Bonjour.
Ma climatisation ROM 24LA2 ne fonctionne plus.
Après avoir fait venir un professionnel le problème vient du ventilateur qui ne fonctionne plus (pas de tension à l'arrivée du moteur). Le devis du professionnel est un remplacement de l'ensemble.
Mais en cette période de crise cela ne tombe pas vraiment au bon moment.
J'ai trouvé sur le site quelqu'un qui a eu le même problème avec la même platine (réf : K06DY-0600HUE-C1)
Dépannage climatisation qui ne fait plus de froid mais pas de réponse de sa part.
Je précise que le groupe UE est un ROM-24LA2 FUJI/Sauter
Que tout marche environ deux minutes puis plus de froid.
La climatisation fonctionne très bien quand je place un ventilateur devant l'UE (pas une solution durable).
En question 10 du lien ci-dessus il est demandé de vérifier une tension pour vérifier les relais K11 et 13 je trouve 0v.
Je suis peu qualifié mais si je peux identifier le problème grâce à vous ce serait top.
Merci pour votre aide.
Ma climatisation ROM 24LA2 ne fonctionne plus.
Après avoir fait venir un professionnel le problème vient du ventilateur qui ne fonctionne plus (pas de tension à l'arrivée du moteur). Le devis du professionnel est un remplacement de l'ensemble.
Mais en cette période de crise cela ne tombe pas vraiment au bon moment.
J'ai trouvé sur le site quelqu'un qui a eu le même problème avec la même platine (réf : K06DY-0600HUE-C1)
Dépannage climatisation qui ne fait plus de froid mais pas de réponse de sa part.
Je précise que le groupe UE est un ROM-24LA2 FUJI/Sauter
Que tout marche environ deux minutes puis plus de froid.
La climatisation fonctionne très bien quand je place un ventilateur devant l'UE (pas une solution durable).
En question 10 du lien ci-dessus il est demandé de vérifier une tension pour vérifier les relais K11 et 13 je trouve 0v.
Je suis peu qualifié mais si je peux identifier le problème grâce à vous ce serait top.
Merci pour votre aide.
10 août 2020 à 14:22
Réponse 1 Forum Dépannage Climatisation
Ventilateur non fonctionnel clim ROM 24LA2
Bonjour.
Eh bien bravo pour
1/ avoir cherché sur le net des pistes de diagnostic, et en avoir trouvé ici
2/ fait la mesure qui donne 0V
3/ mis un ventilateur pour vous dépanner temporairement, ce qui est tout de même important avec ces chaleurs.
Il reste maintenant à transformer l'essai. Soit vous y allez systématiquement, en suivant la progression du sujet (4022), en évitant les voies de garage style condo chimique, soit vous pariez sur une panne identique et allez directement aux mesures du post 24. Celle du point 1/ peut sembler "haute voltige", mais il ne faut pas avoir peur si vous respecter à la lettre les indications et manoeuvrez les pointes de touches du multimètre avec précision (donc en évitant les court-circuits) ; cette mesure demande une préparation, il faut gratter une piste comme on le voit sur la photo de la réponse 34. Et attention aux conditions de sécurité, suivez bien les consignes de la 2ème moitié du post 21, portez des gants si vous en avez.
Eh bien bravo pour
1/ avoir cherché sur le net des pistes de diagnostic, et en avoir trouvé ici
2/ fait la mesure qui donne 0V
3/ mis un ventilateur pour vous dépanner temporairement, ce qui est tout de même important avec ces chaleurs.
Il reste maintenant à transformer l'essai. Soit vous y allez systématiquement, en suivant la progression du sujet (4022), en évitant les voies de garage style condo chimique, soit vous pariez sur une panne identique et allez directement aux mesures du post 24. Celle du point 1/ peut sembler "haute voltige", mais il ne faut pas avoir peur si vous respecter à la lettre les indications et manoeuvrez les pointes de touches du multimètre avec précision (donc en évitant les court-circuits) ; cette mesure demande une préparation, il faut gratter une piste comme on le voit sur la photo de la réponse 34. Et attention aux conditions de sécurité, suivez bien les consignes de la 2ème moitié du post 21, portez des gants si vous en avez.
10 août 2020 à 17:30
Réponse 2 Forum Dépannage Climatisation
Ventilateur non fonctionnel clim ROM 24LA2
Bonjour et merci pour ce retour rapide.
Je vais attendre ce week-end pour faire toutes les mesures pour ne pas travailler dans la précipitation (je travaille en journée).
Suite au prochain épisode.
Bonne soirée.
Je vais attendre ce week-end pour faire toutes les mesures pour ne pas travailler dans la précipitation (je travaille en journée).
Suite au prochain épisode.
Bonne soirée.
11 août 2020 à 17:56
Réponse 3 Forum Dépannage Climatisation
Ventilateur non fonctionnel clim ROM 24LA2
Bonjour.
J’ai profité du calme de ce week-end pour faire les mesures.
Pour résumer clim en marche :
tension fils blanc/noir = 0V
tension fils rouge/bleu = 0V
tension fils rouge/fusible F4 = 230V (AC)
tension fils bleu/fusible F4 = 230V (AC)
tension Z/fusible = 230V (AC)
tension Z/rouge = 0V (AC)
Le ventilo tourne (doucement) avec le "shunt" Z/Fusible.
tension X/X= 13V (DC)
tension Y/Y= 4,9V (DC).
Clim sous tension :
tension fils blanc/fusible = 230V (AC)
Clim hors tension :
Résistance X/X = 746 Ohms
Résistance X/gauche X = 390 Ohms.
A noter une sorte d’oxydation est visible au pied du composant CR1 (Voir photo).
Le condensateur au bout des fils W102 et 103 est très très difficile d’accès ; si le contrôle visuel doit être réalisé n’hésitez pas à me renvoyer en mission. ;)
Je vous remercie par avance pour votre temps passé.
J’espère avoir réalisé toutes les mesures attendues.
Romuald.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J’ai profité du calme de ce week-end pour faire les mesures.
Pour résumer clim en marche :
tension fils blanc/noir = 0V
tension fils rouge/bleu = 0V
tension fils rouge/fusible F4 = 230V (AC)
tension fils bleu/fusible F4 = 230V (AC)
tension Z/fusible = 230V (AC)
tension Z/rouge = 0V (AC)
Le ventilo tourne (doucement) avec le "shunt" Z/Fusible.
tension X/X= 13V (DC)
tension Y/Y= 4,9V (DC).
Clim sous tension :
tension fils blanc/fusible = 230V (AC)
Clim hors tension :
Résistance X/X = 746 Ohms
Résistance X/gauche X = 390 Ohms.
A noter une sorte d’oxydation est visible au pied du composant CR1 (Voir photo).
Le condensateur au bout des fils W102 et 103 est très très difficile d’accès ; si le contrôle visuel doit être réalisé n’hésitez pas à me renvoyer en mission. ;)
Je vous remercie par avance pour votre temps passé.
J’espère avoir réalisé toutes les mesures attendues.
Romuald.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


23 août 2020 à 13:58
Réponse 4 Forum Dépannage Climatisation
Ventilateur non fonctionnel clim ROM 24LA2
Bonjour.
Votre mesure Z/F4 à 230V montre que le relais de mise en marche du ventilo n'est pas collé. Pourtant, la mesure entre les bornes Y/Y montrent que la carte demande la mise en marche. Mais la sortie du driver X/X contenu dans le circuit à 16 pattes (en fait il y en a 7 drivers identiques dedans) n'active pas le relais, parce que sa sortie est HS. Ce sont des drivers inverseurs, 0 en entrée donne 1 en sortie, et inversement. Or là ce n'est pas le cas, vous avez 1 en entrée ET en sortie.
Pour prouver cela, petite manip : vous mettez en marche et vous reliez avec un tout petit fil les 2 pattes X/X. Le ventilo devrait démarrer. Une fois ceci confirmé, je vous dirai comment réparer. Avez-vous des transistors discrets chez vous (quelles références), ou une carcasse d'électronique avec des composants dessus?
Votre mesure Z/F4 à 230V montre que le relais de mise en marche du ventilo n'est pas collé. Pourtant, la mesure entre les bornes Y/Y montrent que la carte demande la mise en marche. Mais la sortie du driver X/X contenu dans le circuit à 16 pattes (en fait il y en a 7 drivers identiques dedans) n'active pas le relais, parce que sa sortie est HS. Ce sont des drivers inverseurs, 0 en entrée donne 1 en sortie, et inversement. Or là ce n'est pas le cas, vous avez 1 en entrée ET en sortie.
Pour prouver cela, petite manip : vous mettez en marche et vous reliez avec un tout petit fil les 2 pattes X/X. Le ventilo devrait démarrer. Une fois ceci confirmé, je vous dirai comment réparer. Avez-vous des transistors discrets chez vous (quelles références), ou une carcasse d'électronique avec des composants dessus?
24 août 2020 à 00:17
Réponse 5 Forum Dépannage Climatisation
Ventilateur non fonctionnel clim ROM 24LA2
Bonsoir,
Mauvaise nouvelle j'ai essayé de brancher avec un fil mais il y a eu un bruit de claquement puis plus rien.
Le compresseur ne fonctionne plus du tout. Je ne sais pas si mon fil a touché à côté ou non.
J'espère que ce n'est pas perdu.
Bonne soirée et encore merci.
Romuald
Mauvaise nouvelle j'ai essayé de brancher avec un fil mais il y a eu un bruit de claquement puis plus rien.
Le compresseur ne fonctionne plus du tout. Je ne sais pas si mon fil a touché à côté ou non.

J'espère que ce n'est pas perdu.
Bonne soirée et encore merci.
Romuald
24 août 2020 à 21:52
Réponse 6 Forum Dépannage Climatisation
Ventilateur non fonctionnel clim ROM 24LA2
Bonjour.
Gros oups!! C'est moi le responsable, depuis plusieurs posts j'ai fait une méprise sur le circuit à 16 pattes dont le schéma est dans l'autre question. Ce circuit contient 7 transistors qui viennent mettre à la masse les 7 sorties suivant qu'on leur demande ou non avec les entrées. Par exemple la sortie broche 16 sera à la masse s'il y a 5V sur l'entrée broche 1. Ou 15 pour 2, ou 14 pour 3, etc. La broche 8 est la masse, et la broche 9 est le "com". Et c'est là qu'est le hic, je savais dans le passé que ce com était un +12, mais je l'avais oublié, j'avais considéré que c'était la masse. Grosse erreur. Car la dernière manip a du coup amené le 12V sur un transistor passant (patte 12), du coup il y a de fortes chances que ça l'ait grillé, ou que cela n'ait pas plu à l'alimentation.
On va essayer de remettre en état. Déjà coupez le jus une minute puis remettez le. Est-ce qu'entre les broches 8 et 9 vous mesurez environ 12V DC? Si oui, c'est déjà ça. Si non vérifiez la tension AC aux bornes du fusible F2 (pas le F4). Si 230V, alors le fusible a sauté et l'alim ne marche plus. Coupez alors le jus
Vraiment désolé pour l'erreur, "c'est des choses qui arrivent".... A vous lire pour la suite.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Gros oups!! C'est moi le responsable, depuis plusieurs posts j'ai fait une méprise sur le circuit à 16 pattes dont le schéma est dans l'autre question. Ce circuit contient 7 transistors qui viennent mettre à la masse les 7 sorties suivant qu'on leur demande ou non avec les entrées. Par exemple la sortie broche 16 sera à la masse s'il y a 5V sur l'entrée broche 1. Ou 15 pour 2, ou 14 pour 3, etc. La broche 8 est la masse, et la broche 9 est le "com". Et c'est là qu'est le hic, je savais dans le passé que ce com était un +12, mais je l'avais oublié, j'avais considéré que c'était la masse. Grosse erreur. Car la dernière manip a du coup amené le 12V sur un transistor passant (patte 12), du coup il y a de fortes chances que ça l'ait grillé, ou que cela n'ait pas plu à l'alimentation.
On va essayer de remettre en état. Déjà coupez le jus une minute puis remettez le. Est-ce qu'entre les broches 8 et 9 vous mesurez environ 12V DC? Si oui, c'est déjà ça. Si non vérifiez la tension AC aux bornes du fusible F2 (pas le F4). Si 230V, alors le fusible a sauté et l'alim ne marche plus. Coupez alors le jus
Vraiment désolé pour l'erreur, "c'est des choses qui arrivent".... A vous lire pour la suite.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 août 2020 à 10:51
Réponse 7 Forum Dépannage Climatisation
Ventilateur non fonctionnel clim ROM 24LA2
Bonsoir,
Oui les erreurs arrivent, au moins on aura essayé.
Oui les erreurs arrivent, au moins on aura essayé.
25 août 2020 à 18:45
Réponse 8 Forum Dépannage Climatisation
Ventilateur non fonctionnel clim ROM 24LA2
Il manque la deuxième partie de mon message....
Il y avait les mesures demandées :
Tension entre 8-9 donne 0v DC
Tension F2 (des deux côtés) donne 0v AC
Tension F4 donne 220 v AC.
En espérant que ce n'est pas foutu.
Merci.
Il y avait les mesures demandées :
Tension entre 8-9 donne 0v DC
Tension F2 (des deux côtés) donne 0v AC
Tension F4 donne 220 v AC.
En espérant que ce n'est pas foutu.
Merci.
25 août 2020 à 23:46
Réponse 9 Forum Dépannage Climatisation
Ventilateur non fonctionnel clim ROM 24LA2
Bonjour.
Pour l'instant, ce n'est pas foutu, il faut voir ce qui a claqué pendant la manip malheureuse.
J'ai du mal à comprendre pourquoi F4 aurait fondu et pas F2. Vous allez les retester d'une autre manière. Coupez le jus, ou laissez le coupé s'il l'était. Vérifiez en voltmètre DC que vous n'avez pas de tension aux bornes de chaque fusible (protection de votre multimètre). Puis passez le en ohmmètre. Vous devez lire 0 ohm ou presque aux bornes d'un fusible bon, et beaucoup plus s'il est fondu (voire "1", qui signifie dépassement du calibre). Si les fusibles sont sous verre, on doit même voir à l'oeil nu s'ils sont bons.
Remettez ensuite le jus. Vous avez 4 gros fils qui arrivent sur un côté de la carte : noir rouge jaune bleu. Quelle est la tension DC entre rouge et noir? Même chose pour jaune et bleu?
Ce qui est rageant dans cette histoire, c'est qu'en analysant vos données avec les bonnes tensions sur le 16 pattes (donc broche 9 à 12V et non à 0V), on avait la preuve que le relais K13 était charbonné. Car 12V entre broches 9 et 12 indiquaient que la bobine du relais était bel et bien excitée... Depuis 13 ans que je réponds sur ce forum, c'est la première fois que je génère une destruction à distance... 1000 excuses à nouveau.
Pour l'instant, ce n'est pas foutu, il faut voir ce qui a claqué pendant la manip malheureuse.
J'ai du mal à comprendre pourquoi F4 aurait fondu et pas F2. Vous allez les retester d'une autre manière. Coupez le jus, ou laissez le coupé s'il l'était. Vérifiez en voltmètre DC que vous n'avez pas de tension aux bornes de chaque fusible (protection de votre multimètre). Puis passez le en ohmmètre. Vous devez lire 0 ohm ou presque aux bornes d'un fusible bon, et beaucoup plus s'il est fondu (voire "1", qui signifie dépassement du calibre). Si les fusibles sont sous verre, on doit même voir à l'oeil nu s'ils sont bons.
Remettez ensuite le jus. Vous avez 4 gros fils qui arrivent sur un côté de la carte : noir rouge jaune bleu. Quelle est la tension DC entre rouge et noir? Même chose pour jaune et bleu?
Ce qui est rageant dans cette histoire, c'est qu'en analysant vos données avec les bonnes tensions sur le 16 pattes (donc broche 9 à 12V et non à 0V), on avait la preuve que le relais K13 était charbonné. Car 12V entre broches 9 et 12 indiquaient que la bobine du relais était bel et bien excitée... Depuis 13 ans que je réponds sur ce forum, c'est la première fois que je génère une destruction à distance... 1000 excuses à nouveau.
26 août 2020 à 09:32
Réponse 10 Forum Dépannage Climatisation
Ventilateur non fonctionnel clim ROM 24LA2
Encore une fois y a que ceux qui font rien qui ne se trompent pas. 
Je pense qu'il y a une erreur dans votre message car j'ai bien une tension aux bornes de F4, en revanche rien sur F2 (de chaque côté du fusible).
Cordialement.
J'irai faire vos mesures ce soir en rentrant du travail.

Je pense qu'il y a une erreur dans votre message car j'ai bien une tension aux bornes de F4, en revanche rien sur F2 (de chaque côté du fusible).
Cordialement.
J'irai faire vos mesures ce soir en rentrant du travail.
26 août 2020 à 10:17
Réponse 11 Forum Dépannage Climatisation
Ventilateur non fonctionnel clim ROM 24LA2
Bonsoir.
Après test visuel et à l'ohmmètre les fusibles F2 et 4 sont bons.
Pour les mesures entre rouge et noir j'ai une tension (DC) qui oscille entre 20 et 50 V.
N'ayant pas de fil bleu j'ai préféré ne pas y aller au hasard.
Ci-joint la photo.
Bonne soirée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

information la photo que vous avez envoyé a été réduite pour une meilleure lisibilité sur le forum. Les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
Après test visuel et à l'ohmmètre les fusibles F2 et 4 sont bons.
Pour les mesures entre rouge et noir j'ai une tension (DC) qui oscille entre 20 et 50 V.
N'ayant pas de fil bleu j'ai préféré ne pas y aller au hasard.
Ci-joint la photo.
Bonne soirée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

information la photo que vous avez envoyé a été réduite pour une meilleure lisibilité sur le forum. Les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
27 août 2020 à 19:12
Réponse 12 Forum Dépannage Climatisation
Ventilateur non fonctionnel clim ROM 24LA2
Bonjour.
OK pour les fusibles, mais dans ce cas vous ne pouviez pas lire 220V aux bornes de F4, c'est du moins ce que j'avais conclu de votre info : "Tension F4 donne 220 v AC".
Dans la question citée en haut, réponse 9, on voit "mes" 4 fils en haut à gauche de la carte. Vous n'avez pas ces 4 fils?...
OK pour les fusibles, mais dans ce cas vous ne pouviez pas lire 220V aux bornes de F4, c'est du moins ce que j'avais conclu de votre info : "Tension F4 donne 220 v AC".
Dans la question citée en haut, réponse 9, on voit "mes" 4 fils en haut à gauche de la carte. Vous n'avez pas ces 4 fils?...
27 août 2020 à 19:45
Réponse 13 Forum Dépannage Climatisation
Ventilateur non fonctionnel clim ROM 24LA2
Je n'étais pas sur les bons fils.
Il y a 0V DC sur les fils rouge/noir. Et 0V DC également entre jaune/bleu.
Pour les 220V de F4 il s'agissait de la tension, entre F4/fil bleu comme demandé plus haut.
Je préciserai les prochaines fois pour être le plus clair.
Merci.
Romuald
Il y a 0V DC sur les fils rouge/noir. Et 0V DC également entre jaune/bleu.
Pour les 220V de F4 il s'agissait de la tension, entre F4/fil bleu comme demandé plus haut.
Je préciserai les prochaines fois pour être le plus clair.
Merci.
Romuald
27 août 2020 à 20:40
Réponse 14 Forum Dépannage Climatisation
Ventilateur non fonctionnel clim ROM 24LA2
Bonjour.
Pour avoir 0V en rouge/noir, il peut y avoir plusieurs explications. La 1ère serait le fusible 25A entre le bornier d'arrivée et la carte "power supply", mais je n'y crois pas, vous n'auriez pas 220V ailleurs sur la machine.
La 2ème serait le pont de diodes qui se serait mis en court-circuit (CtCt dans la suite). Ce sont les 4 soudures proches des fils rouge et noir, D101. Courant coupé, débranchez ces 2 fils et voyez s'il y a un CtCt (0 ohm) entre 2 de ses soudures (6 mesures en tout).
La 3ème serait la petite carte noire ACTPM qui se serait mise en CtCt. Pour vérifier cela,rebranchez le fil noir qui arrive sur cette carte et débranchez le blanc qui fait partie de la paire blanc/violet (attention il y a 2 autres blancs qui forment une autre paire, n'y touchez pas). Reliez alors le rouge avec le blanc. Cela va bypasser la carte ACTPM. Remettez le jus et refaites les mesures rouge/noir et jaune/bleu, qui devraient être identiques d'ailleurs.
Si toujours 0, est-ce que la thermistance chauffe? C'est le composant noir en forme de tour entre le relais K101 et le condo C114. Si oui, le transistor hacheur de l'alim aura pu se mettre en CtCt. On verra suivant vos résultats.
Pour avoir 0V en rouge/noir, il peut y avoir plusieurs explications. La 1ère serait le fusible 25A entre le bornier d'arrivée et la carte "power supply", mais je n'y crois pas, vous n'auriez pas 220V ailleurs sur la machine.
La 2ème serait le pont de diodes qui se serait mis en court-circuit (CtCt dans la suite). Ce sont les 4 soudures proches des fils rouge et noir, D101. Courant coupé, débranchez ces 2 fils et voyez s'il y a un CtCt (0 ohm) entre 2 de ses soudures (6 mesures en tout).
La 3ème serait la petite carte noire ACTPM qui se serait mise en CtCt. Pour vérifier cela,rebranchez le fil noir qui arrive sur cette carte et débranchez le blanc qui fait partie de la paire blanc/violet (attention il y a 2 autres blancs qui forment une autre paire, n'y touchez pas). Reliez alors le rouge avec le blanc. Cela va bypasser la carte ACTPM. Remettez le jus et refaites les mesures rouge/noir et jaune/bleu, qui devraient être identiques d'ailleurs.
Si toujours 0, est-ce que la thermistance chauffe? C'est le composant noir en forme de tour entre le relais K101 et le condo C114. Si oui, le transistor hacheur de l'alim aura pu se mettre en CtCt. On verra suivant vos résultats.
28 août 2020 à 09:34
Réponse 15 Forum Dépannage Climatisation
Ventilateur non fonctionnel clim ROM 24LA2
Bonjour.
J'ai fait les mesures ce jour (beaucoup pris en ce moment).
Pour le pont de diode tout est bon, l'ohmmètre reste sur 1.
Avec le by pass la tension entre rouge / noir et bleu / jaune est de 0,57 v DC.
Bon week-end.
Romuald
J'ai fait les mesures ce jour (beaucoup pris en ce moment).
Pour le pont de diode tout est bon, l'ohmmètre reste sur 1.
Avec le by pass la tension entre rouge / noir et bleu / jaune est de 0,57 v DC.
Bon week-end.
Romuald
05 septembre 2020 à 18:25
Réponse 16 Forum Dépannage Climatisation
Ventilateur non fonctionnel clim ROM 24LA2
Bonjour.
Vous n'avez pas répondu à ma question sur la chauffe de la thermistance. C'est important parce que sa chauffe dénote avec certitude un CtCt en aval, ou au moins une consommation anormale.
Comme la carte ACTPM n'était pas connectée, il reste l'IPM ou l'alimentation. Courant coupé, mesurez la résistance entre les pattes "C" et "E" du gros transistor parallèle au transfo jaune et proche de lui. Si vous lisez une faible résistance (moins de 10 ohms), enlevez le fusible F2 à côté et refaites la mesure. Si la mesure est toujours aussi faible, alors le transistor est en CtCt. Si la mesure a nettement augmenté, alors ce serait l'IPM qui aurait claqué ; mesurez entre la patte "C" et le côté du porte fusible F2 proche du condensateur bleu. Si vous retrouvez la valeur faible, cela confirme la piste IPM.
Bon dimanche (néanmoins). Dom.
Vous n'avez pas répondu à ma question sur la chauffe de la thermistance. C'est important parce que sa chauffe dénote avec certitude un CtCt en aval, ou au moins une consommation anormale.
Comme la carte ACTPM n'était pas connectée, il reste l'IPM ou l'alimentation. Courant coupé, mesurez la résistance entre les pattes "C" et "E" du gros transistor parallèle au transfo jaune et proche de lui. Si vous lisez une faible résistance (moins de 10 ohms), enlevez le fusible F2 à côté et refaites la mesure. Si la mesure est toujours aussi faible, alors le transistor est en CtCt. Si la mesure a nettement augmenté, alors ce serait l'IPM qui aurait claqué ; mesurez entre la patte "C" et le côté du porte fusible F2 proche du condensateur bleu. Si vous retrouvez la valeur faible, cela confirme la piste IPM.
Bon dimanche (néanmoins). Dom.
06 septembre 2020 à 09:36
Réponse 17 Forum Dépannage Climatisation
Ventilateur non fonctionnel clim ROM 24LA2
Bonjour.
J'ai mesuré 0.7 ohms entre les pattes C et E (avec ou sans fusible).
Entre C et F2 je trouve 6 ohms.
Je ne constate pas de chaleur particulière sur la thermistance.
Bonne soirée.
Romuald
J'ai mesuré 0.7 ohms entre les pattes C et E (avec ou sans fusible).
Entre C et F2 je trouve 6 ohms.
Je ne constate pas de chaleur particulière sur la thermistance.
Bonne soirée.
Romuald
09 septembre 2020 à 18:44
Réponse 18 Forum Dépannage Climatisation
Ventilateur non fonctionnel clim ROM 24LA2
Bonjour.
Donc le gros transistor a claqué. S'il avait claqué seul, ce ne serait pas trop grave, le problème ce sont les 6 ohms que vous voyez entre la haute tension et son 0V... Il est assez probable que l'IPM aura souffert aussi.
Je pense que la petite résistance notée 1R2 proche du gros transistor a dû claquer aussi. Mesurez la, elle ne doit plus faire 1.2 ohm mais plutôt l'infini. Bon, c'est un détail.
L'IPM alimente le compresseur avec les 3 gros fils rouge/blanc/noir. Débranchez les. Vous avez accès à 5 soudures N, U, V, W, et P. A priori vous allez trouver 6 ohms entre N et P, confirmez le. Puis cherchez une résistance du même ordre entre P et (U ou V ou W) ou entre N et (U ou V ou W). Si vous trouvez au moins une valeur sous les 50 ohms (voire plusieurs), alors l'IPM est mort aussi. Ca se remplace aussi, vous ne serez pas le 1er sur ce forum.
Cela dit, je ne comprends pas pourquoi la thermistance ne chauffe pas avec ces 6 ohms. Remettez sous tension sans rien changer par rapport aux dernières mesures (ACTPM bypassée, F2 enlevé). Mesurez entre A et B, normalement 230AC, puis entre C et D. Si A-B 230 et C-D proche de 0, la thermistance devrait chauffer.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Donc le gros transistor a claqué. S'il avait claqué seul, ce ne serait pas trop grave, le problème ce sont les 6 ohms que vous voyez entre la haute tension et son 0V... Il est assez probable que l'IPM aura souffert aussi.
Je pense que la petite résistance notée 1R2 proche du gros transistor a dû claquer aussi. Mesurez la, elle ne doit plus faire 1.2 ohm mais plutôt l'infini. Bon, c'est un détail.
L'IPM alimente le compresseur avec les 3 gros fils rouge/blanc/noir. Débranchez les. Vous avez accès à 5 soudures N, U, V, W, et P. A priori vous allez trouver 6 ohms entre N et P, confirmez le. Puis cherchez une résistance du même ordre entre P et (U ou V ou W) ou entre N et (U ou V ou W). Si vous trouvez au moins une valeur sous les 50 ohms (voire plusieurs), alors l'IPM est mort aussi. Ca se remplace aussi, vous ne serez pas le 1er sur ce forum.
Cela dit, je ne comprends pas pourquoi la thermistance ne chauffe pas avec ces 6 ohms. Remettez sous tension sans rien changer par rapport aux dernières mesures (ACTPM bypassée, F2 enlevé). Mesurez entre A et B, normalement 230AC, puis entre C et D. Si A-B 230 et C-D proche de 0, la thermistance devrait chauffer.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 septembre 2020 à 00:45
Réponse 19 Forum Dépannage Climatisation
Ventilateur non fonctionnel clim ROM 24LA2
Bonsoir.
Effectivement 1R2 a claqué.
Pour les résistances mes mesures sont différentes de vos prédictions :
N/P = 0.333 KOhms
N/W ou V ou U = 0,316 MOhms
P /W ou V ou U= 0.332 MOhms
Tension C/D = 220V AC
A/B n a pas été mesurée car ma carte est légèrement différente (Voir photo).
La thermistance ne chauffait pas.
Encore merci.
Romuald
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Effectivement 1R2 a claqué.
Pour les résistances mes mesures sont différentes de vos prédictions :
N/P = 0.333 KOhms
N/W ou V ou U = 0,316 MOhms
P /W ou V ou U= 0.332 MOhms
Tension C/D = 220V AC
A/B n a pas été mesurée car ma carte est légèrement différente (Voir photo).
La thermistance ne chauffait pas.
Encore merci.
Romuald
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




10 septembre 2020 à 19:39
Réponse 20 Forum Dépannage Climatisation
Ventilateur non fonctionnel clim ROM 24LA2
Bonjour.
Donc l'IPM pourrait avoir survécu à l'incident. Après réflexion, la mesure que je vous avais demandée entre le collecteur C du transistor et le fusible ne rime pas à grand chose dans la mesure où la petite 1R2 est HS.
Normalement, avec votre tension C/D à 220VAC, vous devriez avoir la haute tension qui monte. Du coup remettez sous tension et mesurez la tension entre N et P sur l'IPM. Si au moins 300VDC, ce sera un bon point.
Si et seulement si vous aviez au moins 300V, coupez le jus et attendez que la tension redescende sous les 5V. A ce moment, remettez les cosses réunies par votre fil bleu à leur place sue l'ACTPM, puis remettez sous tension et mesurez à nouveau entre N et P. Si toujours 300V, cela voudra dire que l'ACTPM n'a pas souffert. Après, je verrai la suite des opérations avec vos billes.
Donc l'IPM pourrait avoir survécu à l'incident. Après réflexion, la mesure que je vous avais demandée entre le collecteur C du transistor et le fusible ne rime pas à grand chose dans la mesure où la petite 1R2 est HS.
Normalement, avec votre tension C/D à 220VAC, vous devriez avoir la haute tension qui monte. Du coup remettez sous tension et mesurez la tension entre N et P sur l'IPM. Si au moins 300VDC, ce sera un bon point.
Si et seulement si vous aviez au moins 300V, coupez le jus et attendez que la tension redescende sous les 5V. A ce moment, remettez les cosses réunies par votre fil bleu à leur place sue l'ACTPM, puis remettez sous tension et mesurez à nouveau entre N et P. Si toujours 300V, cela voudra dire que l'ACTPM n'a pas souffert. Après, je verrai la suite des opérations avec vos billes.
11 septembre 2020 à 00:50
Réponse 21 Forum Dépannage Climatisation
Ventilateur non fonctionnel clim ROM 24LA2
Bonjour,
Juste pour être certain de ne pas faire de bêtises,
Je fais mes mesures N/P en montage nominal ?
C'est à dire câblé comme en fonctionnement ?
Bon week-end.
Romuald
Juste pour être certain de ne pas faire de bêtises,
Je fais mes mesures N/P en montage nominal ?
C'est à dire câblé comme en fonctionnement ?
Bon week-end.
Romuald
12 septembre 2020 à 12:54
Réponse 22 Forum Dépannage Climatisation
Ventilateur non fonctionnel clim ROM 24LA2
Bonjour.
Oui et non. Le paragraphe du centre, c'est sans changer le câblage d'hier (donc il reste modifié). Le dernier paragraphe, c'est effectivement après un retour au câblage usine. Mais F2 est enlevé dans les 2 cas.
Bon week-end aussi. Dom.
Oui et non. Le paragraphe du centre, c'est sans changer le câblage d'hier (donc il reste modifié). Le dernier paragraphe, c'est effectivement après un retour au câblage usine. Mais F2 est enlevé dans les 2 cas.
Bon week-end aussi. Dom.
12 septembre 2020 à 13:55
Réponse 23 Forum Dépannage Climatisation
Ventilateur non fonctionnel clim ROM 24LA2
Bonjour,
J'ai trouvé 315VDC sur la première mesure, et 312 VDC sur la suivante (ensemble rebranché).
Bonne soirée.
Romuald
J'ai trouvé 315VDC sur la première mesure, et 312 VDC sur la suivante (ensemble rebranché).
Bonne soirée.
Romuald
13 septembre 2020 à 18:13
Réponse 24 Forum Dépannage Climatisation
Ventilateur non fonctionnel clim ROM 24LA2
Bonjour.
Ce sont de bonnes nouvelles : l'IPM, qui est branché sur N/P, ne consomme donc pas spécialement, il y a de fortes chances qu'il ait lui aussi résisté à l'incident. Pareil pour la petite carte, son IGBT interne ne s'est pas mis en CtCt, comme cela arrive assez souvent.
Quand le F2 est en place, il autorise le passage de la haute tension vers l'alimentation, et comme celle-ci est en CtCt, elle ne peut pas monter, et c'est la thermistance qui, en chauffant, limite fortement le courant, avec comme conséquence une tension très faible sur les fils rouge/noir et au delà. Vos tensions 315 et 312V sont plus élevées sur un machine saine (330/350), mais il faut pour cela que le relais power soit activé, mais sur votre machine il ne peut l'être puisque l'alimentation est HS.
Donc l'alimentation est à priori la seule partie de la carte qui aura souffert. On connaît 2 composants HS, le gros transistor et la 1R2. Il se peut qu'il y en ait d'autres. Pour les trouver, et dans la mesure où votre carte est différente de celle que je connaissais, il faudrait que vous me fassiez un gros plan de l'alimentation, côté composants et côté soudures (le 9ème central de la carte, ou si vous préférez le tiers central dans les 2 dimensions) . Je vous dirai alors quoi tester et comment.
Cordialement, Dom.
Ce sont de bonnes nouvelles : l'IPM, qui est branché sur N/P, ne consomme donc pas spécialement, il y a de fortes chances qu'il ait lui aussi résisté à l'incident. Pareil pour la petite carte, son IGBT interne ne s'est pas mis en CtCt, comme cela arrive assez souvent.
Quand le F2 est en place, il autorise le passage de la haute tension vers l'alimentation, et comme celle-ci est en CtCt, elle ne peut pas monter, et c'est la thermistance qui, en chauffant, limite fortement le courant, avec comme conséquence une tension très faible sur les fils rouge/noir et au delà. Vos tensions 315 et 312V sont plus élevées sur un machine saine (330/350), mais il faut pour cela que le relais power soit activé, mais sur votre machine il ne peut l'être puisque l'alimentation est HS.
Donc l'alimentation est à priori la seule partie de la carte qui aura souffert. On connaît 2 composants HS, le gros transistor et la 1R2. Il se peut qu'il y en ait d'autres. Pour les trouver, et dans la mesure où votre carte est différente de celle que je connaissais, il faudrait que vous me fassiez un gros plan de l'alimentation, côté composants et côté soudures (le 9ème central de la carte, ou si vous préférez le tiers central dans les 2 dimensions) . Je vous dirai alors quoi tester et comment.
Cordialement, Dom.
14 septembre 2020 à 08:08
Réponse 26 Forum Dépannage Climatisation
Ventilateur non fonctionnel clim ROM 24LA2
Bonjour.
Côté soudures, impeccable. Côté composants, le cadrage est bon, mais la poussière ne permet pas de voir les pistes, et en plus la photo est floue. Refaire la 4ème ne serait pas du luxe. Merci.
Cordialement, Dom.
Côté soudures, impeccable. Côté composants, le cadrage est bon, mais la poussière ne permet pas de voir les pistes, et en plus la photo est floue. Refaire la 4ème ne serait pas du luxe. Merci.
Cordialement, Dom.
21 septembre 2020 à 00:24
Réponse 28 Forum Dépannage Climatisation
Ventilateur non fonctionnel clim ROM 24LA2
Bonjour.
Après réflexion, il faut sur votre carte :
1/ faire le bilan de tout ce qui a claqué
2/ remplacer ce qui doit l'être
3/ tester le 16-pattes driver de relais, sur lequel je vous ai fait faire la manip fatale, il pourrait être endommagé
4/ tester et sans doute remplacer ou réparer le relais qui selon moi est à l'origine du dysfonctionnement ventilateur.
Pour un non connaisseur, ça fait beaucoup. Je crois qu'il serait plus simple que vous m'expédiez la carte, et que je la remette moi-même en état, on économiserait quelques semaines et 50 posts sur cette question 6422...
Si cela vous convient, le modérateur nous mettra en relation par mails privés.
Cordialement, Dom.
Après réflexion, il faut sur votre carte :
1/ faire le bilan de tout ce qui a claqué
2/ remplacer ce qui doit l'être
3/ tester le 16-pattes driver de relais, sur lequel je vous ai fait faire la manip fatale, il pourrait être endommagé
4/ tester et sans doute remplacer ou réparer le relais qui selon moi est à l'origine du dysfonctionnement ventilateur.
Pour un non connaisseur, ça fait beaucoup. Je crois qu'il serait plus simple que vous m'expédiez la carte, et que je la remette moi-même en état, on économiserait quelques semaines et 50 posts sur cette question 6422...
Si cela vous convient, le modérateur nous mettra en relation par mails privés.
Cordialement, Dom.
22 septembre 2020 à 08:08
Réponse 29 Forum Dépannage Climatisation
Ventilateur non fonctionnel clim ROM 24LA2
Oui très bonne idée !
22 septembre 2020 à 17:30
Réponse 30 Forum Dépannage Climatisation
Ventilateur non fonctionnel clim ROM 24LA2
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
22 septembre 2020 à 17:48
Réponse 31 Forum Dépannage Climatisation
Ventilateur non fonctionnel clim ROM 24LA2
Bonjour à tous.
Après réception de la carte, j'ai pu réparer l'alimentation et ramener la carte à la vie. Il m'a fallu aussi réparer la commande du relais (le 16-pattes) qui avait souffert de l'erreur de branchement, et enfin remplacer le petit relais commandant la mise en marche du ventilo extérieur. Ses contacts étaient charbonnés : les étincelles qui surviennent à la mise en marche et à l'arrêt du ventilo avaient fini par dégrader suffisamment les contacts pour qu'ils deviennent isolants.
Romuald a donc remonté la carte et remis en marche sa clim, elle chauffe correctement depuis hier. Ouf! nous avons eu de la chance sur ce coup-ci, les dégâts causés par ma manip malheureuse auraient pu être beaucoup plus étendus voire irréparables.
Cordialement, Dom.
Après réception de la carte, j'ai pu réparer l'alimentation et ramener la carte à la vie. Il m'a fallu aussi réparer la commande du relais (le 16-pattes) qui avait souffert de l'erreur de branchement, et enfin remplacer le petit relais commandant la mise en marche du ventilo extérieur. Ses contacts étaient charbonnés : les étincelles qui surviennent à la mise en marche et à l'arrêt du ventilo avaient fini par dégrader suffisamment les contacts pour qu'ils deviennent isolants.
Romuald a donc remonté la carte et remis en marche sa clim, elle chauffe correctement depuis hier. Ouf! nous avons eu de la chance sur ce coup-ci, les dégâts causés par ma manip malheureuse auraient pu être beaucoup plus étendus voire irréparables.
Cordialement, Dom.
13 octobre 2020 à 13:25
Réponse 32 Forum Dépannage Climatisation
Ventilateur non fonctionnel clim ROM 24LA2
Bonsoir.
Avant tout. Veuillez m'excuser d'utiliser Google Traduction.
Je voudrais m'adresser à Dom-Aom. Pour vous féliciter pour l'intérêt et l'excellent travail que vous accomplissez dans ce Forum. Dom-Aom. Mon intérêt est la question 6422.
Pourriez-vous me dire les étapes que vous alliez indiquer à Romu2906, dans la réponse 4.
À partir de la connexion du X9 avec X12.
Il vous reste à expliquer quoi faire ensuite.
Si ça s'était bien passé.
J'ai fait cette vérification et si le ventilateur fonctionne.
Dans mon cas, que dois-je continuer à vérifier ?
Cela ne me dérangerait pas si c'était une réponse détaillée avec les étapes à suivre.
Je dis cela à cause de mon français nul pour que je puisse communiquer avec vous.
Je vous remercie.
Avant tout. Veuillez m'excuser d'utiliser Google Traduction.
Je voudrais m'adresser à Dom-Aom. Pour vous féliciter pour l'intérêt et l'excellent travail que vous accomplissez dans ce Forum. Dom-Aom. Mon intérêt est la question 6422.
Pourriez-vous me dire les étapes que vous alliez indiquer à Romu2906, dans la réponse 4.
À partir de la connexion du X9 avec X12.
Il vous reste à expliquer quoi faire ensuite.
Si ça s'était bien passé.
J'ai fait cette vérification et si le ventilateur fonctionne.
Dans mon cas, que dois-je continuer à vérifier ?
Cela ne me dérangerait pas si c'était une réponse détaillée avec les étapes à suivre.
Je dis cela à cause de mon français nul pour que je puisse communiquer avec vous.
Je vous remercie.
21 octobre 2020 à 18:09
Réponse 33 Forum Dépannage Climatisation
Ventilateur non fonctionnel clim ROM 24LA2
Bonjour, et merci pour vos commentaires sympathiques.
Attention, IL NE FAUT SURTOUT PAS relier les pins 9 et 12 du circuit. J'avais fait une erreur dans la réponse 4, cela détruit le circuit à 16 pins... et l'alimentation! On peut en revanche relier les pins 8 et 12 pour démarrer le ventilateur, mais cela suppose que le relais soit bon.
Sur cette carte, le relais est trop faible, ses contacts sont maltraités par le courant du ventilateur. Je suggère de dessouder ce relais pour le tester sur table. Vous appliquez entre 9 et 12V sur la bobine, vous devez entendre un "clic", et vous mesurez alors la résistance entre les contacts, qui doit être comprise entre 0 ohm et 2 ohms. Attention, dessouder ce relais n'est pas facile. Il ne faut pas tirer trop fort, les pins du relais pourraient se séparer du relais avec la chaleur du fer à souder...
If your mother tongue is English, don't hesitate to write in both English and GoogleFrench, sometimes Google creates confusing sentences, not easy to decrypt (there are some in your above text!). It may be useful your write again what you have done and what you have not done.
Cordialement, Dom.
Attention, IL NE FAUT SURTOUT PAS relier les pins 9 et 12 du circuit. J'avais fait une erreur dans la réponse 4, cela détruit le circuit à 16 pins... et l'alimentation! On peut en revanche relier les pins 8 et 12 pour démarrer le ventilateur, mais cela suppose que le relais soit bon.
Sur cette carte, le relais est trop faible, ses contacts sont maltraités par le courant du ventilateur. Je suggère de dessouder ce relais pour le tester sur table. Vous appliquez entre 9 et 12V sur la bobine, vous devez entendre un "clic", et vous mesurez alors la résistance entre les contacts, qui doit être comprise entre 0 ohm et 2 ohms. Attention, dessouder ce relais n'est pas facile. Il ne faut pas tirer trop fort, les pins du relais pourraient se séparer du relais avec la chaleur du fer à souder...
If your mother tongue is English, don't hesitate to write in both English and GoogleFrench, sometimes Google creates confusing sentences, not easy to decrypt (there are some in your above text!). It may be useful your write again what you have done and what you have not done.
Cordialement, Dom.
22 octobre 2020 à 09:49
Réponse 34 Forum Dépannage Climatisation
Ventilateur non fonctionnel clim ROM 24LA2
Bonjour. Dom-Aom. Merci de votre aide.
Désolé pour la traduction, ma langue est l’espagnol (Andaluz). Le problème avec mon air est panne de communication de l’U.E avec le U.I. Ventilateur et compresseur ne démarre pas.
J’ai suivi l’étape recommandée par vous, dans le cas des membres Barted question 4022 et Romu2906 question 6422.
J’ai fait fonctionner le ventilateur avec Z Y fusible F4. Et en connectant X9 et X12, le ventilateur démarre également.
Le contrôle des tensions à l’entrée et à la sortie du filtre de puissance sont les bons, les relais fonctionnent.
J’en suis arrivé là. Un conseil ? Merci pour tout.
Désolé pour la traduction, ma langue est l’espagnol (Andaluz). Le problème avec mon air est panne de communication de l’U.E avec le U.I. Ventilateur et compresseur ne démarre pas.
J’ai suivi l’étape recommandée par vous, dans le cas des membres Barted question 4022 et Romu2906 question 6422.
J’ai fait fonctionner le ventilateur avec Z Y fusible F4. Et en connectant X9 et X12, le ventilateur démarre également.
Le contrôle des tensions à l’entrée et à la sortie du filtre de puissance sont les bons, les relais fonctionnent.
J’en suis arrivé là. Un conseil ? Merci pour tout.
22 octobre 2020 à 12:19
Réponse 35 Forum Dépannage Climatisation
Ventilateur non fonctionnel clim ROM 24LA2
Votre panne est très différente des autres pannes que vous citez. En question 4022 et 6422, le ventilateur seul ne fonctionnait pas, le reste était OK. Dans votre cas, le microprocesseur de l'UE ne commande pas le démarrage de l'installation.
Je reviens sur vos "X9/X12". Il n'est pas possible de démarrer le ventilateur en reliant les pins 9 et 12, en plus c'est dangereux pour l'électronique. En revanche c'est possible en reliant 8 et 12 (photo réponse 6). Si c'est le cas, alors il n'y a aucun problème au niveau du ventilateur.
Une panne de communication peut venir de l'UE mais aussi de l'UI. Donnez les références de l'UE et de l'UI, et donnez aussi les symptômes : clignotements de lampes, code erreur précis...
Je reviens sur vos "X9/X12". Il n'est pas possible de démarrer le ventilateur en reliant les pins 9 et 12, en plus c'est dangereux pour l'électronique. En revanche c'est possible en reliant 8 et 12 (photo réponse 6). Si c'est le cas, alors il n'y a aucun problème au niveau du ventilateur.
Une panne de communication peut venir de l'UE mais aussi de l'UI. Donnez les références de l'UE et de l'UI, et donnez aussi les symptômes : clignotements de lampes, code erreur précis...
22 octobre 2020 à 13:59
Réponse 36 Forum Dépannage Climatisation
Ventilateur non fonctionnel clim ROM 24LA2
Bonjour.
La marque est Fujitsu U.E. AOY24LMAM2 et U.I. ASY7LMACW.
Les symptômes dans les Splits sont :
Lorsque vous l’allumez, il suffit de mettre de l’air, sans froid ou de chaleur, la lumière fonctionne en rouge fixe. En appuyant cinq secondes sur l’interrupteur du Split la lumière rouge donne 4 clignotements et lumière verte clignote infini.
Les symptômes de l’U.I :
Le compresseur et le ventilateur ne démarrent pas. On n’entend qu’un clic et un clic. Led rouge éteint, s’allume seulement avec 2 clignotements quand je coupe le flux de courant. Avec la plaque démontée et lui donnant le flux de courant on entend un relais et maintenant la led rouge si clignote à des intervalles.
Les preuves des questions précédentes sont telles que je les ai décrites.
Si c’est le microprocesseur, je préfère laisser l’électronique ce n’est pas mon truc, même si j’essaie.
Merci. Jusqu’à une autre.
La marque est Fujitsu U.E. AOY24LMAM2 et U.I. ASY7LMACW.
Les symptômes dans les Splits sont :
Lorsque vous l’allumez, il suffit de mettre de l’air, sans froid ou de chaleur, la lumière fonctionne en rouge fixe. En appuyant cinq secondes sur l’interrupteur du Split la lumière rouge donne 4 clignotements et lumière verte clignote infini.
Les symptômes de l’U.I :
Le compresseur et le ventilateur ne démarrent pas. On n’entend qu’un clic et un clic. Led rouge éteint, s’allume seulement avec 2 clignotements quand je coupe le flux de courant. Avec la plaque démontée et lui donnant le flux de courant on entend un relais et maintenant la led rouge si clignote à des intervalles.
Les preuves des questions précédentes sont telles que je les ai décrites.
Si c’est le microprocesseur, je préfère laisser l’électronique ce n’est pas mon truc, même si j’essaie.
Merci. Jusqu’à une autre.
22 octobre 2020 à 15:22
Réponse 37 Forum Dépannage Climatisation
Ventilateur non fonctionnel clim ROM 24LA2
J'ai trouvé le "service manual" de votre installation, la page des diagnostics est ci-dessous.
Il semblerait que votre installation comporte une UE et deux UI. Si vous arrêtez complètement l'UI1, est-ce que l'UI2 commande l'UE? Et inversement, si vous arrêtez complètement l'UI2, est-ce que l'UI1 commande l'UE?
D'après le tableau, ce serait un problème de sonde, mais je n'en suis pas sûr. Bien appliquer la procédure en rose.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il semblerait que votre installation comporte une UE et deux UI. Si vous arrêtez complètement l'UI1, est-ce que l'UI2 commande l'UE? Et inversement, si vous arrêtez complètement l'UI2, est-ce que l'UI1 commande l'UE?
D'après le tableau, ce serait un problème de sonde, mais je n'en suis pas sûr. Bien appliquer la procédure en rose.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 octobre 2020 à 18:01
Réponse 38 Forum Dépannage Climatisation
Ventilateur non fonctionnel clim ROM 24LA2
Bonjour. Merci de votre intérêt.
J’ai décidé d’appeler le service technique. Je diagnostique la planche de contrôle cassée. Je ne le changerai pas à cause de l’âge de la machine. Je vais acheter un autre A / A.
Dom-Aom. Merci pour votre aide, je me souviendrai toujours de vous.
Je ferme la requête.
J’ai décidé d’appeler le service technique. Je diagnostique la planche de contrôle cassée. Je ne le changerai pas à cause de l’âge de la machine. Je vais acheter un autre A / A.
Dom-Aom. Merci pour votre aide, je me souviendrai toujours de vous.
Je ferme la requête.
22 octobre 2020 à 19:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
- N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
- 2. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
- N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
- 3. Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
- N°7043 : Bonjour. J'ai recherché dans le forum et pas vu la solution. Donc le ventilateur extérieur ne tourne plus ni en chauffage ni en froid. C'est arrivé sans rien faire, un matin ça ne tournait plus. J'ai tout éteint,...
- 4. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
- N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
- 5. Ventilateur UI Airton fonctionnement saccadé
- N°7978 : Bonjour. Réf de la climatisation Airton TAC-(09+12) CHSA (H) panne affichée 06. Je constate que le ventilateur de l'UI ne tourne pas. Démontage, essais à vide = il tourne. Je change les roulements. Essais : Il se lance,...
- 6. Fonctionnement moteur ventilateur climatiseur Airton
- N°2040 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ou m'indiquer un site où il serait expliqué le fonctionnement du moteur de ventilation d'une clim. En l'occurrence climatiseur marque Airton H09A4. Alimenté par 6 fils : 3 gros,...
- 7. Fonctionnement permanent ventilateur climatiseurs Mitsubishi MSZ FD 25 VABH
- N°3014 : D'abord, bonjour à tout le monde car je viens de m'inscrire sur ce forum. J'habite une maison équipée de 2 climatiseurs Mitsubishi MSZ FD 25 VABH, lors d'un cycle de chauffe, le ventilateur souffle normalement pour la vitesse...
- 8. Transformation unité intérieure en ventilateur
- N°5514 : Bonjour. Après dépose de mon ancienne installation de clim Daikin au R22 pour une neuve, je voudrais utiliser l'unité intérieure en ventilateur. Les câbles et le tube sont encore en place, est-il possible de shunter la...
- 9. Référence condensateur ventilateur clim LG S18AW
- N°3473 : Bonjour à tous. Je suis nouveau membre du forum. Étant parti en vacances, de retour oh surprise en voulant utiliser ma clim le capot de la machine extérieure était ouvert. Je fais appel à mon réparateur qui me dit qu'il...
- 10. Problème réglage vitesse ventilateur split
- N°4997 : Bonjour. Notre climatiseur TCL 12 000 BTU, modèle TAC/12CHS/G, a un souci de réglage de la vitesse du ventilateur de l'unité intérieur, dès l'allumage il tourne à pleine vitesse et on ne peut la réguler avec la...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite