Bonsoir à tous,

Pour répondre à Dom : oui, je pense avoir bien retranché les câbles... tout est bien repéré. soit par des couleurs, soit par la taille des connecteurs (c'est du Poka Yoké comme on dit dans nos métiers industriels)... et puis j'ai pris des photos avant de décâbler l'ensemble.
J'ai bien vérifié les microswitches de la carte (il y en a 3 côte-à-côte) et ils sont configurés pareils (tous les trois sur "off" de mémoire).
Je suis bien interpelé par la remarque de "Adelclimatisation" : effectivement, je me suis demandé s'il n'y avait pas un temps de latence (température mini) pour le démarrage de la clim... pour cette raison, j'ai laissé le système sous tension pendant un certain temps pour voir si ça démarre... mais c'était quelques minutes, en tout cas pas plus d'une heure avant de tout couper, parce que cela ne démarrait pas.
Je rappelle que le symptôme de mes trois UI est le suivant :
- hors tension : volets fermés, voyant timer clignote vert fois toutes les 5 secondes.
- sous tension : les volets s'ouvrent à moitié et le voyant timer continue de clignoter 2 fois toutes les 5 secondes, et le ventilateur centrifuge de l'UI tourne doucement (en envoyant de l'air à température ambiante bien sûr).
Merci pour votre aide.
Al
22 janvier 2016 à 22:54
forum consulter ce sujet Panne Clim Fujitsu AOYA24LAT3

Bonjour,

J'ai finalement changé la carte de régulation.
Mise sous tension, plus de bruit, 16 V DC après le pont redresseur et notamment aux bornes 0 - 15V du moteur de ventilo.
En revanche, au niveau des splits, c'est pareil : clignotement du timer vert 2 fois toutes les 5 secondes.
Les volets s'ouvrent à la mise en route et puis rien... la clim ne démarre toujours pas.
Y a-t-il une procédure de reset ou mise en route particulière ?... là je suis un peu désespéré.
Est-ce que ce peut être un niveau ou une pression minimale au niveau du fluide du compresseur ? (la clim a 5 ans environ, jamais touchée depuis la mise en service).
Pour info, les 3 diodes de contrôle sur la carte régulation sont éteintes.
En tout cas, rien ne "grille" comme avant (le transistor de l'alimentation à découpage qui se mettait en court-circuit).
Merci pour votre aide.
Alain
16 janvier 2016 à 13:38
forum consulter ce sujet Panne Clim Fujitsu AOYA24LAT3

Publicité

Bonjour,
Suite de mes travaux :
J'ai changé les composants défectueux (Transistor de puissance de l'alim à découpage, moteur de l'électrovanne, circuit driver TD62064, une diode...) démarrage de la clim : le relais se ferme, la haute tension apparaît, on entend le chuintement haute fréquence de l'allim à découpage... puis le transistor de puissance (et sa résistance d'émetteur 1.2 ohms) grillent aussitôt !
Je me retrouve au point de départ.
J'envisage de changer la carte de régulation complète.

Dernière question : le moteur du ventilateur et un moteur DC 380 V... est-ce un brushless ? ou un moteur à balais ?
Je trouve une résistance infinie entre les fils du moteur (sur le connecteur au niveau de la carte) bizarre...

Merci pour aide,
Bon réveillon.
Alain
31 décembre 2015 à 14:53
forum consulter ce sujet Panne Clim Fujitsu AOYA24LAT3

Bonsoir Dom,

Effectivement, pas facile... mais faisable. Je pense que la cause racine c'est bien un défaut d'isolement d'un enroulement de l'électro. S'en est suivi une sur-intensité qui a grillé progressivement e TD.
L'alim à découpage s'est sans doute également mise en sur-intensité etc.
Ce qui m'étonne, c'est le manque de protections. Très facile de limiter le courant de sortie d'une alim à découpage.
Mesure du courant en sortie (petit shunt ou autre) et régul via la commande PWM... enfin ce n'est pas le sujet.
Je vais mesurer les enroulements de l'électro... puis changement des composants morts.
A propos, c'est bien un relais qui commute le 220 AC sur le pont redresseur, la bobine du relais est commandée par un driver (petit CI type ULNxxx).
En revanche, comment ce circuit peut-il être alimenté, puisque l'alim à découpage ne peut démarrer que si le pont redresseur est alimenté (a priori ?) ; donc ça se mord la queue... Sauf si l'alim à découpage est sur un circuit indépendant du redresseur... (je n'ai pas trouvé pour l'instant et sans schéma, c'est encore plus délicat)
Je vous tiens au courant de mes avancées.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
AL
07 décembre 2015 à 21:47
forum consulter ce sujet Panne Clim Fujitsu AOYA24LAT3

Bonjour,

OK j'ai fini par démonter le module électronique. Les fusibles (dont F2) sont OK.
En revanche, le circuit intégré (Toshiba TD62064APG) qui commande le moteur pas-à-pas dont on parle (expansion valve B) est grillé ! ainsi que le transistor de puissance de l'alim à découpage (transistor C5354) qui est en court-circuit (Émetteur, base et collecteur tout en court-circuit, je l'ai testé après l'avoir dessoudé pour ne pas avoir l'influence des autres circuits).
Voir les photos.
Cordialement.
AL

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
circuit intégré Toshiba TD62064APG grillétransistor de puissance Toshiba C5354

05 décembre 2015 à 17:14
forum consulter ce sujet Panne Clim Fujitsu AOYA24LAT3

Bonsoir,

Voici les photos du solénoïde Fujikoki dont les bobinages sont en défaut d'isolement vers le circuit magnétique (tôles stator).
C'est le "B" car il y en a trois (A, B, et C) pour les 3 électrovannes de distribution du fluide vers les trois UI.
J'ai contre-vérifié en le laissant "pendre" et en touchant avec un fil relié à la terre le circuit magnétique (on voit les pôles du circuit magnétique un peu rouillés à l'intérieur) : le différentiel saute immédiatement, cqfd.
Je trouve ce composant en vente sur un site chinois (?).
Je vais vérifier le fusible F2 demain (c'est donc un fusible qui serait soudé sur la carte côté composants ?).
Je suis d'accord qu'il faille déposer la carte pour y voir plus clair.
Ce ne doit pas être difficile, tous les câbles sont reliés à la carte par des cosses ou des connecteurs.
Juste il faut démonter le redresseur et un autre composant de puissance vissés sur le châssis via graisse thermoconductrice.
Al


Pour agrandir les images, cliquez dessus.
solenoide fujikoki bobinages defaut d isolementsolenoide fujikoki

04 décembre 2015 à 23:32
forum consulter ce sujet Panne Clim Fujitsu AOYA24LAT3

Suite à mon précédent post, voici la photo... sad
Existe-t-il un schéma ? détaillé ou synoptique pour cette UE.
Merci.

Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dépannage carte climatisation Fujitsu AOYA24LAT3

03 décembre 2015 à 23:44
forum consulter ce sujet Panne Clim Fujitsu AOYA24LAT3

Bonsoir Dom,

Merci pour ces compléments d'informations.
Je vais alors mesurer le courant absorbé sur le secteur (pince Ampères AC).
Donc, ce que j'appelle le "circuit Hybride" (qui en est un sans aucun doute) serait le module ou carte PFC ?
Effectivement, on voit en haut à droite les fils (blanc et brun) qui vont précisément aux borne de l'inductance (de la photo 1).
Les fils (bleu et jaune) vont exactement à l'entrée de la carte principale sur les bus (grosses pistes du circuit imprimé) sur lesquels sont soudés (je les devines les gros condensateurs chimiques de filtrage)...
Je vais faire un zoom du côté du redresseur, là j'ai une question précise, car c'est ici que le secteur (220VAC) devrait arriver après la carte filtre. Je retrouve cette tension d'un côté, mais pas de l'autre, comme si un composant (que je ne vois pas car il est sous la carte) était coupé.
J'enverrai dès que possible la photo avec une flèche de localisation pour bien illustrer ma question.
Autre question : où peut-on acheter (ailleurs qu'en Chine ?) le solénoïde Fujikoki qui est en court-circuit ?
C'est un composant standard ?
Merci pour tout... je galère vraiment pour comprendre d'où vient la panne.
AL
03 décembre 2015 à 18:57
forum consulter ce sujet Panne Clim Fujitsu AOYA24LAT3

Bonsoir,
Ah oui ! mais on ne voit la carte que du côté des soudures... les Led ne sont visibles qu'en retournant la carte ?
J'irai voir demain.
Pour poursuivre mon diagnostic, j'ai repéré un organe qui ressemble à un transfo ou un relais ?... voir photo.
J'ai un bornier relié à ce circuit électromagnétique duquel repartent deux câbles qui vont vers le module hybride (voir deuxième photo) au-dessus.
Aucune tension apparente sur ces fils (?).
Les fils rouge et noir sont les sorties (tension continue) du redresseur qui est sur la carte principale : zéro tension aux bornes... idem à l'entrée du redresseur : zéro tension AC.
Pas facile de trouver pourquoi je n'ai aucune alimentation sur la carte, alors qu'en sortie de la carte filtre, tout est OK (220 V AC).
AL

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
inductance climatiseur fujitsuDépannage cartes climatiseur Fujitsu AOYA24LAT3

02 décembre 2015 à 22:04
forum consulter ce sujet Panne Clim Fujitsu AOYA24LAT3

Bonsoir,

Oui j'ai pensé au fait que l'UE pourrait se mettre en défaut en ayant débranché le solénoïde...
Je ne trouve pas les LED sur la carte de commande... je joins la photo pour avoir un repère.
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
carte clim fujitsu aoya24lat3

30 novembre 2015 à 23:38
forum consulter ce sujet Panne Clim Fujitsu AOYA24LAT3

Bonsoir,

Je suis nouveau sur le forum et j'espère partager avec vous les problèmes et solutions que nous rencontrons avec nos appareils !
Je travaille dans l'aéronautique, mais j'ai modestement des connaissances en électricité domestique.
Voilà le souci :
Suite à disjonction du différentiel, j'ai diagnostiqué pas-à-pas les organes de ma clim Fujitsu AOYA24LAT3.
Résultat : solénoïde Fujikoki d'électrovanne B en défaut d'isolement.
Je débranche donc le solénoïde, plus de défaut phase-terre et le différentiel ne claque plus... mais la clim ne démarre toujours pas. Les trois UI ont le voyant vert Timer qui clignote périodiquement 2 fois.
Retour sur l'UE et mesure des tensions : pas de tension continue sur la carte principale.
Pas de tension AC aux bornes du petit redresseur.
Merci pour votre aide, car je suis très surpris qu'il y ait une double panne !? dizzy
J'ai pris des photos de tous ces organes au cas où... avec les points que j'ai mesurés au voltmètre.
Cordialement.
Alain