22 septembre 2020 à 17:30

Bonjour.
Voici les photos.
Bonne soirée.
Romulad
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Voici les photos.
Bonne soirée.
Romulad
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


21 septembre 2020 à 18:03

Bonjour.
J'ai repéré et démonté la carte pour réaliser les photos, elle reste démontée le temps que vous validiez mes photos.
Bonne soirée.
Romuald
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




J'ai repéré et démonté la carte pour réaliser les photos, elle reste démontée le temps que vous validiez mes photos.
Bonne soirée.
Romuald
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




20 septembre 2020 à 18:34

Bonjour,
J'ai trouvé 315VDC sur la première mesure, et 312 VDC sur la suivante (ensemble rebranché).
Bonne soirée.
Romuald
J'ai trouvé 315VDC sur la première mesure, et 312 VDC sur la suivante (ensemble rebranché).
Bonne soirée.
Romuald
13 septembre 2020 à 18:13

Bonjour,
Juste pour être certain de ne pas faire de bêtises,
Je fais mes mesures N/P en montage nominal ?
C'est à dire câblé comme en fonctionnement ?
Bon week-end.
Romuald
Juste pour être certain de ne pas faire de bêtises,
Je fais mes mesures N/P en montage nominal ?
C'est à dire câblé comme en fonctionnement ?
Bon week-end.
Romuald
12 septembre 2020 à 12:54

Bonsoir.
Effectivement 1R2 a claqué.
Pour les résistances mes mesures sont différentes de vos prédictions :
N/P = 0.333 KOhms
N/W ou V ou U = 0,316 MOhms
P /W ou V ou U= 0.332 MOhms
Tension C/D = 220V AC
A/B n a pas été mesurée car ma carte est légèrement différente (Voir photo).
La thermistance ne chauffait pas.
Encore merci.
Romuald
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Effectivement 1R2 a claqué.
Pour les résistances mes mesures sont différentes de vos prédictions :
N/P = 0.333 KOhms
N/W ou V ou U = 0,316 MOhms
P /W ou V ou U= 0.332 MOhms
Tension C/D = 220V AC
A/B n a pas été mesurée car ma carte est légèrement différente (Voir photo).
La thermistance ne chauffait pas.
Encore merci.
Romuald
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




10 septembre 2020 à 19:39

Bonjour.
J'ai mesuré 0.7 ohms entre les pattes C et E (avec ou sans fusible).
Entre C et F2 je trouve 6 ohms.
Je ne constate pas de chaleur particulière sur la thermistance.
Bonne soirée.
Romuald
J'ai mesuré 0.7 ohms entre les pattes C et E (avec ou sans fusible).
Entre C et F2 je trouve 6 ohms.
Je ne constate pas de chaleur particulière sur la thermistance.
Bonne soirée.
Romuald
09 septembre 2020 à 18:44

Bonjour.
J'ai fait les mesures ce jour (beaucoup pris en ce moment).
Pour le pont de diode tout est bon, l'ohmmètre reste sur 1.
Avec le by pass la tension entre rouge / noir et bleu / jaune est de 0,57 v DC.
Bon week-end.
Romuald
J'ai fait les mesures ce jour (beaucoup pris en ce moment).
Pour le pont de diode tout est bon, l'ohmmètre reste sur 1.
Avec le by pass la tension entre rouge / noir et bleu / jaune est de 0,57 v DC.
Bon week-end.
Romuald
05 septembre 2020 à 18:25

Je n'étais pas sur les bons fils.
Il y a 0V DC sur les fils rouge/noir. Et 0V DC également entre jaune/bleu.
Pour les 220V de F4 il s'agissait de la tension, entre F4/fil bleu comme demandé plus haut.
Je préciserai les prochaines fois pour être le plus clair.
Merci.
Romuald
Il y a 0V DC sur les fils rouge/noir. Et 0V DC également entre jaune/bleu.
Pour les 220V de F4 il s'agissait de la tension, entre F4/fil bleu comme demandé plus haut.
Je préciserai les prochaines fois pour être le plus clair.
Merci.
Romuald
27 août 2020 à 20:40

Bonsoir.
Après test visuel et à l'ohmmètre les fusibles F2 et 4 sont bons.
Pour les mesures entre rouge et noir j'ai une tension (DC) qui oscille entre 20 et 50 V.
N'ayant pas de fil bleu j'ai préféré ne pas y aller au hasard.
Ci-joint la photo.
Bonne soirée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

information la photo que vous avez envoyé a été réduite pour une meilleure lisibilité sur le forum. Les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
Après test visuel et à l'ohmmètre les fusibles F2 et 4 sont bons.
Pour les mesures entre rouge et noir j'ai une tension (DC) qui oscille entre 20 et 50 V.
N'ayant pas de fil bleu j'ai préféré ne pas y aller au hasard.
Ci-joint la photo.
Bonne soirée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

information la photo que vous avez envoyé a été réduite pour une meilleure lisibilité sur le forum. Les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
27 août 2020 à 19:12

Encore une fois y a que ceux qui font rien qui ne se trompent pas. 
Je pense qu'il y a une erreur dans votre message car j'ai bien une tension aux bornes de F4, en revanche rien sur F2 (de chaque côté du fusible).
Cordialement.
J'irai faire vos mesures ce soir en rentrant du travail.

Je pense qu'il y a une erreur dans votre message car j'ai bien une tension aux bornes de F4, en revanche rien sur F2 (de chaque côté du fusible).
Cordialement.
J'irai faire vos mesures ce soir en rentrant du travail.
26 août 2020 à 10:17

Il manque la deuxième partie de mon message....
Il y avait les mesures demandées :
Tension entre 8-9 donne 0v DC
Tension F2 (des deux côtés) donne 0v AC
Tension F4 donne 220 v AC.
En espérant que ce n'est pas foutu.
Merci.
Il y avait les mesures demandées :
Tension entre 8-9 donne 0v DC
Tension F2 (des deux côtés) donne 0v AC
Tension F4 donne 220 v AC.
En espérant que ce n'est pas foutu.
Merci.
25 août 2020 à 23:46

Bonsoir,
Oui les erreurs arrivent, au moins on aura essayé.
Oui les erreurs arrivent, au moins on aura essayé.
25 août 2020 à 18:45

Bonsoir,
Mauvaise nouvelle j'ai essayé de brancher avec un fil mais il y a eu un bruit de claquement puis plus rien.
Le compresseur ne fonctionne plus du tout. Je ne sais pas si mon fil a touché à côté ou non.
J'espère que ce n'est pas perdu.
Bonne soirée et encore merci.
Romuald
Mauvaise nouvelle j'ai essayé de brancher avec un fil mais il y a eu un bruit de claquement puis plus rien.
Le compresseur ne fonctionne plus du tout. Je ne sais pas si mon fil a touché à côté ou non.

J'espère que ce n'est pas perdu.
Bonne soirée et encore merci.
Romuald
24 août 2020 à 21:52

Bonjour.
J’ai profité du calme de ce week-end pour faire les mesures.
Pour résumer clim en marche :
tension fils blanc/noir = 0V
tension fils rouge/bleu = 0V
tension fils rouge/fusible F4 = 230V (AC)
tension fils bleu/fusible F4 = 230V (AC)
tension Z/fusible = 230V (AC)
tension Z/rouge = 0V (AC)
Le ventilo tourne (doucement) avec le "shunt" Z/Fusible.
tension X/X= 13V (DC)
tension Y/Y= 4,9V (DC).
Clim sous tension :
tension fils blanc/fusible = 230V (AC)
Clim hors tension :
Résistance X/X = 746 Ohms
Résistance X/gauche X = 390 Ohms.
A noter une sorte d’oxydation est visible au pied du composant CR1 (Voir photo).
Le condensateur au bout des fils W102 et 103 est très très difficile d’accès ; si le contrôle visuel doit être réalisé n’hésitez pas à me renvoyer en mission. ;)
Je vous remercie par avance pour votre temps passé.
J’espère avoir réalisé toutes les mesures attendues.
Romuald.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J’ai profité du calme de ce week-end pour faire les mesures.
Pour résumer clim en marche :
tension fils blanc/noir = 0V
tension fils rouge/bleu = 0V
tension fils rouge/fusible F4 = 230V (AC)
tension fils bleu/fusible F4 = 230V (AC)
tension Z/fusible = 230V (AC)
tension Z/rouge = 0V (AC)
Le ventilo tourne (doucement) avec le "shunt" Z/Fusible.
tension X/X= 13V (DC)
tension Y/Y= 4,9V (DC).
Clim sous tension :
tension fils blanc/fusible = 230V (AC)
Clim hors tension :
Résistance X/X = 746 Ohms
Résistance X/gauche X = 390 Ohms.
A noter une sorte d’oxydation est visible au pied du composant CR1 (Voir photo).
Le condensateur au bout des fils W102 et 103 est très très difficile d’accès ; si le contrôle visuel doit être réalisé n’hésitez pas à me renvoyer en mission. ;)
Je vous remercie par avance pour votre temps passé.
J’espère avoir réalisé toutes les mesures attendues.
Romuald.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


23 août 2020 à 13:58

Bonjour et merci pour ce retour rapide.
Je vais attendre ce week-end pour faire toutes les mesures pour ne pas travailler dans la précipitation (je travaille en journée).
Suite au prochain épisode.
Bonne soirée.
Je vais attendre ce week-end pour faire toutes les mesures pour ne pas travailler dans la précipitation (je travaille en journée).
Suite au prochain épisode.
Bonne soirée.
11 août 2020 à 17:56

Bonjour.
Ma climatisation ROM 24LA2 ne fonctionne plus.
Après avoir fait venir un professionnel le problème vient du ventilateur qui ne fonctionne plus (pas de tension à l'arrivée du moteur). Le devis du professionnel est un remplacement de l'ensemble.
Mais en cette période de crise cela ne tombe pas vraiment au bon moment.
J'ai trouvé sur le site quelqu'un qui a eu le même problème avec la même platine (réf : K06DY-0600HUE-C1)
Dépannage climatisation qui ne fait plus de froid mais pas de réponse de sa part.
Je précise que le groupe UE est un ROM-24LA2 FUJI/Sauter
Que tout marche environ deux minutes puis plus de froid.
La climatisation fonctionne très bien quand je place un ventilateur devant l'UE (pas une solution durable).
En question 10 du lien ci-dessus il est demandé de vérifier une tension pour vérifier les relais K11 et 13 je trouve 0v.
Je suis peu qualifié mais si je peux identifier le problème grâce à vous ce serait top.
Merci pour votre aide.
Ma climatisation ROM 24LA2 ne fonctionne plus.
Après avoir fait venir un professionnel le problème vient du ventilateur qui ne fonctionne plus (pas de tension à l'arrivée du moteur). Le devis du professionnel est un remplacement de l'ensemble.
Mais en cette période de crise cela ne tombe pas vraiment au bon moment.
J'ai trouvé sur le site quelqu'un qui a eu le même problème avec la même platine (réf : K06DY-0600HUE-C1)
Dépannage climatisation qui ne fait plus de froid mais pas de réponse de sa part.
Je précise que le groupe UE est un ROM-24LA2 FUJI/Sauter
Que tout marche environ deux minutes puis plus de froid.
La climatisation fonctionne très bien quand je place un ventilateur devant l'UE (pas une solution durable).
En question 10 du lien ci-dessus il est demandé de vérifier une tension pour vérifier les relais K11 et 13 je trouve 0v.
Je suis peu qualifié mais si je peux identifier le problème grâce à vous ce serait top.
Merci pour votre aide.
10 août 2020 à 14:22