 0 à 9.
Pour déterminer la date du produit vous avez l'année de marquée sur la plaque signalétique du groupe extérieur.
Il y a 2 modèles 2009 et 2010 et les cartes électroniques ne sont pas identiques et incompatibles
Cordialement.
ALBRE37
13 novembre 2013 à 19:08
Conseil dépannage clim 7

Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

A PL : effectivement, j'avais dit une bêtise. En fait, je ne fais marcher mes clims qu'en mode chaud, et n'ai donc jamais tâté les tuyaux en mode froid. Le raisonnement qui m'avait fait écrire cela était juste vérolé ! :-) Merci d'avoir rectifié.

Cordialement, Dom.
13 novembre 2013 à 20:04
Conseil dépannage clim 8

Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Les temps donnés sont à titre indicatifs afin d'expliquer au mieux le système de fonctionnement.
Ceux-ci peuvent varier en fonction des marques, des températures etc. smile
13 novembre 2013 à 20:11
Conseil dépannage clim 9

Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI

rg33
Membre inscrit
rg33
8 messages
Réponse à ALBRE37.
Il n'y a pas de messages d'erreur sur l'UI, et il n'y a pas de led visibles sur l'UE (au moins sur mon modèle).
J'ai démonté la plaque des branchements et la grille protégeant l'hélice, sans voir de led.
13 novembre 2013 à 20:15
Conseil dépannage clim 10

Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI

ALBRE37
Membre inscrit
ALBRE37
259 messages
Bonsoir,

Si vous n'avez pas de led allumée ou clignotante dans l'unité.extérieure et pas de message d'erreur sur le split, il n'y a peut-être pas d'anomalie, peut-être la fonction timer est activée ou le mode ventilation ?
Reprenez la doc utilisateur, si vous ne l'avez pas elle est disponible sur le site de la marque.
Sans autre renseignement malheureusement je ne pourrais pas vous aider davantage.
Cordialement.
AB37
13 novembre 2013 à 21:00
Conseil dépannage clim 11

Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
ALBRE37, apparemment tout fonctionne donc problème résolu shocked, bonne soirée. smile smile smile
14 novembre 2013 à 17:31
Conseil dépannage clim 12

Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI

rg33
Membre inscrit
rg33
8 messages
La doc ne mentionne pas de code d'erreur, ni de les dans l'UE.
Depuis hier j'ai progressé un peu dans l'analyse du problème.
Quand j'affiche une température supérieure à 24°, l'UE démarre et l'UI souffle du chaud.
Par contre l'UI ne s'arrête jamais, et on a vite très chaud.
Aussi, si je baisse la température à 22°, l'UI s'arrête.
Mais elle ne redémarre pas automatiquement quand la température de la pièce baisse.
Il faut que je remonte sensiblement la température (plus de 24°) pour que l'UE redémarre et que l'UI démarre aussi et souffle à nouveau du chaud.
Bien sûr, je suis sur HEAT, sans timer, ni sleep.

Complexe n'est-ce pas ?
14 novembre 2013 à 18:11
Conseil dépannage clim 13

Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI

ALBRE37
Membre inscrit
ALBRE37
259 messages
Bonsoir,

C'est bien ce que j'ai mentionné, votre clim fonctionne, pour contrôler la température d'une pièce il faut un thermomètre précis, le doigt mouillé ne veut rien dire, en clim et en mode chauffage il faut comme c'est indiqué sur la notice de la télécommande "mettre"3 à 4°C par rapport à la température désirée, car la sonde se trouvant dans le split et la chaleur monte, de ce fait il faut trouver la bonne valeur.
Pour les codes défauts tout est sur le site de la marque, mais il faut parfois savoir bien les interpréter... !
Cordialement.
AB37
14 novembre 2013 à 19:16
Conseil dépannage clim 14

Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonsoir.

Deux choses à signaler : d'abord les clims travaillent avec des temporisations de 3 mn en général. Par exemple, vous montez la consigne, la clim se met en marche, mais vous ne pourrez pas l'arrêter tout de suite avec la télécommande. Vous aurez beau descendre la consigne au mini, la clim va continuer à marcher pendant 3 mn, sauf peut-être si vous la mettez OFF avec la TC.

Et on dirait que votre sonde d'ambiance ne marche plus et que la clim considère que la température ambiante est de 24°C un point c'est tout. Raison pour laquelle vous pouvez mettre ON ou OFF la clim en modifiant la consigne. La sonde est normalement clipsée sur les ailettes au dessus de l'échangeur, à droite. Suggestion de manip : arrêtez la clim en demandant 22°, puis 5 mn après sortez un rôti du congélateur et mettez le au dessus de la sonde. Dans les 30s, la clim devrait se remettre en marche. Si ce n'est pas le cas, coupez le courant, ouvrez l'UI pour avoir accès au connecteur de la sonde, et voyez s'il n'y aurait pas un pb dessus (enlevez et remettez le câble plusieurs fois).

Cordialement, Dom.
15 novembre 2013 à 00:02
Conseil dépannage clim 15

Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI

rg33
Membre inscrit
rg33
8 messages
Bonjour,
Je pense que cette dernière réponse met le doigt sur le problème.
Il semblerait que la sonde intérieure ne réagit pas.
Elle n'arrête pas la clim quand il y a surchauffe (malgré une température de consigne à 24°). Quand je dis surchauffe, ce n'est pas au vu d'une température intérieure mesurée avec une thermomètre précis, mais une température ressentie, c'est à dire que j'ai trop chaud, même en tee shirt.
Si je baisse la consigne à 22°, la nuit par exemple, la clim ne redémarre pas quand la température intérieure baisse (Je supporte une petite laine).
Je vais faire le test du rôti (ou du glaçon), pour tester la sonde.
Question subsidiaire : si le problème provient de la sonde intérieure, est-il possible de la changer ?

Merci pour vos contributions.
Rg33
15 novembre 2013 à 09:50
Conseil dépannage clim 16

Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

En tant qu'électronicien avec un peu de bouteille, j'ai du mal à croire qu'une sonde devienne HS du jour au lendemain, surtout celle de reprise d'air : c'est un composant assez robuste et qui n'est absolument pas stressé, ni mécaniquement, ni thermiquement, ni électriquement ; il passe moins d'1 mA dedans sous 2 ou 3V, cela n'a rien à voir avec les conditions de travail d'un IGBT, par ex (350V, 5-10A). Je verrais plutôt un contact oxydé ou un câble mal enfiché. On voit assez souvent dans ce forum des gens qui ont résolu leur problème en changeant une sonde. Oui, mais en mettant la nouvelle, ils ont agi sur la connectique, et il est probable qu'en ayant juste enlevé puis remis l'ancienne la clim aurait été guérie.

Si vous avez un ohmmètre, vous pouvez tester la réaction de la sonde aux changements de température. Sa résistance varie d'environ 5% par degré, plus elle est froide plus sa résistance augmente.

Il aurait été bon, tout de même, de mettre un thermomètre dans la pièce pour quantifier le problème, même s'il n'est pas très précis. La perception de la chaleur varie avec la journée, par ex la digestion donne un peu froid. D'autre part, il n'est pas rare de voir des clims avec un hystérésis de 2 degrés (écart de température entre arrêt et redémarrage).

Cordialement, Dom.
15 novembre 2013 à 11:58
Conseil dépannage clim 17

Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI

rg33
Membre inscrit
rg33
8 messages
Re bonjour,

Bravo... test du glaçon réussi.
Après 2 minutes d'application d'un glaçon sur la sonde de l'UI, celle-ci s'est mise à souffler du chaud, donc la sonde fonctionne.
Je vais essayer de quantifier les températures que je juge d'inconfort (trop chaud ou trop froid).
Peut-être fais-je une erreur en baissant la consigne la nuit (22° au lieu de 24°).
A 22°, la température de la pièce ne descend peut-être pas assez pour que la clim redémarre, mais suffisamment pour que je ressente le froid.
Je vais faire un essai en laissant la consigne jour et nuit à 23° (à 24°, il fait trop chaud).
A suivre après les prochains essais.

Par contre, il est très dur d'atteindre la connectique de la sonde par la petite trappe de l'UI.
Faut-il une intervention plus lourde que simplement lever le capot et ouvrir la trappe de la connectique.

Rg33
Merci de suivre l'histoire de "rg33 et sa clim" et au prochain épisode.
15 novembre 2013 à 15:09
Conseil dépannage clim 18

Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Pour moi le problème n'est pas un souci de fonctionnement propre dans le sens du terme shocked, votre système ne fonctionne pas correctement je pense à une puissance trop importante par rapport à vos besoins, inadaptée, en fait je veux dire que si vous demandez une temp X et que celle-ci y arrive rapidement, donc en tee-shirt , puis abaissement rapide donc petite laine (logique), puis demande de chaud à nouveaux etc.
Faire un essai comme cela, la plus petite vitesse possible, volets réglés le plus verticalement possible, une température moyenne de 21/22°C, et laisser comme ça quelques temps. Afin de voir l'effet ressenti (par vous).
Attente de réponse.
15 novembre 2013 à 16:38
Conseil dépannage clim 19

Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI

ALBRE37
Membre inscrit
ALBRE37
259 messages
Bonjour,

Je suis tout à fait d'accord avec PL, c'est le problème des installations faites au pif (pas d'évaluation du besoin en fonction de la caractéristique de la pièce à climatiser), par contre je vous déconseille l'utilisation permanente du mode petite vitesse d'air, je vous conseille pour une utilisation permanente le mode automatique dès que votre pièce est à température désirée, vous pouvez par contre après une absence prolongée afin d'avoir une remontée plus rapide de la température utiliser la grande vitesse.
Pour conclure lorsque vous programmez 22°C elle ne s’arrêtera qu'à 24° puis repartira à 21°C, ceci est normal, par contre si votre clim est bien dimensionnée et lorsqu'il fait une température extérieure inférieure à 8°C elle ne doit relativement plus s'arrêter.
Cordialement.
AB37
15 novembre 2013 à 18:39
Conseil dépannage clim 20

Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI

rg33
Membre inscrit
rg33
8 messages
Bonjour,

Me revoilà.
Je ne sais pas si l'installation a été faite au pif, mais il n'existe pas une telle variété de puissance qui nécessite une étude thermique approfondie.
Dans mon cas, elle est installée dans une pièce de 22m², avec un chauffage électrique par plancher chauffant assurant une base de 10-12°.
Ce WE, j'ai essayé d'avoir une approche un peu plus "scientifique" .
J'ai affiché une température de consigne de 23°, avec vitesse du ventilateur en automatique et swing.
J'ai mesuré plusieurs fois la température au niveau de l'UI, et à 60 cm du sol à l'opposé de l'UI.
Au niveau de l'UI, j'avais 23°.
Dans la pièce, j'avais 21° dans la journée et 19° le matin au lever (ce qui peut s'expliquer par l'absence d'apports gratuits).
Mise à part une variation de la vitesse de soufflage, il n'y a jamais eu d'arrêt de l'UI, ni de l'UE.
Mais peut être est-ce normal (naïvement je pensais que la clim fonctionnais en mode tout ou rien comme un convecteur électrique).

Par contre sir Mr AIRTON lit ce forum, je lui suggère de faire une clim avec sonde déportable et non pas intégrée dans l'UI.
On pourrait alors afficher la t° désirée dans la pièce et intégrant les apports gratuits et non une t° intuitée pour obtenir une t° de confort dans la pièce.
Cordialement. rg33
18 novembre 2013 à 11:51
Conseil dépannage clim 21

Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI


Invité
invité
Bonjour,
Je possède une clim AIRTON DC INVERTER STAR 09CHSA/ZI
J'ai un code erreur qui s'affiche au bout d'une minute de mise en route : E0
Après plus moyen d'en sortir, la clim fonctionne mais reste à la même température et ne refroidit plus.
Lorsque j'éteins avec la télécommande, la ventilation s'arrête mais le code reste affiché et clignote.
Le SAV par tel d'AIRTON a tenté de réinitialiser la télécommande en me demandant de débrancher puis de mettre la fonction ventilateur sur la télécommande mais ça ne change rien... depuis je n'arrive plus à les joindre... la température extérieure monte vite et mon fils se retrouve sans clim...
Pourriez-vous m'aider ???
16 juin 2015 à 18:33
Conseil dépannage clim 22

Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI

ALBRE37
Membre inscrit
ALBRE37
259 messages
Bonjour,

Le code E0 correspond à une mauvaise communication entre U.E et l'U.I ou entre les cartes dans l'U.Ext.
Désolé pas de réponse plus précise à évoquer ; sinon que de vérifier avec un multimètre les résistances de 1,5KH 2 Watts, sur les cartes U.I et U.E ou remplacement de la carte U.I et U.E (pour ma part je remplace la clim si elle n'est plus sous garantie, le risque étant d'avoir à la sortie une réparation trop chère pour ce type de matériel).
AB37
20 juin 2015 à 09:13
Conseil dépannage clim 23

Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI


Invité
invité
Bonjour.
J'ai eu le même problème avec ma clim Airton mais il a suffit d'enlever les piles sur la télécommande attendre 5 minutes et remettre les piles et c'est reparti.
16 avril 2016 à 14:44
Conseil dépannage clim 24

Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI


Invité
invité
Bonjour.

J'exploite depuis 2013 une installation avec plusieurs modèles différents de climatiseurs Airton.
Je n'ai aucun souci de fonctionnement, sauf avec le modèle TAC 12 CHSA, qui est tombé en panne avec code E0, sous garantie. Airton m'a expédié la carte secondaire de l'unité extérieure sans difficulté.
Le problème est que cette carte secondaire est à nouveau HS et Airton n'assure plus le suivi de ce matériel qui semble avoir des problème de conception au niveau de l'électronique ; l'unité extérieure comprend 3 cartes électroniques alors que les autres modèles n'ont qu'une seule.
22 juin 2016 à 18:05
Conseil dépannage clim 25

Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI


Invité
invité
Bonjour.

J'ai une pompe à chaleur Airton qui gèle régulièrement même avec des températures positives.
On entend une forte pression dans les cuivres.
Je l'éteins et ça repart.
En mode Heat elle reste bloquée en pression par contre en mode auto, elle doit dégivrer et repart mais ça fait beaucoup de bruit quand elle gèle.
Le SAV Airton reste silencieux.
24 octobre 2016 à 15:49
Conseil dépannage clim 26

Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI


Invité
invité
Bonjour.
J'ai une pompe à chaleur Airton qui gèle, même avec des températures positives.
J'éteins l'unité intérieure 10 minutes et cela repart.
Comment résoudre le problème ? Merci.
26 janvier 2017 à 14:08
Conseil dépannage clim 27

Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

"qui gèle"... vous voulez dire "qui givre", couche blanche qui apparaît quand la température extérieure est inférieure à +2, voire +4 sur certains modèles. Phénomène normal, la machine est censée dégivrer quand il le faut. Avez-vous déjà assisté à des dégivrages dans le passé? Si le givre ne part jamais et dépasse les 5 mm, alors ce n'est pas normal, mais votre prose ne permet pas d'être sûr de ce dysfonctionnement.

Cordialement, Dom.
27 janvier 2017 à 09:33
Conseil dépannage clim 28

Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI


Invité
invité
Ma clim se met en climatisation et elle ne veut pas tourner dans l'autre sens pour le chauffage.
Quelqu'un peut m'aider svp ?
17 septembre 2017 à 13:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Airton inverter TAC 12 CHSA/CI erreur E7
    N°2667 : Bonjour, J'ai parcouru les différentes questions de ce genre sans vraiment trouver mon bonheur, voici mon souci : à la mise en route, le mode clim ou chauffage ne démarre plus et le panneau d'affichage au bout de 2 à 3...
  • 2. Plus de froid sur Clim Airton inverter TAC-12CHSA/ZI
    N°9629 : Bonjour à toutes et à tous. Comme beaucoup de monde, j'ai une clim Airton. Je l'ai installé en 2008 avec le kit Ready Clim. Je n'ai jamais eu de problème depuis ce mois ci et j'en suis super content. (elle est...
  • 3. Panne climatisation Airton TAC 12 CHSA
    N°2718 : Bonjour. Petit souci avec la clim Airton TAC 12 CHSA réf 403753 L'unité intérieure s'est mise en fonction toute seule 10°... Impossible de l'arrêter avec la télécommande (elle fonctionne bien sur les autres clims...
  • 4. Climatiseur inverter Airton en mode chauffage ventilateur extérieur ne tourne plus
    N°1794 : Bonjour, J'ai un climatiseur Airton inverter, installé depuis 2009, le ventilateur extérieur ne tourne pas, beaucoup de givre, l'ensemble fonctionne, pas de code défaut, moins d'air chaud !! Problème ventilateur ? Sonde ?...
  • 5. Panne clim Airton TAC 09 CHSA/H ni chaud, ni froid
    N°6327 : Bonjour, Ma clim Airton TAC 09 CHSA/H ne marche plus. Ni en chaud ni froid... Dans les deux cas c'est comme si c'était en mode ventilateur. J'ai un peu tout testé (les différents modes, à fond, couper l’électricité,...
  • 6. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 7. Insuffisance de chauffe sur bi-split TAC-09+12 CHSA/H
    N°2621 : Bonjour. Fin octobre 2014 j'ai installé en raccordement traditionnel avec tirage au vide et contrôle d'étanchéité, puis mis en service un ensemble bi-split on/off type TAC-(09+12)CHSA/H. L'équipement a fonctionné très...
  • 8. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 9. Petit problème Split clim Airton TAC-09+12-chsa
    N°4333 : Bonjour. J'ai une clim Airton modèle TAC-09+12-chsa (h) bisplit, le split A ne fait pas de chaud, par compte il fonctionne bien en froid et pour lui B tout fonctionne normalement. Merci de votre aide.
  • 10. Code erreur 7 climatisation Airton TAC 12 CHSA/ZI
    N°2951 : Bonjour à vous. Pour une climatisation Airton TAC 12 CHSA/ZI réf : 405597 avec code erreur 7 je voudrais savoir où se trouve les sondes de température et voir leur fonctionnement. Merci de votre aide car impossible d'avoir...
>>> Résultats suivants pour : Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricolage travaux climatisationraccorer une climdepannage carte mere dc clim carrera avpanne compresseur  climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite